Pokud je bytový rozvaděč cca 1,5 metru od koupelny......
vůbec bych se tu neptal, a natáhnul ho !

Teď už by to znamenalo drastické sekání. V projektu to nebylo, takže to nebylo provedeno.
doporučuji připojit doplňkové ochr. pospojení přímo na byt rozvodnici. Pokud je připojeno přes PE (kolík) zásuvky, může se stát, že dojde časem k povolení (vymačkání) šroubku v některé ze zásuvek a pospojování by pak nemuselo plnit takovou funkci, jakou má.
A také nevíme jakým průřezem vodičů v kabelu je zásuvkový obvod natažen. Pro ochranné pospojování průřez vodiče 1,5mm2, nebo 2,5mm2 nejsou zrovna optimální
Laicky řečeno: čím méně spojů, tím lépe
No, teď už je pozdě. Nicméně otázka zněla, zda
musí.
Jinak zásuvkový obvod je natažen průřezem 2,5 mm. Jestli si dobře vzpomínám (musel bych se přesvědčit nahlédnutím do schématu), je to k zásuvkám napojeným na doplňující koupelnové pospojení taženo od rozvodnice dvěma cestami, takže je to vlastně 2x 2,5 mm. Ochranné pospojování je vytaženo i ke světlům (stejně jako PE světelného okruhu), kde se to dá taky propojit, zatím ovšem svítidla nejsou definitivně osazena.