Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Musí se zahradní zásuvkový sloupek uzemnit?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Musí se zahradní zásuvkový sloupek uzemnit?  (Přečteno 10506 krát)
slower
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 13.01.2020, 08:56 »

Majitel si nechá vyrobit z oceli zahradní zásuvkový sloupek pro dvě zásuvky a jeden vypínač, který bude spínat čerpadlo ve studni pro zalívání zahrady. Zásuvky budou pro gril nebo sekačku.

Na internetu totiž nejsou sloupky s vypínačem a zásuvkou.

Sloupek bude napájen z domovního rozvaděče jedním kabelem CYKY 3x2,5 v zemi. Na začátku bude jistič s chráničem. Odvod z vypínače bude pro to čerpadlo.  

Musí se takový sloupek ještě dodatečně uzemnit? například natáhnout zž z rozvaděče nebo zvlášť uzemnit sloupek?






Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 13.01.2020, 15:43 »

Musí, nemusí...
On by to měl někdo "vyprojektovat" a ten by měl zvážit rizika a snažit se je optimálně řešit.
- jak daleko to bude od rozvaděče? Kde končí TN-C? Ono je nepříjemné cítit brnění způsobené rozdílným potenciálem "místní země" a potenciálem přivedeným po PE
- na ty sloupky bude Prohlášení o shodě a doporučení jak je montovat, jestli řešit nějakou doplňkovou ochranu, nebo stačí jako doplňková chránič?
- jaké parametry má síť, jaké parametry budou na konci okruhu, bude vycházet impedance smyčky pro spolehlivou funkci jističe ve funkci automatického odpojení při poruše?

A protože jsem to neviděl, možná mě nenapadlo něco dalšího důležitého

Pokud se uživatel k tomu postaví zodpovědně nechá si namontovat kvalitní chránič a bude ho pečlivě zkoušet podle doporučení výrobce, při větší vzdálenosti od rozvaděče by to možná bylo vhodné pro přechod na síť TT, ale opravdu to chce posoudit na místě
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 13.01.2020, 15:49 »

Majitel si nechá vyrobit z oceli zahradní zásuvkový sloupek pro dvě zásuvky a jeden vypínač....... ..........

K výrobku a jeho připojení se musí vždy vyjádřit výrobce. Nikdo jiný na sebe zodpovědnost nevezme.
Vlastně vezme.....něja ký hlupák revizní technik, který to majiteli bez problému zreviduje.
Detaily již napsal kolega přede mnou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 13.01.2020, 16:01 »


Na internetu totiž nejsou sloupky s vypínačem a zásuvkou.
Je jich dost a např GIRA nabízí možnost libovolné konfigurace, klidně i se světlem.
Náklady možná i nižší, než to na zakázku vyrobit z nerezu a certifikovat.. .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 13.01.2020, 16:11 »

K výrobku a jeho připojení se musí vždy vyjádřit výrobce. Nikdo jiný na sebe zodpovědnost nevezme.

Je takový sloupek na kterém je umístěna zásuvka a vypínač výrobek nebo el. instalace?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 13.01.2020, 16:17 »

Je jich dost a např GIRA nabízí možnost libovolné konfigurace, klidně i se světlem.

Nabízí i sloupky s volnými pozicemi které lze libovolně osadit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 13.01.2020, 16:17 »

Je takový sloupek na kterém je umístěna zásuvka a vypínač výrobek nebo el. instalace?
a nebo jen nosná konstrukce jako třeba zeď?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 13.01.2020, 17:00 »

Já bych čekal, že to bude jasné z návrhu, že ten, kdo to vymyslí, to řešení popíše tak, aby bylo jasné co je ještě instalace, kde začíná připojený spotřebič a co je nějaký nezávislý stavební nebo konstrukční díl
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
slower
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 14.01.2020, 07:20 »

Kabel půjde z domovního rozvaděče, síť TN-C-S kabelem CYKY J 3x2,5 mm2 a bude zakončený v zásuvkovém zahradním sloupku, délka cca max 40m. Kabel jištěn 16A a bude použita doplňková ochrana proudovým chráničem.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #9 kdy: 14.01.2020, 08:11 »

Je takový sloupek na kterém je umístěna zásuvka a vypínač výrobek nebo el. instalace?

Ale no táááák Kroutím očima

"Majitel si nechá vyrobit z oceli zahradní zásuvkový sloupek"

Z hlediska českého zákona je výrobek "jakákoliv movitá věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána....... .......

Bezpečný výrobek je výrobek, který za běžných nebo rozumně předvídatelnýc h podmínek užití nepředstavuje po dobu stanovenou výrobcem nebo po dobu obvyklé použitelnosti nebezpečí, nebo jehož užití představuje pro spotřebitele vzhledem k bezpečnosti a ochraně zdraví pouze minimální nebezpečí",  přičemž se sledují následující kritéria:[1]

- veškeré vlastnosti výrobku (jako životnost, balení a návod na uvedení do provozu) musí
   být uvedené v češtině
-  výrobce musí uvést potenciální rizika
-  musí být uvedená případná nebezpečí užívání výrobku v kombinaci s jinými výrobky




Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 14.01.2020, 08:35 »

Zas tak jednoznačné to jistě nebude, přeci když si na zahradě umístím zásuvku na strom, nebo sloupek od plotu tak ho nebudu vláčet do zkušebny tanecek
Předpokládám, že to bude nerezový jekl s nějakou stříškou a na něm instalovaná zásuvka a vypínač.
A teď nastoupí rozdíl.
Pokud použiji přístroje na povrch, je to instalace, pokud zápustné s tím, že v jeklu budou instalované krabice, bude to instalace, ale musím vybrat správné krytí krabic atd...,  pokud budou přístroje instalovány bez krabic je to již výrobek.
Nyní mohou nastoupit hrátky s pospojením a zemněním jeklu a typem sítě.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #11 kdy: 14.01.2020, 08:52 »

Zas tak jednoznačné to jistě nebude, přeci když si na zahradě umístím zásuvku na strom, nebo sloupek od plotu tak ho nebudu vláčet do zkušebny tanecek
Předpokládám, že to bude nerezový jekl s nějakou stříškou a na něm instalovaná zásuvka a vypínač.




".....zásuvkový sloupek pro dvě zásuvky a jeden vypínač......"

Pak jde samozřejmě o inteligenci pisatele i čtenáře.
Já to vnímám tak, že když se řekne "sloupek",  určitě nevidím nerezový jekl  Smích

Ale vidím toto......

https://eshop.sapro.cz/mcj-nerezovy-zahradni-sloupek-2-zasuvky-s-vypinacem-ip44-30cm_d2302.html

Opakuji:  v základním příspěvku je uvedeno, že si majitel nechá vyrobit sloupek.
Nikde nečtu, že by si do země zapíchl jekl  Mrknutí

A také se tam píše, že na netu není nikde nabídka na hotový sloupek, což je samozřejmě nesmysl. Myslím, že se jedná opět jen o nejapnou výmluvu s ohledem na ušetřený peníz.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 14.01.2020, 08:59 »

Musí, nemusí...
On by to měl někdo "vyprojektovat" a ten by měl zvážit rizika a snažit se je optimálně řešit.


Hypoteticky: když to uzemním, tak něco pokazím, anebo je to něco proti něčemu?

A protože dotaz zřejmě dává elektrikář a nemá žádný projekt ani zkušenosti, takže o optimalizaci se nedá hovořit, pak prostě uzemnit a tečka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #13 kdy: 14.01.2020, 10:42 »

Kabel půjde z domovního rozvaděče, síť TN-C-S kabelem CYKY J 3x2,5 mm2 a bude zakončený v zásuvkovém zahradním sloupku, délka cca max 40m. Kabel jištěn 16A a bude použita doplňková ochrana proudovým chráničem.

To je vzhledem k položené otázce irelevantní. Někdo z jednotlivých komponent poskládá výrobek a stává se tedy výrobcem. Je na něm za jakých podmínek garantuje bezpečné provozování. Není to taková prdel jak to vypadá, protože záleží na tom z čeho a jak to poskládáte. Osobně to vnímám spíš tak, že pokud bude pro celý sloupek jedna či dvě připojovací svorkovnice, bude se jednat o výrobek. Pokud kabely půjdou přímo do zásuvek a vypínače, může jít i o konstrukci se zásuvkami a vypínačem. Ale ochranná opatření by měl pak navrhnout projektant, dle všech místních podmínek.

Jinak se domnívám (bez bližších informací) a z praxe se potkávám spíše s tím, že není přizeměno, ale spojeno s PE vodičem přes svorku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 14.01.2020, 11:06 »

Hypoteticky: když to uzemním, tak něco pokazím, anebo je to něco proti něčemu?
...
Není problém to přizemnit

Když to bude 2m od domu, 5m od rozvaděče, asi bych se s nějakým uzemněním nes**l
Když to bude několik desítek metrů, jak vyplynulo z upřesnění, už je to o něčem jiném...
A když uzemnit, na jakou hodnoty zemního odporu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 14.01.2020, 19:21 »

Ale no táááák Kroutím očima


Na první pohled je to jasné, ovšem na druhý už  ne.
Nechal jsem si na pozemku vyrobit pergolu, která má na straně vytvořen také takový silnější sloupek, ten je dutý, dřevěný, z jedné strany otvíratelný a skladuji v něm pár věcí, vršek slouží na odkládání. Do toho sloupku jsem si dovedl přívod a uvnitř ve vrchní části jsem instaloval zásuvku a vypínač na dvě světla v pergole.
Situace je velice podobná, jen se liší materiál sloupku a to, že je přidělán k pergole a nestojí volně. Osobně jsem přesvědčen že jsem vytvořil instalaci a ne výrobek.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 14.01.2020, 20:06 »

Není problém to přizemnit


A když uzemnit, na jakou hodnoty zemního odporu?
Na 1500 ohm by nestačilo? Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 14.01.2020, 20:17 »

Na 1500 ohm by nestačilo? Úsměv
30 mA, max. 50V dotykové napětí, můžeme se bavit o hodnotě 1500 Ohmů.
Ale třeba někdo může chtít 5-i násobek proudu kvůli spolehlivému rychlému vypnutí.
(ono je to ve "4-41" naznačeno, ale každý si to přebere jinak)

A netuším co je kolem, jak velký je ten sloupek, jak významný prvek v terénu tvoří, jak daleko od něj se předpokládá pohyb (úkryt) osob, jestli je nebo není třeba přemýšlet o blesku, protože to bychom byli na úplně jiných hodnotách...

Takže "opět" - asi by to chtělo posoudit na místě od projektanta
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Musí být fáze stále ještě vlevo?
 Je veliký problém, že v jednom případě mám na jeden jistič 12 zásuvek?
 Prý zásuvka NESMÍ být umístěna za spotřebičem?
 Jak správně zapojit 5.pólovou na 4. pólovou zásuvku?
 Jak nejvýhodněji a nejbezpečněji zapojit zásuvky?
 Je stanovena minimální výška zásuvky nad kuchyňskou linkou?
 Kolik zásuvek je možno napojit na jistič 10A?
 Jak vysoko se umisťují v RD zásuvky a vypínače?
 Jak zapojit zásuvky za sebe?
 Může být v jiném kraji jinak zapojená třífázová zásuvka?
 Jak připojit zásuvky pro použití na zahradě?
 Jak zapojit zásuvku a zástrčku pro 400V (380V)?
 Jak zapojit zasuvku v dome se starym rozvodem?
 Jak spojim dvojkolík se zástrckou se tremi koliky?
 Jak zapojit prodlužovací přívod 400V 5 vodičů na 4?
 Jak zapojit zásuvku dvěma vodiči?
 Jak zapojit 1Fázovou zásuvku z 3fázové?
 Jak připojit kabel CY 6mm na zásuvky v koupelně?
 Pokud musí mít antoníček pětipólovou zásuvku, musí být pátý kolík uzemněn?
 Mohu na 3 fázový obvod 400V pro sporák zapojit 1f zásuvky 230V?
 Mohu přidat další zásuvku do stávajícího rozvodu?
 Lze dvoužilový okruh doplnit dodatečně jednou žílou na třížilový?
 Jak připojím do 5 kolíkové zásuvky spotřebiče s 4 kolíkovou vidlicí?
 Kolik zásuvek 32A (400V) může být na jednom jističi?
 Jak připojit staré 4 kolíkové 3f zásuvky na proudový chránič?
 Jak ovládat zásuvku bez nějakých stavebních úprav?
 Jak zapojit zásuvku 400V z rozvaděče ?
 Jak byste mi poradili rozfázovat zásuvky na elektrospotřebiče?
 Jak mám zapojit zářivku, na které je i dvojzásuvka?
 Jak bezpečně zapojit světla a zásuvky ve sklepě?
 Je moje zásuvka alespoň trochu solidně zapojená?
 Jak zapojit krabici pro vývod do zahrady?
 Jak připojit přívodní kabel k 5.pólové zásuvce, když v rozvaděči mám 4 vodiče?
 Jak zapojit vodiče u zásuvky, která má u fáze jen jeden šroub?
 Jak zapojit 230V z 400V?
 Je v CR fazovy vodic v zasuvce je vlevo?
 Jak mám správně zapojit prodlužovačku 230V?
 Jak zapojit prodloužení 400V z pěti na čtyři vodiče?
 Mohu připojit připojit zásuvky na světelný okruh osvětleného sportoviště?
 Je možno připojit další zásuvku přes flexo šnůru ?
 Kolik mohu napojit dvojitych zasuvek do zasuvkoveho okruhu?
 Mohu připojit jednu zásuvku z třífázového obvodu?
 Jak rozdělit všechny okruhy elektroinstalace mezi 3 fáze?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním nulování do bezšroubových zásuvek?
 Jak napojit další zásuvku mědí na rozvod v hliníku 2,5mm
 Mohu u zapojení prodlužovacího kabelu s redukcí z 5/4 kolík nezapojit modrý?
 Jaká napětí naměřím mezi kolíky v zásuvkách?
 Jaký materiál použít pro montáž vícenasobných zásuvek?
 Je bezpečné přepojení vidlice 400V/4 pol na 400V 5/5pol?
 Jak napojím nový třívodičový rozvod na starý dvouvodičový?
 Mohu vypínat vypínačem najednou všechny zásuvky počítačového pracoviště?
 Jak propojit více zásuvek od počítačů v rozvaděči?
 Dovoľuje norma zapojenie 1- fáz. zásuvky v sieti TNC tromi vodičmi?
 Ako zapojiť starú zástrčku 400V (380V) CZ3243?
 Jak zrealizovat přívod pro venkovní zás. 230V/16A?
 Jak připojit novou zás. 400V 5P do starého rozvaděče v soustavě TN-C ?
 Jakým způsobem mohu propojit 3F zásuvku 32A-6h s klasickou 1F zásuvkou na 230V?
 Existuje neaky sposob urobenia 3 fazovej zasuvky z jednej fazy ?
 Jak je to barvami žil a s třífázovým napětím?
 Jaký použít průřez kabelu pro jednu zásuvku připojenou ze světelného okruhu?
 Jak mám zapojit zásuvku, když mám napětí na L i N vodiči?
 Ako zapojim vodice veducich do zasuvky s tmavo a svetlozelenymi barvami?
 Mohou být zapojené 3f zásuvky o různého jm. proudu na jeden jistič?
 Je akceptovateľné napájanie zásuvky z dvoch strán dvojžilovým káblom ?
 Kolikatižilovým kabelem se zapojuje třífázová zásuvka?
 Je průřez vodičů 1,5mm2 pro zásuvky v pořádku?
 Jak připojit další třetí kabel či vodič na stávající průběžnou zásuvku?
 Mohou se na zásuvkové obvody použít Wagosvorky?
 Mohou být zásuvky pro PC taženy kabelem CYKY 3Cx1,5 a jištěny jističem B13A?
 Lze přepojit laboratorní mlýn z pětikolíkové na čtyřkolíkovou vidlici?
 Mohu na zásuvku v TN-C nasmyčkovat novou v TN-S ?
 Je možné namiesto jednoduchej zásuvky zapojiť dvojitú?
 Záleží na zapojení zdířek v zásuvce pro 230V?
 Mohu ponechat takto zapojené zásuvky?
 Mohou být dva zásuvkové obvody (8 a 6 zásuvek) jištěny společným 16A jističem?
 Není lepší o dvouvodičového rozvodu odpojit kolík zásuvek před fíčkem?
 Je nastavení kabelu drátem při výměně zásuvky v pořádku?
 Je průřez vodiče 2,5 mm dostačující pro zásuvkový obvod v RD?
 Mohu zapojit zasuvky 230V z jiného obvodu 400V se stejnou hodnotou jističe 16A?
 Mohu připojit zásuvku z průběžné krabice nižším průřezem?
 Jak lze vytvořit redukci z 400V na 230V?
 Je mozne zapojenie zasuviek iba v serii?
 Je pravda, že dle nové normy lze na zásuvku zapojit fázový vodič vpravo i vlevo?
 Lze dodatečně přizemnit zásuvkový obvod?
 Jaké je správné zapojení zásuvek ve vícerámečkovém Tangu?
 Je mozne namiesto dvojitej zasuvky zapojit jednoduchu (s mensim poctom srobkov)?
 Odpojujete ze zásuvky spotřebiče při odchodu z domu?
 Lze připojit ze zásuvky na 400V další zásuvky?
 Lze zásuvku spínat kolébkovým spínačem?
 Musí být zásuvka 32A/400V v novostavbě přes proud. chránič?
 Jak připojit zasuvky a světla na 3f sít?
 Lze ze zásuvky 400V 4p dostat 3x230V pro 230V zásuvky?
 Můžete mi vysvětlit kde je na švýcarské zásuvce fáze?
 Jak prodloužit zásuvku ve starém hliníkovém rozvodu?
 Je nezapojený ochranný kolik v 3F zástrčke ohrozenie bezpečnosti?
 Jak správně připojit jednoúčelové zařízení - nabíječku pro elektromobil?
 Mohu použít N vodič z 1f zásuvky pro 3f+N+PE?
 Jsou v rozbočovací krabici dvě svorky (čokolády) na závadu?
 Lze napojit zásuvku ze světelné krabice?
 Lze zapojit novou zásuvku v síti TN-C?
 Mohu pro 2 zásuvkové obvody, každý z jiné fáze, použít sdružené vedení?
 Jak zapojit TV s třídrátovou zásuvkou do dvoudrátu?
 Mohou se nové zásuvky 230V napojit na kabel po zrušených akum. kamnech?
 Lze takto zapojit novou zásuvku do stávajícího okruhu?
 Mohu nainstalovat zásuvkovou skříň na pilíř?
 Proč nesmím zapojit ze zásuvky TNC druhou jako TNS?
 Kolik chyb najdete na této sbastlené zásuvce?
 Mám odpojt nebo propojit ochranný kolík s pracovní nulou u 2-žilových rozvodů?
 Jak zapojit běžnou zásuvku pod omítku?
 Da sa dvojvypinac 6/2 (asi 6+6 ci 5B) zapojit ako 5A?
 Jak v paneláku bezpečně odpojit a odstranit zásuvku?
 Jak zapojit zásuvku se dvěma černými a dvěma zelenožlutými vodiči?
 Je možný odběr jedné fáze ze třífázové zásuvky chráněné proudovým jističem ?
 Jak zapojit poslední zásuvku?
 Lze ze schodišťového vypínače vytvořit zásuvku?
 Mohu mít (rozfázované) zásuvkové pole připojené 3f/16A/5p vidlicí?
 Co může způsobit obráceně zapojené pracovní vodiče v zásuvce?
 Lze zapojit zásuvky bez preruseni vodicu?
 Lze takto zapojit zásuvky na 400V, aniž by "vypadával" proudový chránič?
 Záleží na barvách při zapojování zásuvky, pokud dodržuji klasický postup ?
 Lze v síti TNS zapojit zásuvku 400V ale pouze se 4 kolíky?
 Mohu přidat do obvodu další zásuvku a předřadit jí jistič 2A?
 Ako je mozne, ze toto zapojenie zasuvky funguje?
 Lze kombinovat venkovní zásuvky 400V a 230V?
 Mám v pořádku zapojení zásuvky v síti TN-C (hliník/měď)?
 Jak se správně zapojuje zásuvka ve starém dvouvodičovém rozvodu?
 Musi byt pripojen ochranny vodic v zásuvce vždy?
 Proč se v síti TN-C vodič PEN připojuje prvně na kolík a pak zdířku?
 Jak správně zapojit novou zásuvku?
 Může špatné zapojení zásuvky 230V poškodit jiné?
 Mohu jedním přívodem propojit tři zásuvky?
 Je hnědý vodič na ochranném kontaktu příčinou nefunkční lampy?
 Lze připojit k obyčejné 3f zásuvce zásuvku kombinovanou?
 Je rozbočení PEN vodiče wagosvorkou v zapojení zásuvky v pořádku?
 Mám správně zapojenou zásuvku?
 Je možné připojit pevné zásuvky ve stolu pohyblivou šňůrou do zásuvky?
 Ktore normy riesa pripojenie dvoj-zasuviek z roznych faz?
 Jak zapojit z přístroje zásuvky další dva odchozí kabely?
 Je možné v stí TN-C přidat novou zásuvku na zahradě pomocí jističochrániče?
 Je běžná změna průřezu (na menší) v zásuvkovém okruhu?
 Musí zásuvka spínat fázi nebo je jedno co?
 -------
 Je v pořádku v instalaci TN-S propojení kontaktu zásuvky PE a N?
 Jak s jistotou určit mezi ostatními vodiči, vodič ochranný?
 Odkial brat PEN pre nasledujucu zasuvku v TNC?
 Jak zapojit ochranný kolík zásuvky napájené solárním napájením?
 Lze na zásuvkový obvod veden 1,5 cu vodiči, připojit další zásuvku?
 Proč se u nulování propojoval PEN nepřerušeně pod více kontaktů?
 Jak velké je riziko úrazu pokud spínací zásuvka odpojuje N vodič?
 Kdy je u venkovní zásuvky potřeba uzemnění?
 Mohu napájet svářečku zásuvkovou redukcí 400V/230V?
 Lze do bezšroubových svorek zásuvky připojil rozdílné průřezy vodičů?
 Je správné propojení 3f zásuvek smyčkou?
 Lze zapojit výsuvný blok zásuvek Solight napevno do instalační krabice?
 Dokáže elektrikář udělat z 3F 400V zásuvky na 230V?
 Jak vyměnit zásuvku ve starém domě když tomu ale vůbec nerozumím?
 Je nutné propojit vodičem PE zásuvky v koupelně, pokud není kam?
 Nezopakujeme si zapojení zásuvek v síti TN-C a TN-C-S?
 Je propojení více zásuvek pomocí Wago špatně?
 Je v pořádku zapojení min. 8 zásuvek pomocí CYKY 3x1,5 s jističem 16A?
 Jsou nějaká pravidla pro propojování ochranných vodičů v jednotlivých okruzích?
 Jak zapojit bezšroubové zásuvky Swing?
 K čemu slouží u svorky zásuvek opěry vedle hlavy šroubu?
 Má smysl vypínat přívod indukční desky a zásuvky?
 Jak zapojit redukci z 400V TN-C na zásuvku 230V TN-S ?
 Jak propojit venkovní zásuvky pro povrchovou montáž?
 Lze připojit různé jističové okruhy jedním kabelem?
 Jak zapojit stroj na omítky do staré, oválné 380V zásuvky?
 Jak zaslepit dvoufázovou dvojzásuvku?
 Lze připojit zásuvku pro router na světelný obvod?
 Jak udělat novou 3 fázovou zásuvku?
 Jak se správě osadí zásuvky do lamina na zdi v kuchyni?
 Je možné zapojení zásuvek přes WAGO svorky z důvodu krátkých vodičů?
 Je zásuvka v koupelně zapojená po staru dvěma vodiči bezpečná?
 Jak připojit zásuvku ke staré sítí TN-C?
 Je možné vložit do zásuvkového okruhu další zásuvku?
 Za jakých okolností je možné připojit do starého obvodu novou zásuvku?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.072 sekund, 23 dotazů.