Na dimenzi kabelu má vliv celá řada věcí, např. předpokládané zatížení, délka kabelu, způsob uložení, velikost předřazeného jištění, impedance poruchové smyčky v místě atd. Přívodní kabel je zároveň krásným příkladem místa, kde by se zrovna nemělo šetřit. Odkaz na projektanta je tedy na místě.
Asi nejjednoduším a nejuniverzálně jším řešením a je použít pětižilový kabel, s vodiči stejného průřezu, jako má přívod pro rozvodnici, ze které se chcete připojit. Pokud je např. použitý přívod pro původní rozvodnici CYKY 4B(J)x 10, potom by byl přívod pro novou rozvodnici CYKY 5C(J)x 10.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
Tomáš Žabka
Offline
|
|
« Odpověď #19 kdy: 09.01.2014, 07:07 » |
|
kolega byl rychlejší
Slévarenskou ne, ale stačí trochu kreativní manželka a může tam byt malá pec na pálení porcelánu a keramiky. Ale k původnímu dotazu, na podružný rozvaděč muže být 4x10 a nebo 5xX (X=4,6, a vice) podle potřeby. Tím, že jako lajk se snažíte ušetřit se nemusí vždy vyplatit.
Teď jsem projektoval jednu instalaci na rekonstruovaný rodinný domek bylo to pro kamaráda, vše začalo tím, že řekl, že potřebuje vyvrtat pár krabic tak jsem mu řekl, že "vercajk" (Hilti TE-50) nepujčuji, ale dojdu a odvrtám mu to, když jsem došel, tak to začlo, chodil po pokojích a říkal odhadem co by se asi tak mělo kde vrtat shodou okolností, druhý známí co mu přišel taky pomoct byl elektrikář, takže společnými silami jsme ho přesvědčili, že takto ne a že mu to raději s projektuji než, aby se pak celý život používal "spackanou" instalaci na to, když to sám viděl tak na to "kejvnul" udělal jsem mu projekt celkem slušný instalace a jen matroš vyšel na cca 55-60tis, teď až bude něco sám kutit (doufám, že za pomoci toho druhýho borce) tak už ví co kde a jak udělat a taky ví případně na čem může ušetřit, když mu nevyjde rozpočet. Jsou určitý věci, který se dají "vojebat" (dá se ušetřit), ale některý věci prostě nejdou a následně s pozice revizáka to prostě podepsat nejde. Jak říká pan Sluka na školeních je to pudová věc, buďto to pude a nebo nepude.
|
|
|
|
Lukáš Schejbal
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #20 kdy: 09.01.2014, 15:25 » |
|
Samozřejmě že projekt je dobrá věc to netvrdím taky dole v domě to bude provádět asi někdo jiný než já.Ale mě jde pouze o toto podkrový a bohužel nemůžu vyhodit peníze za dalšího projektanta a už je to vše zapojené kromě sporáku a přívodní kabel k rozvodnici.Mě šlo jen o radu jaký mám k této rozvodnici navést kabel abych dokončil stavební práce a mohly jsme se nastěhovat a užívat podkrový než se zrekonstruuje spodní část domu.Jinak pro upřesnění délka kabelu od druhé rozvodnice k hlavní je 7m,kabel je veden v husím krku ve zdi(cihlové)
|
|
|
|
|
|
solimek
|
|
« Odpověď #22 kdy: 09.01.2014, 18:04 » |
|
Nic ve zlém, pane Schejbale, ale podkroví jako stavení. Mohly jsme se nastěhovat? Vy jste tam samé ženy? Opravdu se mi to špatně čte. A určitě ne jenom mně. Pravdou je, že kolega Žabka by se mohl také polepšit. Druhý známí... Ach jo.
|
|
|
|
Hugo K.
Offline
|
|
« Odpověď #23 kdy: 09.01.2014, 18:11 » |
|
Bych to až tak nedramatizoval . Pokud bude v hodinách hl.jistič 3x25A, vodič průřezu 4mm2 taktak stačí, vodič průřezu 6mm2 neurazí.
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #24 kdy: 09.01.2014, 19:12 » |
|
Bych to až tak nedramatizoval .
Já také ne. Ale nacházím spoustu rozporů v jeho dotazech. Jsem elektrikář laik. Co to je? Znám buď elektrikáře, nebo laiky. Pak-mám kamaráda, revizního technika. Tak tomu moc nevěřím. Kamarád RT, by mu poradil a možná i pomohl s vlastní realizací. Když mu neporadí údajný kamarád, který byl údajně na místě, jak máme věštit mi na dálku, z informací, které nám poskytuje někdo kdo tomu evidentně nerozumí. Bez náležitých zkušeností a znalostí se prostě elektrika dobře dělat nedá.
Jen doplním. Ani podle zákona nesmí Jinak s tím zvonkem jsme na tom Davide stejně. Lidé ušetří na elektrice, aby si mohli koupit větší telku a pak se celý život peklují s bezdrátovým zvonkem, tisícem prodlužováků, které jsou nestetické, ale navíc i nebezpečné a tak podobně. Dům za milióny a oni pozvou, na takovou zásadní věc, nejlevnějšího elektrikáře, který jim naplní rozvodnici po okraj, navíc CHINA nebo Poland šitem. Dobře jim tak. Většinou dostali jen to, za co byli ochotni zaplatit. Možná to bylo tak i v tomto případě. kamarád z hospody vypil pár piv, vzal něco peněz a šel je dál propíjet. Dnes už se řemeslníci po hospodách nehledají. Je jiná doba. Dnes už "sousedovic Toníček" nikoho neoslní svojí sekačkou, postavenou z motoru ždímačky a starého kočárku.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #27 kdy: 10.01.2014, 08:14 » |
|
Pokud něco píši, tak bych si to měl nakonec kontrolně přečíst. To by mi mělo pomoci odstranit překlepy a chyby. Ti kdož hodně pospíchají, by si měli uvědomit, že v elektrotechnic e se dají udělat chyby, které budou fatální, nikoliv jen pravopisné. Čeština je krásná řeč slovem i písmem, jen by jsme se jí měli trošku věnovat. S ohledem na obecný úpadek (bohužel, už ani někteří kantoři neumí psát bez chyb) se už jen obávám, že někdo začne psát třeba staveňý (to bylo to první, co mě napadlo, když jsem viděl tazatelovo podkrový) P.S. Když hodně pospíchám, tak si sednu a vše nejprve rozmyslím. Ono je lepší věc čtvrt hodiny promýšlet, pak půl hodiny realizovat, než hodinu lítat, udělat fůru chyb a pak je dvě hodiny odstraňovat.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Jan Palička
Offline
|
|
« Odpověď #28 kdy: 10.01.2014, 08:53 » |
|
Mám kamaráda revizního technika a řekl my že zapojení zásuvek i světel mám dobře jen že by 10A jističe klidně vyměnil za 16A na zásuvky.
Vzpomněl jsem si na mladého nájemce z jednoho z našich bytových domů, který (už je tomu asi deset let) zavolal, že mu přestala jít pračka a že má na zdi černý pruh. Ukázalo se, že na základě podobné rady "klidně" vyměnil v rozvodnici 6A jistič za 16A, protože to prý u zásuvkových okruhů bývá běžné. Jenže to byl okruh světelný, z něhož jeho otec (to jsou ty přecházející regulované nájmy) kdysi vyvedl DVOULINKOU zaškrábnutou pod omítku zásuvku pro holicí strojek...... Taky se dlouho hádal, že elektrice rozumí a že je jeho koníčkem
|
|
|
|
Pavel Mašek 1
Offline
|
|
« Odpověď #29 kdy: 11.01.2014, 13:33 » |
|
No to už tu bylo vyplázl jsem 5tis. za elektrikáře a nic z toho. Za co jste dal ty peníze ?? za ty piva ?? Já beru peníze až za odvedenou práci. A ten přívod nebudete jistit? Průměr by měl odpovídat i jištění.
|
|
|
|
Lukáš Schejbal
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #30 kdy: 13.01.2014, 08:06 » |
|
Češtinu tu nebudu řešit já spíš vypočítám mostový jeřáb,konstrukci staveb,mostů apod. než napíšu i/y ve slově to už mě jdou spíše cizí jazyky. Kamarád RT mě neporadí z toho důvodu že věčně není doma protože má spoustu práce tady po republice i zahraničí kde má svoji firmu.
Jinak jsem to vyřešil tak - (Hlavní jistič je 25A)z hlavní rozvodnice mám přívod CYKY 5x6 na jistič 20A do podružné rozvodnice a odtamtud přes jistič 20 A CYKY 5x2,5 do sporákové kombinace + samozřejmě proklemované lištou do ostatních okruhů
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #31 kdy: 13.01.2014, 08:46 » |
|
Až na 20A jistič pro sporák by to mohlo být. Nepředpokládám, že by měl sporák víc než 11kW, a neznáme uložení kabelu 5x2,5, takže bych doporučil snížit na B16/3.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #32 kdy: 13.01.2014, 10:05 » |
|
A pokud máte u elměru jistič 25A a v bytě jako hlavní jistič 20A, tak zbytečně platíte distributorovi za 5A rezervovaného příkonu a při poruše-zkratu nahazujete tři jističe místo dvou. V bytě použijte pouze hlavní vypínač, jistič je zbytečný.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Lukáš Schejbal
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #33 kdy: 13.01.2014, 10:55 » |
|
Až na 20A jistič pro sporák by to mohlo být. Nepředpokládám, že by měl sporák víc než 11kW, a neznáme uložení kabelu 5x2,5, takže bych doporučil snížit na B16/3.
Kabel 5x2,5 je ve zdi a délka cca 2m k vypínači spor. kombinace
|
|
|
|