Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník

Offline
|
 |
« kdy: 19.03.2018, 21:16 » |
|
Obrátil se na mě kamarád, že chce pospojit bojler napojený na kotel topení. Někdo mu vysvětlil, že v boleru dochází vlivem nepospojení ke zvýšené korozi bojleru. Připojení na vodu v plastu, na topení klasicky železné, nebo měděné trubky. Pospojení musí být samostatným vodičem do rozvaděče. V okolí není železnice s el. trakcí.
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
Pavel Ryšavý

Offline
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 20.03.2018, 07:19 » |
|
Co si představujete (vy nebo váš kamarád) pod pojmem elektromagneti cký smog? Definic jsem našel několik, a většinou to byly bláboly, některé dokonce popíraly Maxwellovy rovnice.
Co je to za kotel (elektrika, plyn, ...)?
|
Smysl pro humor - znak ducha bystrého .45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 20.03.2018, 07:29 » |
|
Někdo mu vysvětlil, že v boleru dochází vlivem nepospojení ke zvýšené korozi bojleru. Lidé to tak často prezentují..  Ale aby si v boileru každé dva roky vyměnil anodovodou tyč,která je poničená totálně , to nikoho "nesere"..  Hlavně že je pospojován ....  A smog jako takový je něco jiného !
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #3 kdy: 20.03.2018, 07:33 » |
|
V tom rozvodu se objevují kovy s různým elektrochemick ým potenciálem (železo, měď, mosaz,...) Voda obsahuje nějaké látky, které jednak zvyšují její vodivost a pak ji dávají nějakou chemickou povahu (pH) Výrobci bojlerů (někteří) dávají do nádoby tzv. anodovou tyč. Ta by měla "uhnít" a ochránit tím jiné kovové části. Nejsem vodař, ale údajně ta ochrana nefunguje správně, když není provedeno pospojování. Dokonce vodaři z nějakého návodu výrobce došli k názoru, že z hlediska funkce této ochrany je dobré mít pospojované i "kohoutky na teplou vodu"
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník

Offline
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 20.03.2018, 09:32 » |
|
Dotyčný vodař hájil, svůj názor na elektrosmog, ale to je něco trochu jiného. Může to být jen zmatení pojmů. Má na objektu dva kotle plynový, připojený měděnými trubičkami do otopné soustavy ze železa a kotel na dřevo. Možná, že problém může být ve využívání provozu kotlů. Plynový v provozu a dotápění druhým kotlem a přerušovaný chod kotlů, kdy jsou kotle vypnuty třeba týden. O anodovou tyč nekontroloval. ... Bojler není připojen na síť. Když jsem se ho ptal, zda má pospojeny rastry na sádrokartonu, neboť elektrosmog se vyskytuje všude, nevěděl co odpovědět....  Jinak s Jirkou souhlasím o elektrochemick ém potenciálu.
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 22.03.2018, 13:20 » |
|
Ono to není tak jednoduché, vyměnit anodovou tyč v boileru. Kdo to nezná, ten o tom pěkně vypráví, kdo to zná, tak podle místní zkušenosti mnohdy radí neměnit. Obvykle výměna znamená vypustit a odpojit boiler od potrubí i elektriky, pak ho svěsit a pak lze teprve pod hodrním víkem demontovat víčko s anodovou tyčí nebo jejími zbytky. Velice záživná práce, při které se samozřejmě vždy rozbije něco navíc.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 22.03.2018, 13:40 » |
|
Ono to není tak jednoduché, vyměnit anodovou tyč v boileru. Právě že to není tak jednoduché se to nedělá...Max při výměně tělesa a když není po ruce anodová tyč tak se tam nedá nic....Chce se přece umývat teplou vodou. Já osobně jsem to dělal asi 4x a nyní už dlouho NE! Když je boiler samostatný, bez topení a přívody a odvody v plastu, proboha co chcete pospojovat??  Spíše bych doporučil boiler samostně spojit s PE v rozvaděči...al e to není možné , protože výrobci upustili od šroubu na "železe" boileru..  Mají trochu "šalamounsky" anodovou tyč napojenou na železnou konstrukci boileru přes odpory a pod.... 
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 22.03.2018, 17:47 » |
|
Anodovou tyč jsem také "několikrát" měnil. Pravda pouze když se měnilo i těleso v bojleru, nebo když jsem bojler čistil od vodního kamene. Nikdy ne samostatně. Vždy to znamená připravit si jednak nové těleso, anodovou tyč a těsnění víka. Jen jsem nikdy ten bojler nesundaval ze zdi, jen ho vypustil a kvůli tomu musel i ve většině případů odpojit bojler od trubek, aby ta voda zcela vytekla. Není to příjemná práce, ale pro nás "vesničany" celkem běžná. Osobně takto opravuji tak 3-5 bojlerů ročně. I když přiznávám že to nepatří mezi ty oblíbené činnosti. Bohužel žiju v oblasti s velmi tvrdou vodou a tak se toto u nás řeší pořád do kola.
Osobně nevidím problém s pospojením bojleru a beru tak nějak jako standard. Jsem přesvědčen o tom, že pospojení je mnohem spolehlivější ochrana než proudový chránič, který nikdo pravidelně netestuje a nereviduje (neměří), což je typický nešvar v bytové výstavbě.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník

Offline
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 22.03.2018, 21:07 » |
|
Tento víkend tam jedu, takže zkontroluji co se dá. Jen dodávám, bojler není údajně elektrický. Fakticky bych se nechtěl zařadit mezi šílené pospojovače...
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
Milan Hudec

Offline
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 22.03.2018, 23:25 » |
|
Obrátil se na mě kamarád, že chce pospojit bojler napojený na kotel topení. Někdo mu vysvětlil, že v boleru dochází vlivem nepospojení ke zvýšené korozi bojleru. Připojení na vodu v plastu, na topení klasicky železné, nebo měděné trubky. Pospojení musí být samostatným vodičem do rozvaděče. V okolí není železnice s el. trakcí.
Proč do rozvaděče?
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 23.03.2018, 04:06 » |
|
Fakticky bych se nechtěl zařadit mezi šílené pospojovače...
A to je podle tebe kdo?  Ještě by v souvislosti s tímto bylo potřeba říci, zda se jedná o instalaci TN-C, nebo TN-S. Osobně to vnímám tak, že u TN-C sítě je pospojení nutností, v síti TN-S pak bude záležet na okolnostech. Ale stále si myslím to co jsem napsal víše. Osobně nevidím problém s pospojením bojleru a beru tak nějak jako standard. Jsem přesvědčen o tom, že pospojení je mnohem spolehlivější ochrana než proudový chránič, který nikdo pravidelně netestuje a nereviduje (neměří), což je typický nešvar v bytové výstavbě.
Proč do rozvaděče?
A proč ne? Taky bude potřeba ujasnit si pojmy a říct si, jaké má toto opatření hlavní účel. Má jít o vyrovnání potenciálů v místě , nebo se jedná třeba o zvýšenou ochranu kvůli dalším vlivům? Pospojení máme více "druhů" a tak po vyjasnění situace na místě, se k tomu můžeme teprve vyjadřovat. Je podle vás šílenej pospojovač třeba ten, kdo v komerčních prostorách pospojí každý bojler automaticky bez ohledu na další okolnosti, protože v tom vidí značné snížení rizik? Já to tak prostě nevnímám. Jo, taky potkávám instalace s připojenými kohoutky nad umyvadlem a to třeba i na WC. Ale tomu se jen zasměju a neřeším to. Vždyť zde už mnohokráte padlo to, že normy nám dávají vodítko k minimálním bezpečnostním opatřením a že vždy to můžeme udělat lépe. Tak proč se jim vysmívat? Zde je případ kdy zákazník je připravený dodělat si ochranu pravděpodobně nad stanovený rámec (neznám důkladně místní podmínky) tak proč mu v tom bránit? Jiný ho pro nás dobře připravil, tak mu prostě vyhovíme. Proč kurde ne?
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník

Offline
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 02.04.2018, 10:39 » |
|
Byl jsem tam a provedl měření, vše je pospojeno se vším, s minimálním odporem. Rozvody TNS. Z těla bojleru vyveden malý pásek na spojení s víkem bojleru, ale není s ním spojen. Ono není kam, protože tvůrce asi zapoměl udělat přípojné místo na víku. Anodová tyč tam také není... Jen na těle bojleru je el. termostat s izolovaně uložený s vodičem PE. Takže se maximálně může pospojit víko s tělem bojleru, pokud se to podaří udělat tak, aby nedošlo k poškození celistvosti víka. Případně doplnit anodovou tyč.
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 02.04.2018, 15:19 » |
|
Z těla bojleru vyveden malý pásek na spojení s víkem bojleru, ale není s ním spojen. Ono není kam, protože tvůrce asi zapoměl udělat přípojné místo na víku.
Ale to místo tam jistě je. Předpokládám že jde o verzi, kde je keramické těleso v trubce na víku. To keramické těleso drží plíšek, umístěný na závitu prům.6. Když si ten plíšek prohlédnete, zjistíte že otvor v něm pasuje na ten šroubek a po utežení tvoří oblouček. Jestli že ten plíšek nesedí k tomuto šroubku, tak to nějaký troubelec špatně sesadil.  Anodová tyč tam také není...
Asi nejvyšší čas ji doplnit  V příloze jedna z možností připojení vidět. V tomto případě jde o bojler 4kW 400V a variantu připojení kterou jsem vám popisoval. Tento jsem "oživoval" zrovna ve čtvrtek minulého týdne. PS: Obrázek stažen z TZB
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník

Offline
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 02.04.2018, 16:20 » |
|
Z těla bojleru vyveden malý pásek na spojení s víkem bojleru, ale není s ním spojen. Ono není kam, protože tvůrce asi zapoměl udělat přípojné místo na víku. Anodová tyč tam také není... Ne, ne Honzo, je bez tělesa. Psal jsem přece, že příruba je nová.
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 02.04.2018, 17:19 » |
|
Ne, ne Honzo, je bez tělesa. Psal jsem přece, že příruba je nová.
Tak jinak. O jaký bojler se přesně jedná?
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník

Offline
|
 |
« Odpověď #16 kdy: 02.04.2018, 19:10 » |
|
Nejspíš to bude Dražice OKC 300 NTR/HP stojatý. Po telefonátu je nový, bez elektrické vložky, pouze na ohřev vody kotlem. Jak jsem psal, oni dělají unifikovanou řadu a záleží na tom, jaká je výzbroj, takže pásek na přírubu je, ale není kam připojit. Příruba je na ohřev vody kotlem. To znamená jen revizní zaslepovací, topný had je uvnitř mimo přírubu. Anoda je nakonec podle návodu navrchu, ano zaslepovací otvor je v plášti. Dříve tam byly elektrické bojlery asi na 3000 litrů. Takže řekl bych, že jádro pudla odhaleno. Nakonec EMC vliv nebude žádný, to vyplývá ze způsobu provedení a topenář se jen pomýlil. Asi neví co to znamená. 
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #17 kdy: 03.04.2018, 07:49 » |
|
Nakonec EMC vliv nebude žádný, to vyplývá ze způsobu provedení a topenář se jen pomýlil. EMC je něco jiného, jak myslí topenář! EMC dle nové normy o revizích by se měla v instalaci měřit (jako výrobce instalace)....Ale jak?? Výrobek by měl mít měření od výrobce. Co jsem se díval, jednoduchý měřič EMC stojí cca 250 000.-Kč a nic neumí...! Ten co trochu něco umí je cena od 500 000.-Kč výšše!! Nevím kdy se revizákovi takový přístroj zaplatí?? 
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|