| | |-+  Lze k úhlové brusce použít přívodní kabel s oddělitelnou vidlicí?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 4 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Lze k úhlové brusce použít přívodní kabel s oddělitelnou vidlicí?  (Přečteno 20433 krát)
ficinator
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 17.11.2020, 00:25 »


U úhlové brusky se mi zlomil kabel.
Chci si ho vyměnit a vidlice je neoddělitelná.
Originální kabel je dvoužílový s průměrem průřezem vodice 1mm^3.
Je možno použít dvoužílový kabel 1,5mm^3.
To si myslím, že by neměl být problém, ale chci tam dát pevnější vidlici a ty jsou všechny připraveny na trojžílu.
Mohu normálně tuto vidlici 16A koupit a potom normálně jen ten nulový vodič nezapojit?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 17.11.2020, 17:30 »

Domů nebo na podnikání?

Doma, když to bude fungovat, bych to neviděl tak kriticky.
Ale pro podnikatelskou činnost nebo dokonce kdybyste to chtěl svěřit nějakému zaměstnanci, tak ruční elektrické nářadí, upravené do jiného stavu než je od výrobce, kde se vám těžko nějaký seriozní RT podepíše pod revizi, asi nebude moc dobré řešení

Navíc každý kabel není vhodný pro takové využití, chtělo by to originální kabel určený pro takové nářadí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 17.11.2020, 20:02 »

Když uvážím cenu vidlice, cenu kabelu a cenu práce, vychází nejlevněji koupit hotovou flexošňůru klidně 3x2,5 libovolné délky.
Jen bych si ohlídal typ kabelu, protože jen ti nejlepší výrobci používají H07-RN-F, který je pro takový typ nářadí vhodný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 17.11.2020, 20:35 »

Neviete chlapi daktorí, že jaký je hlavný dôvod výroby nerozoberateľn ej (zaliatej) vidlice na prívodoch pre spotrebiče...č i už I. alebo II. triedy?

Si totiž myslím, že jednoduché odštiknutie takej koncovky a následná výmena len vidlice bude porušením dajakej normy, a že to už bude prekračovať hranicu dakde už určeného a prijateľného rizika
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Láslo Kečkemét
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 17.11.2020, 20:49 »

To jako že odborníci řadí porušit všechna pravidla pro spotřebiče tř. II a zavedou potenciál PE pod kryt, nebo jim nevadí rozebiratelná vidlice?  ??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 17.11.2020, 21:07 »

bude porušením dajakej normy
ČSN 34 0350
To jako že odborníci řadí porušit všechna pravidla pro spotřebiče tř. II a zavedou potenciál PE pod kryt, nebo jim nevadí rozebiratelná vidlice?  ?
A kdo říká, že tam bude připojen? Viděl jste někdy kladivo, které mělo L,N,PE šňůru, byť bylo třídy II a výrobce takto zajistil jednak mechanicky vyšší odolnost vidlice a druhak zvýšil bezpečnost, v případě přeseknutí přívodního kabelu?
Co se rozebiratelné vidlice týče, v některých případech při precizním provedení a užití vidlice třeba ABL a podobně, lze provést opravu bezpečněji, než při kuchání stroje bez znalostí a případně potřebného vybavení. Viděl jsem vrtačky, brusky a různé malé spotřebiče, násilně kuchnuté, kdy již nebylo možné správně upevnit kryt, což považuji za mnohem nebezpečnější, než vyměněnou vidlici.
 U kutila bych to dokázal tolerovat, při precizním provedení, tzn dutinky, odlehčení tahu, značková vidlice.
Ve firmě to tolerovat nelze, navíc tam lze předpokládat minimálně kvalifikovanéh o pracovníka, nebo servis.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 17.11.2020, 21:15 »

ČSN 34 0350
Mrknutí pozriem

To jako že odborníci řadí porušit všechna pravidla pro spotřebiče tř. II a zavedou potenciál PE pod kryt, nebo jim nevadí rozebiratelná vidlice?  ?
Kde také čítate?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 17.11.2020, 21:20 »

Když uvážím cenu vidlice, cenu kabelu a cenu práce, vychází nejlevněji koupit hotovou flexošňůru klidně 3x2,5 libovolné délky.


Flexošňůru 3x2,5 určitě NE!

Pro soukromé použití jsem ochoten připustit namontovanou kvalitní vidlici - nejlépe nějaké "gumové" nerozbitné provedení, samozřejmě s nezapojeným ochranným kontaktem.

Do firmy, kde jsou nutné pravidelné revize vždy a pouze dvoužilovou flexošňůru. Běžně se dají v dobrém velkoobchodu elektro koupit gumové 2x1 s dvojpolovou vidlicí v délkách 2, 3 a 5 m. Třížilový kabel nepatří v žádném případě ke spotřebiči ve dvojité izolaci!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Láslo Kečkemét
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 17.11.2020, 23:26 »

Kde také čítate?

Když uvážím cenu vidlice, cenu kabelu a cenu práce, vychází nejlevněji koupit hotovou flexošňůru klidně 3x2,5 libovolné délky.
Jen bych si ohlídal typ kabelu, protože jen ti nejlepší výrobci používají H07-RN-F, který je pro takový typ nářadí vhodný.

ČSN 34 0350A kdo říká, že tam bude připojen? Viděl jste někdy kladivo, které mělo L,N,PE šňůru, byť bylo třídy II a výrobce takto zajistil jednak mechanicky vyšší odolnost vidlice a druhak zvýšil bezpečnost, v případě přeseknutí přívodního kabelu?

Nikdy. Byl by tím porušen požadavek na zákaz projití PE potenciálu zkrz dvojitou izolaci a výrobci si toho na rozdíl od vás jsou vědomí. Kterýkoliv spotřebič ve tř. II má pouze 2 žilový kabel. Jedinou výjimkou bývají některé PC zdroje kde najdete znak tř. II ale přívod je 3x. No, možná nejde o jedinou výjimku, ale u El. nářadí jsem to neviděl a považuji to za hrubou chybu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ficinator
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 17.11.2020, 23:52 »

Děkuji za odpovědi. Jako laik jsem se v radách od vás až ztratil. Elektrika se mi líbí. Škoda, že jsem nešel na elekroprumku místo chemické. Nakonec jsem koupil bílou dvoužílu 1,5mm^3 asi čtyři metry a tuhle vidlici https://www.Stavební bazar.cz/shop/Gumova-vidlice-PCE/8250773/artikl.html. Hnědou žílu do levé zdířky, modrou do pravé a zdířku na nulák jsem jenom zašrouboval šroubek bez drátu.  Mám to jenom na doma. Použití párkrát do roka. Může to takto být? Děkuji
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ficinator
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 17.11.2020, 23:58 »

https://www.Stavební bazar.cz/shop/Gumova-vidlice-PCE/8250773/artikl.html    tuhle vidlici.   Nějak špatně se to zkopírovalo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #11 kdy: 18.11.2020, 00:49 »

Mám to jenom na doma. Použití párkrát do roka. Může to takto být?  
Podle norem nemůže a normy jsou v elektrotechnic e zkušenostmi psanými krví mrtvých. Podle praxe to také není dobře, PVC šňůra u flexy není rozumné řešení.

Kabel s neoprenovou izolací  H07-RN-F je odolný proti žhavým okujím i proti vrubovému poškození daleko více než PVC a je mrazuvzdorný netuhne a nekřehne za mrazu.

Kvalitní neoprénové flexošňůry většího průřezu mívají i kvalitnější vidlice. U nářadí je dobré se neřídit jen proudem, ale i mechanickou pevností a použít kabel 2x1,5 nebo 2x1 i kdyby stačil 2x0,5. Mírně vyšší cena vyrovná otravu s výměnou kabelu a přerušením práce. Vyplatí se i přívod délky 3m, místo obvyklého 1,5m hobby nářadí. Krátká šňůra bývá nejčastější příčinou krátké životnosti vidlice a napojení kabelu do vidlice.
Kuželovité neoprénové vývodky z nářadí mají za úkol plynule snižovat ohyb kabelu před tuhým vstupem do nářadí a jejich odstranění je pro nový kabel podpis popravy kabelu s krátkým odkladem. Je důležité osadit tak tlustý kabel, aby se vešel do originální vývodky.

Použití párkrát do roka. Může to takto být?  
I jednou do roka se můžete otrávit když si po práci s jedem neumyjete ruce.


* 2x1,5.gif (53.41 KB, 410x410 - prohlédnuto 555 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 18.11.2020, 05:15 »

  1,5mm^3  

To ten kabel bude mít těžko 4m na délku. 1,5mm3vodiče o průřezu 1,5mm2 má délku přesně 1mm  Mrknutí

PVC kabel CYSY má tepelnou odolnost 150°C. Oharky odletující od brusky se budou zatavovat do jeho povrchu a zanedlouho bude nebezpečně poškozený povrch až k izolaci žil.


Proč se chodíte zeptat, jak se to má udělat, když se pak radami odborníků stejně neřídíte? Pětimetrová gumová flexošňůra stojí zhruba stejně jako 4m CYSY 2x1,5 a vidlice IP44, nebo dokonce možná i méně a oprava by byla provedena přesně tak, jak má být. Kol. Kurka to velice pěkně vysvětlil, pečlivě si jeho příspěvek  přečtěte.

Kterýkoliv spotřebič ve tř. II má pouze 2 žilový kabel. Jedinou výjimkou bývají některé PC zdroje kde najdete znak tř. II ale přívod je 3x.

Bývají to zdroje pro notebooky, kde je vodič PE použit pouze pro funkci odrušovacích prvků na vstupu zdroje. Zdroje pro klasické PC jsou provedeny ve třídě I.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 18.11.2020, 18:49 »

...
Kabel s neoprenovou izolací  H07-RN-F je odolný proti žhavým okujím i proti vrubovému poškození ...
Nejen to
Záleží kde se nářadí (spéotřebič) používá, když si dáte na nářadí "přírodní gumu",  stačí párkrát znečistit ropnými produkty (garáž, dílna...) a povrch začne byt lepkavý, při delším působení to materiál pláště dost degraduje
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Láslo Kečkemét
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 18.11.2020, 19:32 »

U mne by takový bastl revizí neprošel. Plastový kabel nepatří ani do dílny, ani ven. Jeho plášť rychle stárne a stačí trochu nižší teplota a snadno praskne. Pak je na vyhození (ne na omotávání izolačkou  Hněv ). Neodolává ropným produktům a snadno se mechanicky poškodí.  O tom už psali ostatní.
 Vložené foto Martina Kůrky ukazuje jediné správné řešení.

Kdyby jste to svěřil odborníkům rovnou, už to mohlo být hotové a zkontrolované pomocí měřících přístrojů. Nestálo by to tolik lidí fůru času. Navíc přes všechny informace koupíte to nejhorší co můžete a sám si to zbastlíte. Vsadím se že nemáte ani konce vodičů správně ošetřené lisovacími dutinkami. Ve finále jste stejně neušetřil a zaměstnal jste fůru odborníků na takové prkotině. Sám jste ztratil tolik času, že kdyby jste sousedce přivrtal poličku, mohl jste na tu opravu vydělat za 1 h a ne zde ztratit dva dny, koupit špatný materiál a ten si zbastlit na nářadí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Palička
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 18.11.2020, 20:26 »

Laik položil jednoduchou otázku:
U úhlové brusky se mi zlomil kabel. Chci si ho vyměnit a vidlice je neoddělitelná. .........
Mohu normálně tuto vidlici 16A koupit a potom normálně jen ten nulový vodič nezapojit?
Na to je odpověď jasná: sám byste neměl, nářadí je s dvojitou izolací, používá se i venku, kabel i jeho připojení musí mít nezbytné vlastnosti a můžete víc zkazit než zachránit, servis ví kam sáhnout, co dodat a jak vše rozmontovat a sesadit, navíc vám udělá i revizi. Jinak kabel MUSÍ být třeba tento ....(odkaz) ...... nebo jiný se stejnými vlastnostmi, protože.......
Místo toho zde zazněla řada názorů, kde jediný pan Kurka jej měl jako vždy zcela relevantní k věci. Nelze se pak divit, že tazatel dopadl takto:
za odpovědi. Jako laik jsem se v radách od vás až ztratil. ...... Nakonec jsem koupil bílou dvoužílu 1,5mm^3 asi čtyři metry a tuhle vidlici https://www.Stavební bazar.cz/shop/Gumova-vidlice-PCE/8250773/artikl.html.
Tedy zmatený uživatel zvolil možná nejhorší řešení, které se naskytlo, za což dostal oprávněně vynadáno
U mne by takový bastl revizí neprošel. Plastový kabel nepatří ani do dílny, ani ven. Jeho plášť rychle stárne a stačí trochu nižší teplota a snadno praskne.
Jenže on to neudělal ze zlého úmyslu, ale protože zahlcen různými vyjádřeními nic nemohl pochopit (opět  - pomiňme, že nejlepší řešení je dát do servisu, jenže tam výměna kabelu stojí litr, že). Tipuji, že příště už se nezeptá a potenciálně nebezpečný bastl vyrobí rovnou.
Škoda.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #16 kdy: 25.11.2020, 00:35 »

... Jedinou výjimkou bývají některé PC zdroje kde najdete znak tř. II ale přívod je 3x. No, možná nejde o jedinou výjimku, ale u El. nářadí jsem to neviděl a považuji to za hrubou chybu.

Můžete sem dát snímek zdroje, který je označen jako II.tř. a je napojen 3-žilově?
Ročně mi projdou rukama určitě stovky zdrojů (a je jedno jestli k PC nebo v mém případě ke  zdravotnickým přístrojům).
Nepamatuji se ale na jediný případ kdy by tomu tak bylo. Troufám si tvrdit, že většina zdrojů není označena žádnou značkou třídy a tudíž se jedná o klasický "předmět I. třídy bez přístupných neživých částí".
U některých přívodů zdrojů je PE dutinka vidlice spojena s výstupem, u některých ne.
Pak samozřejmě nejde o PE potenciál, ale o FE.

Jinak souhlasím, že dodatečná montáž vidlice na přívod předmětu II.tř. je porušením normy a je to závada.  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 25.11.2020, 06:58 »

Myslím, že dneska sa už nevyrábajú spotrebiče a už ani predlžováky, kde by bola originál namontovaná rozoberateľná vidlica...načo sa teda dneska také vidlice správne a v súlade s predpismi používajú?

Naozaj na opravu nerozoberateľn ých originálov (sa mi nezdá, to skôr bude správne výmena celého prívodu),  či len na dajaké vlastné výrobky bez dokumentácie výrobcu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Mohu při rekonstrukci elektrorozvodu v panelovém bytě ponechat původní kabel ke stropnímu svítidlu?
 Jak správně vyvést přívod 230V na střechu?
 Může být i dnes ještě hlavní přívod do bytu CYKY 2Bx4?
 Poradíte mi s přívodním průřezem staršího objektu?
 Jaký použít průřez kabelu na připojení el. ohřívače 18kW?
 Jaký použít přívodní kabel k jištění u domovních hodin 25A?
 Mohu použít pro přívod kuchyně kabel 5x a udělat z něj v kuchyni 3 okruhy?
 Je možné ze stupačky použít šňůru nezakončenou "prodlužovkovou" koncovkou?
 Jak navrhnout přívodní vedení délky 3 km?
 Jaký použít kabel na přívod rodinného domu?
 Jaký kabel na pohyblivý přívod pro tři halogeny, každé 400W, na délku 70 metrů?
 Jaký zvolit průřez pro provizorní připojení stavbu RD?
 Akym kabelom vytvorit prípojku RD 3x25A s delkou 65m?
 Je dostatečný přívod pro chatu kabelem CYKY 3Cx2,5mm2 ?
 Jaký kabel použít pro připojení chalupy 120m, jištění 6x120A?
 Mohu udělat podružný rozvaděč s přívodem AYKY 4Bx4?
 Jaký kabel použít pro spojení vchodu a rod.domku?
 Jaký průřez dlouhého přívodního kabelu do baráku?
 Jaký zvolit přívodní kabel pro 1f 20A jistič?
 Bude dostačovat přívod pro PR podkrovního bytu 5x2,5CYKY?
 Jaký mám použít přívodní kabel k cirkulárce 4kW ?
 Jaký použít kabel pro 1f elektrifikaci stodoly?
 Staci mi ako pripojka kabel CYKY 4Bx16?
 Jaká může být maximálni délka kabelu 2.5mm2 pro připojeni el. trouby?
 Jaky máme použít typ kabelu od elektroměru k domovnímu rozvaděči pro 3x25A?
 Aký mám použiť pohyblivý kábel pre napojenie rozvádzača o výkone 82,5kW?
 Jaký zvolit kabel délky 27m k motoru 30kW?
 Môžem napojiť dieľňu priamo na elektromer?
 Je správně přívodní kabel pouze čtyřžilový?
 Jaký průřez žil kabelu zvolit pro přívod bazenu s protiproudem?
 Odkud vést kabel k připojení ovládání el. brány?
 Jaký průřez vodičů mám zvolit pro připojení 2 nových okruhů?
 Kde vyčíst čím jistit jaký průřez pro kotel 12kW v délce 7m?
 Jakou přívodní šňůru mám použít k elektrické troubě?
 Jaký kabel mám připojit z kabelové přípojkové skříně ?
 Mohu AYKY 4x25mm2 o délce 400m uloženého v zemi použít pro světla max. 500W ?
 Jak vyřešit přívod pro zahradní altán?
 Ako riesit privod cca 40m k chatke od pripojnej skrinky?
 Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 140m a 25A jistič?
 Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 90m a 20A jistič?
 Jaký kabel použít pro elektrifikaci pergoly?
 Jaký je váš názor na rozvaděč se dvěma přívody?
 Jaky kabel zvolit pro vedeni z domu do stodoly, když je původní poškozen?
 Musím použít kabel 1-CXKH-R jako přívodu do obchodu ve stavbě pro bydlení ?
 Jak vyměnit napájecí přívod u ždímačky?
 Mohu použít starý 3fáz.přívod jako 1fázový?
 Jaký průřez kabelu zvolit na délce 120m pro připojení jednofazoveho čerpadla?
 Aky typ kabla pre podruzne rozvadzace?
 Kolika žilový kabel mám dát k přípojce elektroměru?
 Jakou velikost jističe zvolit pro dvoufázovou idukční varnou desku?
 Jaký je předepsaný průměr kabelů pro připojení domácnosti k 3x20A?
 Mohu použít cyky 4x2,5 jako přívod do garáže?
 Jaký zvolit průřez vodiče CYKY mezi hlavním bytovým jističem a poj. skříní?
 Jaký je potřeba průřez vodiče vedeného v zemi o délce 50m se zátěží 16x36W?
 Lze použít ayky 4x4 pro indukční troubu+eletrickou troubu?
 Je možná oprava ponorného čerpadla běžným eletrikářem?
 Jaký vodič použít pro garáž a bránu?
 Jaký kabel pro RD od hodin k domovnímu rozvaděči?
 Mohu na přivod CYKY-J 3x2.5 připojit 2 fáze s ochranným vodičem?
 Je možné prívodný kábel k elektromeru ťahať vzduchom?
 Jak připojit zástrčku k přívodnímu kabelu?
 Proč je přívodní šňůra na předmětu 2 zapojitelná jako u předmětu 1 ?
 Je přívod CYKY 3Cx2,5mm na přiloženém obrázku dostačující?
 Jaký průřez vodiče zvolit od hodin k domovním jističům?
 Jake budou kabely mezi elektromerem s HDO a rozvadeci skrinkou?
 Je vhodné provést propojení hlavního přívodu v krabici pod omítkou?
 Jaký zvolit průřez vodiče pro elektromotor kompresoru 5,5 kW s měničem?
 Jak silný přívodní kabel?
 Aky pouzit prierez vodica od RE do domu?
 Jaky kabel by som mal pouzit na hlavny privod do bytu?
 Jaký zhruba kabel na přípojku mikropivovaru?
 Jak zvolit velikost průřezu na delší vzdálenost do země?
 Kdo zajišťuje a financuje opravu přívodního kabelu k elektroměru?
 Aky pouzit pohyblivý přívod pro uložení do zeme?
 Půjde udělat 3-fázový přívod pro svářečku z hlavního jističe 3x25C?
 Jaký je nutný průřez vodiče PEN (TN-C) do podružného rozvaděče TN-C-S?
 Jak přivést elektřinu do zahradního domku?
 Je kabel od elektroměru do rozvaděče v RD dimenzován s rezervou i pro TČ?
 Proč je ze stoupaček v paneláku tažen kabel CYKY 5Cx2,5?
 Mohu u 5-žilového přívodu spojit PE a N?
 Mohu místo 5x16 použít 5x kabel 5x6?
 Kde je uvedeno, že musí být přívod pro panelový byt 5žilový?
 Má být pPřipojení od elektroměru do rozvaděče RD CYKY jc 5x16 nebo 5x10?
 Jak vypočítat pruřez k přívodního kabelu k myččce o výkonu 2,5 kw ??
 Nemal by sa rozdelený PEN prizemňovať aj v dome?
 Jaký kabel zvolit na připojení stroje o příkonu 20kW?
 Jaký má být průřez přívodního vodiče k rozvaděči pro 3 zásuvkové okruhy?
 Jaký přívod k druhé rozvodnici?
 Projde mi u revizáka přívod do podružného rozvaděče, který je 4x6?
 Mohu natáhnout z hds do rozvaděče 2x kabel CYKY 4x10?
 Jaký kabel použít pro připojení garáže od elektroměrového rozvaděče?
 Jak se volí průřez přívodního kabelu?
 Lze připojit pohon brány přímo z venkovního elektroměrového rozvaděče?
 Co doporučíte za kabel pro byt v panelovém domě?
 Jakou dimenzi kabelu od elektroměru pro 3x25A v délce 80m v zemi?
 Je možné prodávat zařízení s obráceně označenými vodiči v přívodním kabelu?
 Jaký zvolit průřez Al kabelu pro připojení chalupy?
 Vyhovuje norme kábel 4x6 mm2 zo stĺpa do elektromeru v RD?
 Jak dimenzovat přívodní kabel pro 60m vzdálenou lednici a TV?
 S kterou normou je v nesouladu přívod k jednomu spotřebiči dvěma kabely?
 Opravdu bude pro 10kW v kuchyni stačit CYKY 4X1,5?
 Jaký kabel pro zemní vedení na soukromém pozemku (1F, délka 280m, odběr do 6A)?
 Je potreba revize na vymenu kabelu od hodin do rozvadece?
 Připojím doma pětivodičovou míchačku když mám přívod k domu jen čtyřvodičový?
 Jak správně uložit přívod k elektroměrové skříni?
 Jaký použít průřez kabelu pro venkovní světlo, pokud vzdálenost je cca 140m?
 Jaký kabel připojit na podružný elektroměr - respektive z něj k zásuvce?
 Jakým kabelem mám připojit podružný rozvaděč v chodbě (vzdálenost cca 8m)?
 Mohu v podkroví zrusit krabici s 3F přívodem a udělat z toho podružný rozvaděč?
 Jaké je označení přívodní oddělitelné šňůry u horského sluníčka SIRIUS?
 Jaký je nejmenší průřez kabelu od RE?
 Jaky zvolit průřez vedení pro přenos 600W/12V?
 Akú svorkovnicu kúpiť pre pripojene 400V?
 Je možné použít prodlužovací kabel pro mobilní vířivou vanu?
 Jaký průřez vodičů kabelu použít pro příkon 200W/50m?
 Lze použít přívodní kabel do bytu typu CYSY?
 Jaké je správné dimenzování přívodu k indukční varné desce a eletrické troubě?
 Mohu použít od elektroměru v plotě do rodinného domku x 6mm2?
 Kdy je opravdu nutná výměna vedení při změně hlavního jističe?
 Lze rozvést elektřinu ze zásuvky 400V 25A 5ti kolík na další různé spotřebiče?
 Jaký zvolit kabel pro připojení halogenového světla?
 V čem je přidaná hodnota 5-ti žilového kabelu mezi RE a RP?
 Mohu použít dvojlinku CYH 2x0,75 pro dvě zářivky 18W?
 Co je správně od elektroměru do domu 5Cx nebo 4Cx?
 Jak přivést elektriku na zahradu, která nesousedí s domem?
 kabel 4x16 v chráničce, raději AES nebo AYKY?
 Je u TNC přívodu správně spojit v kabelu 5C modrý a zelenožlutý?
 Je žádoucí 5 vodičové vedení již do elektroměru?
 Jak se prakticky realizuje přívod do sklepní koje v panelovém domě?
 Jak přivést elektřinu do 20m vzdálené garáže?
 Je dobíječka s EURO vidlicí v pořádku?
 Jaký zvolit kabel (počet žil/průřez) k propojení s rozvodnicí v garáži?
 Jak řešit problém krátkého napájecího kabelu pračky?
 Může být 500W topný žebřík na 1,5 CYKY?
 Lze připojit pohyblivý přívod do zásuvky napevno?
 Kolik žil musí mít přívodní kabel spotřebiče ve staré soustavě TN-C?
 Může být použití přívodu Cyky-J 5x2,5mm2 na 8kW opravdu nedostatečné?
 Jaký použít kabel k tepelnému čerpadlu VW 85?
 Je mozne privod k motoru zaluzii viest viacerymi kablami?
 Lze zatížit 1.5mm CYKY kabel 3.2kW spotřebičem?
 Jaký je minimální průřez vodiče vývodu elektroměrného pilíře (ČEZ)?
 Odhadnete reálný průřez vodiče PEN od pojistek k HDV?
 Je nutní při přechodu z 3f na 1f rozvod měnit i přívodní kabel na 1f?
 Jak mám postupovat když chci pokládat svůj přívodní kabel na cizím pozemku?
 Je v pořádku přívod 5x pro sklokeramiku v soustavě TN-C?
 Jaký budu potřebovat přívodní kabel zahradního domku pro 230/400V?
 Může se provést spojka v neměřené části před elektroměrem?
 Je dobrý nápad vypnout na dovolenou přívod elektriky bytu?
 Je možné od elektroměru táhnout kabel k druhému podruznemu rozvaděči?
 Sníží přizemnění PEN nebezpečí jeho odpojení?
 Jak seriozně ukončit vyvedený kabel na omítce?
 Je rozdíl v reálném výkonu motoru při různém průřezu přívodních vodičů?
 Může být průměr žil přívodního kabelu k bytu v panelovém domě 5,1mm?
 Není cenově výhodnější AYKY pro motor příkonu 33kW na délce 200m?
 Bude H07RN-F 5Gx2,5 dostateční průřez pro stavební přípojku v délce 70m?
 Musím posílit uzemnění u přívodu Cu 5x4 při provozu spotřebičů 18kW?
 Je 30. metrový přívod pro 12kW optimální kabel CYKY 5x4 nebo CYKY 5x6?
 Lze prodloužit přívodní kabel Al do bytu v panelovém domě?
 Za jakých okolností lze vést soukromý, měřený přívod společnými prostory?
 Jak dalece dodržet výrobcem předepsaný průřez CU 1,5 pro varnou desku?
 Mohu k přívodnímu kabelu venkovního osvětlení použít rozebíratelnou vidlici?
 Bude pro přívod zahradního posezení vzdáleného 50m stačit kabel CYKY 3x2,5?
 Lze použít pro přívod ventilátoru taženého po fasádě pouze dvoužilový kabel?
 Může přívod pro RD procházet nejdříve přístřeškem pro auto?
 Je možné udělat odbočku na přívodní kabelu?
 Vhodnost kabelu přípojky Ayky 3x240/120 pro dům s jističem 3x25A, tarif D45?
 Jak napojit/prodloužit v hliníkové pergole, ze zdi, vedoucí kabel ke svítidlu?
 Kolik zvládne kabel NAYY J4x95 na domovní přípojce utáhnout průměrných domů?
 Stačí na půdu kabel pro FVE 4x4?
 Jak prodloužit CYKY v předstěně?
 Čím rozbočit přívod do rozvaděče na dvě místa?
 Jaký průřez přívodního kabelu v délce 180m zvolit pro 3f čerpadlo?
 Musí být ochranný vodič vždy součástí kabelu s pracovními vodiči L a N?
 Jak má vypadat kabel pro přívod rozvaděče pro 2NP?
 Je zapojenie TN-C v zahradnom domecku po zapojeni TN-C-S v poriadku?
 Jaký přívodní kabel k chatě na vzálenost 500m?
 Je možné připojení chatky přes prodlužovací kabel obtočený po hromosvodu?
 Jakou zvolit přípravu silnoproudých kabelů v bytovém domě pro PRE distribuci?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.042 sekund, 23 dotazů.