Fuk Tomáš
|
 |
« Odpověď #18 kdy: 20.10.2007, 09:19 » |
|
Kábl pro HDO,je třeba,aby byl veden od elektroměru do rozvaděče domovního nebo bytového,jak již bylo popsáno,aby jím mohly být ovládány stykače pro spotřebi ;)če na nízký tarif nebo levnou sazbu.
Aby to nebylo tak jednoduché - řešení se najde i bez HDO káblu. Ke mně domů (region PRE) přišli elektrikáři, pravili že ovládací drát natahovat nebudou. Posunuli bod rozdělení PE-N až do bytové rozvodnice (původně byl za elektroměrem), tím jim vybyl jeden drát mezi elektroměrem (s integrovaným přijímačem HDO) a bylo to.
|
|
|
|
|
Fuk Tomáš
|
 |
« Odpověď #20 kdy: 20.10.2007, 12:19 » |
|
TO: Fuk> fakt hezký příklad profesionálníh o provedení, nenapsal byste zde prosím také jméno a ev.č. revizního technika, který to na přihlášce k odběru pro PRE orazítkoval a podepsal? Člověk by se od zkušenějšího kolegy mohl ještě lecos dozvědět.
Vidím, že vás to zaujalo. Doplním tedy popis ještě o informaci, že údajně od průřezu vodičů 6 mm 2 Cu se to může. Jednalo se o posunutí o cca 1 m vzdušnou čarou resp. cca 3 m po kabelu. Až do identifikace revizáka bych to snad zatím nehrotil - vyšli mi vstříc tím, že vzali zakázku, i když měli plno a finišovali stavby na konci roku.
|
|
|
|
|
|
Fuk Tomáš
|
 |
« Odpověď #22 kdy: 20.10.2007, 17:18 » |
|
TO: FUK> tak to je dobře, hlavně, že jste spokojený. Tím pádem se pro vás stávají tyto odborné diskuse zbytečnými, když znáte kvalitní odborníky osobně.  Můžete se jich kdykoli zeptat, případně si nechat sm tam něco i vylepšit.  Tak to má být, protože tak je to správně. Proč hned taková ironie? Z Vaší reakce soudím, že řešení, které ta firma navrhla, provedla a oštemplovala, se vám nelíbí. Poradíte mi, které normě nebo předpisu a čím to odporuje? P.S. nedivte se, že tu hned nezveřejním kontakt na toho revizáka - mohl jsem třeba něco špatně vyjádřit nebo pochopit a nechci hned na někoho házet špínu, dokud si nejsem jistý.
|
|
|
|
petrrrr
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #23 kdy: 14.11.2020, 21:24 » |
|
Je to již delší dobu co jsem dělal naposledy rekonstrukci v paneláku a dnes jsem se k jedné takové dostal. Na přívodu u elektroměru je jistič 1x16A - v bytě je půlka v mědi a půlka v hliníku. Byt je potom jištěný 1x6A, 1x10A, 1x10A. V bytě je momentálně plynový sporák a kamna, které budou nahrazeny indukční deskou o výkonu 7000w + trouba klasická, netuším ještě přesně jaká. Dále pak sušička, pračka, mikrovlnka, lednice, pc, televize, playstation, domácí kino a ostatní drobnější spotřebiče.
Zřejmě, podle mého výpočtu je nezbytná výměna přívodního jističe za minimálně 3x20a, poté také přívodního kabelu, jehož délka bude 10m - ale jaký ? cyky-c 5x6 ? V bytě poté použít klasické 2x 16A jističe na zásuvky ? Zásuvek bude celkem 15. Poté 6A na světla? všechny budou led, celkový odběr světel najednou nepřesáhne 400w. Samozřejmě bude počítáno i s proudovými chrániči na každý okruh zvlášť.
|
|
|
|
|
|
Ondra Shrnovač
Návrh shrnutí tématu je jen návrh ...

Offline

Shrnovač vyřčeného
|
 |
« Odpověď #26 kdy: 30.06.2024, 20:28 » |
|
Závěrečné shrnutí tohoto vlákna: Jaký použít kabel na přívod rodinného domu?
Typ kabelu: - Pro přívodní kabel do rodinného domu se doporučuje použít CYKY 5x16 mm². - Alternativně lze použít CYKY 5x10 mm² nebo CYKY 4x10 mm² v závislosti na budoucích potřebách a místních podmínkách. - CYKY 3Cx1.5 mm² se doporučuje pro kabel HDO (hromadné dálkové ovládání).
Umístění elektroměru: - Elektroměr by měl být umístěn na hranici pozemku nebo zvenku na domě, aby byl volně přístupný.
HDO kabel: - HDO slouží k ovládání spotřebičů na nízký tarif (např. bojler, elektrické topení). - Je doporučeno instalovat kabel HDO i v případě, že momentálně není potřeba, kvůli možnému budoucímu využití.
Regionální požadavky: - Požadavky na instalaci se mohou lišit podle regionu a dodavatele energie (např. ČEZ, PRE). - Je důležité dodržovat místní normy a požadavky, např. ČSN 332130 ed. 3 a ČSN 332000-7-701 ed. 2.
Bezpečnostní doporučení: - Rozdělení PEN vodiče na PE a N by mělo být provedeno co nejdále od domu, ideálně v elektroměrovém rozvaděči. - Projektová dokumentace je nezbytná a měla by být vypracována odborníkem.
Praktické rady: - Investice do kvalitního kabelu se vyplatí kvůli budoucím rozšířením a zvýšené zátěži (např. bazén s ohřevem). - Při rekonstrukcích a instalacích je důležité zohlednit aktuální ceny materiálů, které se mohou rychle měnit.
Toto shrnutí poskytuje základní informace a doporučení pro výběr a instalaci kabelů pro přívod rodinného domu, založené na praktických zkušenostech a odborných znalostech přispěvatelů fóra Elektrika.cz.
|
Zpětná analýza diskusních vláken tedy fakt není procházka růžovou zahradou! :-(
|
|
|
Jozef BABJAK
Neverifikovaný uživatel @6
     
Offline
|
 |
« Odpověď #27 kdy: 01.07.2024, 21:28 » |
|
A pro úplnost dotazu - pro vedení HDO je třeba CYKY 3Cx1.5mm2:)
Je skutočne 3 C to správne orechové? Prečo nie radšej 3A lebo 3D, alebo správne CYKY-O 3x1,5 ... ako by sa malo už viac ako 16 rokov písať. Narážam na použitie viackanálového HDO, kedy sa v iných intervaloch odpájajú rôzne spotrebiče. Používa sa reálne niekde? Nedávno som z údivom zistil, že distribútor už na priznanie dvojpásmovej sadzby nepožaduje blokáciu ničoho, z dvojpásmovej sadzby je tak nástroj čisto marketingový, ale už nie regulačný. Hlavne, že sa sťažujú, ako im alternatívne zdroje destabilizujú sieť. Firmy potom paušálne HDO kábel neťahajú ... bola to celkom fuška dodatočne taký zatiahnuť popri hlavnom prívode. A keď zákazník po montáži tepelného čerpadla s elektrickým doohrevom povedal, že chce blokáciu v čase VT, začali sa škrabať za ušami, že mu tam dajú spínacie hodiny. Ten istý distribútor už ani nevyžaduje 10kA istič pred elektromerom, čo by kameňom dohodil k novučkému trafu vypeckovanému na hornej hranici tolerancie napätia, aby sa zmestil do tolerancie aj na konci vetvy. Príde mi, že sa stratila nielen profesijná česť, ale už žijeme v tak falošnom svete, že chceme ofejkovať aj fyziku.
|
|
|
|
David Hruda

Offline

|
 |
« Odpověď #28 kdy: 01.07.2024, 22:24 » |
|
Je skutočne 3C to správne orechové?
Ono je to víc než 18 let... Snad by se to dalo zdůvodnit chybějícím modrým vodičem? Ale já navrhuji a dávám kabel CYKY-J 5x1,5. Nevím, jak u vás, ale u nás (EG.D a myslím, že i EON) blokování ve VT vyžadují u některých sazeb (u D57d se sice nemusí blokovat kompresor TČ, ale bivalence ano, ohřev TUV, přímotopné i aku vytápění taky). Takže nenatáhnout kabel HDO je minimálně krátkozraké, i s ohledem na budoucí nutnost blokovat FVE. I ty 10kA jističe už i pro sazbový spínač jsou vyžadovány všemi CZ distributory.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|