hosnedl
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« kdy: 17.10.2009, 22:08 » |
|
V novém bytě, kde je část sádrokartonová, probíjí fáze na zárubně. Proti nule lze naměřit 230V, aniž by vypadl jistič. Evidentně je někde fáze v kontaktu s kovovou konstrukcí. Je nějaká norma, která nařizuje aby byly zárubně, resp. konstrukce sádrokartonu uzeměny?
Na zemi je plovoucí podlaha, takže při běžném doteku ani nebrní ...
#105# Žádná norma nic nenařizuje ale doporučuje! V síti není 220V ale 230V. Jistič není od toho aby vybavoval při probíjení, od toho je proudový chránič. A nakonec "Ochrana uzeměním" jedna není otázka a pak se píše "zemněním".
|
|
|
|
Fuk Tomáš

Offline

|
 |
« Odpověď #1 kdy: 17.10.2009, 23:02 » |
|
V kontextu s diskusí http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,13628.0.htmlvelmi zajímavá otázka. Jsem věru zvědav na reakce nepospojovačů. Pokud je futro dveří skutečně v koupelně, a pokud není dostatečně izolováno od vodivých stavebních konstrukcí, je třeba ho zahrnout do ochranného pospojování.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
hosnedl
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 17.10.2009, 23:03 » |
|
Myslel jsem, že se dočkám odborné rady a ne kárání pedagoga z jazyka českého:-) Jsem z generace, která má zažito 220 a 380. 10 V není předmětem problému. Problém je v tom, že sáhne-li někdo dobře uzemněný na zárubně, může jej to zabít.... Dále jsem se domníval, že pokud je něco stanoveno předpisem, či normou, je to závazné. Nevěděl jsem, že se dodavatel elektromontáže řídí doporučením typu, bylo by vhodné to udělat takto, ale nic se neděje, uděláte -li to jinak....
|
|
|
|
|
Fuk Tomáš

Offline

|
 |
« Odpověď #3 kdy: 17.10.2009, 23:08 » |
|
Ještě doplním: doporučuji všechny obyvatele okamžitě vyhnat na opačný konec bytu, zjistit který obvod tu fázi do konstrukce propouští, a až do návštěvy elektrikáře ho nechat vypnutý. ...Nevěděl jsem, že se dodavatel elektromontáže řídí doporučením typu, bylo by vhodné to udělat takto, ale nic se neděje, uděláte -li to jinak....
To je příliš zjednodušený pohled. Na téma závaznosti řešení podle normy se tu vedly bohaté diskuse, použijte tlačítko vyhledávání.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
IM
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 17.10.2009, 23:46 » |
|
Pokud se týká norem, použil bych slovní spojení ...norma stanoví.
|
|
|
|
daff
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 18.10.2009, 00:03 » |
|
Přizemněný by mělo být vše co je vodivé
|
|
|
|
Rozmahel Vladimír
OSVČ

Offline

|
 |
« Odpověď #6 kdy: 18.10.2009, 08:25 » |
|
...V novém bytě... Pokud se jedná opravdu o nový byt mohlo by to být ze světelného okruhu, protože zásuvkové, musí být chráněny FI 30mA, které by spolehlivě vypadlo. Podle konstrukce domu by to v extremu mohl být pozdrav od souseda. Rovněž nelze vyloučit zavlečení napětí po PEN přívodu.
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 18.10.2009, 09:37 » |
|
Píšete nový byt ??Obraťte se na dodavatele a to co nejspíš!!! Zárubně v koupelně uzeměny být nemusí..../v obyčejném bytě občanské výstavby!/..... Řekl bych ,na obecnou otázku ,obecná odpověď..! Máte někde /nebo sousedi/ prořezaný kabel na konstrukci sádrokartonu.. ./nebo šroub co drží sádroš je zavrtaný do kabelu/...celkem častá závada, ale i dost nebezpečná....
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Fuk Tomáš

Offline

|
 |
« Odpověď #8 kdy: 18.10.2009, 09:57 » |
|
...Zárubně v koupelně uzeměny být nemusí..../v obyčejném bytě občanské výstavby!/.....
pouze v případě, že jsou dostatečně izolované od vodivých konstrukcí - což v tomto případě zjevně nejsou 
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 18.10.2009, 10:27 » |
|
TO:FUK Rozumím kam míříte.... Pokud tyto zárubně budou mít od výrobce šroub na pospojení tak OK a tím i pospojit..... Ale myslím si že takové zárubně to nejsou...  ,
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
hosnedl
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 18.10.2009, 10:40 » |
|
Je to nový byt v domě stavěvém SKANSKOU. To jištění mne fakt zajímá ( cituji -zásuvkové, musí být chráněny FI 30mA, které by spolehlivě vypadlo.) Jedná se skutečně o zásuvký okruh obývacího pokoje. Jakmile jsme shodili jistič, zárubně byly bez napětí....  všem za zájem!!!
|
|
|
|
Fuk Tomáš

Offline

|
 |
« Odpověď #11 kdy: 18.10.2009, 10:48 » |
|
TO:FUK Rozumím kam míříte.... Pokud tyto zárubně budou mít od výrobce šroub na pospojení tak OK a tím i pospojit..... Ale myslím si že takové zárubně to nejsou...  , Nemyslím, že by norma do rozhodování, zda připojit nebo nepřipojit, zahrnovala i hledisko, zda je již od výrobce připravena uzemňovací svorka. Já se řídím názorem experta přes normy, kol. Beláně <p>Kovové zárubně se ve většině případů na pospojení nepřipojují, proto že jsou uložené IZOLOVANĚ (izolační stav musí být min. 50 K.ohmů) Pokud jsou však nějakým způsobem připevněné k vodivým konstrukcím objektu ( např. bytová jádra a pod. ), které mohou být náchylné na přivedení jiného potenciálu, musí se provést pospojení podle ČSN 33 2000-7-701.</p>
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,2423.msg16469.html#msg16469...Připojovat kovové zárubně uložené v omítce a nespojené se žádnou vodivou konstrukcí (např. armaturou) je naprosté šílenství a nesmysl.  http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,7735.msg54508.html#msg54508
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 18.10.2009, 11:53 » |
|
Já se s Vámi nepřu...  Ale nejmenovaný inspektor na inspekci řekl, že pospojit to ,co má k tomu určenou svorku od výrobce!!..jinak je to zbytečné....ne profesionální!... Samozdřejmě že to dělám jako jiní kolegové..... A ten zná normy nazpaměť.....t aké odborník..!  Stařeček Pagáč by řekli "co včůl?"... 
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|