Autor Téma: Jaký zvolit zdroj pro 12V. osvětlení nad vanou?  (Přečteno 19973 krát)
pavelt
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 15.12.2010, 10:46 »

Potřebuji osvětlit prostor vany, který je tak malý, že světlo může být jen nad ní, tedy v zóně 1.
Vypínač je ve vedlejší umývárně a ten také spíná světlo tam.
Uvažuji použití světla 12V halogen nad vanou a paralelně ke stávajícímu světlu v umývárně bezpečnostní trafo 230/12V a od něj pak nad vanu jen dráty s 12V~.
Potřebuji poradit, zda je koncept správný, jaké použít trafo (moc se neorientuji v použití PELV a SELV) a jaký použít výkon trafa a průřez vodičů pro žárovku cca 60W aby byla dostatečná rezerva.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
alkasalicky
« Odpověď #1 kdy: 16.12.2010, 09:45 »

http://diskuse.elektrika.cz/index.php?topic=1709.0


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 16.12.2010, 21:43 »

Zona 1 není příliš vhodné místo na elektrická zařízení.
Jedna věc je napětí a provedení zdroje, druhá je vliv prostředí na zařízení (dostatečné krytí) - nějak si nevzpomínám, že bych viděl světlo, které bych si tam uměl představit.

"Petrolejku"...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Linhart Jarda
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 17.12.2010, 01:10 »

Třeba bazénové ponorné svítidlo na 12V s vloženou LED žárovkou, dodavají přímé náhrady, místo halogenu kvůli chlazení a patřičným oddělovacím trafem. 
Má to ale dvě vady: Dostatek místa ve stropě - jsou poměrně prostově velká - a pak to bude asi nejdražší svítidlo v bytě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 17.12.2010, 16:19 »

Potřebuji osvětlit prostor vany, který je tak malý, že světlo může být jen nad ní, tedy v zóně 1.
Vypínač je ve vedlejší umývárně a ten také spíná světlo tam.
Uvažuji použití světla 12V halogen nad vanou a paralelně ke stávajícímu světlu v umývárně bezpečnostní trafo 230/12V a od něj pak nad vanu jen dráty s 12V~.
Potřebuji poradit, zda je koncept správný, jaké použít trafo (moc se neorientuji v použití PELV a SELV) a jaký použít výkon trafa a průřez vodičů pro žárovku cca 60W aby byla dostatečná rezerva.

Halogenka nad vanou vám může při koupání spadnout na holý pupek, můj kamarád takto bolestí "vycákal" celou vanu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 17.12.2010, 16:40 »

Halogenka nad vanou vám může při koupání spadnout na holý pupek, můj kamarád takto bolestí "vycákal" celou vanu.

Nepredpisuje norma do zóny 2 svietidlo IP44 bez ohľadu na to, či je na 230 V alebo na 12 V SELV ? Smerujem k tomu, ze z IP44 žiarovka nevypadne....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #6 kdy: 17.12.2010, 19:47 »

Spletl jste si zónu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 17.12.2010, 20:13 »

Spletl jste si zónu.
Mne zóna 2 pripadala ako najpravdepodob nejšie miesto, odkiaľ mohla halogénka nad vaňou padnúť dole do vane na pupok kúpajúceho sa kamaráta p. Hudeca. Prečo to vylučujete?



* 080214_sb0802_mer_2v.jpg (13.37 KB, 520x404 - prohlédnuto 2059 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 18.12.2010, 11:22 »

Ano jednalo se o zonu 2, sice ochlup kvůli sníženým stropům, ale budiž.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 18.12.2010, 20:12 »

Když se na to podíváme úplně jinak - jak silná by musela být "stěna" se skla, umaplexu nebo podobného materiálu, aby světlo bylo za ní a dalo se tvrdit, že není "v koupelně, ale je v jiném prostoru"?

Zajímavé je, že někteří výrobci si s tím starosti nedělají, co se dá občas koupit v nějakém "baushopu",  nad tím zůstává rozum stát...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 18.12.2010, 22:29 »

Když se na to podíváme úplně jinak - jak silná by musela být "stěna" se skla, umaplexu nebo podobného materiálu, aby světlo bylo za ní a dalo se tvrdit, že není "v koupelně, ale je v jiném prostoru"?

Zajímavé je, že někteří výrobci si s tím starosti nedělají, co se dá občas koupit v nějakém "baushopu",  nad tím zůstává rozum stát...

Jakkoli tenká, ale musí být v dispozicích zakreslena jako jiná místnost.

Souhlas - většinou hrůza, není to dlouho ,  kopnul mě ochranný plech u Schuko zásuvky na zrcadlové skřínce,
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
pavelt
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 27.12.2010, 08:25 »

S tím spadnutím to možná nebude tak horké (i když halogenky horké bývají :-),  protože mezi prostorem vany a ostatní koupelnou je zeď s průchozím otvorem. Představte si koupelnu a v ní vanu, která je do poloviny zazděná, jakoby ve vlastní místnůstce. A v té "poloviční" zdi je ve výšce 2m průchozí obdélníkový otvor cca 10x10cm. A tak bych rád do tohoto otvoru zasadil nějaké svítidlo, třeba ten halogen, protože ty se prý právě zasadit pod povrch dají a navíc se snad dodávají s odpovídajícím krytím (info od SMSelektro České Budějovice). Chci mít jistotu, aby to bylo bezpečné a tak hlavně tápu jaké to trafo. Ano, PELV, SELV, spojené se zemí a nespojené se zemí, ale důsledky na bezpečnost nedokážu z nedostatku zkušenosti domyslet. Jaké trafo byste volili vy? Anebo se na trafo vykašlat, zakrýt díru ze strany vany plexisklem, zalepit silikonem a do díry ve zdi dát světlo na 230V, co se nebude hřát, třeba nějaké LED?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Nevíte jaké je ochrané pásmo pro bazény pod vedením nn?
 Jak uzemnit plastovou vanu?
 Mohu umístit reproduktor nad vanu?
 Kam umístit zásuvku pro holicí strojek, když není kam?
 Lze použít ve sprše infrazářič?
 Je v pořádku odpojené ochranné pospojování v koupeném bytě?
 Je opravdu nutné uzemnit vanu?
 Jak správně zabezpečit jezírko chráničem?
 Proč zabezpečovat jezírko chráničem? Není to zbytečné?
 Jaké je potřeba vedení pro přívod k bazénovému čerpadlu?
 Je zapotřebí fíčka pro přívod k nautile ve studni?
 Kam připojit přívod pro sprchový kout ?
 Jak odstranit napeti na vodovodni baterii ve sprse?
 Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne?
 Jaký typ trafa použít pro LED u bazénu?
 Kam a jak umístit zásuvku v koupelně?
 Jaký mám použít ventilátor do dřevěného stropu v koupelně?
 Kde najít příčinu nepatrného probíjení bazénu?
 Mohou být svítidla 12V v koupelně včetně trafa?
 Co ještě může u bazénu způsobovat rozdíl napětí cca 2V?
 Jaké je umístění ventilátoru v koupelně přímo nad vanou?
 V akej vzdialenosti môžem osadiť vodovod od rozvadzača ?
 Za jakých podmínek lze umístit poj. skříň na záchodě v prostoru stoupaček?
 Proč nám probíjí akvarijní osvětlení?
 Mám pospojené baterie propojit s PEN v rozvaděči?
 Jsou bezpečnostní zóny v kuchyni stejně jako v koupelně?
 Lze umístit ventilátor ve sprše?
 Jaký mám použít stupeň krytí svítidla nad umyvadlem na WC?
 Može byť vodovodné potrubie v rozvádzači?
 Může být v koupelně vypínač pro světlo nad umyvadlem?
 Může být teplovodní topení v rozvodně nn?
 Jaká elektrická zařízení mohou být v bazénu ?
 Musí mít hydromasážní vana samostatný přívod a svůj proudový chránič?
 Bude u vaničky umístěné v prostoru bez spotřebičů třeba uzemnění?
 Nemusí být náhodou zárubně dveří koupelny také uzemněny?
 Je u bazénu nutná nad vypínačem a zásuvkou stříška?
 Lze nainstalovat osvětení na 230V do zahradního skleníku?
 privátní bazén a elektrika?
 Jaký kabel zvolit pro napojení světlo v bazénu (průřez + typ)?
 Jak jistit světelný okruh pro nerezový bazén na zahradě?
 Jaké je bezpečné napětí v bazénu?
 Mohu se bezpečně koupat v bazénu s předřazeným proudovým chráničem 30mA?
 Máte někdo zkušenost s revizí spotřebičů používaných v akvaristice?
 Jaká je dle normy povolená vzdálenost spotřebiče na 230V od zastřešeného bazénu?
 Čím může vznikat jemné brnění při dotyku země při stání v bazénu?
 Kde umístit šachtu pro filtraci zahradního bazénu?
 Je bezpečné zapojit venkovní nafukovací vířivku bez proudového chrániče?
 Jak správně uložit zemnicí pásek u bazénu?
 Je nutný prúdový chránič na bazénové 12V LED svetlá?
 Smí být bazénová filtrace vedle bazénu v zemi?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.032 sekund, 22 dotazů.