« kdy: 20.06.2013, 19:56 » |
|
Moderátor: Pominu-li malá písmena na začátku vět a slovosled, zaráží mne proč bylo rozděleno slovo "vý-lezového".
Po již druhé krádeži klimatizace na střeše objektu nechal majitel odstranit větší část výlezového žebříku. Nyní začíná asi 4m nad úrovní terénu. Majitel se bojí žebřík propojit se zemničem, aby tím neulehčil přístup ke zvýšené části žebříku.
|
|
|
|
Petr Skřivánek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 21.06.2013, 05:45 » |
|
U nás na firmě máme žebřík ve výšce 3,5m a proběhla již 3-tí revize a nikdo to neřeší. Norma asi na to nemyslí. Potřeboval bych spíš poradit jak napnout lano na svodu. Děti po něm lezou aby mohli za plot pro míče. Použít natahovák(šponer) máte někdo skušenost s napínáním lana?
|
|
|
|
kolejník
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 21.06.2013, 05:50 » |
|
Omlouvám se moderátorovi za chyby. Slunce a zahrádní občerstvení u vody je špatná kombinace pro psaní dotazu.
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 21.06.2013, 06:25 » |
|
Majitel se bojí žebřík propojit se zemničem, aby tím neulehčil přístup ke zvýšené části žebříku.
A blesku se nebojí?  Možná mu hrozí větší škody, než je ztráta klimatizace. Záleží na místních podmínkách. ASi bych doporučil návštěvu zkušeného hromosvodáře aby posoudil vše přímo na místě a navrhnul řešení vhodné řešení.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
kolejník
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 21.06.2013, 07:12 » |
|
Ale ona je vrchní částí spojena s mřížovou soustavou. Jedná se o spodní část, končící 4m nad povrchem.
|
|
|
|
|
kolejník
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 21.06.2013, 07:58 » |
|
To: Hájek Objekt je 20let starý. Řešeno dle staré ČSN. Existuje jiné řešení než klasický svod? Trubka? Jde o to, prostě nedostat se snadno k žebříku.
|
|
|
|
|
|
Fuk Tomáš

Offline

|
 |
« Odpověď #10 kdy: 21.06.2013, 08:40 » |
|
Majitel se bojí žebřík propojit se zemničem, aby tím neulehčil přístup ke zvýšené části žebříku.
Co si asi tak s sebou vezme dotyčný návštěvník, až si pro tu klimu půjde? Nějaký vercajk a kus lana, aby si to mohl bez poškození spustit na zem. No a po tom laně se taky vysouká nahoru, že. Ten pásek po fasádě je ale prima řešení i bez ohledu na lezce - estetické a trvanlivé.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #11 kdy: 21.06.2013, 10:58 » |
|
... Ten pásek po fasádě je ale prima řešení i bez ohledu na lezce - estetické a trvanlivé.
Já jsem "velkej rejpal": Podle 62305 může být svod v přímém kontaktu se stavebním materiálem? Podle "hořlavosti" dejme tomu, že to tak je dobře. Mohlo to tak být i podle 34 1390? A když si hromosvod, udělaný před cca 20 léty (viz příspěvek dnes v 7:58), vylepším o nějakou "vychytávku" podle 62305, jak to ošetřím v revizi, když další "drobnosti" podle 62305 nevyhoví? I když by se to dalo posoudit i tak, že blesku je úplně jedno jaké číslo má norma
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Fuk Tomáš

Offline

|
 |
« Odpověď #12 kdy: 21.06.2013, 11:22 » |
|
... může být svod v přímém kontaktu se stavebním materiálem?... Mohlo to tak být i podle 34 1390?
Použití páskového svodu po povrchu fasády je poměrně standardní řešení u vysokých kamenných historických objektů s členitou fasádou. I při velikém průřezu se dá dobře vytvarovat po povrchu. Pár fotek ze sv. Pavla z Londýna.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
kolejník
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 21.06.2013, 11:26 » |
|
Nevíte kde je pásek k dostání(výrobce, název)?
|
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 21.06.2013, 12:12 » |
|
Já jsem "velkej rejpal": Podle 62305 může být svod v přímém kontaktu se stavebním materiálem? Podle "hořlavosti" dejme tomu, že to tak je dobře. Mohlo to tak být i podle 34 1390? A když si hromosvod, udělaný před cca 20 léty (viz příspěvek dnes v 7:58), vylepším o nějakou "vychytávku" podle 62305, jak to ošetřím v revizi, když další "drobnosti" podle 62305 nevyhoví? I když by se to dalo posoudit i tak, že blesku je úplně jedno jaké číslo má norma
Na různých školeních co za rok absolvuji jsou názory na staré a nové normy rozporné!! Někdo z "odborníků" tvrdí že nemůžu požadovat chránič tam. kde je instalace 45 let stará ! Vždy se bude revidovat dle tehdy platných norem ...  Druhý tvrdí opak, závada že tam není chránič i když se s instalací nehýbalo 45 let!! Další podobný případ je "hromosvod" stará versus nová norma ! Ať jsou to dlouholetí RT,pracovníci TIČRu, právníci...? Každý si stojí na svém ! Z hlediska bezpečnosti jsou nové normy vždy o krok před starými normami ! Ale to je vždy malá argumentace vzhledem k dnešní ekonomické situaci, kde upravit rozvaděč pro přepěťovou ochranu je finančně neřešitelná situce ! A podobné situace!!? 
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Radim Strycharski

Offline

|
 |
« Odpověď #16 kdy: 21.06.2013, 14:20 » |
|
A když si hromosvod, udělaný před cca 20 léty (viz příspěvek dnes v 7:58), vylepším o nějakou "vychytávku" podle 62305, jak to ošetřím v revizi, když další "drobnosti" podle 62305 nevyhoví?
Osobně k tomu přistupuju tak, že reviduju podle norem platných v době uvedení do provozu, s přihlédnutím k normám současně platným. Vyskytují se situace, kdy staré zařízení vyhovuje novým normám a třeba v tom samém aspektu nevyhovuje starým, tak proč nevyužít nových norem? Samozřejmě, nesmí to mít nějakou další rozsáhlou vazbu na celý systém, což se ale u el. zařízení moc často nestává, tam je to zpravidla omezeno na obvod. U hromosvodů je to o dost horší, ty jsou až nechutně systémové. Tam není moc prostoru u starého zařízení využít nových norem. Ale zrovna u silného svodu přilehlého k povrchu bych žádný problém neviděl.
|
|
|
|
Wolfgang Marks II

Offline

lepší je, udělat aspoň něco, než se na to vykašlat
|
 |
« Odpověď #17 kdy: 21.06.2013, 17:57 » |
|
Honza Hájek: Tak to se jedná o nepřípustný slepý svod, revize nemohla být kladná. Pokud by instalace byla podle ČSN EN 62305, byla by ta možnost, ale pouze pokud by bylo prokázáno, že je dodržená dostatečná vzdálenost, ale pochybuji, že to někdo počítal. Co k tomu dodat, zde bylo vše řečeno. Nebo, že by přišel člověk SE, u kterém je známo, že je všude a nikde, a proto SE to dělá ... apod. 
|
S úctou Wolfgang Marks
|
|
|