Miroslav Lampart
Neverifikovaný uživatel @1
Offline

|
 |
« Odpověď #2 kdy: 17.03.2009, 13:46 » |
|
Pokud jde o tak podstatný zásah do instalace domu, tak by se mělo urychleně (včera je pozdě) uvést vše minimálně do souladu se starou ČSN 33 2000-7-701, protože předpokládám, že koupelna je zřizena podle této normy. Pokud by to ale bylo možné, tak ideální by bylo provést vše podle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 a taky ČSN 33 2000-5-54 ed.2. V těchto normách je v podstatě vyčerpávající informace o všem, na co se ptáte. Pokud k ČSN nemáte přístup on-line, tak doporučuji vědeckou knihovnu. Popsat vše tady, by bylo hodně náročné. Po dokončení díla by bylo vhodné provést výchozí revizi alespoň na to, co bylo předěláno. Kolega Kadlec má plnou pravdu.
|