Roman-W
« kdy: 10.10.2011, 10:02 »


Chci v mistnosti udělat několik zásuvek a světlo (místnost považujte za dílnu)
 
Mám zapojit všechno na jednu fázi nebo např. zasuvkový okruh na L1 a světla na L2
nebo uplně jinak?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr M
« Odpověď #1 kdy: 10.10.2011, 11:10 »

Co v té dílně budete dělat? Je tam "riziko" použití 3f spotřebičů (hoblovka, soustruh, cirkulárka, keramická pec...)? Kolik el. nářadí budete používat a jaký výkon má?

Jinak obecně: Nic se nestane, když bude te mít nachystaný silnější přívod na místo. Víc než 1/3 laických dotazů je o tom, jak bez sekání posílit vedení do nějaké místnosti. Takže 3f přívod dostatečně silným kabelem (min. 5x4, větčinou je optimální 5x6) + rozvodnice na místě, RCD 30mA, světla nezávisle, ať si nesvítíte očima, až někde poškodíte kabel.

Cenově kupovaná bedýnka s jističi a zásuvkami bývá do 5 tisíc + kabel. Sekání omítek po domu a následně zazdívání a malování vyjde několikanásobn ě dráž a ženský to nemají moc rády...  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Roman-W
« Odpověď #2 kdy: 10.10.2011, 16:21 »

ona zminovaná místnost má společnou zed s hlavním domovním rozvadečem  Smích
Elektrické nařadí ANO vrtačka,bruska,pájka ale také počítač
3F zásuvky opravdu potřebovat nebudu tak proto se ptám jak se mám napojit na sít??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #3 kdy: 10.10.2011, 20:25 »

Mám zapojit všechno na jednu fázi nebo např. zasuvkový okruh na L1 a světla na L2

ANo. To je klasický dotaz. Jsem laik a nevím jak to mám zbastlit. Poraďte mi a já si to klidně sám udělám, zákon nezákon, norma nenorma. Hlavně aby to bylo z našetřeného materiálu a zadarmo. Bezpečnost je v pohodě. Budu  se tam pohybovat sám.               bez dalšího komentáře.

nebo uplně jinak?

Ano. Úplně jinak.  zed oslovte odborníky a nechte je to i  udělat. Bude to bezpečnější a navíc vám i jistě dobře poradí co a jak lépe připravit, aby jste elektroinstala ci mohl co nejlépe využívat i v budoucnu.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 10.10.2011, 20:42 »

ANo. To je klasický dotaz. Jsem laik a nevím jak to mám zbastlit. Poraďte mi a já si to klidně sám udělám, zákon nezákon, norma nenorma. Hlavně aby to bylo z našetřeného materiálu a zadarmo. Bezpečnost je v pohodě. Budu  se tam pohybovat sám.               bez dalšího komentáře.

Ano. Úplně jinak.  zed oslovte odborníky a nechte je to i  udělat. Bude to bezpečnější a navíc vám i jistě dobře poradí co a jak lépe připravit, aby jste elektroinstala ci mohl co nejlépe využívat i v budoucnu.


Kolego, chce to badatelsky klid:)
ten pan je od Danyka (danyk.wz.cz) a ti odbornikov nepotrebuju:)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #5 kdy: 10.10.2011, 21:38 »

Kolego, chce to badatelsky klid:)
ten pan je od Danyka (danyk.wz.cz) a ti odbornikov nepotrebuju:)

Jistě je to pravda.

Ale už je to únavné. Ani tričko si sám neušije, rohlík neupeče a o vrtání zubů ani nemluvím. Jen ta elektřina vypadá tak jednoduše. Jen pár kablíků. Nějaké dimenzování, ochrany a vůbec otravné normy? na co?? Pořád si říkám, že doba bastlení už je pryč. Vždyť si dnes všechno koupím, včetně odborné práce. Sekačky na trávu z kočárku, kde hrozilo posekání nohy (a že se to párkrát stalo) si už nedovolí nabízet a chválit ani Přemek Podlaha. Vypadá to, že náš národ bastlí už jen tu elektriku.  Nerozhodný Nerozhodný Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 10.10.2011, 21:44 »

Jistě je to pravda.

Ale už je to únavné. Ani tričko si sám neušije, rohlík neupeče a o vrtání zubů ani nemluvím. Jen ta elektřina vypadá tak jednoduše. Jen pár kablíků. Nějaké dimenzování, ochrany a vůbec otravné normy? na co? Pořád si říkám, že doba bastlení už je pryč. Vždyť si dnes všechno koupím, včetně odborné práce. Sekačky na trávu z kočárku, kde hrozilo posekání nohy (a že se to párkrát stalo) si už nedovolí nabízet a chválit ani Přemek Podlaha. Vypadá to, že náš národ bastlí už jen tu elektriku.  Nerozhodný Nerozhodný Nerozhodný

To ano, kolkokrat mi volaju s tym, ze "kupil som si novu lampu/vypinac/zasuvku".. a .. nemusis sem chodit len mi povedz aky si k tomu kupit kabel a ako to zapojit.. a samozrejme zadarmo
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Roman-W
« Odpověď #7 kdy: 11.10.2011, 08:34 »

ANo. To je klasický dotaz. Jsem laik a nevím jak to mám zbastlit. Poraďte mi a já si to klidně sám udělám, zákon nezákon, norma nenorma. Hlavně aby to bylo z našetřeného materiálu a zadarmo. Bezpečnost je v pohodě. Budu  se tam pohybovat sám.
Jen proto že nemám padesátku tak se tu nemusíte povyšovat
zadal jsem jednoduchou otázku a očekávám jednoduchou odpověd

Nemám nic proti práci profesionála ale řekl bych že by se mi vysmál do očí když bych mu zadal zapoj 4 zásuvky, práce ani né na 30minut. Ale určitě by si dobře nahrabal...
Vy jako revizák mi řekněte co mužu udělat špatně na natahání lišty u podlahy se zásuvkami
hořlavý podklad tu není kapající voda nebo výbušné prostředí také ne
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 11.10.2011, 08:45 »

On ten profesional ma aj celkom velke vydavky: benzin do auta, nakup noriem, skolenia, meracie pristroje, naradie..
A kedze chce aj z niecoho zit, je jasne ze to nebude robit zadarmo

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Václav 3
« Odpověď #9 kdy: 11.10.2011, 08:55 »

Dobrý elektrikář vám přijde udělat třeba jen jednu zásuvku. A pokud nemáte "50",  tak nemáte ve VTZ co dělat! Už původní dotaz naznačuje Vaši neznalost problematiky, pokud se zabýváte elektronikou, nechte silovou elektrotechnik u těm, co se na ni specializují.  Také si snad neříkáte doktor jako doktor a nevyžadujete po gynekologovi, aby vám opravil zuby - nebo si je opravujete také sám?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 11.10.2011, 10:19 »

Ani tričko si sám neušije, rohlík neupeče a o vrtání zubů ani nemluvím.

Toto porovnanie (a treba povedať, že pravdivé) som čítal v mnohých súčasných diskusiach. Druhý častý (a tiež logický) argument je: "a čo hovorí projekt?". Ale spolu mi to nesedí. Keď prídem k zubárovi, nepotrebujem najprv projekt vŕtania, ale dostanem od odborníka okamžitú pomoc.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 11.10.2011, 14:58 »

Toto porovnanie (a treba povedať, že pravdivé) som čítal v mnohých súčasných diskusiach. Druhý častý (a tiež logický) argument je: "a čo hovorí projekt?". Ale spolu mi to nesedí. Keď prídem k zubárovi, nepotrebujem najprv projekt vŕtania, ale dostanem od odborníka okamžitú pomoc.
Hodně hloupý názor.
Každá činnost má předepsané nějaké postupy.
Když přijdu s bolavým zubem o "odborníkovi",  provede "opravu" podle rozsahu "poškození".
Když bude mít někdo problém s nefunkčním vypínačem, provede "odborník" opravu podle druhu a rozsahu závady. Bez projektu.

Když chce někdo "nový chrup",  taky se to musí nejprve "zmapovat",  vymyslet, naplánovat, vyrobit, nasadit,...

Neznám zubaře, který rovnou začal v ústech pacienta tvořit protézu!

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 11.10.2011, 15:24 »

Nemám nic proti práci profesionála ale řekl bych že by se mi vysmál do očí když bych mu zadal zapoj 4 zásuvky, práce ani né na 30minut. Ale určitě by si dobře nahrabal...

Určitě by se vám nevysmál do očí a věřte nebo ne tak na zapojení čtyř zásuvek by si stoprocentně dobře nenahrabal, naopak, tyto malé práce jsou většinou dělány jaksi navíc, kvůli dobrému jménu. Zkuste si spočítat celkový čas který ten řemeslník stráví nad vaší zakázkou a pak spočítat kolik by od vás musel dostat aby mu to dalo na průměrnou mzdu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Roman-W
« Odpověď #13 kdy: 11.10.2011, 16:10 »

Hezký jaká se strhla vlna odpovědí ale všechno je to OFFTOPIC!
Znát předem vaší ochotu tak se ani neptám  zle
Otázka stylu : kolik je 1+1
ale odpovědi : jablka,banány,okurky ?


Když jen odkazujete na profesionály tak nechápu smysl tohoto fora když všechno víte přece  podivej
na co by se elektrikář ptal ten je přece školenej a má normy a 50tku  Vyplazuji jazyk
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 11.10.2011, 16:25 »

Hezký jaká se strhla vlna odpovědí ale všechno je to OFFTOPIC!

Podle vaší otázky a odpovědí dál je zřejmé, že o tom víte houby. Ty odpovědi jsou OFFTOPIC! ale jen do té doby, než tam zapojíte něco špatně a někomu se stane úraz, nebo zahoří. Při vyšetřování se zjistí, že jste to zapojoval vy a vy řeknete, že vám to tu tak poradil ten a ten odborník na fóru. Jestli jste nikdy neviděl jak to u takového vyšetřování pak chodí, tak buďte rád. Vzhledem k tomu že vám chybí i ta trocha úcty a pokory k lidem po kterých chcete zdarma znalosti které si oni museli draze zaplatit, tak vám asi těžko někdo poradí, zvlášť když potřebujete vědět všechno a ne jen jednu věc které nerozumíte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 11.10.2011, 16:36 »


Když jen odkazujete na profesionály tak nechápu smysl tohoto fora když všechno víte přece  podivej
na co by se elektrikář ptal ten je přece školenej a má normy a 50tku  Vyplazuji jazyk
váš dotaz by se dal prezentovat také tak, jak když někdo, kdo nikdy neměl řidičák, je rozzloben na řidiče, že mu nechtějí poradit jestli může a jak odbočit v křižovatce, kde mu svítí zelená...

Práce na elektrickém zařízení bez potřebné kvalifikace je porušením zákonů podobně jako řízení auta bez řidičského oprávnění
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Roman-W
« Odpověď #16 kdy: 11.10.2011, 16:51 »

váš dotaz by se dal prezentovat také tak, jak když někdo, kdo nikdy neměl řidičák, je rozzloben na řidiče, že mu nechtějí poradit jestli může a jak odbočit v křižovatce, kde mu svítí zelená...
Hezké přirovnání ale po pravdě když se mě někdo na něco zeptá tak mu odpovím když to vím
Jenom že tady stále prezentujete elektrikářskou činnost jak výrobu zbraní hromadného ničení  Škleb
Terorista co nemá ani základní vzdělání má na zádech bombu a nikdo se ho neptal na kvalifikaci tanecek

Citace
Práce na elektrickém zařízení bez potřebné kvalifikace je porušením zákonů
To by jste mohl chodit dům po domu a rozdávat pokuty za to že mají bordel v elektroinstala ci
Viz třeba náš panelák :

Kde byl revizák když vznikala tahle prasárna
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 11.10.2011, 16:52 »

Hezké přirovnání ale po pravdě když se mě někdo na něco zeptá tak mu odpovím když to vím
Jenom že tady stále prezentujete elektrikářskou činnost jak výrobu zbraní hromadného ničení  Škleb
Terorista co nemá ani základní vzdělání má na zádech bombu a nikdo se ho neptal na kvalifikaci tanecek
Precitajte si vyhlasku, ktora hovori o tom co je vyhradene technicke zariadenie...
plyn si zapajate tiez sam?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Musí být fáze stále ještě vlevo?
 Je veliký problém, že v jednom případě mám na jeden jistič 12 zásuvek?
 Prý zásuvka NESMÍ být umístěna za spotřebičem?
 Jak správně zapojit 5.pólovou na 4. pólovou zásuvku?
 Jak nejvýhodněji a nejbezpečněji zapojit zásuvky?
 Je stanovena minimální výška zásuvky nad kuchyňskou linkou?
 Kolik zásuvek je možno napojit na jistič 10A?
 Jak vysoko se umisťují v RD zásuvky a vypínače?
 Jak zapojit zásuvky za sebe?
 Může být v jiném kraji jinak zapojená třífázová zásuvka?
 Jak připojit zásuvky pro použití na zahradě?
 Jak zapojit zásuvku a zástrčku pro 400V (380V)?
 Jak zapojit zasuvku v dome se starym rozvodem?
 Jak spojim dvojkolík se zástrckou se tremi koliky?
 Jak zapojit prodlužovací přívod 400V 5 vodičů na 4?
 Jak zapojit zásuvku dvěma vodiči?
 Jak zapojit 1Fázovou zásuvku z 3fázové?
 Jak připojit kabel CY 6mm na zásuvky v koupelně?
 Pokud musí mít antoníček pětipólovou zásuvku, musí být pátý kolík uzemněn?
 Mohu na 3 fázový obvod 400V pro sporák zapojit 1f zásuvky 230V?
 Mohu přidat další zásuvku do stávajícího rozvodu?
 Lze dvoužilový okruh doplnit dodatečně jednou žílou na třížilový?
 Jak připojím do 5 kolíkové zásuvky spotřebiče s 4 kolíkovou vidlicí?
 Kolik zásuvek 32A (400V) může být na jednom jističi?
 Jak připojit staré 4 kolíkové 3f zásuvky na proudový chránič?
 Jak ovládat zásuvku bez nějakých stavebních úprav?
 Jak zapojit zásuvku 400V z rozvaděče ?
 Jak byste mi poradili rozfázovat zásuvky na elektrospotřebiče?
 Jak mám zapojit zářivku, na které je i dvojzásuvka?
 Jak bezpečně zapojit světla a zásuvky ve sklepě?
 Je moje zásuvka alespoň trochu solidně zapojená?
 Jak zapojit krabici pro vývod do zahrady?
 Jak připojit přívodní kabel k 5.pólové zásuvce, když v rozvaděči mám 4 vodiče?
 Jak zapojit vodiče u zásuvky, která má u fáze jen jeden šroub?
 Jak zapojit 230V z 400V?
 Je v CR fazovy vodic v zasuvce je vlevo?
 Jak mám správně zapojit prodlužovačku 230V?
 Jak zapojit prodloužení 400V z pěti na čtyři vodiče?
 Mohu připojit připojit zásuvky na světelný okruh osvětleného sportoviště?
 Je možno připojit další zásuvku přes flexo šnůru ?
 Kolik mohu napojit dvojitych zasuvek do zasuvkoveho okruhu?
 Mohu připojit jednu zásuvku z třífázového obvodu?
 Jak rozdělit všechny okruhy elektroinstalace mezi 3 fáze?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním nulování do bezšroubových zásuvek?
 Jak napojit další zásuvku mědí na rozvod v hliníku 2,5mm
 Mohu u zapojení prodlužovacího kabelu s redukcí z 5/4 kolík nezapojit modrý?
 Jaká napětí naměřím mezi kolíky v zásuvkách?
 Jaký materiál použít pro montáž vícenasobných zásuvek?
 Je bezpečné přepojení vidlice 400V/4 pol na 400V 5/5pol?
 Jak napojím nový třívodičový rozvod na starý dvouvodičový?
 Mohu vypínat vypínačem najednou všechny zásuvky počítačového pracoviště?
 Jak propojit více zásuvek od počítačů v rozvaděči?
 Dovoľuje norma zapojenie 1- fáz. zásuvky v sieti TNC tromi vodičmi?
 Ako zapojiť starú zástrčku 400V (380V) CZ3243?
 Jak zrealizovat přívod pro venkovní zás. 230V/16A?
 Jak připojit novou zás. 400V 5P do starého rozvaděče v soustavě TN-C ?
 Jakým způsobem mohu propojit 3F zásuvku 32A-6h s klasickou 1F zásuvkou na 230V?
 Existuje neaky sposob urobenia 3 fazovej zasuvky z jednej fazy ?
 Jak je to barvami žil a s třífázovým napětím?
 Jaký použít průřez kabelu pro jednu zásuvku připojenou ze světelného okruhu?
 Jak mám zapojit zásuvku, když mám napětí na L i N vodiči?
 Ako zapojim vodice veducich do zasuvky s tmavo a svetlozelenymi barvami?
 Mohou být zapojené 3f zásuvky o různého jm. proudu na jeden jistič?
 Je akceptovateľné napájanie zásuvky z dvoch strán dvojžilovým káblom ?
 Kolikatižilovým kabelem se zapojuje třífázová zásuvka?
 Je průřez vodičů 1,5mm2 pro zásuvky v pořádku?
 Jak připojit další třetí kabel či vodič na stávající průběžnou zásuvku?
 Mohou se na zásuvkové obvody použít Wagosvorky?
 Mohou být zásuvky pro PC taženy kabelem CYKY 3Cx1,5 a jištěny jističem B13A?
 Lze přepojit laboratorní mlýn z pětikolíkové na čtyřkolíkovou vidlici?
 Mohu na zásuvku v TN-C nasmyčkovat novou v TN-S ?
 Je možné namiesto jednoduchej zásuvky zapojiť dvojitú?
 Záleží na zapojení zdířek v zásuvce pro 230V?
 Mohu ponechat takto zapojené zásuvky?
 Mohou být dva zásuvkové obvody (8 a 6 zásuvek) jištěny společným 16A jističem?
 Není lepší o dvouvodičového rozvodu odpojit kolík zásuvek před fíčkem?
 Je nastavení kabelu drátem při výměně zásuvky v pořádku?
 Je průřez vodiče 2,5 mm dostačující pro zásuvkový obvod v RD?
 Mohu zapojit zasuvky 230V z jiného obvodu 400V se stejnou hodnotou jističe 16A?
 Mohu připojit zásuvku z průběžné krabice nižším průřezem?
 Jak lze vytvořit redukci z 400V na 230V?
 Je mozne zapojenie zasuviek iba v serii?
 Je pravda, že dle nové normy lze na zásuvku zapojit fázový vodič vpravo i vlevo?
 Lze dodatečně přizemnit zásuvkový obvod?
 Jaké je správné zapojení zásuvek ve vícerámečkovém Tangu?
 Je mozne namiesto dvojitej zasuvky zapojit jednoduchu (s mensim poctom srobkov)?
 Odpojujete ze zásuvky spotřebiče při odchodu z domu?
 Lze připojit ze zásuvky na 400V další zásuvky?
 Lze zásuvku spínat kolébkovým spínačem?
 Musí být zásuvka 32A/400V v novostavbě přes proud. chránič?
 Lze ze zásuvky 400V 4p dostat 3x230V pro 230V zásuvky?
 Můžete mi vysvětlit kde je na švýcarské zásuvce fáze?
 Jak prodloužit zásuvku ve starém hliníkovém rozvodu?
 Je nezapojený ochranný kolik v 3F zástrčke ohrozenie bezpečnosti?
 Jak správně připojit jednoúčelové zařízení - nabíječku pro elektromobil?
 Mohu použít N vodič z 1f zásuvky pro 3f+N+PE?
 Jsou v rozbočovací krabici dvě svorky (čokolády) na závadu?
 Lze napojit zásuvku ze světelné krabice?
 Lze zapojit novou zásuvku v síti TN-C?
 Mohu pro 2 zásuvkové obvody, každý z jiné fáze, použít sdružené vedení?
 Jak zapojit TV s třídrátovou zásuvkou do dvoudrátu?
 Mohou se nové zásuvky 230V napojit na kabel po zrušených akum. kamnech?
 Lze takto zapojit novou zásuvku do stávajícího okruhu?
 Mohu nainstalovat zásuvkovou skříň na pilíř?
 Proč nesmím zapojit ze zásuvky TNC druhou jako TNS?
 Kolik chyb najdete na této sbastlené zásuvce?
 Mám odpojt nebo propojit ochranný kolík s pracovní nulou u 2-žilových rozvodů?
 Jak zapojit běžnou zásuvku pod omítku?
 Da sa dvojvypinac 6/2 (asi 6+6 ci 5B) zapojit ako 5A?
 Jak v paneláku bezpečně odpojit a odstranit zásuvku?
 Jak zapojit zásuvku se dvěma černými a dvěma zelenožlutými vodiči?
 Je možný odběr jedné fáze ze třífázové zásuvky chráněné proudovým jističem ?
 Jak zapojit poslední zásuvku?
 Lze ze schodišťového vypínače vytvořit zásuvku?
 Mohu mít (rozfázované) zásuvkové pole připojené 3f/16A/5p vidlicí?
 Co může způsobit obráceně zapojené pracovní vodiče v zásuvce?
 Lze zapojit zásuvky bez preruseni vodicu?
 Lze takto zapojit zásuvky na 400V, aniž by "vypadával" proudový chránič?
 Záleží na barvách při zapojování zásuvky, pokud dodržuji klasický postup ?
 Lze v síti TNS zapojit zásuvku 400V ale pouze se 4 kolíky?
 Mohu přidat do obvodu další zásuvku a předřadit jí jistič 2A?
 Ako je mozne, ze toto zapojenie zasuvky funguje?
 Lze kombinovat venkovní zásuvky 400V a 230V?
 Mám v pořádku zapojení zásuvky v síti TN-C (hliník/měď)?
 Jak se správně zapojuje zásuvka ve starém dvouvodičovém rozvodu?
 Musi byt pripojen ochranny vodic v zásuvce vždy?
 Proč se v síti TN-C vodič PEN připojuje prvně na kolík a pak zdířku?
 Jak správně zapojit novou zásuvku?
 Může špatné zapojení zásuvky 230V poškodit jiné?
 Mohu jedním přívodem propojit tři zásuvky?
 Je hnědý vodič na ochranném kontaktu příčinou nefunkční lampy?
 Lze připojit k obyčejné 3f zásuvce zásuvku kombinovanou?
 Je rozbočení PEN vodiče wagosvorkou v zapojení zásuvky v pořádku?
 Mám správně zapojenou zásuvku?
 Je možné připojit pevné zásuvky ve stolu pohyblivou šňůrou do zásuvky?
 Ktore normy riesa pripojenie dvoj-zasuviek z roznych faz?
 Jak zapojit z přístroje zásuvky další dva odchozí kabely?
 Je možné v stí TN-C přidat novou zásuvku na zahradě pomocí jističochrániče?
 Je běžná změna průřezu (na menší) v zásuvkovém okruhu?
 Musí zásuvka spínat fázi nebo je jedno co?
 -------
 Je v pořádku v instalaci TN-S propojení kontaktu zásuvky PE a N?
 Jak s jistotou určit mezi ostatními vodiči, vodič ochranný?
 Odkial brat PEN pre nasledujucu zasuvku v TNC?
 Jak zapojit ochranný kolík zásuvky napájené solárním napájením?
 Lze na zásuvkový obvod veden 1,5 cu vodiči, připojit další zásuvku?
 Proč se u nulování propojoval PEN nepřerušeně pod více kontaktů?
 Jak velké je riziko úrazu pokud spínací zásuvka odpojuje N vodič?
 Kdy je u venkovní zásuvky potřeba uzemnění?
 Musí se zahradní zásuvkový sloupek uzemnit?
 Mohu napájet svářečku zásuvkovou redukcí 400V/230V?
 Lze do bezšroubových svorek zásuvky připojil rozdílné průřezy vodičů?
 Je správné propojení 3f zásuvek smyčkou?
 Lze zapojit výsuvný blok zásuvek Solight napevno do instalační krabice?
 Dokáže elektrikář udělat z 3F 400V zásuvky na 230V?
 Jak vyměnit zásuvku ve starém domě když tomu ale vůbec nerozumím?
 Je nutné propojit vodičem PE zásuvky v koupelně, pokud není kam?
 Nezopakujeme si zapojení zásuvek v síti TN-C a TN-C-S?
 Je propojení více zásuvek pomocí Wago špatně?
 Je v pořádku zapojení min. 8 zásuvek pomocí CYKY 3x1,5 s jističem 16A?
 Jsou nějaká pravidla pro propojování ochranných vodičů v jednotlivých okruzích?
 Jak zapojit bezšroubové zásuvky Swing?
 K čemu slouží u svorky zásuvek opěry vedle hlavy šroubu?
 Má smysl vypínat přívod indukční desky a zásuvky?
 Jak zapojit redukci z 400V TN-C na zásuvku 230V TN-S ?
 Jak propojit venkovní zásuvky pro povrchovou montáž?
 Lze připojit různé jističové okruhy jedním kabelem?
 Jak zapojit stroj na omítky do staré, oválné 380V zásuvky?
 Jak zaslepit dvoufázovou dvojzásuvku?
 Lze připojit zásuvku pro router na světelný obvod?
 Jak udělat novou 3 fázovou zásuvku?
 Jak se správě osadí zásuvky do lamina na zdi v kuchyni?
 Je možné zapojení zásuvek přes WAGO svorky z důvodu krátkých vodičů?
 Je zásuvka v koupelně zapojená po staru dvěma vodiči bezpečná?
 Jak připojit zásuvku ke staré sítí TN-C?
 Je možné vložit do zásuvkového okruhu další zásuvku?
 Za jakých okolností je možné připojit do starého obvodu novou zásuvku?