Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Je už i přívodní vedení součást elektroinstalace konkrétního objektu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je už i přívodní vedení součást elektroinstalace konkrétního objektu?  (Přečteno 3953 krát)
Honza Gieraczka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 02.06.2023, 12:01 »

Nerozumím znění normy a chci požádat o pomoc jak to mám chápat.

V ČSN 332000-5-54 ed.3 544 Vodiče ochranného pospojování se píše:
544.1 Vodiče ochranného pospojování pro připojení k hlavní uzemňovací svorce. Průřez vodičů ochranného pospojování určených pro připojení k hlavní uzemňovací svorce nesmí být menší, než je polovina průřezu vodiče ochranného uzemnění (vodič označený PE),  jehož průřez je v instalaci největší

a nesmí být menší než:
– 6 mm2 mědi nebo
– 16 mm2 hliníku nebo
– 50 mm2 oceli.

Průřez vodičů ochranného pospojování určených pro připojení k hlavní uzemňovací svorce nemusí být větší než 25 mm2 Cu nebo ekvivalentní průřez pro jiné materiály.

Co je myšleno pojmem instalace?
Co když mám halu kde je přívod o průřezu 240mm2 a já beru i přivod do stavby za součást instalace. Takže to znamená  že všechny neživé části musím pospojovat průřezem 25mm (Ocelové schodiště, trubky apod)?

Co tady na té větě je jinak a já tomu nerozumím.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 03.06.2023, 22:52 »

Je zapotřebí odlišovat "ochranné pospojování" a "doplňující ochranné pospojování".
BTW: ocelové schodiště a trubky nejsou neživé části...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Honza Gieraczka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 05.06.2023, 10:33 »

Děkuji takže pokud jsem dobře pochopil.Mů výše uvedený text se týká Ochranného pospojování takže (Pospojování Přivodu PEN do ekvipotenciáln í svorkovnice s budovou apod.  a neživých částí vodivých krytů strojů)  Kdežto doplňující pospojování se týká pospopojování vodivých částí a ten minimálné průřez tedy musím ještě dohledat.


Děkuji
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 05.06.2023, 10:44 »

Říkejme spíše obvod.
Je třeba se zamyslet:
Bude suplovat PEN?
Jak velký zkratový/poruchový proud bude přenášet?
Bude mít co dočinění s přenosem bleskového proudu?
Bude jeho impedance dostatečná pro vyrovnání potenciálu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Honza Gieraczka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 08.06.2023, 12:42 »

Nebude suplovat žádný PEN jedná se mi o doplňující pospojování kovových částí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 08.06.2023, 21:00 »

Máte to nějaké zmatené. Nejdřív řešíte článek 544.1, což je hlavní pospojování, a pak zase doplňující pospojování. Hlavní pospojování je přípojnice MET a instalace začíná tam, odkud je schopna vyrovnávat potenciály. Takže když bude MET součástí hlavního rozvaděče, instalací jsou obvody z tohoto rozvaděče. V instalaci někde na začátku hlavního přívodu před MET se žádné potenciály nevyrovnávají. Na MET platí článek 544.1, takže tam platí minimálně Cu 6 mm2. Kdežto doplňující pospojování zahrnuje jen určitý vymezený prostor, řeší ho čl. 544.2, který se ohledně průřezů odkazuje na čl. 543.1.3, čili minimálně Cu 4 mm2 bez mechanické ochrany nebo Cu 2,5 mm2 s mechanickou ochranou. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musím pospojovat všechny vodovodní trubky jedním vodičem nebo každou samostatným?
 Kde byt umiestnena ekvipotencialni svorka?
 Jaký je rozdíl mezi hlavním a doplňkovým pospojováním?
 Musí byť k doplnkovému pospájaniu v kúpelni privedený samostatný vodič z hlavnej ekvipotenciálnej svorkovnice?
 Jak provést uzemnění u skladu výbušnin?
 Pospojit podlahové topení v koupelně ?
 Je vodič pro pospojení plastového sprchového koutu nutný?
 Je nutno použít k pospojení/zemnění rozvodu vytápění brutální průřez CY 25?
 Je možné spraviť doplnkové pospájenie v kúpelke vodičom Z/Ž 4mm?
 Musím u přívodu stroje použít chránič nebo stačí pospojení?
 Nemělo by být vodovodní potrubí vodivě spojené se svorkovnicí v rozvaděči?
 Co všechno musí být v koupelně pospojeno?
 Je vhodné pripojiť k ochrannému vodiču aj kovovú stavbu prístrešku na náradie?
 Jak realizovat (pokud vůbec) dopl. pospojování při rekonstrukci bytového jádra?
 Je nutné připojit vodič PE ke kovové konzole krabice Acidur?
 Lze považovat řadové zemnící svorky umístěné na din liště za dokonale pospojené?
 Je nutné ochranné pospojování rámu automobilu na kterém je umístěno chlazení?
 Jak pospojit průběžnou dvojzásuvku?
 Proč projektant nenavrhol vodivé pripojenie veľkých kovových konštrukcií v blízkosti zvodu?
 Mám v nemocnici opravdu pospojit každý instrumentální stolek?
 Je opravdu nutné pospojit ochranný kolík zásuvek v koupelně?
 Co vše by se mělo přizemnit na staveništních instalacích?
 Musí byť odpad pod sprchou pripojený na ochranný vodič?
 Je opravdu nezbytné pospojování stolů ve školní kuchyni?
 Jakým zpusobem se provádí společné pospojování při výměně vodovodních trubek z kovových na plastové?
 Která norma nebo literatura prosím řeší provedení svářecích pracovišť z hlediska
 Jak správně pospojit koupelnu?
 Má pospojení nějaký vliv na kolísání napětí?
 Ako správne pospájat rúry v kotolni?
 Je skutečně potřeba 16mm2 průřez vodice CY pro hlavní pospojení?
 Jak se zbavit napětí 2V ss mezi PEN a zemí?
 Je rozdíl, zda pospojím zařízení z PE svorky nebo ekvipotencionální svorkovnice?
 Je správné pospojit spotřebič tř.II?
 Je v pořádku odpojené ochranné pospojování v koupeném bytě?
 Je opravdu nutné uzemnit vanu?
 Jak správně provést doplňující pospojení v koupelně?
 Vyhodnotiť ak je nepospojovaný kovový rebrík ÚK v kúpeľni ako závadu?
 Existuje pomôcka pre pospojovanie?
 Jak provést pospojování v koupelně, když to prý není kam připojit?
 Mám pospojovat U profily se stoupačkovým pospojováním?
 Je nutno připojit stroje na hlavní pospojování?
 Jaký nejmenší průřez vodiče použít na uzemnění (pospojení) kovového žlabu?
 Môžem použiť na pospojovanie kostry svietidla žl-zel vodič v novom CYKY?
 Čím pospojit nerezové potrubí v agresivním prostředí?
 Musí PE spojit s pospojením v koupelně?
 Stačí pospojit pouze jednu zásuvku v obvodu?
 Jak je to s ochranným vodičem pro pospojování?
 Čo všetko na doplnkové pospojovanie?
 Provadi se pospojeni zasuvek v koupelne jestlize jsou zapojena pres chranic?
 Jak měřit spojitost ochranného obvodu za FM ?
 Proč propojovat armovací rošt v základech s uzemňovací soustavou?
 Mám provést dodatečně hlavní domovní pospojení ve starším RD, s instalací TN-C?
 Požaduje ČSN332000-7-701 ed.2 spojení ochranného kolíku s pospojováním koupelny?
 Jak zajistit vodivé propojení krytu svorkovnice u elektromotoru?
 Ako pripojit ekvipotencialnu svorkovnicu k zakladovemu zemnicu?
 Čím spojit ochranné pospojení ??
 Jak správně realizovat ochr.pospojování po výměně vod.stoupaček za plastové?
 Lišty pro vyrovnání potenciálu a pro PE jsou dvě různé lišty nebo jedna?
 Jak správně realizovat ochr. pospojování po výměně vod. stoupaček za plastové?
 Jak funguje ochrana neuzemněným místním pospojováním?
 Jaké navrhujete u tohoto domu řešení? Izolovat či spojit vše se vším?
 Musí se kovová el. instralační (nosná) trubka spojit s vodičem PE (PEN)?
 Kam u bojleru správně připojit vodič ochranného pospojení?
 Je nutné umisťovat svorkovnici hlavního pospojení v blízkosti rozvaděče?
 Jak uspořádat napojení zemnícího vodiče v rozvodnici?
 Jak přesně zemnit plechový kabelový žlab?
 Ako má byť prevedené uzemnenie motorov, uvedenie na spoločný potenciál?
 Treba pripojiť poplastovaný plech na bleskozvod ?
 Jak správně připojit vodič ochranného pospojování?
 Môže byť ekvipotenciálna svorkovnica v hlavnom rozvádzači?
 Ako urobiť v paneláku dodatočne ekvipotenciálne pospojovanie?
 Je nutné do ochrany pospojováním zařadit i centrální vysavač?
 Je nutné provádět v autodílně doplňující místní pospojování?
 Musím hlavní pospojení udělat z hlavního rozvaděče nebo můžu z PR?
 Proč spojit ochraný můstek v rozvaděči se zemnícím páskem?
 Proč pospojovat plechové konzoly (držáky) bakelitových vypínačů ?
 Nemusí být náhodou zárubně dveří koupelny také uzemněny?
 Je skutečně nutné přizemnit bod rozdělení PEN i u starého domu?
 Je nutné ochranné pospojování pracovních strojů v zámečnické dílně?
 Jak pospojovat svorkovnici při rozběhu Y/D?
 Je nutné pospojovanie v stolárskej dielni?
 Je propojení ochranného pospojování se zásuvkou v síti TN-C v pořádku?
 Nevyhlásíme soutěž o nějšílenějšího Pospojovače?
 Jak pospojit zásobníkový ohřívač vody o objemu 5l?
 Jak provést uzemnění/pospojování pračky?
 Jak si vysvětlujete formulaci o dostatečné vzdálenosti v ČSN EN 62 305?
 Mám spojit konstrukci FVE s PE přípojnicí?
 Aký je správny slovenský odborný výraz: ochranné pospájanie alebo pospojovanie ?
 Mám zemnit AL parotěsnou folii v podkroví?
 Musí se spojit konstrukce pro sádrokarton s doplňujícím pospojováním?
 Nevyhlásíme soutěž o nějšílenějšího Uzemňovače?
 Mají být takto pospojena střešní okna?
 Musím pripojiť ohraničený úsek kovového potrubia na ochranné pospájanie ?
 Jak provést uzemnění a pospojování u staršího objektu?
 Je možné umístit ekvipotenciální svorkovnici přímo do domovního rozvaděče?
 Správné pospojení technologií uvnitř budovy je základ!
 Je nutno kovový žlab přizemnit?
 Ako vyhotoviť doplnkové ochranné pospojovanie na pracovnom stroji?
 Jak je možno prakticky spojit všechny nevodivé části na přípojnici HOP ?
 Čeho se dosáhne spojením anténního stožáru s přípojnicí HOP vodičem Cu 2,5 mm?
 Jakým průřezem propojit svorkovnici PE a svorkovnici PA doplňkového pospojování?
 Jaké nebezpečí vznikne pokud nespojím vodič PEN s uzemněním hromosvodu ?
 Je správné připojení místního doplňujícího pospojování v koupelně na HOP ?
 Jak vyrovnat potenciál v posilovně?
 Jak zajistit správné připojení externí ventilační jednotky na střeše RD?
 Jak se dimenzuje vodič mezi svorkovnicemi PE a doplňujícího pospojení?
 Mozem pouzit ekvipotencialnu svorku bez hromozvodu?
 Která norma řeší způsob připojení zemnícího pásku k ocelové konstrukci?
 Mělo by nějaký smysl pospojení pračky v bytové koupelně?
 Jak vyřešit mechanický problém při pospojování baterií?
 Ako vyhodnotíte meranie spojitosti ochranných vodičov?
 Existuje estetická objímka doplňujícího pospojování?
 Jak je to s pospojováním vodovodních baterií když je vodovod z PPR?
 Je nutno pospojovat kovové kryty kabelové trasy?
 Kde vzít vodič pospojování pro dodatečný elektrický sprchový kout?
 Je možné, že na celém paneláku (4vchody) jsem nenašel ekvipoteciální přípojnici?
 Je nutná doplňková ochrana pospojením u podomítkových baterií?
 Víte odkud pochází šílení pospojovači?
 Je nutné připojit pracovní stroje vodičem ochranného pospojování k HOP?
 Akým prúdom overiť spojitosť obvodu ochranného pospájania strojov?
 Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
 Má/musí být doplňkové ochr. pospojení v koupelně připojeno na byt. rozvodnici?
 Musí být v domě provedeno hlavní ochranné pospojení?
 Mohu zapojiť hlavné ochranné pospojovanie i bez pomocné svorkovnice?
 Je opravdu nutné pospojovat vodovodní baterie?
 V jaké platné normě se nyní nachází požadavky na uzemnění ...?
 Znáte svorku pro uzemnění poplastovaného plotu?
 Může CY 4mm2 v DOPu v koupelně měnit obložení?
 Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízeními informační technologie
 Proč teče po plynové trubce proud?
 Ekvipotenciální pospojování proti blesku
 Musí být připojeny všechny rozváděče v objektu na HOP?
 Jaké jsou aktuální platné normy týkající se pospojení?
 Musí být chladicí plocha v mrazáku spojena s PE?
 Provedení společné soustavy pospojování a uzemnění (CBN)
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Jak to udělat aby se nemusela dělat drážka do speciální omítky?
 Má být kouřovod komína s kovovou vložkou a nástavcem propojen s hromosvodem?
 Musí být výlezový žebřík objektu končící 4m nad zemí spojen i dole se zemničem?
 Jak se řeší pospojování N v rozvaděči s více proudovými chrániči?
 Může se kabelový žlab MARS použít jako součást ochranného pospojování?
 Lze připojit pod jednu svorku více vodičů ochranného pospojení?
 Proč se u smaltových van nachází svorka pro připojení OP na druhé straně?
 Lze vytáhnout vodič pospojení z přívodu pro bojler nebo zásuvky pro pračku?
 Musí být hlavní pospojování spojeno s PEN vodičem zásuvek v bytě?
 Kde je nařízeno uzemění ocelového lešení?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Je vám jasný termín "řízení potenciálu"?
 Musím, alebo nesmiem uzemniť montážny plech v plastovom rozvádzači?
 Ako ideálne zemniť viacero rackov?
 Jak pospojit běžecké trenažery?
 Může být propojeno uzemnění zařízení do 1000V a nad 1000V?
 Mohou být vzájemně propojena ochranná uzemnění u zařízení různých rozvodných soustav nad 1000V?
 Kde je nutné instalovat přepěťová ochranná opatření (SPD pro ekvipotenciální pospojování)?
 Jak musí být provedeno pospojování tam, kde je definována zóna ochrany (LPZ) před bleskem?
 Přípojnice pospojení by měla být připojena k uzemňovací soustavě co nejkratší cestou. Jak velká má b
 Při provedení pospojování se využívá zapojení do hvězdy S, nebo zapojení mřížové M. Jak musí zapojen
 K zabránění nebezpečných rozdílům potenciálů mezi všemi zařízeními uvnitř vnitřních LPZ je využívána
 Vhodné uzemnění a pospojování je založeno na kompletním systému uzemnění. Co tento systém zahrnuje?
 Co musí zahrnovat systém ochranného pospojování?
 Opravdu znáte pravidla pospojování a uzemňování?
 Musí být mezi všemi byty společný PE vodič?
 Ktorá podložka spĺňa podmienku vodivého spojenia?
 Jak provést doplňkové pospojování, když není možné zajistit přístup ke svorce?
 Jaký zvolit průřez ochranného vodiče pro připojení neživé části rozvaděče?
 Je třeba použít doplňkové pospojování PE v normálním prostředí v tomto případě?
 S čím spojit prodlouženou kovovou vložku komína?
 Měl bych výložník svítidla pospojit silným drátem s hromosvodem?
 Je nutná instalace pospojení u mini boileru?
 Je mozne pripojit podruznu EPS na drot spajajuci zemnic a hlavnu EPS?
 Jak napojit zárubně na vyrovnávací potenciál ve zdravotnickém zařízení?
  Je možné provádět doplnkové ochranné pospojování v sítích TN-C?
 Je nějaký důvod pro tažení PE vodiče pro rozvaděč když je již obsažen v přívodu?
 Doplňující ochranné pospojování ve zdravotnických prostorech
 Jak mám chápat pospojování dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2?
 Je dobré nebo i nutné spojit všechny podružné rozvodnice s HOP ?
 Lze použít u provedení ochranného pospojování pájení natvrdo?
 Víte, jak se správně přizemní staveništní rozvaděč?
 Víte, co je to zóna vlivu hlavního pospojování?
 Musí být ve školní kuchyni pospojeny i zařízení, které nemá svorku PE?
 K čemu slouží spojení v krabici se žlutými a modrými vodiči?
 Je nutné pospojování kolejnic propojených železnou konstrukcí haly?
 Jakou metodou změřit oddělení NUK od armatury v betonu?
 Kdy mohu použít na uzemnění a pospojování rozvaděče drát a kdy pásek?
 Je nutné pospojování v RD, je-li vodoinstalace tažená v plastu?
 Musí se pospojit nosná konstrukce pro svítidlo?
 Jak napojit jímací tyč kovového přestřešení na zemnicí soustavu?
 Proč je nutné doplňkové pospojování bojleru?
 Je v MŠ nutné dodatečné pospojení ochranných kolíků zásuvek?
 Musí být pospojené všechny kovové díly plechové střechy?
 Jak se uzemňuje konstrukce pohyblivých sekčních vrat?
 Zvyšujete průřezy místního pospojování tam, kde hlavní neexistuje?
 Jak má být zářivka pověšená na řetězu správně pospojená na PE?
 Je vhodné zemnění venkovního zahradního kohoutku?
 Jaký je správný průřez vodiče pospojování napojený na HOP dle ČSN 33 2000-5-54?
 Je uložení vodiče pospoj. CY 2,5 pod omítkou dostatečnou mechanickou ochranou?
 Dobereme se závěru ohledně pospojování v bytech ve starší zástavbě?
 POSPOJ #1.1 Jak se uzemňuje a pospojuje u mobilního operátora
 Dáte tip co vše na wc chránit pospojováním?
 Baterii pospojím i když třeba i nouzově!
 Mohu použít pro ochranné pospojování u přepěťové ochrany vodič CYA?
 Jak přizemnit nerezový komín chráněný oddáleným hromosvodem?
 Která ČSN řeší nepřipojení ochranného PE ke dveřím rozvaděčů?
 Musí být kovové části stroje pospojeny je-li tam bezpečné napětí PELV?
 Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
 Mají být kovové stoupací plošiny na střeše spojeny se soustavou hromosvodu?
 Je nutné pospojovať potrubie VZT v bytovkách?
 Musí být ukostření kovového krytu neživé části v každém případě?
 Jak spojit ochrannou trubku se svodem hromosvodu?
 Je nutné pospojovat plášť LED obrazovky s pláštěm ocelové haly?
 Jak uložit vodič pospojení k anténě, aby dílčí proud nepoškodil instalaci?
 Je nutné u připojení tepelného čerpadla přivedení přídavného zž CY 6?
 Přizemnit PE svorkovnici v garáži s rozdílnou nadmořskou výškou v terénu?
 Proč protéká proud hromosvodem když není bouřka?
 Je nutné pospojovanie serverov v miestnostiach, kde nema pristup laik?
 Pospojování v koupelně
 Mozem vytvorit MET na fasade RD?
 Z jakého důvodu je instalován "odpor" na vodiči ochranného pospojování?
 Jak technicky vyřešit bezpečnostní požadavek nového zkušebního zařízení?
 Jaký je vliv elektromagnetického smogu na životnost bojleru?
 Ako vyzerá revízia pospojovania plynomeru ?
 Je i jiné řešení než klasické pospojování plynoměru?
 Jaký je váš názor na více MET v jednom objektu?
 Jak připojit spotřebič zemněný nulováním na zemnění zemněním?
 Jak zemnit datový rozvaděč (rack) pokud se nedá uzemnění rozumně přivést?
 Může být dotyk mezi krytem PC a topením nebezpečný?
 Musí se venkovní LED panel přizemnit extra vodičem nebo stačí PE v přívodu?
 Co dělat když jsem změřil proud v PE vodiči domovního rozvaděče?
 Je nutné/vhodné propojit uzemnění garáže s domem?
 Lze připojit PE přes DIN lištu pomocí řadové svorky?
 Proč se krbaři brání uzemnění krbové vložky?
 Co vše musí být připojeno na ochranné pospojování v koupelně?
 Je viacero vývodov zemniča k prizemneniu v poriadku?
 Mohu pospojení realizovat bezšroubovými svorkami?
 Kam zapojit ochranný vodič v panelákovém bytě TN-C?
 Je urcena vzdialenost MET od RH?
 Mají se uzemňovat kovové rámy oken?
 Kdy je nutné doplňující ochranné pospojování k zásuvce ABB Garant?
 Co způsobuje proud protékající technologickým potrubím a konstrukcí budovy?
 Uzemnit sloupek (s elektronikou) plotu k zemi domu ano, či ne?
 Jak si představit Kirchhoffův zákon v plynovém rozvodu panelového domu?
 Je možné uložit FEZN pásek pro přizemnění PEN uvnitř objektu?
 Musí mít autozvedák doplnující pospojování ke konstrukci?
 Co víte o spojování kovových předmětů s hromosvodem dle ČSN 34 1390?
 Jaké jsou možné průřezy ochranného vodiče v rozvaděčích?
 JSS: O pospojování a spojení zemniče hromosvodu s uzemněním instalace
 Je nutné pospojovanie zariadenia napájaného z PC cez USB?
 Musí se podružné rozvodnice přizemňovat, pokud mají přívody v TN-C-S?
 K čemu je dodatečný drát ve vodiči pro IT síť v nemocnici?
 Musí být u přívodu AYKY 4x16 naví další ochranné pospojení CY4mm2?
 Kdy je přizemnění bodu rozdělení PEN zahradního rozvaděče efektivní?
 Proč se nepospojovalo plynové potrubí v panelových domech?
 Môžem vyviesť zo zemniča bleskozvodu nad zemou vývod na svorkovnicu?
 Jak správně pospojovat kostrukci ochranným vodičem?
 Je nutné propojit vodičem PE zásuvky v koupelně, pokud není kam?
 Jak se pospojují jednotlivé části nerezového komínu?
 Ako bez problemov uzemnit nastenky na PPR potrubi?
 Musí se připojovat samostatné radiátory v domě k MET?
 Je možné spojit uzemnění elektriky, plynového rozvodu a hromosvod když není HOP?
 Podľa akej normy sa uzemňuje strešník pre prípojku?
 Provádíte doplňkové pospojování paralelně, sériově, nebo kombinací obou způsobů?
 Lze provést ochranne pospojování kotle vodičem 2x4mm2?
 Kdy lze a kdy nelze součásti potrubí pokládat za elektricky vodivé?
 Jaké jsou v TN-C-S zásady spojování stínění kabelu FTP s vodičem PE?
 Ako prepojiť existujúcu výstuž v betóne stien s bleskozvodom?
 Jak pospojujete topné žebříky v koupelnách?
 Jak pospojit žebřík v koupelně na doplňující ochranné pospojení?
 Jak provést pospojování pokud jsou rozvody vody z plastu?
 Je nutné prepojiť výstuž v betóne s uzemnením domu?
 Môže trasa vodiča ochranného pospájania v nejakom úseku stúpať?
 Je v pořádku pospojit okapy vodičem HVI?
 Čím argumentovat abych nemusel v koupelně pospojovat zásuvky?
 Za jakých okolností nezřizujete místní doplňující pospojování? 
 Je nutné vyrovnanie potenciálu na streche pri izolovanom bleskozvode HVI?
 Jak pospojovat trubky s neruským plynem?
 Ako pospojovat vod. komponent v sieti TN-S bez dostupneho HUS?
 Jaká jsou pravidla pro pospojování krytů a vnitřních částí zařízení?
 Jak pochopit přizemnění bodu rozdělení, MET a doplňkovou ochranu pospojováním?
 Jaký typ vodičů pro ochranné pospojování panelů FVE navrhujete?
 Může plynové potrubí sloužit jako vodič ochranného pospojováni?
 Může nebo musí být dle nejnovějších norem přizemněno plynové potrubí?
 Bylo někdy povinné pospojení šasi zásuvek a vypínačů?
 Jak popsat funkční přemostění vodoměru?
 Musí mít každá koupelna v domě svoje pospojování?
 Může záměna L a N způsobit u přivodu poruchu přístroje?
 Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
 Jaký přívodní kabel k rozvaděči umístěnému na vnější stěně chaty?
 Co vsetko je treba urobit pri vymene priovodu v byte?
 Jak připravit napájecí přívod vířivé vany nebo hydromasážní kabiny?
 Aky kabel by ste pouzili na vedeni 32A(400V) ked dlzka kabelu by mala byt asi 50m?
 Je možné připojení zásuvek plochým kabelem 3x1.5?
 Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy?
 Je přípustné dovést k vařiči z 3fázového vypínače pouze jednu fázi?
 Jaký kabel od elektroměrového rozvaděče k RD ?
 Příkon, (Power) input
 Jak má vypadat provedení přívodu do rozvodnice bytu?
 Může v případě špatného izolačního stavu přívodu být revize pozitivní?
 Má být žz vodič z kabelu připojen na svorkovnici PE a PE pak žz vodičem připojena na svorkovnici N?
 Lze ve sklepě přerušit stávající přívod v krabici, stejným průměrem?
 Pro přívod 25A z HDS do elektroměrové skříně prý nestačí CY 5x6?
 Může být jedna rozvodnice napájena ze dvou různých přívodů (elměrů)?
 Je možné "prodloužit" přívod k bytové rozvodnici?
 Jak dimenzovat kabel pro soustruh 85kW?
 Má někdo zkušenost s novým přívodem do panelového bytu?
 Je možné připojit kabel 3x240mm přímo do pojistkove skrine ?
 Kde se správně rozděluje fáze v bytovém rozvaděči?
 Je odbočkou od elektroměru i přivod do bytové rozvodnice?
 Opravdu musí být přívod bytu třemi vodiči?
 Lze tahat přívod z HDS k elektroměru středem budovy?
 Proč jsou šňury u některých spotřebičů "krátké" ?
 Stačí původní přívodní kabel pro stavbu uložit pouze do chráničky?
 Jaké povolení na 3km dlouhý přívod po vlastních pozemcích ?
 Nejsem v rosporu s ČSN při provedení přívodu k hlavnímu rozvaděči?
 Je provedení připojení stroje v pořádku ?
 Jaký zvolit kabel pro napájení pěti stavebních buněk?
 Mohu udělat podružný rozvaděč s přívodem AYKY 4Bx4?
 Kde a jak je definován tzv. "poddajný přívod"?
 Existuje nerozebiratelný 3 fázový prodlužovací přívod?
 Je možné prívodný kábel k elektromeru ťahať vzduchom?
 Co dělat, když se v návodu k ledničce píše: Přívodní kabel se nesmí prodlužovat?
 Jaký zvolit průměr vodiče a velikost jističe pro elektromotor posuvu brány?
 Co mohlo vše vyhořet, když osobák nacouval do sloupku s nožovými pojistkami?
 Je kabel od elektroměru do rozvaděče v RD dimenzován s rezervou i pro TČ?
 Jak jsou připojovány průmyslové stroje pomocí kabelových kanálů?
 Je možné paralelní spojení Al a Cu kabelu?
 Mohu nahradit kabel CYKY-J5x6mm2 za kabel CYKY-J4x6mm2?
 Jaký kabel použít pro připojení garáže od elektroměrového rozvaděče?
 Jak se volí průřez přívodního kabelu?
 Lze připojit pohon brány přímo z venkovního elektroměrového rozvaděče?
 Jak zvolit průřez přívodního kabelu bez dokumentace stroje?
 S kterou normou je v nesouladu přívod k jednomu spotřebiči dvěma kabely?
 Jaký zvolit stykač pro spínání přívodu dílny 3x25A?
 Jsou normy na přívodný kabel?
 Mohu přizvat rt na revizi RD s přívodem CYKY 4x6mm?
 Lze prodlužovat přívodní kabel do domu?
 Jaký je nejmenší průřez kabelu od RE?
 Jaky zvolit průřez vedení pro přenos 600W/12V?
 Ako zapojit dvoj-elektromerový rozvádzač jedným prívodným káblom AYKY-J 4x35?
 Jaký kabel potřebujeme pro elektrickou přípojku k RD na vzdálenost 900m?
 Mám přivést do starého podružného TN-C znovu pouze 4 nebo už 5 vodičový kabel?
 Jak odstranit havarijní stav nástřešního držáku?
 Jak nahradit 2x4 Al přívodu od hl. jističe 1x25A?
 Je možné v přívodním kabelu 5x nepoužít modrý N vodič?
 Kdy je opravdu nutná výměna vedení při změně hlavního jističe?
 Je možné použít k lustru kabel s průřezy 1,5mm2 na vzdálenost 10m?
 V čem je přidaná hodnota 5-ti žilového kabelu mezi RE a RP?
 Jak dimenzovat kabel pro připojení přijímače Wifi na vzdálenost 350m?
 Z které strany ideálně přivést kabely k (podružnému) rozvaděči?
 Mam pouzit pre rozvod privodu do chatiek AYKY 3x240 alebo radcej kabel AYY?
 Jak se vám libí přívod kotle neuloženými vodiči?
 Jak postupovat v případě, kdy si přeji vyšší průřez přívodu než uvádí projekt?
 Spadá i byt 1+1 bez plynu do kategorie elektrizace "B"?
 Setkáváte se v praxi se smyčkováním napájení rozvaděčů?
 Požadavky na elektrické rozvody (1.)
 Je mozne privod k motoru zaluzii viest viacerymi kablami?
 Jak ve skutečnosti vypadají přívodní a elektrická vedení na staveništích?
 Mozem pouzit v bytovkovej stupacke privod do elmera prierezu 6mm2?
 Jak mám postupovat když chci pokládat svůj přívodní kabel na cizím pozemku?
 Je v pořádku přívod 5x pro sklokeramiku v soustavě TN-C?
 Je možné z elektroměrového rozvaděče vést dva kabely pro podružné rozvaděče?
 Mohu místo třífázové zásuvky dát malý rozvaděč?
 Je rozdíl v reálném výkonu motoru při různém průřezu přívodních vodičů?
 Lze HDV nasmyčkovat k více elektroměrům?
 Je dobrý nápad udělat spoj na domovním přívodu?
 Lze použít 4 jednotlivé CY10 450/750V jako přívod do bytu?
 Je možné spojit spojit vodiče kvůli posílení přívodu?
 Mohu pro rozvaděč FVE použít přívod a vývod TN-C?
 Máte tip na laciný typ rotačního přívodu L+N+PE?
 Je slaněný vodič vhodný k napájení podružného rozvaděče?
 Mohou být vodiče jednoho HDV z různých materiálů ?
 Musí jít přívodní kabel do rozvaděče nejdříve na svorkovnicí?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 23 dotazů.