Svorkovnici EVP umístěnou v rozvaděči bych osobně přesunul do nějaké krabice pod rozvaděč. Z EVP u rozvaděče bych vedl do pomocné svorkovnice EVP v kotelně vodič minimálně 16 mm2. Z důvodu požadavků ČSN EN 62305-3 ed.2 tabulky 8. V případě větší vzdálenosti mezi svorkovnicemi bych volil průřez vyšší třeba 25 mm2.
O tom, že EVP bude súčasťou domového rozvádzača rozhodol projektant v projekte. Celý rozvádzač je už zapojený, presunúť EVP mimo neho by bolo pomerné zložité. S vodičom o prireze min. 16 mm2 zapojeným medzi EVP a pomocnú svorkovnicu súhlasím.
To není nejšťastnější řešení, protože dříve nebo později při nějaké opravě, úpravě, ... neuhlídáte aby to opravdu zůstalo propojené a nezůstalo to přerušené u nějakého "opravovaného nebo demontovaného" zařízení....
To ma nenapadlo. Súhlasím s Vami.
Nevím, jaké máte přepěťovky, jak je to celé zapojené, ale podporuji návrh kolegy, mimo jiné také proto, abyste si co nejméně špiček z "pospojování" zatáhl do rozvaděče...
Prepäťová ochrana je tam použitá OBO V25 B+C/3. Podľa názoru projektanta je výhodné aby EVP bola súčasťou rozvodnice z dôvodu minimalizácie dĺžky vodiča medzi prepäťovou ochranou a EVP.
Souhlasím s kolegy, nicméně řešit drobné nuance a přitom použít coby uzemňovací přívod FeZn je poměrně nevyvážený přístup k instalaci

Ja si myslím, že materiál FeZn je štandardne požívaným materiálom na zhotovenie uzemňovacieho prívodu. Požitie tohoto meteriálu je taktiež dané projektom.