« Odpověď #2 kdy: 06.03.2021, 08:57 » |
|
Přijde mi to trochu zmatené. Vaše ekvipotenciáln í svorkovnice mi funkčně připomíná HOP, nebo nověji MET. Spojení všeho co má později blízké souběhy na jeden společný potenciál, bude mít logicky velký význam z pohledu bezpečnosti. Ale to už Honza Hájek stručně napsal. Jak velký je ovšem bez znalosti místních podmínek otázkou řešenou pouze v teoretické rovině.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 07.03.2021, 08:12 » |
|
Jen byste pak ještě měl nasadit svodiče 
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Pavelka
Neverifikovaný uživatel @4
  
Offline
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 07.03.2021, 14:28 » |
|
Můj dotaz není jen problém můj ale podobné otázky řeší mnozí majitelé starších domů po venkově. Instalace je v těchto domech zastaralá a občas je potřeba doplnit něco nového - tak třeba - tu bojler a s tím NT a s tím jiné připojovací podmínky distributora, tu třeba plyn do domácnosti, po letech se dělá nová krytina a s ní i hromosvod, který také doposud nebyl..atd... atd... No a pak se nějak to nové namontuje na to stávající. Postupně toho nového přibývá a přibývá... ..až z toho je trochu zmatek.
Revize? Tak třeba hromosvod. Když mi ho pokrývač přidělal, revizní zprávu přivezl od svého známého, který se na to dílo ani nepodíval. Tak to často chodí. A elektrikář? Nedávno jsem rozdělal dvoutlačítkový vypínač lustrák - a ejhle! - žlutý drát omotaný černou páskou! ..kde je pak důvěra v odborníka?
Stručně a přehledně: -Venku na zdi domu je plechový box s dvířky, uvnitř je elektroměr, HDO, hlavní jistič 3x25A...
-Do budovy jdou 4 vodiče - tedy 3fáze a PEN.
-V chodbě je hlavní rozvodnice, ve které se PEN dělí na PE a N a pak chrániče...jis tiče. Přepěťová ochrana není. Až sem žádné uzemnění, asi jen venku na některém sloupě.
Tak a teď to uzemnění: V téže chodbě jako rozvodnice je asi 5m od rozvodnice zmíněná ekvip. svorkovnice na zdi, z ní tam jde páska ven nejkratší cestou do země.
A do této ekvip. svorkovnice přicházejí tyto vodiče:
1) - 10mm2 CU z můstku PEN z rozvodnice 2) - 6mm2 Cu od plynové trubky v chodbě 3) - a třetí jsem identifikoval jako AL vodič PEN od třífázové zásuvky venku poblíž, která zůstala v zapojení na čtyři dráty, tedy PEN vodič vychází z rozvodnice z PEN můstku, jde do zásuvky a ze zásuvky ještě i do této ekvip. svorky. V tomto stavu jsem to podědil.
No a v koupelně je pospojováno snad vše co pospojováno být může. I plynová trubka s vanou vodičem Cu 6 mm2, samozřejmě i kolíky zásuvek. Tomu bych věřil, že je v pořádku.
Takže ještě jednou: Přepěťová ochrana není povinná a je drahá a je to složitá věc i pro elektrikáře. Uzemněn je hromosvod (s opakovanou revizí - odpor je změřen a je v pořádku), elektrika uzemněna jen tak jak jsem napsal. Tak mě napadlo spojit za tohoto stavu alespoň ty dvě uzemňovací pásky a nic jiného zatím neřešit. Jediné čeho jsem se bál je to co napsal pan Horský - není zde žádná přepěťová ochrana. V tom případě to nespojovat?
|
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 07.03.2021, 17:13 » |
|
Revize? Tak třeba hromosvod. Když mi ho pokrývač přidělal, revizní zprávu přivezl od svého známého, který se na to dílo ani nepodíval. Tak to často chodí. A elektrikář? Nedávno jsem rozdělal dvoutlačítkový vypínač lustrák - a ejhle! - žlutý drát omotaný černou páskou! ..kde je pak důvěra v odborníka?
Tak tady bych byl opatrný s vašimi tvrzeními. Napříkald to s tou revizí hromosvodu po jeho opravě, nebo co to bylo, je částečně i vaše chyba. Máte si objednat svého RT, který nemá na prováděcí firmu žádnou vazbu. Nebo pokud víte že tam ten RT nebyl, okamžitě bych to rozporoval a reklamoval s tím, že si pozvete někoho jiného a dokud nepotvrdí že je to OK nedostanou doplatek. Vy, jako investror, v tomto máte přes peníze docela velkou páku. Vše většinou komplikuje to, když je jediným, nebo tím nejhlavnějším kritériem cena. Vše má své řešení. I ten panelák se nechá za pomoci schopného projektanta, dobře navrhnout a vyřešit. Od hromosvodu po instalaci ve sklepě, nebo METku a tak dál. Ale začíná to důkladným se seznámením s místním stavem a pak pokračuje konkrétním návrhem.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 07.03.2021, 19:38 » |
|
Začněte projektem, se všemi náležitostmi. To bude nejrozumnější. Hezky od zjištění stavu, přes návrh k projektu.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 07.03.2021, 19:48 » |
|
Pane Pavelko, tak nějak cítím, že chcete návrh poměrně složité záležitosti zdarma. No to jsem celkem háklivý. Uvědomte si prosím, že vše co dáte před svodič je potenciálním velkým zlem při vzniku přepětí. Při úderu blesku pak mohou být tyto prvky důvodem požáru. Byl jsem v Německu ve zkušebně DEHNu a viděl jsem, co za paseku dovedou udělat nechráněné části. Místo pátrání na diskusích vám doporučuji oslovit volného projektanta, který je specialistou na ochranu vnějších vlivů a nechat si vypracovat PD, dle které pak dílo provedete (necháte si provést).
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Pavelka
Neverifikovaný uživatel @4
  
Offline
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 07.03.2021, 22:26 » |
|
..kdeže... pravým důvodem je něco úplně jiného - přeplněné nemocnice, lidi umírají na chodbách, nefungují obchody, nefungují služby. Jak jen je těžké když teď člověk potřebuje někoho sehnat, někoho oslovit - člověk cítí strach, neochotu, nedůvěru, nezájem..... nikdo většinou nemá zájem k někomu chodit něco řešit - UDĚLEJ SI SÁM. Loni v létě jsem si s předstihem objednal vyčištění plynu ať můžeme doma starým lidem v zimě topit - doteď jsme se nedočkali.... A to nemluvím o tom, jak těžké je sehnat dobrého a ochotného odborníka i v době mírové.
Kdybych věděl o nějaké placené poradně on-line na toto téma - byl bych tam už dávno zákazníkem. Tak pardon a omlouvám se, pokud jsem se někoho dotknul....
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 08.03.2021, 02:36 » |
|
CHtěl jste radu a té se vám dostalo. Celá problematika je trochu složitější než otázka jestli to mám spojit, nebo ne. Právě z toho důvodu jste dstal cenou radu, obrátit se na odborníka nechat si to zpracovat. Proč? Protože záleží na mnoha drobnostech co se místních podmínek týká a to je prostě potřeba vidět na místě. Jinak může i dobře míněná rada spíše uškodit. Musí se to řešit jako celek  Pak je zákonná povinost mít dokumentaci skutečného stavu el. zařízení po celou dobu jeho životnosti. Pak je to velmi důležitý a z pohledu norem které se týkají i nutný podklad k revizím. Viz nekonečné diskuse o tom jestli se dá vůbec vystavit revizní zpráva s kladným výsledkem, pokud není projektová dokumentace k dispozici a podobně. A dále jde o práce na takzvaném vyhrazeném technickém zařízení (VTZ) kdy tyto práce smějí provádět pouze osoby s platným oprávněním, jinak jde opět o porušení zákona a ohrožení bezpečnosti. ALe výmluvy typu že nemůžete nikoho sehnat, ukazují spíše na to, že je nedostatečně motivujete. Tedy nehledáte odborníka, ale levnou pracovní sílu. Nejdříve tady píšete o případech které se vám údajně s řemeslníky staly a psk se urážíte když vám v dobré víře doporučujeme služby projektanta, který je z našeho pohledu velmi důležitý až nutný. Sám tím že se tomu bráníte, vlastně porušujete zákon, bez ohledu na výmluvy o nedostupnosti odborníků. Vím dobře že i v tého covid době kolegové i já vyrážíme do terénu. OK, nyní opravdu omezeně díky tvrdým opatřením, ale do té doby se na naší práci tak moc nezměnilo. To vám jistě každý kolega potvrdí. Ale důležité je objednat včas a samozřejmě i motivovat  Ze dne na den nemůžete nikoho logicky sehnat.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Pavelka
Neverifikovaný uživatel @4
  
Offline
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 09.03.2021, 16:42 » |
|
Dům jsem zdědil po vlastníkovi, který zemřel. Elektriku řešil po léta tak, že s pomocí známého elektrikáře předělal co si právě potřeba vyžádala. Tu třeba rozvod Cu místo Al, protože drátek prasknul ve vypínači, tu dokonce už modrý vodič, i chránič, tu nová zásuvka, tu změny v rozvodnici, nový rozvod do přístavby, DIN místo šedivé desky... Do toho plyn, hromosvod, bojler... ..a tak šly roky ..a najednou ze staré elektriky skoro nic nezbylo.... za to já nemohu!
Fakt je, že takto se tu ta elektrika po léta dávala dohromady a měnila a měnila - a funguje a věřím, že je to bezpečné. Lidí z oboru s tím přišlo do styku už víc. A takto to je v mnohých domech po venkově. Revizi neřeší, nepotřebují. Už jen ty přeznačené PE. A dělali to většinou elektrikáři - ne oni sami. V tomto stavu jsem to podědil. Žádný projekt po předchozím vlastníkovi se taky asi nedohledá - není.
A k tomu ten covid. Umírají mladí i sportovci. Lidi se bojí. A aby toho nebylo málo - nic moc zkušenosti s elektrikářem, i s revizí - už jsem tu psal, jak jsem 20 let topili s obráceným hořákem u pravidelně revidovaných kamen. Bez urážení a výmluv: Ano - hledám na základě popsané situace nejprve správnou odpověď zde u širšího okruhu odborníků, a myslel jsem že od toho tu ta diskuze je a mile rád bych zaplatil, kdyby mi někdo vysvětlil ty svodiče kam mají přijít a proč. A proč hned útoky, že to pak budu dělat sám bez elektrikáře? Nebo že chci někoho obrat o peníze? Pak se nedivte, že si to lidi tam opravdu namontují špatně dle návodů od výrobce či v článcích po internetu nejasného původu. Protože i mnohý elektrikář jim to udělá špatně a na odborníka, který zabezpečuje před bleskem banky a podniky kde má běžet za bouřky celý systém elektroniky každý nemá.
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #16 kdy: 09.03.2021, 21:44 » |
|
Jj, chápu. Čtu jednu výmluvu za druhou, kterými si obhajujete svou cestu.
Uvědomte si že nám je to ale jedno. Tady jste na odborném fóru a nemůžete čekat že vám někdo z nás bude za to tleskat. Nicméně odpovědnou osobou za bezpečnost jste před zákonem vy sám. Tak si klidně věřte čemu chcete ohledně stavu vaší zděděné instalace, kde se podepsal každý jouda za 50 Kč na hodinu, co šel okolo. Klidně hledejte rady na internetu a bastlete si to sám. Ale tak nějak asi nečekejte naší součinnost s účastí na Darwinových cenách.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #17 kdy: 10.03.2021, 10:10 » |
|
... Elektriku řešil po léta tak, že s pomocí známého elektrikáře předělal co si právě potřeba vyžádala. Tu třeba rozvod Cu místo Al, protože drátek prasknul ve vypínači, tu dokonce už modrý vodič, i chránič, tu nová zásuvka, tu změny v rozvodnici, nový rozvod do přístavby, DIN místo šedivé desky... Do toho plyn, hromosvod, bojler... ..a tak šly roky ..a najednou ze staré elektriky skoro nic nezbylo....
Pokud k tomu chcete přistoupit zodpovědně, je to na na důkladné zmapování, kontrolu v rozsahu revize, zaznamenání skutečného stavu Můžeme se setkat s výrazem reverzní inženýring a nečekejte že to bude za "děkuju" Jakékoliv změny, úpravy nebo doplnění elektroinstala ce je pak možné řešit na základně seriozních vstupních dat, nikoliv podle pocitů "že to tak nějak asi není to pravé ořechové"
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|