Marcel Straka
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 23.09.2021, 08:59 »

Soused si pořídil podlahové elektrické vytápění, vedle společné skříně ČEZ se objevila nová ze které je vedena elektřina lištou cca 5m ve společných prostorách domu. Když pominu, že nemá souhlas vlastníků bytů, vadí mi, že část tohoto elektrického vedení je na nášlapné ploše schodu.

Toto je pravidelně umýváno, lišta je běžně přístupná cca 20 cm nad zemí, jakékoliv dítě do ní může hrabat, lze ji poškodit např, při štěhování nábytku.... Chodba je také únikovým prostorem domu.
Je to tak v pořádku prosím?


(Původní nekonkrétní otázka zněla: "Vedení elektřiny ve společných částech domu - způsob je správný?".)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 23.09.2021, 09:44 »

Viete dodat foto ? Podla popisu sa toto da napadnut bez problemov poziarnikmi aj reviznym technikom.
Pri rekonstrukciac h v panelovom bytovom dome ani ina cesta ako lista alebo nieco ine povrchove nie je, povodne vedenie je totiz zaliate niekde v strope horneho suseda, ale dat to na pouzivane schody ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 23.09.2021, 10:14 »

Když se budu soustředit na otázku v nadpisu tak odpověď je v normě:
ČSN 33 2130 ed. 3 - Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody
"
7.5 Vedení od měřících zařízení (elektroměrů)
7.5.1 Vedení od měřícího zařízení (elektroměru) k podružným rozvaděčům.
Jsou-li měřící zařízení (elektroměry) pro několik odběrů soustředěny do elektroměrovýc h rozvaděčů (jader),  musí se od každého elektroměru zřídit samostatná odbočka k podružnému rozvaděči rozvodnici).
Tyto odbočky jsou jednofázové nebo trojfázové, přičemž pro zřizování jednofázových odboček platí v plném rozsahu ustanovení čl. 7.4.4 a řadí se k obvodům zařazovaným do skupiny elektrických rozvodů ve společných prostorách.
7.5.2 Průřez vodičů vedení od měřících zařízení (elektroměrů) musí odpovídat čl. 7.4.6. Pokud tyto vodiče nejsou současně jištěny jističem před měřícím zařízením (elektroměrem),  musí být jištěny podle ČSN 33 2000-5-52 ed. 2.
7.5.3 Vedení od měřících zařízení (elektroměrů) k bytům, apod.,  musí být provedeny obdobně jako odbočky uvedené v čl. 7.4.6. a 7.4.7.,  lze je však provést též z můstkových nebo jednožilových vodičů uložených v omítce nebo v konstrukci stropů a podlah podle ČSN 33 2000-5-52 ed. 2.
7.5.4 Přívody do bytů se mají provést tak, aby jejich výměna v případě poruchy byla možná bez stavebních úprav. Tam, kde stavební konstrukce neumožňuje provedení těchto přívodů v trubkách pod omítkou, je možno tyto přívody uložit do elektroinstala čních kanálů (lišt),  popřípadě do konstrukce stropů a podlah podle ČSN 33 2000-5-52 ed. 2. Je-li tento přívod uložen do konstrukce bez možnosti výměny, je nutno počítat s možností uložení náhradního přívodu na povrchu (počítat např. s místem pro dodatečnou montáž elektroinstala čního
kanálu (lišty)). Uložení kabelového přívodu do bytu pod omítku u budov, u kterých nejsou památkově chráněny interiéry, se považuje rovněž za vyměnitelné.

"

Co se týče přímo technické provedení dané odbočky to může posoudit jen RT na místě, od stolu se toto posoudit nedá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 23.09.2021, 10:15 »

ještě připojím
"
7.4.4 Odbočky k měřícím zařízením (elektroměrům) se dělají jednofázové nebo trojfázové, přičemž se průřezy vodičů volí podle čl. 7.4.6. Jednofázové odbočky k měřícím zařízením (elektroměrům) lze provést u zařízení do soudobého příkonu 5,5 kW.
V ostatních případech musí být odbočky k měřícím zařízením (elektroměrům) trojfázové, se všemi vodiči proudové soustavy.
Pro bytové objekty (do bytů) se provádějí zásadně trojfázové odbočky.

7.4.6 Průřez vodičů odbočky k měřícímu zařízení (elektroměru) musí být, odchylně od ČSN 33 2000-5-52 ed. 2,
takový, aby:
– dovolená proudová zatížitelnost vodičů odpovídala alespoň výpočtovému proudu soudobého příkonu bytu, přičemž tabulka minimálních průřezů vodičů odboček od hlavního vedení k měřícím zařízením (elektroměrům) bytů stupně elektrizace A a B je uvedena v příloze D;
– vodiče byly jištěny proti přetížení a zkratu jističem před měřícím zařízením (elektroměrem) a u odboček delších než 3 m podle čl. 7.4.7;
– úbytek napětí byl v souladu s čl. 7.7.3.
Tabulka minimálních průřezů vodičů odboček od hlavního domovního vedení k měřícím zařízením (elektroměrům) je uvedena v příloze D.
7.4.7 Provedení hlavního domovního vedení a odboček od hlavního domovního vedení k měřícím zařízením (elektroměrům) musí být provedeno a uloženo odděleně od ostatních měřených vedení a tak, aby byl ztížen neoprávněný odběr nebo neoprávněná dodávka elektřiny a aby bylo možno vodiče bez stavebních zásahů vyměnit (např. v trubkách, kanálech, protahovacích lištách, dutinách, konstrukcí).
Odbočka k měřícímu zařízení (elektroměru) delší než 3 m musí být jištěna u hlavního domovního vedení v témž podlaží, kde je elektroměr. Odbočku kratší než 3 m, je-li uložena nehořlavě, lze jistit až jističem před měřícím zařízením (elektroměrem) namontovaným na elektroměrové rozvodnici.
"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Marcel Straka
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 23.09.2021, 10:21 »

Jsme zděný třípatrový dům, foto dodám večer.... pokud to zvládnu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 23.09.2021, 10:28 »

...vadí mi, že část tohoto elektrického vedení je na nášlapné ploše schodu...


Už jen když si to představím, tak mi jde mráz po zádech. Ten, kdo to udělal, musel mít snad několik promile v krvi. No počkáme a až uvidíme foto, tak to bude úplně jasné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Marcel Straka
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 23.09.2021, 14:49 »

Přikládám foto... Zajímavé je i vedení po dřevěném rámu vestavěné skříně ( ve spodní části skříně rám už nedrží ve stěně ) a ve volném prostoru mezi schodem a právě uvedeným dřevěným rámem


* IMG_20200823_184946.jpg (103.34 KB, 750x1000 - prohlédnuto 435 krát.)

* IMG_20200823_185020.jpg (89.03 KB, 750x1000 - prohlédnuto 389 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 23.09.2021, 17:44 »

V poriadku to urcite nie je. Oslovte spravcu, aby napisal majitelovi bytu list, kde ho vyzve na odstranenie.
Existuju samozrejme aj nelegalne, ale ucinne metody, ked bude opakovane dochadzat k poskodeniu kabla.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #8 kdy: 23.09.2021, 18:09 »

Přikládám foto... Zajímavé je i vedení po dřevěném rámu vestavěné skříně...
Na tom není nic zajímavého. Dřevěném rámu je úplně jedno, jestli je na něm namontována lišta s CYKY kabelem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 23.09.2021, 18:10 »

Existuju samozrejme aj nelegalne, ale ucinne metody, ked bude opakovane dochadzat k poskodeniu kabla.
Doufám, že tohle nemyslíte vážně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #10 kdy: 23.09.2021, 18:33 »

Asi by mne nenapadlo to dát do obyčejné lišty. První co mne napadlo, že ponesu něco v náručí, nebudu vidět kam šlapu a šlápnu na tu lištu plnou vahou. Měřenou část bych veřejným prostorem taky neukládal. Viz Tomáš Žabka přede mnou.

Pokud bych tu práci zadával já, pak bych s tím nesouhlasil. A oporu svého názoru bych ani nehledal v technické normě.

Zkuste vyhodnotit rizika sami. Třeba je vše jinak. Ale osobně se mi to také nelíbí. Když to nebí panelový dům, proč alespoň tu část ke schodišti nedal pod omítku?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #11 kdy: 23.09.2021, 19:07 »

Z toho co je vidět na fotkách to zase taková katastrofa není. Jako RT musím psát rozpor se zákonem nařízením či normou. Bohužel v tomto případě jediné co mě napadá, tak že kabel není mechanicky dobře chráněn s ohledem na prostředí ve kterém je uložen. Tedy dal by se na to napasovat pouze nějaký článek z obecné normy ČSN 33 2000-1 ed.2 např. článek 132.7. Možná kolegové najdou lepší normu a článek, ale mě na základě té fotky nic lepšího nenapadá.

Styl odpovědi "mě se to nelíbí" je v tomto případě k ničemu, musí se napsat konkrétně proč.
"
132.7 Typy vodičů a způsoby instalování
Výběr typů vodičů a způsoby instalování závisí na:
- charakteru jejich umístění;
- provedení zdi nebo jiných částí, které nesou vodiče a kabely;
- přístupnosti vodičů a kabelů osobám a hospodářským zvířatům;
- napětí;
- elektromechani ckých účincích, kterým mohou být vodiče vystaveny v důsledku zkratových proudů;
- elektromagneti ckém rušení;
- ostatních účincích, (např. mechanických, tepelných a jejich zatížení spojené s požárem, atd.),      kterým mohou být vodiče vystaveny během montáže nebo během provozu.
"

Edit: ještě by šlo použít ČSN 33 2000-5-52 ed.2 článek 522.8.1
"
522.8 Ostatní mechanická namáhání (AJ)
522.8.1 Vedení musí být zvolena a zřízena tak, aby se během prováděni instalace, jejího používání nebo údržby zabránilo poškození kabelů, izolovaných vodičů a jejich zakončení.
Použití silikonových olejů obsahujících maziva k zatahování kabelů a vodičů do instalačních trubek, protahovacích kanálů, kabelových lávek a roštů se nedovoluje.
"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 23.09.2021, 21:15 »

Doufám, že tohle nemyslíte vážně.

Myslim. Zial na niektorych majitelov bytov plati len system "na hrubu dieru hruba zaplata". Takto som bojoval s kvetmi a skrinkami na schodoch, ktore su unikova cesta. Ziadny slusny dohovor, list, vyzva, poziarny technik, nic nezabralo. Kvety potom jednej tmavej noci, ked zahadne vypadlo aj osvetlenie na schodoch, proste do rana zmizli.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 23.09.2021, 21:38 »

Bez ohledu na výše uvedené, platí zákon slušného chování ve společných prostor domu.

Není nic složitého pozvat zástupce SVJ a elektrikáře ke konzultaci na místě. Normální lidi se vždy domluví, tak aby byly spokojeni všichni. Technické řešení je dobré si nechat podepsat, pro případ sporu s ostatními vlastníky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 23.09.2021, 21:45 »

Soused si pořídil podlahové elektrické vytápění, vedle společné skříně ČEZ se objevila nová ze které je vedena elektřina lištou cca 5m ve společných prostorách domu. Když pominu, že nemá souhlas vlastníků bytů, vadí mi, že část tohoto elektrického vedení je na nášlapné ploše schodu.

Toto je pravidelně umýváno, lišta je běžně přístupná cca 20 cm nad zemí, jakékoliv dítě do ní může hrabat, lze ji poškodit např, při štěhování nábytku.... Chodba je také únikovým prostorem domu.
Je to tak v pořádku prosím?


(Původní nekonkrétní otázka zněla: "Vedení elektřiny ve společných částech domu - způsob je správný?".)

Ještě bych se zajímal co je v novém rozvaděči, zatím bych předpokládal navýšení na 3f odběr nebo dvojtarif. Otázkou je, jestli se vůbec někdo zajímal jestli to SVJ povolí, respektive HDV má kapacitu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 23.09.2021, 22:23 »

Ještě bych se zajímal co je v novém rozvaděči, zatím bych předpokládal navýšení na 3f odběr nebo dvojtarif. Otázkou je, jestli se vůbec někdo zajímal jestli to SVJ povolí, respektive HDV má kapacitu.

Toto je vo vacsom panelaku neriesitelne. Casto sa ani nedozviem, ked si niekto necha napr zapojit 3-fazovy elektromer. Distributor nepozaduje suhlas spravcu objektu, on len overi, ci ma na trafe rezervu a ak dostane spravne vyplnenu ziadost ,  posle monterov. Pretazenie supacieho vedenia v majetku bytoveho domu neriesi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 23.09.2021, 22:52 »

Už jen když si to představím, tak mi jde mráz po zádech. Ten, kdo to udělal, musel mít snad několik promile v krvi. No počkáme a až uvidíme foto, tak to bude úplně jasné.
No, pokud je použit kabel s koncentrickým jádrem či CYKFY nemuselo by být tak zle Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 23.09.2021, 23:11 »

Toto je vo vacsom panelaku neriesitelne. Casto sa ani nedozviem, ked si niekto necha napr zapojit 3-fazovy elektromer. Distributor nepozaduje suhlas spravcu objektu, on len overi, ci ma na trafe rezervu a ak dostane spravne vyplnenu ziadost ,   posle monterov. Pretazenie supacieho vedenia v majetku bytoveho domu neriesi.

No právě v případě že se na chodbě objeví nová premixka nebo rozvaděč, se toto dá odvodit. Ve starších rozvaděčích není místo.

Distribuci je to jedno, když dostanou revizi od RT. Někteří "šmoulové" toto bohužel nezohledňují vůbec.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Mohu při rekonstrukci elektrorozvodu v panelovém bytě ponechat původní kabel ke stropnímu svítidlu?
 Jak správně vyvést přívod 230V na střechu?
 Může být i dnes ještě hlavní přívod do bytu CYKY 2Bx4?
 Poradíte mi s přívodním průřezem staršího objektu?
 Jaký použít průřez kabelu na připojení el. ohřívače 18kW?
 Jaký použít přívodní kabel k jištění u domovních hodin 25A?
 Mohu použít pro přívod kuchyně kabel 5x a udělat z něj v kuchyni 3 okruhy?
 Je možné ze stupačky použít šňůru nezakončenou "prodlužovkovou" koncovkou?
 Jak navrhnout přívodní vedení délky 3 km?
 Jaký použít kabel na přívod rodinného domu?
 Jaký kabel na pohyblivý přívod pro tři halogeny, každé 400W, na délku 70 metrů?
 Jaký zvolit průřez pro provizorní připojení stavbu RD?
 Akym kabelom vytvorit prípojku RD 3x25A s delkou 65m?
 Je dostatečný přívod pro chatu kabelem CYKY 3Cx2,5mm2 ?
 Jaký kabel použít pro připojení chalupy 120m, jištění 6x120A?
 Mohu udělat podružný rozvaděč s přívodem AYKY 4Bx4?
 Jaký kabel použít pro spojení vchodu a rod.domku?
 Jaký průřez dlouhého přívodního kabelu do baráku?
 Jaký zvolit přívodní kabel pro 1f 20A jistič?
 Bude dostačovat přívod pro PR podkrovního bytu 5x2,5CYKY?
 Jaký mám použít přívodní kabel k cirkulárce 4kW ?
 Jaký použít kabel pro 1f elektrifikaci stodoly?
 Staci mi ako pripojka kabel CYKY 4Bx16?
 Jaká může být maximálni délka kabelu 2.5mm2 pro připojeni el. trouby?
 Jaky máme použít typ kabelu od elektroměru k domovnímu rozvaděči pro 3x25A?
 Aký mám použiť pohyblivý kábel pre napojenie rozvádzača o výkone 82,5kW?
 Jaký zvolit kabel délky 27m k motoru 30kW?
 Môžem napojiť dieľňu priamo na elektromer?
 Je správně přívodní kabel pouze čtyřžilový?
 Jaký průřez žil kabelu zvolit pro přívod bazenu s protiproudem?
 Odkud vést kabel k připojení ovládání el. brány?
 Jaký průřez vodičů mám zvolit pro připojení 2 nových okruhů?
 Kde vyčíst čím jistit jaký průřez pro kotel 12kW v délce 7m?
 Jakou přívodní šňůru mám použít k elektrické troubě?
 Jaký kabel mám připojit z kabelové přípojkové skříně ?
 Mohu AYKY 4x25mm2 o délce 400m uloženého v zemi použít pro světla max. 500W ?
 Jak vyřešit přívod pro zahradní altán?
 Ako riesit privod cca 40m k chatke od pripojnej skrinky?
 Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 140m a 25A jistič?
 Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 90m a 20A jistič?
 Jaký kabel použít pro elektrifikaci pergoly?
 Jaký je váš názor na rozvaděč se dvěma přívody?
 Jaky kabel zvolit pro vedeni z domu do stodoly, když je původní poškozen?
 Musím použít kabel 1-CXKH-R jako přívodu do obchodu ve stavbě pro bydlení ?
 Jak vyměnit napájecí přívod u ždímačky?
 Mohu použít starý 3fáz.přívod jako 1fázový?
 Jaký průřez kabelu zvolit na délce 120m pro připojení jednofazoveho čerpadla?
 Aky typ kabla pre podruzne rozvadzace?
 Kolika žilový kabel mám dát k přípojce elektroměru?
 Jakou velikost jističe zvolit pro dvoufázovou idukční varnou desku?
 Jaký je předepsaný průměr kabelů pro připojení domácnosti k 3x20A?
 Mohu použít cyky 4x2,5 jako přívod do garáže?
 Jaký zvolit průřez vodiče CYKY mezi hlavním bytovým jističem a poj. skříní?
 Jaký je potřeba průřez vodiče vedeného v zemi o délce 50m se zátěží 16x36W?
 Lze použít ayky 4x4 pro indukční troubu+eletrickou troubu?
 Je možná oprava ponorného čerpadla běžným eletrikářem?
 Jaký vodič použít pro garáž a bránu?
 Jaký kabel pro RD od hodin k domovnímu rozvaděči?
 Mohu na přivod CYKY-J 3x2.5 připojit 2 fáze s ochranným vodičem?
 Je možné prívodný kábel k elektromeru ťahať vzduchom?
 Jak připojit zástrčku k přívodnímu kabelu?
 Proč je přívodní šňůra na předmětu 2 zapojitelná jako u předmětu 1 ?
 Je přívod CYKY 3Cx2,5mm na přiloženém obrázku dostačující?
 Jaký průřez vodiče zvolit od hodin k domovním jističům?
 Jake budou kabely mezi elektromerem s HDO a rozvadeci skrinkou?
 Je vhodné provést propojení hlavního přívodu v krabici pod omítkou?
 Jaký zvolit průřez vodiče pro elektromotor kompresoru 5,5 kW s měničem?
 Jak silný přívodní kabel?
 Aky pouzit prierez vodica od RE do domu?
 Jaky kabel by som mal pouzit na hlavny privod do bytu?
 Jaký zhruba kabel na přípojku mikropivovaru?
 Jak zvolit velikost průřezu na delší vzdálenost do země?
 Kdo zajišťuje a financuje opravu přívodního kabelu k elektroměru?
 Aky pouzit pohyblivý přívod pro uložení do zeme?
 Půjde udělat 3-fázový přívod pro svářečku z hlavního jističe 3x25C?
 Jaký je nutný průřez vodiče PEN (TN-C) do podružného rozvaděče TN-C-S?
 Jak přivést elektřinu do zahradního domku?
 Je kabel od elektroměru do rozvaděče v RD dimenzován s rezervou i pro TČ?
 Proč je ze stoupaček v paneláku tažen kabel CYKY 5Cx2,5?
 Mohu u 5-žilového přívodu spojit PE a N?
 Mohu místo 5x16 použít 5x kabel 5x6?
 Kde je uvedeno, že musí být přívod pro panelový byt 5žilový?
 Má být pPřipojení od elektroměru do rozvaděče RD CYKY jc 5x16 nebo 5x10?
 Jak vypočítat pruřez k přívodního kabelu k myččce o výkonu 2,5 kw ??
 Nemal by sa rozdelený PEN prizemňovať aj v dome?
 Jaký kabel zvolit na připojení stroje o příkonu 20kW?
 Jaký má být průřez přívodního vodiče k rozvaděči pro 3 zásuvkové okruhy?
 Jaký přívod k druhé rozvodnici?
 Projde mi u revizáka přívod do podružného rozvaděče, který je 4x6?
 Mohu natáhnout z hds do rozvaděče 2x kabel CYKY 4x10?
 Jaký kabel použít pro připojení garáže od elektroměrového rozvaděče?
 Jak se volí průřez přívodního kabelu?
 Lze připojit pohon brány přímo z venkovního elektroměrového rozvaděče?
 Co doporučíte za kabel pro byt v panelovém domě?
 Jakou dimenzi kabelu od elektroměru pro 3x25A v délce 80m v zemi?
 Je možné prodávat zařízení s obráceně označenými vodiči v přívodním kabelu?
 Jaký zvolit průřez Al kabelu pro připojení chalupy?
 Vyhovuje norme kábel 4x6 mm2 zo stĺpa do elektromeru v RD?
 Jak dimenzovat přívodní kabel pro 60m vzdálenou lednici a TV?
 S kterou normou je v nesouladu přívod k jednomu spotřebiči dvěma kabely?
 Opravdu bude pro 10kW v kuchyni stačit CYKY 4X1,5?
 Jaký kabel pro zemní vedení na soukromém pozemku (1F, délka 280m, odběr do 6A)?
 Je potreba revize na vymenu kabelu od hodin do rozvadece?
 Připojím doma pětivodičovou míchačku když mám přívod k domu jen čtyřvodičový?
 Jak správně uložit přívod k elektroměrové skříni?
 Jaký použít průřez kabelu pro venkovní světlo, pokud vzdálenost je cca 140m?
 Jaký kabel připojit na podružný elektroměr - respektive z něj k zásuvce?
 Jakým kabelem mám připojit podružný rozvaděč v chodbě (vzdálenost cca 8m)?
 Mohu v podkroví zrusit krabici s 3F přívodem a udělat z toho podružný rozvaděč?
 Jaké je označení přívodní oddělitelné šňůry u horského sluníčka SIRIUS?
 Jaký je nejmenší průřez kabelu od RE?
 Jaky zvolit průřez vedení pro přenos 600W/12V?
 Akú svorkovnicu kúpiť pre pripojene 400V?
 Je možné použít prodlužovací kabel pro mobilní vířivou vanu?
 Jaký průřez vodičů kabelu použít pro příkon 200W/50m?
 Lze použít přívodní kabel do bytu typu CYSY?
 Jaké je správné dimenzování přívodu k indukční varné desce a eletrické troubě?
 Mohu použít od elektroměru v plotě do rodinného domku x 6mm2?
 Kdy je opravdu nutná výměna vedení při změně hlavního jističe?
 Lze rozvést elektřinu ze zásuvky 400V 25A 5ti kolík na další různé spotřebiče?
 Jaký zvolit kabel pro připojení halogenového světla?
 V čem je přidaná hodnota 5-ti žilového kabelu mezi RE a RP?
 Mohu použít dvojlinku CYH 2x0,75 pro dvě zářivky 18W?
 Co je správně od elektroměru do domu 5Cx nebo 4Cx?
 Jak přivést elektriku na zahradu, která nesousedí s domem?
 kabel 4x16 v chráničce, raději AES nebo AYKY?
 Je u TNC přívodu správně spojit v kabelu 5C modrý a zelenožlutý?
 Je žádoucí 5 vodičové vedení již do elektroměru?
 Jak se prakticky realizuje přívod do sklepní koje v panelovém domě?
 Jak přivést elektřinu do 20m vzdálené garáže?
 Je dobíječka s EURO vidlicí v pořádku?
 Jaký zvolit kabel (počet žil/průřez) k propojení s rozvodnicí v garáži?
 Jak řešit problém krátkého napájecího kabelu pračky?
 Může být 500W topný žebřík na 1,5 CYKY?
 Lze připojit pohyblivý přívod do zásuvky napevno?
 Kolik žil musí mít přívodní kabel spotřebiče ve staré soustavě TN-C?
 Může být použití přívodu Cyky-J 5x2,5mm2 na 8kW opravdu nedostatečné?
 Jaký použít kabel k tepelnému čerpadlu VW 85?
 Je mozne privod k motoru zaluzii viest viacerymi kablami?
 Lze zatížit 1.5mm CYKY kabel 3.2kW spotřebičem?
 Jaký je minimální průřez vodiče vývodu elektroměrného pilíře (ČEZ)?
 Odhadnete reálný průřez vodiče PEN od pojistek k HDV?
 Je nutní při přechodu z 3f na 1f rozvod měnit i přívodní kabel na 1f?
 Jak mám postupovat když chci pokládat svůj přívodní kabel na cizím pozemku?
 Je v pořádku přívod 5x pro sklokeramiku v soustavě TN-C?
 Jaký budu potřebovat přívodní kabel zahradního domku pro 230/400V?
 Může se provést spojka v neměřené části před elektroměrem?
 Je dobrý nápad vypnout na dovolenou přívod elektriky bytu?
 Je možné od elektroměru táhnout kabel k druhému podruznemu rozvaděči?
 Sníží přizemnění PEN nebezpečí jeho odpojení?
 Jak seriozně ukončit vyvedený kabel na omítce?
 Je rozdíl v reálném výkonu motoru při různém průřezu přívodních vodičů?
 Může být průměr žil přívodního kabelu k bytu v panelovém domě 5,1mm?
 Není cenově výhodnější AYKY pro motor příkonu 33kW na délce 200m?
 Lze k úhlové brusce použít přívodní kabel s oddělitelnou vidlicí?
 Bude H07RN-F 5Gx2,5 dostateční průřez pro stavební přípojku v délce 70m?
 Musím posílit uzemnění u přívodu Cu 5x4 při provozu spotřebičů 18kW?
 Je 30. metrový přívod pro 12kW optimální kabel CYKY 5x4 nebo CYKY 5x6?
 Lze prodloužit přívodní kabel Al do bytu v panelovém domě?
 Jak dalece dodržet výrobcem předepsaný průřez CU 1,5 pro varnou desku?
 Mohu k přívodnímu kabelu venkovního osvětlení použít rozebíratelnou vidlici?
 Bude pro přívod zahradního posezení vzdáleného 50m stačit kabel CYKY 3x2,5?
 Lze použít pro přívod ventilátoru taženého po fasádě pouze dvoužilový kabel?
 Může přívod pro RD procházet nejdříve přístřeškem pro auto?
 Je možné udělat odbočku na přívodní kabelu?
 Vhodnost kabelu přípojky Ayky 3x240/120 pro dům s jističem 3x25A, tarif D45?
 Jak napojit/prodloužit v hliníkové pergole, ze zdi, vedoucí kabel ke svítidlu?
 Kolik zvládne kabel NAYY J4x95 na domovní přípojce utáhnout průměrných domů?
 Stačí na půdu kabel pro FVE 4x4?
 Jak prodloužit CYKY v předstěně?
 Čím rozbočit přívod do rozvaděče na dvě místa?
 Jaký průřez přívodního kabelu v délce 180m zvolit pro 3f čerpadlo?
 Musí být ochranný vodič vždy součástí kabelu s pracovními vodiči L a N?
 Jak má vypadat kabel pro přívod rozvaděče pro 2NP?
 Je zapojenie TN-C v zahradnom domecku po zapojeni TN-C-S v poriadku?
 Jaký přívodní kabel k chatě na vzálenost 500m?
 Je možné připojení chatky přes prodlužovací kabel obtočený po hromosvodu?
 Jakou zvolit přípravu silnoproudých kabelů v bytovém domě pro PRE distribuci?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.052 sekund, 23 dotazů.