Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #18 kdy: 11.01.2013, 23:24 » |
|
to kol. Hudec:
Zásuvka s keramickým strojkem (pokud by nebyla znehodnocena nevhodnou a nekvalitní montáží vodičů) bývá dlouhodobě stabilní a bezproblémová, o tom není třeba diskutovat a přiznám se, že je mám také nejraději (specielně dvojzásuvky tohoto provedení byly snad nejpovedenější typ zásuvky z 80. a 90. let).
Já na té fotografii vidím jednu zajímavou věc, a to, že hliníkový vodič PEN je opálený a zdá se že dokonce na dvou místech, nejen to co je vidět obnažené, ale peče se spoj i pod spodním šroubkem vpravo. Zato spoj dvou různých vodičů (hliník, drát a měď, licna) na fázi na levém dolním šroubku drží. Řekl bych, že hlavní problém bude v tom, co bylo jak pečlivě dotaženo. Docela bych řekl, že autor tohohle bastlu si byl vědom, že by neměly být dva a ještě k tomu různé vodiče pod jedním šroubkem, tak tu fázi důkladně dotáhl, kdežto "nuláku" se už tolik síly nedostalo a výsledek je vidět.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #20 kdy: 12.01.2013, 08:03 » |
|
Zelený vodič (nikoliv zž, toto barevné značení má v té zásuvce pouze žíla z CYSY) vede bez přerušení z mosazného šroubku PE přes spodní šroub N dále k příští zásuvce. V dobách nulování to takhle někteří šikovnější zapojovali.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
Lukáš Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #21 kdy: 12.01.2013, 11:55 » |
|
Nebo jinak - kdy bude tak špatně, aby musel přijít "diktátor" a udělat pořádek?
Trošku mám obavy, že by to nemuselo trvat až tak dlouho....
|
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....
Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
|
|
|
|
|
|
thx_1138
|
|
« Odpověď #25 kdy: 01.05.2013, 22:50 » |
|
Takovýchto věcí jsou schopni i současní revizní technici. Bohužel zde na diskuzi nemohu zveřejnit detaily, neboť jsem okamžitě mazán (ruka ruku myje).
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #26 kdy: 01.05.2013, 23:06 » |
|
Toto je od souseda, on však měl §50!! (zemřel 2006 ale ne na úraz el.proudem)
Podobných fotek mám docela dost ve svém PC. Až opadne nával práce, musím udělat řádnou debordelizaci a to nejen ve fotkách. Takovýchto věcí jsou schopni i současní revizní technici. Bohužel zde na diskuzi nemohu zveřejnit detaily, neboť jsem okamžitě mazán (ruka ruku myje).
A nebude to mít zcela jiné důvody?
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #27 kdy: 02.05.2013, 09:03 » |
|
Takovýchto věcí jsou schopni i současní revizní technici. Bohužel zde na diskuzi nemohu zveřejnit detaily, neboť jsem okamžitě mazán (ruka ruku myje).
Když mi to pošlete do SZ a bude to něco vážného, klidně to vezmu na sebe a zveřejním to pod svým jménem. Pokud je mezi námi RT opravdu nějaká P...E, je třeba to pranýřovat
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #28 kdy: 02.05.2013, 09:08 » |
|
Nedávno jsem řešil problém, kdy rev. technik přeházel fáze v domovním rozvaděči aniž by se zeptal, zda jsou provozovány v domě nějaké třífázové motory, cirkulárka a míchačka se pak točily obráceně. Po upozornění to pravit odmítl, že je to tak správně. Přitom po jeho zásahu bylo pořadí fází v zásuvkách právě špatné. Vůbec netuším, proč přepojoval fáze v rozvaděči a nemohl jsem se ho na to ani zeptat, protože jsem se s ním nepotkal.
Dostali jsme se do doby, kdy nevadí, že něco neumíte, důležité je, že na to máte papír.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #30 kdy: 02.05.2013, 09:34 » |
|
To je právě ten vtip, že vše bylo původně správně, elektroinstala ci velmi dobře znám, sice jsem ji nedělal, ale léta jsem ji chodil udržovat a a opravovat. Zásadní pochybení vidím v tom, že nezkontroloval, co je v domě za stroje. Kdyby byla použita např. domácí vodárna s Nautilou, způsobil by poměrně velkou škodu materiální, nebezpečnost situace s točící se cirkulárkou obráceně, kdy hrozí uvolnění kotouče a ohrožení nejen obsluhy, ale i osob ve větší vzdálenosti, o tom ani nemluvím.
Pokud byl z nějakého důvodu přesvědčen, že mají být fáze v rozvaděči jinak, měl snad alespoň přepojit zpátky zásuvky tak, aby bylo pořadí fází 1-2-3, čímž by se stroje točily zase správně. Odejít a nechat něco v neprovozuschop ném a velmi nebezpečném stavu (alespoň u cirkulárky, míchačka jenom nemíchá a materiál vyhazuje ven) to se snad nedělá.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Vít Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #31 kdy: 02.05.2013, 17:26 » |
|
Tak to byl asi hňup Když přijdu k nějaké hotové instalaci, která už nějaký ten pátek funguje, tak proč bych to měl přehazovat??? No tak jsou fáze v zásuvkách L2-L1-L3. Pokud se je mi známo tak RT posuzuje instalaci z hlediska bezpečnosti. A má tedy obrácené pořadí vliv na bezpečnost z hlediska úrazu el. proudem? Myslím že nemá, tak ať jsou ty zásuvky klidně nafázovány obráceně. Něco jinýho je, když montuju novou instalaci. To je pak samozřejmý že dodržím sled fází. A když náhodou to nějaká zařízení "potřebuje obráceně" tak to přehodím až u zařízení....
|
Mírně pokročilý RT
|
|
|
solimek
|
|
« Odpověď #32 kdy: 02.05.2013, 20:24 » |
|
Něco jinýho je, když montuju novou instalaci. To je pak samozřejmý že dodržím sled fází. A když náhodou to nějaká zařízení "potřebuje obráceně" tak to přehodím až u zařízení....
Jenomže norma ČSN 33 2000-6 Revize v článku 61.3.9 Kontrola sledu fází praví: "V případě vícefázových obvodů se musí ověřit, že je zachován sled fází". Ale samozřejmě platí, že když se udělá A, musí se také udělat B, to znamená přehodit fáze též u strojů.
|
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #33 kdy: 03.05.2013, 07:27 » |
|
Lidičky, vy nečtete!
Zásuvky měly fáze správně, teprve až po jeho zásahu byly pozpátku.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
solimek
|
|
« Odpověď #34 kdy: 03.05.2013, 10:00 » |
|
Lidičky, vy nečtete!
Zásuvky měly fáze správně, teprve až po jeho zásahu byly pozpátku.
Diskuse je snad od toho, aby daný problém rozpitvala ze všech úhlů pohledu, nebo ne?
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #35 kdy: 03.05.2013, 11:30 » |
|
Diskuse je snad od toho, aby daný problém rozpitvala ze všech úhlů pohledu, nebo ne?
Máte pravdu. Z jistého pohledu oba dva. Ale na někoho, kdo se v tom nevyzná, to někdy může působit, že se to jedno, jak se "to udělá", protože je v tom stejně "b0rdel", když se ani specialisté neshodnou na správném řešení... Asi bychom se měli trochu učit "diplomacii" od doktorů. Ti drží jinak spolu, tam když si jeden dovolí říci něco v to smyslu, "že má jinou zkušenost, že by to řešil jinak", tak už to je dost odvážný krok... A my jsme někdy svým vyjadřováním blíže k "zedníkům", do jejichž běžné slovní zásoby patří "...kterej wůl..." I když mnohý "elektropackal" by si zasloužil i tvrdší slova...
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|