						| Vojtěch Čechal Neverifikovaný uživatel @1
 
 
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | «  kdy: 01.07.2020, 07:59 » |  | 
 
 Na operčních sálech v nemocnici, které rekonstruujeme, je IT síť. Všechny silové kabely obsahují kromě klasických žil (hnědá, modrá,...) i neizolovaný drát. K čemu slouží? |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Václav Třetí 
  
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #1 kdy: 01.07.2020, 11:31 » |  | 
 
 Vaše otázka říká něco jiného, než je potom v textu. Snad jsem to tedy pochopil dobře. 
 Pokud má kabel stínící folii, slouží tento vodič k jejímu připojení na zemnění. Pokud v kabelu stínění není, mohla by to být nějaká obdoba amerických kabelů (USA a Kanada),  kde žíly L a N mají izolaci (černá a bílá) a vodič G (=PE) je neizolovaný.
 |  
						| 
 Václav 3
 Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
 
 Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
 |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Jan Bocek 
  
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #2 kdy: 01.07.2020, 12:05 » |  | 
 
 Vždy jsem si myslel, že aspoň v nemocnicích se rekonstrukce dělají podle výrobní, neboli dílenské dokumentace. Ale vidím, že "partyzánský" způsob elektrické instalace se dělá i v tak důležitých provozech zaměřených na bezpečnost. 
 Tuto otázku položte odbornému technickému dozoru, pokud taková instituce existuje.
 IT sít k motorům s měniči se dělá stíněně. Dodržují se zásady EMC. V nemocnici to bude podobné.
 |  
						| 
 specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů                    revize elektrického zařízení E1B telefon:        777 273 732 email:           jan.bocek@safeb.cz |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Vojtěch Čechal Neverifikovaný uživatel @1
 
 
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #3 kdy: 01.07.2020, 13:09 » |  | 
 
 Pokud má kabel stínící folii, slouží tento vodič k jejímu připojení na zemnění.
 
 Kabel stínící folii má. Takže jde stejně jako u datových kabelů o to, aby nedošlo k indukci proudu elektromagneti ckým polem jiného vodiče? |  
						|  |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| František Šohajda 
  
  Offline 
 
 RT E2-A
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #5 kdy: 01.07.2020, 19:31 » |  | 
 
 Na operčních sálech v nemocnici, které rekonstruujeme, je IT síť. Všechny silové kabely obsahují kromě klasických žil (hnědá, modrá,...) i neizolovaný drát. K čemu slouží?
 To slyším poprvé ve své 40 leté praxi... Ale asi to bude nějaká specialita projekce, která zdravotnictví nikdy nedělala! Už jsem se s podobnou "ptákovinou" nejednou setkal. Pak se celý projekt předělával. U IT sítě na operákách stačí 3x,(5x u tří fázové )nic nikde nebude rušit!!Roky odzkoušeno! PS: Dříve se museli odstínit i celé místnosti ve zdech a stropě, instalovali se tlumivky zářivek min.6m od místností ,  dnes přístroje typu EMG,EEG a podobně už jsou tak chytré, že jim nějaké cizí záření vůbec nevadí!   |  
						| 
 RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let.... |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Milan Hudec 
  
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #6 kdy: 02.07.2020, 09:14 » |  | 
 
 Vaše otázka říká něco jiného, než je potom v textu. Snad jsem to tedy pochopil dobře. 
 Pokud má kabel stínící folii, slouží tento vodič k jejímu připojení na zemnění. Pokud v kabelu stínění není, mohla by to být nějaká obdoba amerických kabelů (USA a Kanada),  kde žíly L a N mají izolaci (černá a bílá) a vodič G (=PE) je neizolovaný.
 
 Předpokládám, že se jedná o koncentrický typ vodiče/kabelu. P.Kurka by jistě rozvinul teorii rozdílu oproti vodiči/opletu primárně stínícímu. Osobně jsem to nikdy nepobral. |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Jan Bocek 
  
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #7 kdy: 02.07.2020, 10:44 » |  | 
 
 Na operčních sálech v nemocnici, které rekonstruujeme, je IT síť. Všechny silové kabely obsahují kromě klasických žil (hnědá, modrá,...) i neizolovaný drát. K čemu slouží?
 Kabel stínící folii má. Takže jde stejně jako u datových kabelů o to, aby nedošlo k indukci proudu elektromagneti ckým polem jiného vodiče?
 Určitě se nejedná o koncentrický ( koaxiální) kabel. Síť IT potřebuje také zemní vodič. K čemu by se na příklad zapojil HIL. U IT sítě na operákách stačí 3x,(5x u tří fázové )nic nikde nebude rušit!!Roky odzkoušeno!
 
 
 Proč volil projektant vodič se stíněním a ještě obtočeným neisolovaným drátem měl vysvětlit v projektu. Rovněž i jeho správné zapojení.  |  
						| 
 specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů                    revize elektrického zařízení E1B telefon:        777 273 732 email:           jan.bocek@safeb.cz |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Milan Hudec 
  
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #8 kdy: 02.07.2020, 11:22 » |  | 
 
 Určitě se nejedná o koncentrický ( koaxiální) kabel. Síť IT potřebuje také zemní vodič. K čemu by se na příklad zapojil HIL.
 
 Honzo mrkni na datalist např.NYCY. Právě ono stínění je určeno coby PE. |  
						|  |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| František Šohajda 
  
  Offline 
 
 RT E2-A
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #10 kdy: 02.07.2020, 11:53 » |  | 
 
 Proč volil projektant vodič se stíněním a ještě obtočeným neisolovaným drátem měl vysvětlit v projektu. Rovněž i jeho správné zapojení.  Proč zapojovat zásuvky IT neizolovaným vodičem?? Je to problematické a nebezpečné na možné  spojení (křížení)  z druhými vodiči!! |  
						| 
 RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let.... |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Jirka Š. Svejkovský 
  
  Offline 
 
 
  Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
 
 
 
   | 
								|  | « Odpověď #11 kdy: 02.07.2020, 12:17 » |  | 
 
 Jenom poznámka, aby nedošlo k omylům:
 Síť IT není totéž, co IT síť.
 |  
						| 
 Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2 |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Peter Lovacký Neverifikovaný uživatel @7
 
        
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #13 kdy: 02.07.2020, 13:43 » |  | 
 
 Zaujimave, tato tema je verejne pristupna, hoci je cisto odborna a laik bez kvalifikacie o specialnej instalacii v zdravotnictve k tomu nema co povedat.Tiez tema "Proč by se měl spotřebič prověřovat někde, kde pro něj není připojení?" je cisto odborna pre reviznych technikov.
 Zato tema "Malá ukázka práce profesionálů s vyhl.50/78Sb.",  ta je zamknuta ...
 
 No, ja poznám aspoň dvoch čo sú teraz laici, ale raz chcú byť elektrikári Nepíšu tu nič, len čítajú, a keď nebudú mať čo, tak tieto debaty kus verejné debaty tu ani nemajú elektrikársky význam... si aspoň myslím    |  
						|  |  |  | 
	|  | 
	|  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Václav Třetí 
  
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #17 kdy: 02.07.2020, 21:50 » |  | 
 
 Jo, jo docela dobrá dvojsmyslnost, proto jsem k tomu měl poznámku už v úvodu. |  
						| 
 Václav 3
 Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
 
 Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
 |  |  |