Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #18 kdy: 05.11.2024, 05:46 » |
|
... pro kabel v zemi v trubce (D) může použít 2,5mm2 i pro 24 amper ...
...Ztráty mě nezajímají. A kolik aut umí víc jak 11 kW?
Klasická ukázka laického přístupu k elektrotechnic e!Vyberu si informace, které se mi hodí, ještě si je trochu přizpůsobím a v tom okamžiku si myslím, jak jsem vyzrál na fyziku a na elektrikáře, který to chtěl udělat úplně jinak a hlavně dráže. Jenže ono je důležité znát souvislosti v průřezu celého oboru. Ono je to velice podobné jako u lékaře, který vám třeba léčí jen ucho, ale musí znát souvislosti v celém lidském těle. A v okamžiku, kdy vám předepíše na problém lék, musí znát, jak se bude tento lék chovat k ostatním problémům vašeho těla a zejména jaké budou interakce s jinými léky, které užíváte ... Takže, i když je specialista ORL, musí znát minimálně základy většiny dalších specialisací, aby vám nezpůsobil jiné, mnohdy závažnější problémy.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #19 kdy: 05.11.2024, 06:46 » |
|
... Ztráty mě nezajímají. ...
Ani "ztráta zařízení"? Jsou zařízení, kterým nedělá moc dobře skoková změna napětí. A k té dojde při změně zátěže, kdy se změní úbytek napětí na slabém přívodu.
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #20 kdy: 05.11.2024, 07:22 » |
|
Příspěvek "jan as x" je názornou ukázkou klasické diskusní internetové žumpy, které se vesele roztéká např. na diskusní síti Facebook. Jeho příspěvek vypovídá jen o hluboké neznalosti oboru. Nic více, nic méně.
Co mě ovšem kolikrát zaráží je skutečnost, že spousta kolegů zabývajících se projekcí navrhne přípojky bez jakýchkoli údajů o síti, na kterou bude plánované vedení připojeno. Mnohdy neznají fyzický stav místa napojení a hodnoty, jakými je napětí a impedance je vůbec netrápí. Já bez zjištění těchto údajů prostě nenavrhuji. Asi by se mi špatně spalo. Ano, jsem divný. A ještě divnější je, že nabízím své služby za peníze, že?
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
Kvita Ladislav

Offline
|
 |
« Odpověď #22 kdy: 05.11.2024, 08:08 » |
|
Požadujete placené služby. Pošlete mi poptávku, já vám pošlu cenovou nabídku a můžeme pak uzavřít smlouvu o dílo. Nemám s tím problém.
Toto je asi jediná správná odpověď na danou otázku.
|
|
|
|
jan as x
Neverifikovaný uživatel @6
     
Offline
|
 |
« Odpověď #23 kdy: 06.11.2024, 06:43 » |
|
Vy si ale koledujete.A dáváte na odiv základní neznalosti, unikají vám souvislosti. Impedance poruchové smyčky vám asi nic neříká. Tušíte vůbec jakou teplotu jádra může mít takový kabel? Původně jsem chtel napsat abyste hlavně nezateploval ten sklep pak možná vyhoříte o chvilku později. Dělají se i 22kW wallboxy a mnohá auta to dnes zvládají. Elektroinstala ce se neplánuje na dobu 5 nebo 10 let, její fyzická životnost může bý 50 i více let, co je v zemi nebo ve zdi je snaha používat co nejdéle. Ne každý si rád co 5 let hraje na zedníka a kopáče aby posílil rozvod.
Ano, zrovna jeden 22kW wallbox mají v lidlu v akci za 7999. Co se týká mého příkladu.Měnit kabel nelze. Kabel 5x2,5 od HR vede do sklepa asi 5m. Tam jsem uvažoval napojit a vyvést ven. Kolik by vyšla ta smyčka v pro celkových 10m? Uvažoval jsem zakončit 5P/32A zásuvkou venku i s výstupem na 230V, šance že tam bude někdo dobíjet je malá. Třeba 1xza rok. Zde video na téma smyčky a výživná diskuse:
|
|
|
|
|
|
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
      
Offline
|
 |
« Odpověď #26 kdy: 06.11.2024, 10:48 » |
|
Tak jen v krátkosti: Studna - přehmat projektanta, možná, že čerpadlo má softstart nebo měnič který výrazně omezí rozběhovou špičku. Proto snížení hodnot jističe může být ok. Nicméně otázkou zůstává jestli opravdu nebude čerpadlo třeba v 1% případů vybavovat jistič kvůli nadproudu. Další věc na kterou nelze odpovědět je jestli nebude slabší jištění vadit spotřebičům, kvůli kterým je v rozvaděči instalovaná zásuvka. Ale předpokládám že její použití není pravidelné a spíš pro případ co kdyby, takže ok. Jinak váš případ wallboxu je dost odlišný, nabíjení elektroauta není krátkodbý proces, kabel se bude dost ohřívat a s jističem 25A jste opravdu na mezi únosných hodnot. Píšete že do sklepa vede kabel 5x2,5 předpokládám, že ten kabel něco napájí a nekončí tam jen tak zbůhdarma v krabici pro strýčka příhodu. Nic mě nepřesvědčí o tom, že to co plánujete bude nebezpečný bastl, pod který se nude normální revizák zdráhat dát svůj podpis. Instalaci jsem na místě neviděl, žádné hodnoty jsem neměřil, nebudu dělat žádné závěry. Ještě k vaší větě: Měnit kabel nelze. Tohle je jen Vaše přání, vše co se postavilo lze zbourat a postavit znova a jinak. Jen to stojí peníze a čas. Občas je fajn, když si investor udělá čas na rozhovor s projektantem a ten může navrhnout přidat k HR několik chrániček aby se dala instalace rozšiřovat bez výrazných bouracích prací. Dům je živý organismus - novostavba je sice navržená přesně podle aktuálních potřeb investora ale vše se časem mění a nikdo neví co bude za dalších 5 nebo 10 let. Je naprosto normální, že lidé po nějaké době chtějí zavést elektřinu i tam kam je to dříve ani nenapadlo. Dnes se tahání vodičů nebo kabelů v husích krcích moc nenosí. Není to práce snů, někde to opravdu nedává smysl ale nářků že by tam někdo potřeboval další nebo silnější kabel je stále dost. Slova kolegy Horského dávají smysl!
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #27 kdy: 07.11.2024, 08:03 » |
|
Opět se to zvrhává celé někam jinam. Můžeme sem z praxe doložit mnoha případy skutečnosti, které jasně ukazují na to že "návrh" nebývá kvalitní ani od sečtělého laika, nebo elektrikáře. Obzvláště pokud za svůj návrh prakticky nenesou žádnou odpovědnost. Věta Franta je elektrikář a říkal.... (nic osobního vůči Františkům, nějaké jméno jsem použít musel) je to co mě vždycky celkem spolehlivě naladí k tomu, abych postupoval mnohem obezřetněji při revizi.
To že z nějakého pohledu kabel vyhoví (např. dovolené zátěže), nemusí nutně znamenat že vyhovuje dalším i požadavkům například z pohledu bezpečnosti. Jak už bylo vzpomenuto, vlastnosti kabelu jsou jen jednou z částí informací se kterou se musí počítat. Například již vzpomenuté vlastnosti (kvalita) sítě v místě připojení a mnoho dalšího. Čím méně o této problematice víte, tím méně se cítíte omezen návrhem a o to větší je pak rozladění když se něco pos... a RT nechce napsat revizi.
Klasicky donekonečna řeším nevhodné plastové rozvaděč pro použití venku. To že má rozvaděč nějaké silné krytí, ještě vůbec nemusí znamenat, že může být použit venku na slunci. K tomu musí například splňovat i potřebnou UV odolnost. 80-90% těchto rozvaděčů u RD je nevhodných k instalaci venku, byť to instalovali elektrikáři (nebo "elektrikáři"? ) . A takto můžeme pokračovat donekonečna. Proto budu tlačit na placený výpočet a návrh, kde je jasné kdo za návrh nebo realizaci jasně investorovi ručí. Tedy u koho může uplatnit reklamaci a požadovat náhradu případné škody.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|