Autor Téma: Dočasný přívod pro trvalý odběr přímotopu 2,4 kW na stavbě?  (Přečteno 39 krát)
Zóna A - zde na příspěvky nelze odpovídat. Vyčkejte na přesunutí moderátory do zóny B
Michalel9112
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: Dnes v 16:58 »

Přes zimu potřebuji temperovat (zateplenou) novostavbu RD pomocí přímotopu. Při provozu přímotopu přes dočasný prodlužovák se ale hřejou vidlice na spojích.

Aktuálně mám:
• za elektroměrovým sloupkem zásuvkovou krabici Famatel v510 3×230 V + 2×400 V s jističi (2xB16/1 + 1xB16/3) a chráničem (40/4/003)
• přívod do RD prodlužovací kabel 3x1.5mm 40m (rozmotaný buben Powerfix) + prodlužovák EMOS 3x1.5mm 20 m k přímotopu
• stavební přímotop s ventilátorem 3kW: 1. stupeň 1400 W, 2. stupeň 2400 W zapojen přes smart zásuvku Xiaomi Smart Home Plug 2 aby se dal vzdáleně/automaticky zapínat.

Problém je, že když pustím přímotop na 2. stupeň (2400W),   po hodině jsou vidlice na zásuvkách horké, cca 60C. Vidlice na přímotopu, smart zásuvce, i prodlužováku. Kabel prodlužováku je jen mírně teplý.

Při puštění na 1. stupeň 1400 W se vidlice výrazně nezahřívají.

Vím že zapojení přímotopu přes 3x1.5mm prodlužováky není správné a chci to vyřešit tak, abych mohl mít puštěn přímotop bezpečně i bez mého pobytu na stavbě.

Stavbu by měl vytopit výkon cca 1.5kW při -5C až 2.5kW při -15C. V případě potřeby uvažuji koupit a umístit druhý přímotop a mít raději 2x 1.4kW, každý přes samostatnou fázi.

Napadla mě varianta: vyrobit prodlužovák 40m 5x2.5mm na jedné straně 3f zásuvka, na druhé straně 3x 1f zásuvka jako přívod do stavby, a odtud zas 15-20m prodlužovák 3x2.5mm k přímotopu.

Jakou 3f a 1f zásuvku/vidlici použít abych minimalizoval přechodový odpor?
Nebo vás napadá lepší (dočasné) řešení?


PS: v domě už jsou natažené rozvody elektroinstala ce pod omítkami/po zemi/po stropě, ale nerad bych je využíval k dočasnému propojení na spotřebiče.

Zaznamenáno