Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...
| | |-+  Opravdu bude pro 10kW v kuchyni stačit CYKY 4X1,5?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] 3 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Opravdu bude pro 10kW v kuchyni stačit CYKY 4X1,5?  (Přečteno 40314 krát)
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #18 kdy: 24.09.2014, 23:30 »

Jen mimo téma, asi před měsícem jsem viděl připojený elektrický sporák s litinou kabelem JYSTY 2x2x0,8 zle
Na dotaz co to má znamenat, mi zákazník s úsměvem odpověděl, že nic jiného tenkrát ve fabrice nebylo Kroutím očima
Samozřejmě že důvod mé návštěvy byla vypálená krabice.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 25.09.2014, 07:40 »

Myslím si, že ak niekto vie čo chce, tak potom platí doba realizácie, reálne požiadavky a súdobosť.
U nás napríklad VSD pripojí aj na 3x13 pred elektromerom za polovicu oproti bežnej 3x25.
Prívod do bytu 5x2,5 a všetky vnútorné rozvody na CYKY 3/5x1,5 v našich končinách asi ešte dlho bude za blbosť.  Ošetrenie odbernej špičky je zatiaľ jednoznačnou prioritou.
9 zásuvkových okruhov rozdelených na hlavný 3x25 síce nie je možné naraz využiť, považuje sa to však za nejakú "základnú normu" rozsahu inštalácie.
Tak, ako sa vybavenie ističa preťažením považuje za chybnú inštaláciu a nie  normálnu fungujúcu ochranu existujúcej inštalácie.
Toľko názor môjho synovca, s ktorým nemám problém súhlasiť. Robí vonku inštalácie aj podľa požiadaviek zákazníkov, ktorí byty používajú na normálne bývanie.
O kábli 3x1,5 pre zásuvky v Nemecku tu už myslím bola reč.
Som presvedčený, že každý potrebuje čas od času do svojho 5-miestneho auta naložiť viac ľudí naraz a nie je to rovno dôvod na jeho výmenu.
Citigo sa vyrába len pre "chudobu",  alebo aj pre tých s dostatkom peňazí, ktorí ale vedia čo chcú?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 25.09.2014, 08:14 »

Pokud někdo chce, aby mu kabel ve zdi hřál víc než plotny na sporáku, je těžké ho přesvědčit, že by to chtělo udělat jinak.

Perličky objevené v posledních asi 10 létech v instalacích z doby totalitní: Celý nově přistavěný pokoj zapojený UP 2x0,5 (dvojlinka s tvrdými vodiči obvykle používaná a určená na rozvod rozhlasu po drátě),  uloženo přímo v omítce, rozvod pro světla a zásuvky jako jeden okruh jištěný IJV 10A. A v dalším případě dodělané dvě zásuvky pomocí 300 Ohmové dvojlinky určené pro svod televizního signálu v pásmu VHF (už ani nepamatuji označení, zhruba od r. 1980 se nepoužívá),  také zazděno přímo do omítky a připojeno na instalaci asi z roku 1930 provedenou vodiči 1 mm2 s izolací N v dehtopapírovýc h trubkách, jištěno pojistkou 10A opravenou drátkem z tel. kabelu. V prvním případě "kabel" odpálil nový vysavač s příkonem 1400W při prvním zapnutí a ve druhém došlo k poškození při provozu nové televize s příkonem asi 300W.

 V obou případech to ale pracovalo asi 20 až 25 let bez problémů!  zle dabel

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 25.09.2014, 11:41 »

V obou případech to ale pracovalo asi 20 až 25 let bez problémů!  zle dabel
Ajhľa ho!?  A koľkože by to asi tak vydržalo dnes s LED osvetlením? Polčas rozpadu medi?  Smích


Pokud někdo chce, aby mu kabel ve zdi hřál víc než plotny na sporáku...
Na to mu stačí odistiť 1,5-ku ističom 32A a s permanentnou záťažou 7kW na fázu. Úsměv
S 13-kou si môže ísť kľudne ľahnúť a spokojne snívať o automatickom odpojení od zdroja. Úsměv

Mimochodom. Načo asi tak Bonega vyrába istič 15A? Žeby mali strach z odistenia 3x2,5-ky 16-kou? A či správny postup v SICHR-i je výsledok krát voliteľne stanovený koeficient istoty?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 25.09.2014, 23:27 »

Hraní si s jedním Ampérem nahoru dolů je pro amatéra, či normového vychcánka, odborník nechává rezervu pro strejdu Příhodu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 26.09.2014, 07:54 »

Prečo nie. Ja to vidím trebárs takto:
Ťažisko dohody. Korektnosť. Realita. Ekonomika. Pravda. Riziká. Vyčúranko. Neplatič. Ujec Náhoda. Murphy. Ect...
To sú všetko pojmy, ktoré sa musia stretnúť v jednom bode, kde budú všetci spokojní. Ten bod je miesto,  ktoré sa musí vždy nachádzať nad hranicou minimálnych požiadaviek na bezpečnosť a jeho vzdialenosť od tejto požadovanej hranice (tzv. rezerva) je individuálna. V tomto priestore nad danou hranicou neexistuje ani lepšie ani horšie miesto. Existuje len poctivá trhová ekonomika. Ampér, neampér.
Prekrúcanie a zmeny v § právnych predpisov sú v pohode.  Na Slovensku sme napríklad nedávno „zistili“,  že voda čo tečie na elektrické zariadenia z neba je dážď. Tak sme si to dali do zmeny vyhlášky 508, ušetrili sme milióny  a všetci spokojne čakáme na ďalšiu zmenu. To nevadí. Prekrúcanie fyziky (noriem),  to vadí.
Vlastne ani neviem načo sem píšem niečo, čo sa sa tu aj tak rôznou formou každú chvíľu potvrdzuje. Žeby piatok...?  Úsměv

* Vyhláška 234 - zmena 508 z 18.8.2014.pdf (32.37 KB - staženo 176 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 26.09.2014, 07:57 »

Já se domnívám, že jističe 15A jsou určeny jako náhrada starých jističů IJV, které se vyráběly původně 15A a poslední serie z 80. let  byly teprve 16A.

Řady hodnot pojistek a jističů:

 - stará: 6, 10, 15, 20, 25, 35, 50, 60A
 - nová:  6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 26.09.2014, 09:07 »

Neviem, možno. Videl som už aj IJV 17A.
Skúste napríklad ručný výpočet pre maximálnu zaťažiteľnosť AYKY 2x2,5, alebo CYKY3x1,5 v rôznych materiáloch izolácie podľa tabuliek prúdovej zaťažiteľnosti v určitých podmienkach.
Využitie maximálnej prenosovej kapacity môže byť občas nutnosťou z prevádzkových dôvodov. V takých prípadoch je asi lepšie riešiť vlastné alibi ako cudziu rezervu.
Všeobecnú dohodu na týchto princípoch ako reálnu nevidím, vždy bude podľa konkrétnych podmienok existovať  nejaké opodstatnené „ale“...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 26.09.2014, 09:49 »

Jističe mající charakteristik u M, čili IJM, ITM a J1K70 mívaly "chlupaté" hodnoty 12,9A, 14,3A, 17A, 21A. A samozřejmě mnoho jiných, na tyto jsem si teď vzpomněl v rychlosti z hlavy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 26.09.2014, 10:36 »

Zbiera niekto J1K03? (3,6A, 6A a 9A). Ak by sa našiel, možno bude škoda vyhodiť.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Kalina DC
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 26.09.2014, 11:56 »

Vzhledem k době, kdy to bylo dělané bych asi přivřel oko. Pokud je kabel v celku a pod omítkou, udělá se na něm měření, které prokáže, že odpor vedení je alespoň 1.9ohm, tak bych to s 16/3/B tak nechal. Každopádně bych asi hodně koukal pod ruku tomu, co to bude připojovat. Pokud mu upadne PEN, tak ten indukční zázrak půjde do věčných lovišť. Každopádně bych to ale před sporákovou kombinací rozdělil na TN-C-S a doplnil o chránič a hlavně bych si pořádně prohlédl, jak je dělaný ten domovní rozvaděč. Vzhledem k době, kdy to bylo budovaný a jaký materiál se v té době kradl, tak tipuju, že tam bude mnohem větší riziko, než u CYKY 4x1,5
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #29 kdy: 26.09.2014, 16:59 »

Vzhledem k době, kdy to bylo dělané bych asi přivřel oko. Pokud je kabel v celku a pod omítkou, udělá se na něm měření, které prokáže, že odpor vedení je alespoň 1.9ohm, tak bych to s 16/3/B tak nechal.

Osobně s tímto názorem nesouhlasím. Malý odpor vedení, je pouze jedním z předpokladů ke správnému výběru předjištění kabelu, ne jediným. Důvodů proč ne, zde bylo řečeno víc než dost.
Doporučil bych, jako Radek Červený, že když už někdo investuje mnoho peněz do kuchyně, měl by investovat i do vhodné a bezpečné elektriky. Jinak může snadno zaplakat, až mu uhoří PEN a jemu odejdou drahé nové spotřebiče. Co čert nechtěl, hned po skončení záruky.

Domnívám se, že v odpovědích není zohledněna skutečnost, že se jedná o již provedenou instalaci, zřejmě z doby před r. 1996. Proto jsou zbytečné rady jaký má být PEN a že má použít 2,5. Použití kabelu úplně vyloučené není, záleží na majiteli, zda ho nechá vyměnit.

Tak to je možná i k zamyšlení. Jsou natahané kabely před 20-30 lety, které nebyly uvedeny do provozu, tedy snad ani zrevidovány, již provedenou instalací dle v té době platných předpisů? Nenjí náhodou potřeba novou instalaci provádět podle platných předpisů? Podle men o novou instalaci jde? A co rozvaděč? Je již k tomuto připraven, nebo se bude taky bastlit (dobastlovat)?  Není to potřeba řešit jako celek,  namísto jediného bodu?


Ještě bych upozornil, že od té doby, co nemáme jen prosté plotny s odporovým drátem, jsou vodiče N, nebo PEN, často velmi silně zatěžovány vyššími harmonickými a tudíž je i riziko upálení vodiče PEN, mnohem vyšší, než dříve. Doporučuji k tomto tématu pročíst pár článků.

třeba zde i ke shlédnutí  http://elektrika.tv/by-genre/harmonick%C3%A9%20frekvence

Proto nemohu s přejištěním B16/3A ani vzhledem k délce vedení  a dalším okolnostem, prostě souhlasit. Dle mého názoru je B10/3A maximum možného bezpečného provozování v tomto případě.
Navíc nechápu, proč v tomto případě na konci dávat chránič. Varná indukční deska nebude k připojení do zásuvky a nemusí tedy být za chráničem (pokud to nevyžaduje výrobce). Ten navíc, v případě upálení vodiče PEN, moc nepomůže.  Nerozhodný

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 26.09.2014, 18:09 »

Nemohu souhlasit s kolegy, že je kabel nepoužitelný, správným tahem za jeho konec lze přeci vytvořit bez sekání drážku pro kabel správné dimenze.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #31 kdy: 26.09.2014, 18:15 »

Nemohu souhlasit s kolegy, že je kabel nepoužitelný, správným tahem za jeho konec lze přeci vytvořit bez sekání drážku pro kabel správné dimenze.

 Palec vzhůru Palec vzhůru Palec vzhůru

Kdyby to jen trochu šlo, posílám deset bodů  funny a nejen za pobavení
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Václav Kalina DC
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 26.09.2014, 20:08 »

No co si budem povidat. Netvrdim ze je to koser, ale stejne to tak dopadne. Pokud do dnesniho dne nedodelal patro a ma omitky, pochybuju, ze ho nekdo donuti predelat nedokoncenou elektroinstala ci a vzhledem k tomu, ze ma jiz po kolaudaci, tak vychozi revizi po nem nikdo pozadovat nebude. Osobne bych ji na to taky nevystavil, ale sam jem po skole v 90tych letech postupne rekonstruoval stary dum stylem, co fabrika dala a rozhodne si kvuli tomu, ze mam pul baraku v TN-C 1,5tkou nerozkopu celej barak, abych vyhovel soucasne norme. Kdyz pak neco predelavam, tak samozrejme podle soucasnych norem. Ten sporak mam shodou okolnosti tou CYKY 4x1,5 taky (kovarova kobyla  Pláč ) s impedanci 0,9 a chodi to 20 let bez jakekoli zavady. Jenom jsem poradil, jak alespon minimalizovat riziko pokud ho nevymeni. Ten chranic jsem nemyslel kvuli desce, ale hlavne kvuli troube, ta uz by ho mohla slusne pokousat pokud se neco pos...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #33 kdy: 26.09.2014, 21:43 »

Hraní si s jedním Ampérem nahoru dolů je pro amatéra, či normového vychcánka, odborník nechává rezervu pro strejdu Příhodu.
Když se podívám na grafické znázornění charakteristik y jističe, tak ta "stopa je výrazně širší než 1A",  takže některá "15-ka" může vydržet více, než jiný jistič pro 16 (nebo 17)A.
A zatím neshořel ani objekt, kde je CYKY 4x 1,5mm2 jištěna 3x M17A, na konci je to rozděleno do 3 zásuvkových okruhů...,  vedení po půdě (volně pohozeno po prknech) a běží na to část kuchyně v "Občerstvení". Jističe padají a já jsem takový lump, že jsem jim tam nechtěl dát silnější, ale naopak jsem řekl, že jestli mě přesvědčí, abych šel pro nářadí, přinesu pouze velké izolované štípačky...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #34 kdy: 26.09.2014, 22:04 »

Zase se nám to téma stáčí jinam.

Já hlupák pořád žiju v domnění, že sem, na odborné fórum, chodí lidé, kteří chtějí slyšet, jak se to má dělat správně a že bastlíři mají jiné diskuse, v kterých se předhánějí, jak to udělat levněji a jak využít víc toho, co najdou v garáži po dědovi, případně jací jsou elektrikáři blbci, že pořád mluví něco o normách a předpisech.
Tedy, že odpověď má být jednoznačná. Kabel k tomuto účelu není možné použít, z těchto a těchto důvodů. Nebo, že lze to tak udělat, ale jen za určitých podmínek, případně které to jsou.

Ale pak se nestačím divit, když čtu o tom, jak je to kde zbastlené, co se kde ojebává a jak kterej RT kašle na předpisy a přidává se k dlouhému seznamu ojebávačů a podobně. Jsem přesvědčen o tom, že to není informace, pro kterou si tazatel přišel, na odborné fórum. Na každý jednoduchý dotaz, jsou zde 3-10 stránek předhánění, co kde bylo jak zku...ý a taky to fungovalo. Kdo se v tom má vyznat? Kdo to má číst?
Navíc tím nic nezískáme a oboru moc nepomůžeme. Osvěta je potřeba udělat jak mezi laiky, tak mezi elektrikáři. Soustřeďme se tedy na to, jaká by měla asi být správná (možná jediná) odpověď. Co myslíte? Dokážeme zde napsat pár jasných důvodů proč ne, případně jak možná anom, aby v tom už konečně nebyl takový hokej?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 27.09.2014, 06:13 »

...Co myslíte? Dokážeme zde napsat pár jasných důvodů proč ne, případně jak možná anom, aby v tom už konečně nebyl takový hokej?
Skúsme.
Napríklad jedna z možností, ktorú som nevymyslel len použil:

SICHR zadarmo: O.K.
Verzia 14.01 zverejnená v dobe platnosti nových noriem: O.K.
Výpočet zadarmo: O.K.
Ak to máte to tak: O.K.
Projekt: O.K.
Takéto projektovanie je na Slovensku pre každého, kto má záujem o voľnú živnosť.: O.K.
Zakazuje v ČR nejaká legislatíva používať a teda aj šíriť rôzne výpočtové programy postavené na platných normách? Ak nie: O.K.
Beriete všetko smrteľne vážne?: čo už. O.K.
Máte zmysel pre humor?: super! O.K.O.K.O.K.
 Smích Smích Smích


* Bez názvu.jpg (164.92 KB, 856x725 - prohlédnuto 373 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Mohu při rekonstrukci elektrorozvodu v panelovém bytě ponechat původní kabel ke stropnímu svítidlu?
 Jak správně vyvést přívod 230V na střechu?
 Může být i dnes ještě hlavní přívod do bytu CYKY 2Bx4?
 Poradíte mi s přívodním průřezem staršího objektu?
 Jaký použít průřez kabelu na připojení el. ohřívače 18kW?
 Jaký použít přívodní kabel k jištění u domovních hodin 25A?
 Mohu použít pro přívod kuchyně kabel 5x a udělat z něj v kuchyni 3 okruhy?
 Je možné ze stupačky použít šňůru nezakončenou "prodlužovkovou" koncovkou?
 Jak navrhnout přívodní vedení délky 3 km?
 Jaký použít kabel na přívod rodinného domu?
 Jaký kabel na pohyblivý přívod pro tři halogeny, každé 400W, na délku 70 metrů?
 Jaký zvolit průřez pro provizorní připojení stavbu RD?
 Akym kabelom vytvorit prípojku RD 3x25A s delkou 65m?
 Je dostatečný přívod pro chatu kabelem CYKY 3Cx2,5mm2 ?
 Jaký kabel použít pro připojení chalupy 120m, jištění 6x120A?
 Mohu udělat podružný rozvaděč s přívodem AYKY 4Bx4?
 Jaký kabel použít pro spojení vchodu a rod.domku?
 Jaký průřez dlouhého přívodního kabelu do baráku?
 Jaký zvolit přívodní kabel pro 1f 20A jistič?
 Bude dostačovat přívod pro PR podkrovního bytu 5x2,5CYKY?
 Jaký mám použít přívodní kabel k cirkulárce 4kW ?
 Jaký použít kabel pro 1f elektrifikaci stodoly?
 Staci mi ako pripojka kabel CYKY 4Bx16?
 Jaká může být maximálni délka kabelu 2.5mm2 pro připojeni el. trouby?
 Jaky máme použít typ kabelu od elektroměru k domovnímu rozvaděči pro 3x25A?
 Aký mám použiť pohyblivý kábel pre napojenie rozvádzača o výkone 82,5kW?
 Jaký zvolit kabel délky 27m k motoru 30kW?
 Môžem napojiť dieľňu priamo na elektromer?
 Je správně přívodní kabel pouze čtyřžilový?
 Jaký průřez žil kabelu zvolit pro přívod bazenu s protiproudem?
 Odkud vést kabel k připojení ovládání el. brány?
 Jaký průřez vodičů mám zvolit pro připojení 2 nových okruhů?
 Kde vyčíst čím jistit jaký průřez pro kotel 12kW v délce 7m?
 Jakou přívodní šňůru mám použít k elektrické troubě?
 Jaký kabel mám připojit z kabelové přípojkové skříně ?
 Mohu AYKY 4x25mm2 o délce 400m uloženého v zemi použít pro světla max. 500W ?
 Jak vyřešit přívod pro zahradní altán?
 Ako riesit privod cca 40m k chatke od pripojnej skrinky?
 Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 140m a 25A jistič?
 Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 90m a 20A jistič?
 Jaký kabel použít pro elektrifikaci pergoly?
 Jaký je váš názor na rozvaděč se dvěma přívody?
 Jaky kabel zvolit pro vedeni z domu do stodoly, když je původní poškozen?
 Musím použít kabel 1-CXKH-R jako přívodu do obchodu ve stavbě pro bydlení ?
 Jak vyměnit napájecí přívod u ždímačky?
 Mohu použít starý 3fáz.přívod jako 1fázový?
 Jaký průřez kabelu zvolit na délce 120m pro připojení jednofazoveho čerpadla?
 Aky typ kabla pre podruzne rozvadzace?
 Kolika žilový kabel mám dát k přípojce elektroměru?
 Jakou velikost jističe zvolit pro dvoufázovou idukční varnou desku?
 Jaký je předepsaný průměr kabelů pro připojení domácnosti k 3x20A?
 Mohu použít cyky 4x2,5 jako přívod do garáže?
 Jaký zvolit průřez vodiče CYKY mezi hlavním bytovým jističem a poj. skříní?
 Jaký je potřeba průřez vodiče vedeného v zemi o délce 50m se zátěží 16x36W?
 Lze použít ayky 4x4 pro indukční troubu+eletrickou troubu?
 Je možná oprava ponorného čerpadla běžným eletrikářem?
 Jaký vodič použít pro garáž a bránu?
 Jaký kabel pro RD od hodin k domovnímu rozvaděči?
 Mohu na přivod CYKY-J 3x2.5 připojit 2 fáze s ochranným vodičem?
 Je možné prívodný kábel k elektromeru ťahať vzduchom?
 Jak připojit zástrčku k přívodnímu kabelu?
 Proč je přívodní šňůra na předmětu 2 zapojitelná jako u předmětu 1 ?
 Je přívod CYKY 3Cx2,5mm na přiloženém obrázku dostačující?
 Jaký průřez vodiče zvolit od hodin k domovním jističům?
 Jake budou kabely mezi elektromerem s HDO a rozvadeci skrinkou?
 Je vhodné provést propojení hlavního přívodu v krabici pod omítkou?
 Jaký zvolit průřez vodiče pro elektromotor kompresoru 5,5 kW s měničem?
 Jak silný přívodní kabel?
 Aky pouzit prierez vodica od RE do domu?
 Jaky kabel by som mal pouzit na hlavny privod do bytu?
 Jaký zhruba kabel na přípojku mikropivovaru?
 Jak zvolit velikost průřezu na delší vzdálenost do země?
 Kdo zajišťuje a financuje opravu přívodního kabelu k elektroměru?
 Aky pouzit pohyblivý přívod pro uložení do zeme?
 Půjde udělat 3-fázový přívod pro svářečku z hlavního jističe 3x25C?
 Jaký je nutný průřez vodiče PEN (TN-C) do podružného rozvaděče TN-C-S?
 Jak přivést elektřinu do zahradního domku?
 Je kabel od elektroměru do rozvaděče v RD dimenzován s rezervou i pro TČ?
 Proč je ze stoupaček v paneláku tažen kabel CYKY 5Cx2,5?
 Mohu u 5-žilového přívodu spojit PE a N?
 Mohu místo 5x16 použít 5x kabel 5x6?
 Kde je uvedeno, že musí být přívod pro panelový byt 5žilový?
 Má být pPřipojení od elektroměru do rozvaděče RD CYKY jc 5x16 nebo 5x10?
 Jak vypočítat pruřez k přívodního kabelu k myččce o výkonu 2,5 kw ??
 Nemal by sa rozdelený PEN prizemňovať aj v dome?
 Jaký kabel zvolit na připojení stroje o příkonu 20kW?
 Jaký má být průřez přívodního vodiče k rozvaděči pro 3 zásuvkové okruhy?
 Jaký přívod k druhé rozvodnici?
 Projde mi u revizáka přívod do podružného rozvaděče, který je 4x6?
 Mohu natáhnout z hds do rozvaděče 2x kabel CYKY 4x10?
 Jaký kabel použít pro připojení garáže od elektroměrového rozvaděče?
 Jak se volí průřez přívodního kabelu?
 Lze připojit pohon brány přímo z venkovního elektroměrového rozvaděče?
 Co doporučíte za kabel pro byt v panelovém domě?
 Jakou dimenzi kabelu od elektroměru pro 3x25A v délce 80m v zemi?
 Je možné prodávat zařízení s obráceně označenými vodiči v přívodním kabelu?
 Jaký zvolit průřez Al kabelu pro připojení chalupy?
 Vyhovuje norme kábel 4x6 mm2 zo stĺpa do elektromeru v RD?
 Jak dimenzovat přívodní kabel pro 60m vzdálenou lednici a TV?
 S kterou normou je v nesouladu přívod k jednomu spotřebiči dvěma kabely?
 Jaký kabel pro zemní vedení na soukromém pozemku (1F, délka 280m, odběr do 6A)?
 Je potreba revize na vymenu kabelu od hodin do rozvadece?
 Připojím doma pětivodičovou míchačku když mám přívod k domu jen čtyřvodičový?
 Jak správně uložit přívod k elektroměrové skříni?
 Jaký použít průřez kabelu pro venkovní světlo, pokud vzdálenost je cca 140m?
 Jaký kabel připojit na podružný elektroměr - respektive z něj k zásuvce?
 Jakým kabelem mám připojit podružný rozvaděč v chodbě (vzdálenost cca 8m)?
 Mohu v podkroví zrusit krabici s 3F přívodem a udělat z toho podružný rozvaděč?
 Jaké je označení přívodní oddělitelné šňůry u horského sluníčka SIRIUS?
 Jaký je nejmenší průřez kabelu od RE?
 Jaky zvolit průřez vedení pro přenos 600W/12V?
 Akú svorkovnicu kúpiť pre pripojene 400V?
 Je možné použít prodlužovací kabel pro mobilní vířivou vanu?
 Jaký průřez vodičů kabelu použít pro příkon 200W/50m?
 Lze použít přívodní kabel do bytu typu CYSY?
 Jaké je správné dimenzování přívodu k indukční varné desce a eletrické troubě?
 Mohu použít od elektroměru v plotě do rodinného domku x 6mm2?
 Kdy je opravdu nutná výměna vedení při změně hlavního jističe?
 Lze rozvést elektřinu ze zásuvky 400V 25A 5ti kolík na další různé spotřebiče?
 Jaký zvolit kabel pro připojení halogenového světla?
 V čem je přidaná hodnota 5-ti žilového kabelu mezi RE a RP?
 Mohu použít dvojlinku CYH 2x0,75 pro dvě zářivky 18W?
 Co je správně od elektroměru do domu 5Cx nebo 4Cx?
 Jak přivést elektriku na zahradu, která nesousedí s domem?
 kabel 4x16 v chráničce, raději AES nebo AYKY?
 Je u TNC přívodu správně spojit v kabelu 5C modrý a zelenožlutý?
 Je žádoucí 5 vodičové vedení již do elektroměru?
 Jak se prakticky realizuje přívod do sklepní koje v panelovém domě?
 Jak přivést elektřinu do 20m vzdálené garáže?
 Je dobíječka s EURO vidlicí v pořádku?
 Jaký zvolit kabel (počet žil/průřez) k propojení s rozvodnicí v garáži?
 Jak řešit problém krátkého napájecího kabelu pračky?
 Může být 500W topný žebřík na 1,5 CYKY?
 Lze připojit pohyblivý přívod do zásuvky napevno?
 Kolik žil musí mít přívodní kabel spotřebiče ve staré soustavě TN-C?
 Může být použití přívodu Cyky-J 5x2,5mm2 na 8kW opravdu nedostatečné?
 Jaký použít kabel k tepelnému čerpadlu VW 85?
 Je mozne privod k motoru zaluzii viest viacerymi kablami?
 Lze zatížit 1.5mm CYKY kabel 3.2kW spotřebičem?
 Jaký je minimální průřez vodiče vývodu elektroměrného pilíře (ČEZ)?
 Odhadnete reálný průřez vodiče PEN od pojistek k HDV?
 Je nutní při přechodu z 3f na 1f rozvod měnit i přívodní kabel na 1f?
 Jak mám postupovat když chci pokládat svůj přívodní kabel na cizím pozemku?
 Je v pořádku přívod 5x pro sklokeramiku v soustavě TN-C?
 Jaký budu potřebovat přívodní kabel zahradního domku pro 230/400V?
 Může se provést spojka v neměřené části před elektroměrem?
 Je dobrý nápad vypnout na dovolenou přívod elektriky bytu?
 Je možné od elektroměru táhnout kabel k druhému podruznemu rozvaděči?
 Sníží přizemnění PEN nebezpečí jeho odpojení?
 Jak seriozně ukončit vyvedený kabel na omítce?
 Je rozdíl v reálném výkonu motoru při různém průřezu přívodních vodičů?
 Může být průměr žil přívodního kabelu k bytu v panelovém domě 5,1mm?
 Není cenově výhodnější AYKY pro motor příkonu 33kW na délce 200m?
 Lze k úhlové brusce použít přívodní kabel s oddělitelnou vidlicí?
 Bude H07RN-F 5Gx2,5 dostateční průřez pro stavební přípojku v délce 70m?
 Musím posílit uzemnění u přívodu Cu 5x4 při provozu spotřebičů 18kW?
 Je 30. metrový přívod pro 12kW optimální kabel CYKY 5x4 nebo CYKY 5x6?
 Lze prodloužit přívodní kabel Al do bytu v panelovém domě?
 Za jakých okolností lze vést soukromý, měřený přívod společnými prostory?
 Jak dalece dodržet výrobcem předepsaný průřez CU 1,5 pro varnou desku?
 Mohu k přívodnímu kabelu venkovního osvětlení použít rozebíratelnou vidlici?
 Bude pro přívod zahradního posezení vzdáleného 50m stačit kabel CYKY 3x2,5?
 Lze použít pro přívod ventilátoru taženého po fasádě pouze dvoužilový kabel?
 Může přívod pro RD procházet nejdříve přístřeškem pro auto?
 Je možné udělat odbočku na přívodní kabelu?
 Vhodnost kabelu přípojky Ayky 3x240/120 pro dům s jističem 3x25A, tarif D45?
 Jak napojit/prodloužit v hliníkové pergole, ze zdi, vedoucí kabel ke svítidlu?
 Kolik zvládne kabel NAYY J4x95 na domovní přípojce utáhnout průměrných domů?
 Stačí na půdu kabel pro FVE 4x4?
 Jak prodloužit CYKY v předstěně?
 Čím rozbočit přívod do rozvaděče na dvě místa?
 Jaký průřez přívodního kabelu v délce 180m zvolit pro 3f čerpadlo?
 Musí být ochranný vodič vždy součástí kabelu s pracovními vodiči L a N?
 Jak má vypadat kabel pro přívod rozvaděče pro 2NP?
 Je zapojenie TN-C v zahradnom domecku po zapojeni TN-C-S v poriadku?
 Jaký přívodní kabel k chatě na vzálenost 500m?
 Je možné připojení chatky přes prodlužovací kabel obtočený po hromosvodu?
 Jakou zvolit přípravu silnoproudých kabelů v bytovém domě pro PRE distribuci?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.062 sekund, 22 dotazů.