Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...
| | |-+  Jaké je správné dimenzování přívodu k indukční varné desce a eletrické troubě?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaké je správné dimenzování přívodu k indukční varné desce a eletrické troubě?  (Přečteno 41451 krát)
Mirek Kratochvíl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 27.10.2015, 15:24 »

V kuchyni máme plynovou varnou desku (4 hořáky, 60 cm šířka) a elektrickou troubu. Protože se chystáme vyměnit elektrické rozvody zásuvek, chci při té příležitosti k varné desce natáhnout dostatečný přívod, aby šla případně vyměnit za indukci.

Podle toho, co jsem se dočetl, je většina varných desek na 2 fáze, to znamená, že pro obojí (desku i troubu) by mělo stačit CYKY 5x2,5 mm - na dvě fáze by se připojila varná deska (zřejmě v krabici, protože tuším, že nemá vidlici) a třetí fáze by se protáhla vedle do zásuvky pro připojení trouby.

Je takové zapojení dostatečné a neodporuje normě? Anebo je nutné do zásuvky k troubě přivést samostatný přívod CYKY 3x2,5 mm?

Podotýkám, že v tuto chvíli by se použila právě jenom ona zásuvka na troubu, pokud jde o indukční desku, to je hudba budoucnosti. Jistič momentálně máme jednofázový a ceny navýšení (plus prý brzké zvýšení paušálních plateb podle dimenzování jističe) mě od výměny dost odrazuje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 27.10.2015, 17:20 »

Přívod Cyky 5x2,5 využijete jen při 3fáz. napětí, takhle to mám i já doma, kabelový vývod a zásuvka v jednom 2rámečku. Ale v případě, že neuvažujete o 3f. přívodu do bytu, natáhněte samostatně 3x2,5 pro troubu a 3x2,5 pro indukci a dejte na samostatné jističe 16A, musíte mít ale hl. jistič 25A. Takhle to funguje u švagrové k plné spokojenosti. Mrknutí

Neradil jste náhodou i Hitlerovi, jak má vyhrát válku?  Mrknutí

Pokud tazatel hodlá provádět výměnu rozvodů v bytě, tak pro indukci automaticky natáhnu pětižilový kabel, navýšení příkonu si může dodělat kdykoliv jindy dodatečně. Ale proč má znovu sekat hotový byt?
Radit provozování varné desky na jedné fázi dnes opravdu může jen zoufalý prodavač v elektru honící se za mizerným bakšišem nebo zoufalý elektrikář.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 27.10.2015, 17:39 »

Přívod Cyky 5x2,5 využijete jen při 3fáz. napětí, takhle to mám i já doma, kabelový vývod a zásuvka v jednom 2rámečku. Ale v případě, že neuvažujete o 3f. přívodu do bytu, natáhněte samostatně 3x2,5 pro troubu a 3x2,5 pro indukci a dejte na samostatné jističe 16A, musíte mít ale hl. jistič 25A. Takhle to funguje u švagrové k plné spokojenosti. Mrknutí


To nemyslíte vážně, že?
Vždy se mi moc líbí, když laik radí laikovi. Horší na tom je skutečnost, že tak provádí na profesním fóru. To chce notnou dávku drzosti.

Pokud budete měnit rozvody, jak píšete, pak doporučuji instalaci kabelu CYKY-J5x2,5mm2 (varná deska) a kabel CYKY-J3x2,5mm2 (trouba). Nikdy nevíte co se naskytne ke koupi. Pak si budete rvát vlasy, že jste zbytečně šetřil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Mirek Kratochvíl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 27.10.2015, 18:56 »

Citace: Pavel Horský link=topic=33853.msg264591#msg264591
Pokud budete měnit rozvody, jak píšete, pak doporučuji instalaci kabelu CYKY-J5x2,5mm2 (varná deska) a kabel CYKY-J3x2,5mm2 (trouba). Nikdy nevíte co se naskytne ke koupi. Pak si budete rvát vlasy, že jste zbytečně šetřil.

Někdo doporučuje CYKY 5x4mm2, bylo by to vhodnější? Bude to cca 10 m od jističe a kabel povede ve zdi. To by pak mohlo stačit i místo zvláštního kabelu k troubě, ne?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Mirek Kratochvíl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 27.10.2015, 19:07 »

Přívod Cyky 5x2,5 využijete jen při 3fáz. napětí, takhle to mám i já doma, kabelový vývod a zásuvka v jednom 2rámečku. Ale v případě, že neuvažujete o 3f. přívodu do bytu, natáhněte samostatně 3x2,5 pro troubu a 3x2,5 pro indukci a dejte na samostatné jističe 16A, musíte mít ale hl. jistič 25A. Takhle to funguje u švagrové k plné spokojenosti. Mrknutí

Já jsem řekl, že o něm TEĎ neuvažuju, ne že o tom vůbec neuvažuju. Nejsem zatím zas tak chudobný, abych tam nemohl natáhnout dva plonkovní dráty navíc. :-)

Můj dotaz se týkal toho, jestli je košer do krabice řekněme KO 100 natáhnout 3 fáze a od jedné z těch fází udělat odbočku do KU 68 pro zásuvku na troubu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 27.10.2015, 19:09 »

Souhlasím s řešením 5x2.5 pro desku a 3x2.5 pro troubu. Už jsem viděl i řešení, že  trouba byla ovládaná z desky a napájená z jednoho 3f přívodu a 3x2.5 byl nevyužitý, ale doma mám 6.5kW desku s napájením 3f a 2kW horkovzdušnou troubu extra...

Obecně je rozumný pro kuchyň (mimo světel) tahat:
5x2.5 varná deska
5x2.5 průtokáč, pokud není jiný zdroj teplé vody (dají se z toho využít i tři žíly pro malý bojler, narvat případně 3f do 3x2.5 je blbost)
3x2.5 trouba
3x2.5 myčka
3x2.5 pračka, pokud si ji někdo dá z nějakýho nelogickýho důvodu do kuchyně
3x2.5 zásuvky na lince
3x2.5 lednice + mrazák (ne kvůli příkonu, ale kvůli možnosti vypnout všechno ostatní při odjezdu)

Vše s chráničem 30mA
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 27.10.2015, 19:24 »

[quote author=Mirek Kratochvíl link=topic=33853.msg264601#msg264601
Můj dotaz se týkal toho, jestli je košer do krabice řekněme KO 100 natáhnout 3 fáze a od jedné z těch fází udělat odbočku do KU 68 pro zásuvku na troubu.
[/quote]

Není to košer, za tohle řešení bych si musel nafackovat. A to hned ze tří důvodů:
1) Sdružený obvod je docela problematický. Společný N pro spotřebiče na jedné fázi znamená při jeho přerušení zajištěnou smrt spotřebičů.
2) Pokud to takto uděláte, nebude jedna fáze k dispozici a nemůžete pak koupit desku na 3x230V. A kdo ví, jaký bude za pár let výběr, že...
3) I kdyby tam byla nevyužitá 3x2.5 a trouba napájená z desky, tipl by jste si před 20-30 lety, že bude potřeba vývod na myčku? Stejně tak nevíme, co bude za 15 let.

A když bude v budoucnu potřeba, je levnější mít teď předchystaný kabel za 15-20Kč/m, než za pět let ten samý kabel kupovat za 18-25Kč/m a ještě platit zedníka, malovat a uklízet dům...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
Martin Hroudný
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 27.10.2015, 22:46 »

Dnes se nechá stáhnout návod pro každý vybraný spotřebič z internetu, a v něm je obvykle uvedena hodnota nutného jištění a i připojovací svorkovnice. Z toho lze pak vyvodit co a jak je pro co potřeba.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 27.10.2015, 23:30 »

Myslím, že na tohle téma, už bylo popsnáno několik GB stránek Úsměv

Osobně to projektuju tak, že se dá 3x2,5 pro troubu a 5x2,5 pro varnou desku. Jestli se jeden z těch přívodů nevyužije, tak furt lepší, než kdyby za 5 let ten jeden chyběl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 28.10.2015, 05:56 »

Ještě bych tam dotáhl desítečku zelenožlutou, některé typy těchto spotřebičů mají solo zemní svorku kam rozhodně nepatří klema z přitažené dvaapůlky, navíc je celkem vhodné řešit kovovou plynovou hadici obchozí cestou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 28.10.2015, 06:48 »

Ještě bych tam dotáhl desítečku zelenožlutou, některé typy těchto spotřebičů mají solo zemní svorku kam rozhodně nepatří klema z přitažené dvaapůlky, navíc je celkem vhodné řešit kovovou plynovou hadici obchozí cestou.
Sichr je sichr, len aby sme sa postupne neprediskutova li k pospájaniu v kuchyni. Mrknutí
Na zemniacu svorku síce patrí vodič pospájania, to je však ďalšou doplnkovou ochranou, ktorú by som do kuchyne so základným prostredím zbytočne neťahal. Taká desiatka by zvádzala k pospájaniu kadečoho kadekoho.  Smích
Spotrebiče so samostatnou zemniacou svorkou nezvyknú byť vyrábané v základnom krytí. Ostal by som teda pri chráničoch, aj keď pri niektorých návrhoch by sa uživila aj PL-ka. Úsměv
Čo sa týka rôznych vodivých hadíc, tie nemusia byť len na spotrebičoch, a to je už skôr o tom, ako je prevedená inštalácia od začiatku. Pri čiastkových rekonštrukciác h treba byť samozrejme opatrný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 28.10.2015, 07:20 »

Myslel jsem unikající proudy viz 5-54.
Nicméně i když odhlédnu od norem a naopak přihlédnu k hnusu jak jsou dnešní spotřebiče uvnitř drátovány tak chci mít kostru co nejvíc na nule.
Si někdy takový spotřebič rozeberte a jděte po vodičích PE jak jsou mizerně propojené se svorkou pro kabelový přívod, ani se nedivím že nepadá chránič, když proud musí přeskakovat takové přechoďáky tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 28.10.2015, 07:38 »

Viem čo ste myslel. Úsměv
Zhnilé veľkokapacitné gastrospotrebi če, mangľe, bojlery a inú háveď z minulého storočia vidím takmer každý deň, a zatiaľ sa im úspešne vyhýbam. Niekedy by to chcelo obštrikovať všetky prístupné plechové diely, aj keď normálna revízia spotrebiča s jeho následným vyhodením by bolo lepším riešením.
Ja len za seba, že by som do novej bežnej kuchyne 10-ku neťahal.
Tým ale nechcem povedať, že by mi tam vadila. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Nečekal
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 28.10.2015, 15:55 »

Přívod Cyky 5x2,5 využijete jen při 3fáz. napětí, takhle to mám i já doma, kabelový vývod a zásuvka v jednom 2rámečku. Ale v případě, že neuvažujete o 3f. přívodu do bytu, natáhněte samostatně 3x2,5 pro troubu a 3x2,5 pro indukci a dejte na samostatné jističe 16A, musíte mít ale hl. jistič 25A. Takhle to funguje u švagrové k plné spokojenosti. Mrknutí
...
Radit provozování varné desky na jedné fázi dnes opravdu může jen zoufalý prodavač v elektru honící se za mizerným bakšišem nebo zoufalý elektrikář.
Proč zoufalý prodavač (elektrikář)?
Ne všude se dá dodatečně instalovat 3f.elektroměr a 3f jistič! Uvedl jsem to jako příklad, že to tak je pořád lepší, než zapojit desku a troubu na jeden přívod 5x2,5 s jednou fází. Dokonce jsem teď řešil přívod k sestavě deska-trouba jen 4x2,5, byt před dokončením a nastěhováním. No, jak byste to vyřešili vy, chytráci? Já "udělal" ze šedýho modrý a troubu i desku zapojil jednofázově.. Ne vždycky se to dá udělat tak jak má, jasně že vím, že je nejlepší 2 samostatné přívody, ale např. u nás doma byl u sporáku jen 1f.přívod pro troubu, tak abych nemusel sekat předsíň, použil jsem kabel původně myšlený pro kotel a zapojil to sdruženě, když jsou hned nad sebou, v podstatě stejně jako je to u hotových sporáků.. Je na tom snad něco špatně? Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #14 kdy: 28.10.2015, 23:18 »

No nebudu komentovat tu debatu výše, ale problém u okruhů 3f předělaných na 1f je v tom, že přívody proudu (fáze) jsou k dispozici, ale máte jen jeden N vodič a pokud se vám proudy nevyruší, tak N vodič budete přetěžovat.
Další věc je ta, že pokud nějaký umělec odpojí to společné N, tak odpálí všechny spotřebiče co na tomto 3f okruhu máte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 28.10.2015, 23:49 »

Dotaz zněl jak to provést pořádně a odpovědí se dostalo nemá tedy cenu rozebírat zoufalá řešení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #16 kdy: 29.10.2015, 00:22 »



Proč zoufalý prodavač (elektrikář)?
Ne všude se dá dodatečně instalovat 3f.elektroměr a 3f jistič! Uvedl jsem to jako příklad, že to tak je pořád lepší, než zapojit desku a troubu na jeden přívod 5x2,5 s jednou fází. Dokonce jsem teď řešil přívod k sestavě deska-trouba jen 4x2,5, byt před dokončením a nastěhováním. No, jak byste to vyřešili vy, chytráci? Já "udělal" ze šedýho modrý a troubu i desku zapojil jednofázově.. Ne vždycky se to dá udělat tak jak má, jasně že vím, že je nejlepší 2 samostatné přívody, ale např. u nás doma byl u sporáku jen 1f.přívod pro troubu, tak abych nemusel sekat předsíň, použil jsem kabel původně myšlený pro kotel a zapojil to sdruženě, když jsou hned nad sebou, v podstatě stejně jako je to u hotových sporáků.. Je na tom snad něco špatně? Kroutím očima
[/quote]

Myslím že je zbytečné se více rozepisovat k vašemu postoji. Mám rád kolem sebe lidi na vyšší profesní úrovni, než jsem já sám, to abych se opět něco přiučil a posunul zase kousek dál. Takto už funguji pěknou řádku let a řekl bych že úspěšně.
Ve vašem případě je to přesně naopak a nezlobte se na mě, když se dnes koukám kolem sebe, kolik šmudlů se pohybuje v naší branži, mám oprávněný strach, že je to infekční a šíří se to jako epidemie. Takže raději papá, zdrhám, než to lapnu  Smích Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 29.10.2015, 07:23 »

Každý elektrikár počas svojej kariéry prejde (mal by prejsť) niekoľkými stupňami vývoja.
1.   Nevie dokopy nič, tak s tým začne
2.   Premýšľa prečo to funguje
3.   Zapojí čokoľvek, len aby to nejako fungovalo
4.   Ono mu to fakt funguje
5.   Pochopí ako to funguje
6.   Vymyslí vymyslené
7.   Pozrie sa do návodu
8.   Zapojí aby správne fungovalo
9.   Nechá si poradiť
10.   Objaví normy
11.   Objaví legislatívu
12.   Poučuje všetkých
13.   Povýši bezpečnosť nad funkčnosť
14.   Poučuje seba a rád za to zaplatí
15.   Zistí, že stále plati bod č.1

Ak teda napríklad z pozície 12 idem proti niekomu na pozícii 3, potom idem sám proti sebe.
Na druhej strane ak niekomu pomôže kopnúť do riti viac ako vysvetliť, nie som úplne proti. Hlavne že to pomôže budúcim potenciálnym obetiam. Vyfasované kopance si pamätá každý a žiadny na sebe nemá napísané, že je posledný. To je ale len moja úvaha.
Predpokladám ale, že každý má svoj zoznam s podobným vývojom.

K téme: Preznačený 4x2,5 je pre napájanie v TN-S pre dva obvody s potrebným N na pi...,  dve nepreznačené čo v ňom ostali napojiť  v byte s jednofázovou prípojkou pre je na dve pi...,  ale fungovať to bude. A asi aj dlho.
Síce dávno, ale zato dlho u nás fungovala tatramatka, ktorá po „oprave“ pri zapojení do rozdvojky z „nesprávnej“ strany vyrážala istič. Stačilo označiť rozdvojku a bolo to „bezpečné“ (3).  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Mohu při rekonstrukci elektrorozvodu v panelovém bytě ponechat původní kabel ke stropnímu svítidlu?
 Jak správně vyvést přívod 230V na střechu?
 Může být i dnes ještě hlavní přívod do bytu CYKY 2Bx4?
 Poradíte mi s přívodním průřezem staršího objektu?
 Jaký použít průřez kabelu na připojení el. ohřívače 18kW?
 Jaký použít přívodní kabel k jištění u domovních hodin 25A?
 Mohu použít pro přívod kuchyně kabel 5x a udělat z něj v kuchyni 3 okruhy?
 Je možné ze stupačky použít šňůru nezakončenou "prodlužovkovou" koncovkou?
 Jak navrhnout přívodní vedení délky 3 km?
 Jaký použít kabel na přívod rodinného domu?
 Jaký kabel na pohyblivý přívod pro tři halogeny, každé 400W, na délku 70 metrů?
 Jaký zvolit průřez pro provizorní připojení stavbu RD?
 Akym kabelom vytvorit prípojku RD 3x25A s delkou 65m?
 Je dostatečný přívod pro chatu kabelem CYKY 3Cx2,5mm2 ?
 Jaký kabel použít pro připojení chalupy 120m, jištění 6x120A?
 Mohu udělat podružný rozvaděč s přívodem AYKY 4Bx4?
 Jaký kabel použít pro spojení vchodu a rod.domku?
 Jaký průřez dlouhého přívodního kabelu do baráku?
 Jaký zvolit přívodní kabel pro 1f 20A jistič?
 Bude dostačovat přívod pro PR podkrovního bytu 5x2,5CYKY?
 Jaký mám použít přívodní kabel k cirkulárce 4kW ?
 Jaký použít kabel pro 1f elektrifikaci stodoly?
 Staci mi ako pripojka kabel CYKY 4Bx16?
 Jaká může být maximálni délka kabelu 2.5mm2 pro připojeni el. trouby?
 Jaky máme použít typ kabelu od elektroměru k domovnímu rozvaděči pro 3x25A?
 Aký mám použiť pohyblivý kábel pre napojenie rozvádzača o výkone 82,5kW?
 Jaký zvolit kabel délky 27m k motoru 30kW?
 Môžem napojiť dieľňu priamo na elektromer?
 Je správně přívodní kabel pouze čtyřžilový?
 Jaký průřez žil kabelu zvolit pro přívod bazenu s protiproudem?
 Odkud vést kabel k připojení ovládání el. brány?
 Jaký průřez vodičů mám zvolit pro připojení 2 nových okruhů?
 Kde vyčíst čím jistit jaký průřez pro kotel 12kW v délce 7m?
 Jakou přívodní šňůru mám použít k elektrické troubě?
 Jaký kabel mám připojit z kabelové přípojkové skříně ?
 Mohu AYKY 4x25mm2 o délce 400m uloženého v zemi použít pro světla max. 500W ?
 Jak vyřešit přívod pro zahradní altán?
 Ako riesit privod cca 40m k chatke od pripojnej skrinky?
 Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 140m a 25A jistič?
 Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 90m a 20A jistič?
 Jaký kabel použít pro elektrifikaci pergoly?
 Jaký je váš názor na rozvaděč se dvěma přívody?
 Jaky kabel zvolit pro vedeni z domu do stodoly, když je původní poškozen?
 Musím použít kabel 1-CXKH-R jako přívodu do obchodu ve stavbě pro bydlení ?
 Jak vyměnit napájecí přívod u ždímačky?
 Mohu použít starý 3fáz.přívod jako 1fázový?
 Jaký průřez kabelu zvolit na délce 120m pro připojení jednofazoveho čerpadla?
 Aky typ kabla pre podruzne rozvadzace?
 Kolika žilový kabel mám dát k přípojce elektroměru?
 Jakou velikost jističe zvolit pro dvoufázovou idukční varnou desku?
 Jaký je předepsaný průměr kabelů pro připojení domácnosti k 3x20A?
 Mohu použít cyky 4x2,5 jako přívod do garáže?
 Jaký zvolit průřez vodiče CYKY mezi hlavním bytovým jističem a poj. skříní?
 Jaký je potřeba průřez vodiče vedeného v zemi o délce 50m se zátěží 16x36W?
 Lze použít ayky 4x4 pro indukční troubu+eletrickou troubu?
 Je možná oprava ponorného čerpadla běžným eletrikářem?
 Jaký vodič použít pro garáž a bránu?
 Jaký kabel pro RD od hodin k domovnímu rozvaděči?
 Mohu na přivod CYKY-J 3x2.5 připojit 2 fáze s ochranným vodičem?
 Je možné prívodný kábel k elektromeru ťahať vzduchom?
 Jak připojit zástrčku k přívodnímu kabelu?
 Proč je přívodní šňůra na předmětu 2 zapojitelná jako u předmětu 1 ?
 Je přívod CYKY 3Cx2,5mm na přiloženém obrázku dostačující?
 Jaký průřez vodiče zvolit od hodin k domovním jističům?
 Jake budou kabely mezi elektromerem s HDO a rozvadeci skrinkou?
 Je vhodné provést propojení hlavního přívodu v krabici pod omítkou?
 Jaký zvolit průřez vodiče pro elektromotor kompresoru 5,5 kW s měničem?
 Jak silný přívodní kabel?
 Aky pouzit prierez vodica od RE do domu?
 Jaky kabel by som mal pouzit na hlavny privod do bytu?
 Jaký zhruba kabel na přípojku mikropivovaru?
 Jak zvolit velikost průřezu na delší vzdálenost do země?
 Kdo zajišťuje a financuje opravu přívodního kabelu k elektroměru?
 Aky pouzit pohyblivý přívod pro uložení do zeme?
 Půjde udělat 3-fázový přívod pro svářečku z hlavního jističe 3x25C?
 Jaký je nutný průřez vodiče PEN (TN-C) do podružného rozvaděče TN-C-S?
 Jak přivést elektřinu do zahradního domku?
 Je kabel od elektroměru do rozvaděče v RD dimenzován s rezervou i pro TČ?
 Proč je ze stoupaček v paneláku tažen kabel CYKY 5Cx2,5?
 Mohu u 5-žilového přívodu spojit PE a N?
 Mohu místo 5x16 použít 5x kabel 5x6?
 Kde je uvedeno, že musí být přívod pro panelový byt 5žilový?
 Má být pPřipojení od elektroměru do rozvaděče RD CYKY jc 5x16 nebo 5x10?
 Jak vypočítat pruřez k přívodního kabelu k myččce o výkonu 2,5 kw ??
 Nemal by sa rozdelený PEN prizemňovať aj v dome?
 Jaký kabel zvolit na připojení stroje o příkonu 20kW?
 Jaký má být průřez přívodního vodiče k rozvaděči pro 3 zásuvkové okruhy?
 Jaký přívod k druhé rozvodnici?
 Projde mi u revizáka přívod do podružného rozvaděče, který je 4x6?
 Mohu natáhnout z hds do rozvaděče 2x kabel CYKY 4x10?
 Jaký kabel použít pro připojení garáže od elektroměrového rozvaděče?
 Jak se volí průřez přívodního kabelu?
 Lze připojit pohon brány přímo z venkovního elektroměrového rozvaděče?
 Co doporučíte za kabel pro byt v panelovém domě?
 Jakou dimenzi kabelu od elektroměru pro 3x25A v délce 80m v zemi?
 Je možné prodávat zařízení s obráceně označenými vodiči v přívodním kabelu?
 Jaký zvolit průřez Al kabelu pro připojení chalupy?
 Vyhovuje norme kábel 4x6 mm2 zo stĺpa do elektromeru v RD?
 Jak dimenzovat přívodní kabel pro 60m vzdálenou lednici a TV?
 S kterou normou je v nesouladu přívod k jednomu spotřebiči dvěma kabely?
 Opravdu bude pro 10kW v kuchyni stačit CYKY 4X1,5?
 Jaký kabel pro zemní vedení na soukromém pozemku (1F, délka 280m, odběr do 6A)?
 Je potreba revize na vymenu kabelu od hodin do rozvadece?
 Připojím doma pětivodičovou míchačku když mám přívod k domu jen čtyřvodičový?
 Jak správně uložit přívod k elektroměrové skříni?
 Jaký použít průřez kabelu pro venkovní světlo, pokud vzdálenost je cca 140m?
 Jaký kabel připojit na podružný elektroměr - respektive z něj k zásuvce?
 Jakým kabelem mám připojit podružný rozvaděč v chodbě (vzdálenost cca 8m)?
 Mohu v podkroví zrusit krabici s 3F přívodem a udělat z toho podružný rozvaděč?
 Jaké je označení přívodní oddělitelné šňůry u horského sluníčka SIRIUS?
 Jaký je nejmenší průřez kabelu od RE?
 Jaky zvolit průřez vedení pro přenos 600W/12V?
 Akú svorkovnicu kúpiť pre pripojene 400V?
 Je možné použít prodlužovací kabel pro mobilní vířivou vanu?
 Jaký průřez vodičů kabelu použít pro příkon 200W/50m?
 Lze použít přívodní kabel do bytu typu CYSY?
 Mohu použít od elektroměru v plotě do rodinného domku x 6mm2?
 Kdy je opravdu nutná výměna vedení při změně hlavního jističe?
 Lze rozvést elektřinu ze zásuvky 400V 25A 5ti kolík na další různé spotřebiče?
 Jaký zvolit kabel pro připojení halogenového světla?
 V čem je přidaná hodnota 5-ti žilového kabelu mezi RE a RP?
 Mohu použít dvojlinku CYH 2x0,75 pro dvě zářivky 18W?
 Co je správně od elektroměru do domu 5Cx nebo 4Cx?
 Jak přivést elektriku na zahradu, která nesousedí s domem?
 kabel 4x16 v chráničce, raději AES nebo AYKY?
 Je u TNC přívodu správně spojit v kabelu 5C modrý a zelenožlutý?
 Je žádoucí 5 vodičové vedení již do elektroměru?
 Jak se prakticky realizuje přívod do sklepní koje v panelovém domě?
 Jak přivést elektřinu do 20m vzdálené garáže?
 Je dobíječka s EURO vidlicí v pořádku?
 Jaký zvolit kabel (počet žil/průřez) k propojení s rozvodnicí v garáži?
 Jak řešit problém krátkého napájecího kabelu pračky?
 Může být 500W topný žebřík na 1,5 CYKY?
 Lze připojit pohyblivý přívod do zásuvky napevno?
 Kolik žil musí mít přívodní kabel spotřebiče ve staré soustavě TN-C?
 Může být použití přívodu Cyky-J 5x2,5mm2 na 8kW opravdu nedostatečné?
 Jaký použít kabel k tepelnému čerpadlu VW 85?
 Je mozne privod k motoru zaluzii viest viacerymi kablami?
 Lze zatížit 1.5mm CYKY kabel 3.2kW spotřebičem?
 Jaký je minimální průřez vodiče vývodu elektroměrného pilíře (ČEZ)?
 Odhadnete reálný průřez vodiče PEN od pojistek k HDV?
 Je nutní při přechodu z 3f na 1f rozvod měnit i přívodní kabel na 1f?
 Jak mám postupovat když chci pokládat svůj přívodní kabel na cizím pozemku?
 Je v pořádku přívod 5x pro sklokeramiku v soustavě TN-C?
 Jaký budu potřebovat přívodní kabel zahradního domku pro 230/400V?
 Může se provést spojka v neměřené části před elektroměrem?
 Je dobrý nápad vypnout na dovolenou přívod elektriky bytu?
 Je možné od elektroměru táhnout kabel k druhému podruznemu rozvaděči?
 Sníží přizemnění PEN nebezpečí jeho odpojení?
 Jak seriozně ukončit vyvedený kabel na omítce?
 Je rozdíl v reálném výkonu motoru při různém průřezu přívodních vodičů?
 Může být průměr žil přívodního kabelu k bytu v panelovém domě 5,1mm?
 Není cenově výhodnější AYKY pro motor příkonu 33kW na délce 200m?
 Lze k úhlové brusce použít přívodní kabel s oddělitelnou vidlicí?
 Bude H07RN-F 5Gx2,5 dostateční průřez pro stavební přípojku v délce 70m?
 Musím posílit uzemnění u přívodu Cu 5x4 při provozu spotřebičů 18kW?
 Je 30. metrový přívod pro 12kW optimální kabel CYKY 5x4 nebo CYKY 5x6?
 Lze prodloužit přívodní kabel Al do bytu v panelovém domě?
 Za jakých okolností lze vést soukromý, měřený přívod společnými prostory?
 Jak dalece dodržet výrobcem předepsaný průřez CU 1,5 pro varnou desku?
 Mohu k přívodnímu kabelu venkovního osvětlení použít rozebíratelnou vidlici?
 Bude pro přívod zahradního posezení vzdáleného 50m stačit kabel CYKY 3x2,5?
 Lze použít pro přívod ventilátoru taženého po fasádě pouze dvoužilový kabel?
 Může přívod pro RD procházet nejdříve přístřeškem pro auto?
 Je možné udělat odbočku na přívodní kabelu?
 Vhodnost kabelu přípojky Ayky 3x240/120 pro dům s jističem 3x25A, tarif D45?
 Jak napojit/prodloužit v hliníkové pergole, ze zdi, vedoucí kabel ke svítidlu?
 Kolik zvládne kabel NAYY J4x95 na domovní přípojce utáhnout průměrných domů?
 Stačí na půdu kabel pro FVE 4x4?
 Jak prodloužit CYKY v předstěně?
 Čím rozbočit přívod do rozvaděče na dvě místa?
 Jaký průřez přívodního kabelu v délce 180m zvolit pro 3f čerpadlo?
 Musí být ochranný vodič vždy součástí kabelu s pracovními vodiči L a N?
 Jak má vypadat kabel pro přívod rozvaděče pro 2NP?
 Je zapojenie TN-C v zahradnom domecku po zapojeni TN-C-S v poriadku?
 Jaký přívodní kabel k chatě na vzálenost 500m?
 Je možné připojení chatky přes prodlužovací kabel obtočený po hromosvodu?
 Jakou zvolit přípravu silnoproudých kabelů v bytovém domě pro PRE distribuci?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100