Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Opravy a servis, údržba, rekonstrukce
| | |-+  Jak napojit/prodloužit v hliníkové pergole, ze zdi, vedoucí kabel ke svítidlu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak napojit/prodloužit v hliníkové pergole, ze zdi, vedoucí kabel ke svítidlu?  (Přečteno 4291 krát)
michal prchzk
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 07.11.2022, 11:02 »

Udělali mi pergolu s tím, že jsem demontoval nástěnná svítidla a zbyl mi velmi krátký kabel resp. vlastně jenom vodiče, které teď trčí ze stěny a potřebuju je přímo v té pergole spojit s kabelem, který potom vyvedu ke svítidlům. Původně jsem přemýšlel o kabelové spojce, ale ta se mi tam nevejde a nevím, jestli by šla použít jenom na vodiče.


* obr1.jpg (1085.87 KB, 2064x1548 - prohlédnuto 390 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Blažej
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 07.11.2022, 14:32 »

A vám se nezdá divné, že izolace kabelu končí v nezačištěné díře, vyvrtané na hulvát v hliníkovém profilů a izolace samotných vodičů jde přes ostrou hranu? Tohle jen tak neprodloužíte. ..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 07.11.2022, 15:15 »

To mi doma někdo udělat, tak bude samá modřina.
Toto se mělo řešit před montáží pergoly a její dodavatel vás měl upozornit na toto úskalí a než že se bude chovat jako čuně....vše rychle nam,ontovat. schrábnout peníze a hurá na další kšeft. Jak asi pak musí vypadat v detailech celá ta pergola. Dovedu si to živě představit. Být vámi, tak chci výměnu celého prvku s tou nevzhlednou dírou a při výměně by se pořešil onen kabel. Tak jak je to na fotografii je to špatné a uspokojivě těžko proveditelné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Michal Čeleda
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 07.11.2022, 15:34 »

Ta neumytá čmáranice nad dírou je taky pěkná.  Úsměv Předpokládám, že ten vývod tam byl dřív a pergoláři ho "jen" protáhli dírou (a asi i mimo původní vyústění). Pokud vede ten kabel vnitřkem, tak najít, dát krabici a udělat nový vývod znovu, lépe a na vhodném místě mimo konstrukci pergoly. S dírou ať si poradí dodavatel pergoly.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 07.11.2022, 18:53 »

Na takovouhle prasárnu jsou potřba 2 jeden co to oje*e a druhý co se oje*at nechá. Co víc, dokonce zákazník často vysílá sám signály, že takhle tam nějak ty dráty byly dřive tak tam udělejte díru a ono se to pak nějak napojí aby to svítilo. Nemyslím si že firma která montuje pergoly musí zaměstnávat elektrikáře. Oni postaví své dílo bez elektrické instalace. Moc bych za to nedal, že ten kabel tam byl takhle připravený už před montáží pergoly jak tazatel naznačuje. Vysekal bych ve zdi díru na krabici tam provedl nastavení a pak bych mimo hliníkový profil vyvedl nový kabel a pomocí přichytek vedl po profilech. Bude také potřeba vyřešit uzemění kovové konstrukce - napojeni na MET atd. Prostě práce jak na kostele. Myslím, že dodavatel dodává pergoly bez jakékoliv elektroinstala ce. Samozřejmě se mohu mýlit a vše je jinak..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 07.11.2022, 21:20 »

Při tom všem, co popsali kolego jak to je špatně, bychom se ještě mohli podívat na to, v jakém vztahu je vodivá konstrukce pergoly k hromosvodu.
To by mohlo přinést další komplikace pro seriozní řešení
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
michal prchzk
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 08.11.2022, 08:03 »

Dík všem za reakce. Je to v zásadě tak, jak píšete. Tzn. na kabelu bylo přimontované svítidlo, které jsem demontoval a zbyly tam ty vodiče, které dodavatel opravdu jenom protáhl tou vyvrtanou dírou mírně mimo původní vyústění. Díra je sice nevzhledná, ale je zakrytá dalším dílem, který je na fotce demontovaný (a celá pergola je zpracovaná kvalitně).
Ohradil bych se proti "vysílání  signálů" - mám zájem na tom, aby to fungovalo, jak má, a bylo bezpečné, a nemám problém si za to připlatit. Ostatně proto sem taky píšu. A že jsem se nechal ojebat - může být, elektroinstala ce není můj obor. Ostatně proto sem taky píšu.
Trochu jsem tušil, že to nebude jenom tak a asi se budu muset obrátit na profesionála.. ..nebo zůstat po tmě..
Pergola není napojená na hromosvod.
Jestli máte ještě nějaká další doporučení, tak je ocením. Ještě jednou dík.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #7 kdy: 08.11.2022, 09:10 »

Udělejto to přesně tak jak píšete.
Obraťte se na prověřeného profíka z vašeho okolí.
Ten na to hodí oko přímo na místě a poradí co s tím.
Určitě společně najdete tu nejméně bolestivou cestu.
Na místě se vždy vše řeší konstruktivněj i, než na netu z fotografií.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 08.11.2022, 09:17 »

Ohradil bych se proti "vysílání  signálů" - mám zájem na tom, aby to fungovalo, jak má, a bylo bezpečné, a nemám problém si za to připlatit.
No právě třeba tím, že montážník pergoly uvidí, jak vám trčí krátké dráty ze zdi  zbavené izolačního  pláště. Tohle je nenápadný ale jasný signál, že nevíte jak to má vypadat a že je dovoleno skro vše. Domluvte si schůzku s nějakým elektrikářem. Vy mu popíšete co potřebujete udělat a on ať navrhne řešení. Tohle se musí vidě na místě aby ten návrh nebyl jen obecným plácnutím do vody.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 08.11.2022, 12:36 »

Zde bych se klonil k bezdrátovému přenosu: AKU svítilnu doma nabít a svítit venku.

Nakonec přijdete na to, že takové bezdrátové světlo je úplně senzační věc. Obzvlášť, když nejde v domě eletkrika Mrknutí.

Pokud by se vám toto případně nelíbilo, tak se pak je potřeba se poptat po osvědčeném elektromontéro vi, ten už by měl vědět, co a jak.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 08.11.2022, 15:00 »

Zde bych se klonil k bezdrátovému přenosu: AKU svítilnu doma nabít a svítit venku.
Jsem pro nezávislý zdroj světla:-) zvolil bych buď tlakovou petrolejku (Petromax) nebo nebo klasiku s plochým knotem stočeným do válce (Dittmar) Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
michal prchzk
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 08.11.2022, 15:39 »

Ještě jednou všem dík. Tak nějak jsem si říkal, že to asi nepůjde nějak jednoduše provést a jako odborníci jste mě v tom utvrdili.
Pokud je ta rada ohledně bezdrátové svítilny míněna vážně, tak dík za tip, rozhodně bych o tom uvažoval. Je potom možnost ty dráty nechat tak, jak jsou? Ještě bych je samozřejmě víc zaizoloval. Pohled je do vnitřku pergoly, byly by ještě zakryté předním panelem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 08.11.2022, 15:46 »

Možno by stálo za úvahu prediskutovať aj možnosť pripojiť ten kábel na malé oddeľovacie trafko s bezpečným obmedzeným prúdom dostatočným pre výkon ledky a s bezpečným napätím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Chalupa_
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 08.11.2022, 18:37 »

Pergola není napojená na hromosvod.
Jestli máte ještě nějaká další doporučení, tak je ocením. Ještě jednou dík.
Nechápejte z odpovědí prosím, že byste ji měl na hromosvod připojit a bude to lepší. Naopak to může být ještě nebezpečnější, vzhledem tomu, že tam můžete sedět při bouřce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 08.11.2022, 19:00 »

Pokud jde o hromosvod, je třeba odborně posoudit vzdálenost pergoly od svodu(ů) a podle toho řešit spojení - vyrovnání potenciálů
Protože pokud by tam byla malá (nedostatečná) vzdálenost, může dojít k primárnímu přeskoku, při tom vzniká ionizovaný vzduch, který má úplně jiné vlastnosti a umožní nějaké sekundární přeskoky.
Ale to chce vidět na místě, mít nějaké seriozní podklady o provedení stávajícího hromosvodu, uzemnění,...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 08.11.2022, 19:05 »

Pokud je pergola hezky provedená, nestálo by za to prokopat se ke kabelu z druhé strany, někdy je to jednoduší.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #16 kdy: 09.11.2022, 07:21 »

A přitom stačilo tak málo. Vyřešit to před montáží samotné pergoly  Neřeknu Nerozhodný  Smutek  Kroutím očima

Teď to bude mnohem pracnější a komplikovanějš í. Pravděpodobně se to neobejde bez sekání a o to to bude dražší. Ale to je daň za to, že se to dělalo bez rozmyslu. Pozvaný elektrikář si s tím hravě poradí a na vás zůstane "začištění" po jeho zásahu. Tím chci říci, že to není neřešitelný problém, jen to chce někoho kdo hned neuteče a vás to bude něco stát. Odhaduji že včasné nastavení kabelu, by stálo tak čtvrtinu toho, co bude nyní stát náprava.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
michal prchzk
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 09.11.2022, 09:33 »

Souhlasím s tím, že jsem to měl řešit před montáží. Myslel jsem, že z toho takový problém nevznikne (a ano, jsem si vědomý toho, co znamená myslet..). Předběžně už mám na příští týden domluveného elektrikáře, tak uvidím..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Mohu při rekonstrukci elektrorozvodu v panelovém bytě ponechat původní kabel ke stropnímu svítidlu?
 Jak správně vyvést přívod 230V na střechu?
 Může být i dnes ještě hlavní přívod do bytu CYKY 2Bx4?
 Poradíte mi s přívodním průřezem staršího objektu?
 Jaký použít průřez kabelu na připojení el. ohřívače 18kW?
 Jaký použít přívodní kabel k jištění u domovních hodin 25A?
 Mohu použít pro přívod kuchyně kabel 5x a udělat z něj v kuchyni 3 okruhy?
 Je možné ze stupačky použít šňůru nezakončenou "prodlužovkovou" koncovkou?
 Jak navrhnout přívodní vedení délky 3 km?
 Jaký použít kabel na přívod rodinného domu?
 Jaký kabel na pohyblivý přívod pro tři halogeny, každé 400W, na délku 70 metrů?
 Jaký zvolit průřez pro provizorní připojení stavbu RD?
 Akym kabelom vytvorit prípojku RD 3x25A s delkou 65m?
 Je dostatečný přívod pro chatu kabelem CYKY 3Cx2,5mm2 ?
 Jaký kabel použít pro připojení chalupy 120m, jištění 6x120A?
 Mohu udělat podružný rozvaděč s přívodem AYKY 4Bx4?
 Jaký kabel použít pro spojení vchodu a rod.domku?
 Jaký průřez dlouhého přívodního kabelu do baráku?
 Jaký zvolit přívodní kabel pro 1f 20A jistič?
 Bude dostačovat přívod pro PR podkrovního bytu 5x2,5CYKY?
 Jaký mám použít přívodní kabel k cirkulárce 4kW ?
 Jaký použít kabel pro 1f elektrifikaci stodoly?
 Staci mi ako pripojka kabel CYKY 4Bx16?
 Jaká může být maximálni délka kabelu 2.5mm2 pro připojeni el. trouby?
 Jaky máme použít typ kabelu od elektroměru k domovnímu rozvaděči pro 3x25A?
 Aký mám použiť pohyblivý kábel pre napojenie rozvádzača o výkone 82,5kW?
 Jaký zvolit kabel délky 27m k motoru 30kW?
 Môžem napojiť dieľňu priamo na elektromer?
 Je správně přívodní kabel pouze čtyřžilový?
 Jaký průřez žil kabelu zvolit pro přívod bazenu s protiproudem?
 Odkud vést kabel k připojení ovládání el. brány?
 Jaký průřez vodičů mám zvolit pro připojení 2 nových okruhů?
 Kde vyčíst čím jistit jaký průřez pro kotel 12kW v délce 7m?
 Jakou přívodní šňůru mám použít k elektrické troubě?
 Jaký kabel mám připojit z kabelové přípojkové skříně ?
 Mohu AYKY 4x25mm2 o délce 400m uloženého v zemi použít pro světla max. 500W ?
 Jak vyřešit přívod pro zahradní altán?
 Ako riesit privod cca 40m k chatke od pripojnej skrinky?
 Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 140m a 25A jistič?
 Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 90m a 20A jistič?
 Jaký kabel použít pro elektrifikaci pergoly?
 Jaký je váš názor na rozvaděč se dvěma přívody?
 Jaky kabel zvolit pro vedeni z domu do stodoly, když je původní poškozen?
 Musím použít kabel 1-CXKH-R jako přívodu do obchodu ve stavbě pro bydlení ?
 Jak vyměnit napájecí přívod u ždímačky?
 Mohu použít starý 3fáz.přívod jako 1fázový?
 Jaký průřez kabelu zvolit na délce 120m pro připojení jednofazoveho čerpadla?
 Aky typ kabla pre podruzne rozvadzace?
 Kolika žilový kabel mám dát k přípojce elektroměru?
 Jakou velikost jističe zvolit pro dvoufázovou idukční varnou desku?
 Jaký je předepsaný průměr kabelů pro připojení domácnosti k 3x20A?
 Mohu použít cyky 4x2,5 jako přívod do garáže?
 Jaký zvolit průřez vodiče CYKY mezi hlavním bytovým jističem a poj. skříní?
 Jaký je potřeba průřez vodiče vedeného v zemi o délce 50m se zátěží 16x36W?
 Lze použít ayky 4x4 pro indukční troubu+eletrickou troubu?
 Je možná oprava ponorného čerpadla běžným eletrikářem?
 Jaký vodič použít pro garáž a bránu?
 Jaký kabel pro RD od hodin k domovnímu rozvaděči?
 Mohu na přivod CYKY-J 3x2.5 připojit 2 fáze s ochranným vodičem?
 Je možné prívodný kábel k elektromeru ťahať vzduchom?
 Jak připojit zástrčku k přívodnímu kabelu?
 Proč je přívodní šňůra na předmětu 2 zapojitelná jako u předmětu 1 ?
 Je přívod CYKY 3Cx2,5mm na přiloženém obrázku dostačující?
 Jaký průřez vodiče zvolit od hodin k domovním jističům?
 Jake budou kabely mezi elektromerem s HDO a rozvadeci skrinkou?
 Je vhodné provést propojení hlavního přívodu v krabici pod omítkou?
 Jaký zvolit průřez vodiče pro elektromotor kompresoru 5,5 kW s měničem?
 Jak silný přívodní kabel?
 Aky pouzit prierez vodica od RE do domu?
 Jaky kabel by som mal pouzit na hlavny privod do bytu?
 Jaký zhruba kabel na přípojku mikropivovaru?
 Jak zvolit velikost průřezu na delší vzdálenost do země?
 Kdo zajišťuje a financuje opravu přívodního kabelu k elektroměru?
 Aky pouzit pohyblivý přívod pro uložení do zeme?
 Půjde udělat 3-fázový přívod pro svářečku z hlavního jističe 3x25C?
 Jaký je nutný průřez vodiče PEN (TN-C) do podružného rozvaděče TN-C-S?
 Jak přivést elektřinu do zahradního domku?
 Je kabel od elektroměru do rozvaděče v RD dimenzován s rezervou i pro TČ?
 Proč je ze stoupaček v paneláku tažen kabel CYKY 5Cx2,5?
 Mohu u 5-žilového přívodu spojit PE a N?
 Mohu místo 5x16 použít 5x kabel 5x6?
 Kde je uvedeno, že musí být přívod pro panelový byt 5žilový?
 Má být pPřipojení od elektroměru do rozvaděče RD CYKY jc 5x16 nebo 5x10?
 Jak vypočítat pruřez k přívodního kabelu k myččce o výkonu 2,5 kw ??
 Nemal by sa rozdelený PEN prizemňovať aj v dome?
 Jaký kabel zvolit na připojení stroje o příkonu 20kW?
 Jaký má být průřez přívodního vodiče k rozvaděči pro 3 zásuvkové okruhy?
 Jaký přívod k druhé rozvodnici?
 Projde mi u revizáka přívod do podružného rozvaděče, který je 4x6?
 Mohu natáhnout z hds do rozvaděče 2x kabel CYKY 4x10?
 Jaký kabel použít pro připojení garáže od elektroměrového rozvaděče?
 Jak se volí průřez přívodního kabelu?
 Lze připojit pohon brány přímo z venkovního elektroměrového rozvaděče?
 Co doporučíte za kabel pro byt v panelovém domě?
 Jakou dimenzi kabelu od elektroměru pro 3x25A v délce 80m v zemi?
 Je možné prodávat zařízení s obráceně označenými vodiči v přívodním kabelu?
 Jaký zvolit průřez Al kabelu pro připojení chalupy?
 Vyhovuje norme kábel 4x6 mm2 zo stĺpa do elektromeru v RD?
 Jak dimenzovat přívodní kabel pro 60m vzdálenou lednici a TV?
 S kterou normou je v nesouladu přívod k jednomu spotřebiči dvěma kabely?
 Opravdu bude pro 10kW v kuchyni stačit CYKY 4X1,5?
 Jaký kabel pro zemní vedení na soukromém pozemku (1F, délka 280m, odběr do 6A)?
 Je potreba revize na vymenu kabelu od hodin do rozvadece?
 Připojím doma pětivodičovou míchačku když mám přívod k domu jen čtyřvodičový?
 Jak správně uložit přívod k elektroměrové skříni?
 Jaký použít průřez kabelu pro venkovní světlo, pokud vzdálenost je cca 140m?
 Jaký kabel připojit na podružný elektroměr - respektive z něj k zásuvce?
 Jakým kabelem mám připojit podružný rozvaděč v chodbě (vzdálenost cca 8m)?
 Mohu v podkroví zrusit krabici s 3F přívodem a udělat z toho podružný rozvaděč?
 Jaké je označení přívodní oddělitelné šňůry u horského sluníčka SIRIUS?
 Jaký je nejmenší průřez kabelu od RE?
 Jaky zvolit průřez vedení pro přenos 600W/12V?
 Akú svorkovnicu kúpiť pre pripojene 400V?
 Je možné použít prodlužovací kabel pro mobilní vířivou vanu?
 Jaký průřez vodičů kabelu použít pro příkon 200W/50m?
 Lze použít přívodní kabel do bytu typu CYSY?
 Jaké je správné dimenzování přívodu k indukční varné desce a eletrické troubě?
 Mohu použít od elektroměru v plotě do rodinného domku x 6mm2?
 Kdy je opravdu nutná výměna vedení při změně hlavního jističe?
 Lze rozvést elektřinu ze zásuvky 400V 25A 5ti kolík na další různé spotřebiče?
 Jaký zvolit kabel pro připojení halogenového světla?
 V čem je přidaná hodnota 5-ti žilového kabelu mezi RE a RP?
 Mohu použít dvojlinku CYH 2x0,75 pro dvě zářivky 18W?
 Co je správně od elektroměru do domu 5Cx nebo 4Cx?
 Jak přivést elektriku na zahradu, která nesousedí s domem?
 kabel 4x16 v chráničce, raději AES nebo AYKY?
 Je u TNC přívodu správně spojit v kabelu 5C modrý a zelenožlutý?
 Je žádoucí 5 vodičové vedení již do elektroměru?
 Jak se prakticky realizuje přívod do sklepní koje v panelovém domě?
 Jak přivést elektřinu do 20m vzdálené garáže?
 Je dobíječka s EURO vidlicí v pořádku?
 Jaký zvolit kabel (počet žil/průřez) k propojení s rozvodnicí v garáži?
 Jak řešit problém krátkého napájecího kabelu pračky?
 Může být 500W topný žebřík na 1,5 CYKY?
 Lze připojit pohyblivý přívod do zásuvky napevno?
 Kolik žil musí mít přívodní kabel spotřebiče ve staré soustavě TN-C?
 Může být použití přívodu Cyky-J 5x2,5mm2 na 8kW opravdu nedostatečné?
 Jaký použít kabel k tepelnému čerpadlu VW 85?
 Je mozne privod k motoru zaluzii viest viacerymi kablami?
 Lze zatížit 1.5mm CYKY kabel 3.2kW spotřebičem?
 Jaký je minimální průřez vodiče vývodu elektroměrného pilíře (ČEZ)?
 Odhadnete reálný průřez vodiče PEN od pojistek k HDV?
 Je nutní při přechodu z 3f na 1f rozvod měnit i přívodní kabel na 1f?
 Jak mám postupovat když chci pokládat svůj přívodní kabel na cizím pozemku?
 Je v pořádku přívod 5x pro sklokeramiku v soustavě TN-C?
 Jaký budu potřebovat přívodní kabel zahradního domku pro 230/400V?
 Může se provést spojka v neměřené části před elektroměrem?
 Je dobrý nápad vypnout na dovolenou přívod elektriky bytu?
 Je možné od elektroměru táhnout kabel k druhému podruznemu rozvaděči?
 Sníží přizemnění PEN nebezpečí jeho odpojení?
 Jak seriozně ukončit vyvedený kabel na omítce?
 Je rozdíl v reálném výkonu motoru při různém průřezu přívodních vodičů?
 Může být průměr žil přívodního kabelu k bytu v panelovém domě 5,1mm?
 Není cenově výhodnější AYKY pro motor příkonu 33kW na délce 200m?
 Lze k úhlové brusce použít přívodní kabel s oddělitelnou vidlicí?
 Bude H07RN-F 5Gx2,5 dostateční průřez pro stavební přípojku v délce 70m?
 Musím posílit uzemnění u přívodu Cu 5x4 při provozu spotřebičů 18kW?
 Je 30. metrový přívod pro 12kW optimální kabel CYKY 5x4 nebo CYKY 5x6?
 Lze prodloužit přívodní kabel Al do bytu v panelovém domě?
 Za jakých okolností lze vést soukromý, měřený přívod společnými prostory?
 Jak dalece dodržet výrobcem předepsaný průřez CU 1,5 pro varnou desku?
 Mohu k přívodnímu kabelu venkovního osvětlení použít rozebíratelnou vidlici?
 Bude pro přívod zahradního posezení vzdáleného 50m stačit kabel CYKY 3x2,5?
 Lze použít pro přívod ventilátoru taženého po fasádě pouze dvoužilový kabel?
 Může přívod pro RD procházet nejdříve přístřeškem pro auto?
 Je možné udělat odbočku na přívodní kabelu?
 Vhodnost kabelu přípojky Ayky 3x240/120 pro dům s jističem 3x25A, tarif D45?
 Kolik zvládne kabel NAYY J4x95 na domovní přípojce utáhnout průměrných domů?
 Stačí na půdu kabel pro FVE 4x4?
 Jak prodloužit CYKY v předstěně?
 Čím rozbočit přívod do rozvaděče na dvě místa?
 Jaký průřez přívodního kabelu v délce 180m zvolit pro 3f čerpadlo?
 Musí být ochranný vodič vždy součástí kabelu s pracovními vodiči L a N?
 Jak má vypadat kabel pro přívod rozvaděče pro 2NP?
 Je zapojenie TN-C v zahradnom domecku po zapojeni TN-C-S v poriadku?
 Jaký přívodní kabel k chatě na vzálenost 500m?
 Je možné připojení chatky přes prodlužovací kabel obtočený po hromosvodu?
 Jakou zvolit přípravu silnoproudých kabelů v bytovém domě pro PRE distribuci?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.06 sekund, 23 dotazů.