Po celkové rekonstrukci dvoupodlažního objektu (elektroinstala ce, hromosvod) došlo na plynové měřiče. Je to stará zástavba a u každého bytu je plynoměr. Jsou zde udělány i nové omítky. Plynové potrubí je nově natřeno na žluto. Chybí pospojování přívodu a odvodu z plynoměru. Nedokážu jsi představit, že to potrubí budu čistit od barvy na tloušťku Cu pásku a dávat tam svorky a propojovat drátem Cu 6mm. Musí být i jiné řešení
Můžete sdělit počet plynoměrů?
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 26.04.2018, 20:12 » |
|
Chybí pospojování přívodu a odvodu z plynoměru. Nedokážu jsi představit, že to potrubí budu čistit od barvy na tloušťku Cu pásku a dávat tam svorky a propojovat drátem Cu 6mm. Musí být i jiné řešení
Jo, je. Použít nerezový pásek  NA obrázku je možné řešení, ale nevím jestli to výrobce k tomuto účelu má schválené nebo ne. Možná by se něco podobného našlo, ale osobně neznám nic co bych mohl k tomu to doporučit. Ovšem stále to předpokládá že plynová trubka bude pod objímkou očištěna až na čistý kov.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 27.04.2018, 08:03 » |
|
Rozpěrku dávají plynaři na potrubí především kvůli stabilizaci rozteče při manipulaci s plynoměrem a odlehčení tahu na závity. Vodivé propojení je tak bonus navíc.
Když tam rozpěrka není, dávám dvě AB (ZS16) svorky a šestku plný vodič. Samozřejmě na holý povrch. Je potřeba odlišit materiál trubky, tedy ctít barvu. Na ocelovou trubku ocelový pásek, na měděnou měděný.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #16 kdy: 27.04.2018, 15:08 » |
|
Jako RT samozřejmě musím řešit kvalitu a trvanlivost spoje. Pokud není nějakým způsobem definována výrobcem, nemám se moc čeho chytit. Vím že to práce na ......... , ale udělat se to prostě stejně musí. Osobně neznám žádnou podobnou svorku, kde bych měl jasně definováno že spoj bude kvalitní i "skrz" tu barvu. A že u toho plynu je potřeba kvalitní vyrovnání potenciálu, aby během výměny plynoměru nedocházelo k jiskření.  Navíc existuje i riziko že by to nějaký montér mohl sundat spolu s plynoměrem a rizika by nám pěkně naskákala. Musí být na první pohled jasné, že plní nejen funkci mechanickou, ale i bezpečnostní. Ať už něco najdete (pak se o to podělte), nebo použijete standardní řešení, budete si muset holt s potrubím trochu pohrát. Tak k obědu vydatnou svíčkovou, knedlík navíc a hurá do práce  ať jsou naměřené hodnoty co nejlepší 
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|