|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
Milan Hudec

Oblíbenost autora: 17
Offline
Příspěvků: 3048

|
 |
« Odpověď #36 kdy: 27.01.2012, 17:46 » |
|
To:Milan Hudec Posláno: Dnes v 14:29 Ti, kterým to opravdu ublížilo, vám to už nikdy neřeknou a ti kteří to pocítily třeba jako zabrnění (NDN se může objevit třeba jen při poruše nebo zapnutí výkonnějšího spotřebiče) to ani neví od čeho je to zabrnění. Už se vám stalo, že vás něco ,,koplo'' a měřením se nic nezjistilo? Člověk si i řekne, že se mu to asi zdálo. Tak to mohou být právě ty nebezpečí. Vodič PEN je Ohmově někde jinde než může být vodič PE a pak vznikají úbytky napětí, které mohou být nebezpečné a v normách se o tom píše asi proto, že to je ověřené.
No, naposledy mě nakopal soused  Sháním se po případech z praxe, myslím, že zde dopisuje dostatek zkušených kolegů, kteří by se o případnou zkušenost s takovým problémem podělilo. Jinak se s vámi nepřu, ani nehodlám, vím že jste v tomto oboru dobrej.
|
|
|
|
|
zerotest
|
 |
« Odpověď #37 kdy: 27.01.2012, 18:18 » |
|
To:Jan Alin Posláno: Dnes v 17:10 Dělám to nerad, ale odpovím otázkou. Proč by nemohl? V místě spojení (rozdělení) je všechno nula a ještě uzemněná. Čím dále od spoje tím větší odpor a tím větší rozdíl potenciálu. Tedy zjednodušeně na připojeném PE je téměř ,,0V'' a napětí se tam může objevit na krátkou dobu např. při poruše. Na vodiči PEN je téměř ,,0V'' + U (R vodiče x I odběru), i proto se u zařízení s menšími průřezy používá TN-S. Nejhorší případ asi bude když půjde o síť TT, ale to nemusí každý vrták vědět o jakou síť jde. Ale pořád nechápu proč se někdo snaží měnit použití zásuvek 4P, které určil a odzkoušel jejich výrobce, že jsou pro zařízení 400V a chce je používat pro spotřebiče s napájením 230V. PEN není N není PE, rozdílná funkce, zatížení..., i když jsou někde spojeny. To?Milan Hudec Posláno: Dnes v 17:46 Bohužel praxe je taková, že nějaké přepětí v podobě NDN se řešilo opravou a doplněním místního doplňujícího pospojování hlavně z důvodu nepřístupnosti všech částí budovy, prostě lidi jsou ,,vstřícní'' a to i když vyslechnou důvod, proč by si měli nechat něco doma udělat a to i zadarmo.
|
|
|
|
|
Jan Alin

Oblíbenost autora: 202
Offline
Příspěvků: 2911
|
 |
« Odpověď #38 kdy: 27.01.2012, 18:38 » |
|
To:Jan Alin Posláno: Dnes v 17:10 Dělám to nerad, ale odpovím otázkou. Proč by nemohl? ...........
Aha, tak napěťově jste myslel. Co se týká odporu tak v rodinném domku je rozdíl zanedbatelný (stejné délky i průřezy PEN popřípadě PE a N) a co se týká úbytku napětí na N, popřípadě na PEN ve staré instalaci tak také. Největší problém PEN byl ten, že se při jeho přerušení dostala fáze na kostru zařízení, nikoli úbytky při normálním provozu. Bavíme se o domovní instalaci, v průmyslu je problém samozřejmě složitější.
|
|
|
|
|
|
|
Miroslav Revús

Oblíbenost autora: 24
Offline
Příspěvků: 563

|
 |
« Odpověď #40 kdy: 27.01.2012, 19:18 » |
|
Víte někdo o nějakém případu problému, kdy v síti TN-C, byl kontakt zásuvky PE použit jako PEN ? (jde mě o střípky z praxe, nikoli, že norma to zakazuje-to vím).
Nie neviem. Áno, problémy s týmto spôsobom prevádzkovania 4P zásuviek sú, nie sú však priamou príčinou použitia PE (ochranného) ako PEN (prúdovodný). Veľmi často sú problémy spôsobené zanedbanou údržbou, nedostatočným prierezom prívodného kábla a licňovanými poistkami (najlepšia poistka je klinec - nevypadáva, keď tlačíte kladu proti okružnej píle).
|
|
|
|
|
|
|