Jak provést pospojování pokud jsou rozvody vody z plastu? Jak provést pospojování pokud jsou rozvody vody z plastu? Polemika o vodivosti vody a různých materiálů vodního potrubí nekončí. Pokročili jsme za tu dobu, co jsme pospojovali vše kovové technologicky dál? Ja dnes uvažovat s neplánovaným pospojováním? Sledujte tuto znovu otevřenou diskusi odpovědí Karla Dvořáčka zde! Související ... ... elektrovinka k tomuto diskusnímu vláknu zde! Jak byste reagovali na tuto související otázku vy? Jak provést pospojování pokud jsou rozvody vody z plastu?
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 21.07.2022, 09:46 » |
|
Já bych na to reagoval asi tak, že by si to někteří měli pouštět pravidelně, aby neřešili nesmyslné pospojování vpustí v podlaze, nerezové vpusti odpadu v plastové vaně, nerezového kohoutku, nebo dokonce sušáku na ručníky a podobně. Zakázané slovo .... za podobné příspěvky 
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 21.07.2022, 10:45 » |
|
Toto je velice špatná voda tekoucí na mlýn "šílených pospojovačů", kteří večer usínají s myšlenkami, jak ráno přizemnit hrnec na plotně. Po shlédnutí videa se jim musí zákonitě zbořit celý jejich dosavadní profesní svět.
Kdyby mnoho elektrikářů používalo mozek a při hodinách fyziky dávali větší pozor, nemuseli by takové příspěvky vůbec vznikat. A kvůli osvětě výše citovaných jsem nesmírně rád, že vznikají. Teď už jen aby si to vzal někdo k srdci a usadil si to ve svém mozku.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 22.07.2022, 08:01 » |
|
Tak eliminace statického náboje je snad o něčem jiném a já silně pochybuji, že by voda v plastové trubce byla tak suchá, aby ho svým tečením na povrchu trubky vytvořila :-D To bych také mohl začít psát o statice v autech, co převáží veliké skleněné pokovené tabule, ale proč, když je vlákno o něčem jiném.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 22.07.2022, 09:00 » |
|
Nevím, jestli jste byli u toho, když dojde "maník-inspektor" z TIČRu na kontrolu pracoviště, které podléhá jejich dobrozdání  tak když prvně otevřou MP tak jdou k baterii, výpusti, sušáku a měří , zda je to pospojeno! To bývá jejich první bod v měření místnoti!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 22.07.2022, 11:55 » |
|
Nevím, jestli jste byli u toho, když dojde "maník-inspektor" z TIČRu na kontrolu pracoviště, které podléhá jejich dobrozdání  tak když prvně otevřou MP tak jdou k baterii, výpusti, sušáku a měří , zda je to pospojeno! To bývá jejich první bod v měření místnoti! Pak by mě zajímalo, čím se začnou ohánět, když není pospojen plast  a nebo když je prokazatelně izolovaně uloženo (např. výpust, vana, sprchová vanička....). Takže, ať měří. Musí přece vytvářet nějakou činnost a tím si zasloužit ten balík, který si pak vezmou.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
      
Offline
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 22.07.2022, 15:17 » |
|
Nemyslím si, že práve toto sú preukázateľné elektrické izolanty v súlade s elektrotechnic kou výrobkovou normou pre izolačné materiály...
Zeptám se jinak jsou tyto materály vodičem, který může na kovový předmět přivést nežádoucí potenciál? Představte si tyto koupelnové doplňky https://www.nonstopstavebniny.cz/koupelnovy-nabytek/?order=price budete každý tenhle kousek uzemňovat? Důležité je před čím má takové uzemnění chránit. Z vodovodní baterie opravdu nemusíme očekávat přeskok elektrostatick ého náboje a zavlečení cizího potenciálu na kanalizačnní mřížku pokud celá kanalizace není z litiny a není na ní trvale připojeno čerpadlo na tlakovou kanalizaci. Pokud při prohlídce stavby a stavební dokumentace najdete určité reálné riziko, které sníží použití uzemnění tak proč ne. Rozumný člověk uzemňuje to co je potřeba, paranoik vše co aby pokryl i ty nejšílenější scénáře a magor bez rozmyslu úplně všecko https://www.uzemnise.cz/ 
|
|
|
|
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
      
Offline
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 22.07.2022, 19:34 » |
|
Zeptám se jinak jsou tyto materály vodičem, který může na kovový předmět přivést nežádoucí potenciál?
Nepíšem že sú to vodiče, len píšem že to nie sú elektrické izolanty... Sú to všetko nevodivé materiály jakých je na trhu hafo, ktorým ich výrobca nedeklaruje elektroizolačn é vlastnosti, a ktoré by elektrikár nemal brať do úvahy pokiaľ uvažuje nad ochranou pred úrazom použitím ochranného opatrenia základnou, dvojitou, alebo prídavnou izoláciou.. Pokud při prohlídce stavby a stavební dokumentace najdete určité reálné riziko, které sníží použití uzemnění tak proč ne. Rozumný člověk uzemňuje to co je potřeba,
Áno, o rôznych zložkách rizika som už písal ..
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 22.07.2022, 20:02 » |
|
Vše se nechá ověřit měřením. Podle mých pokusných měření je už cca 1m PPR trubky, s vodou uvnitř, bezproblémové. V RD i bytech jsou ty délky mnohem, opravdu mnohem delší. Nedovedu si představit jakékoliv riziko úrazu el. proudem, vzniklé od instalace vody provedené v trubkách PPR. Věšák na ručníky může být rizikovým jen v případě, kdy nějakej jouda navrtá při jeho instalaci kabel ve zdi. Nicméně se snažíte strašit, ale podle mne slepými náboji. Několikrát jsem si ověřoval izolační stavy litinové vany, nerezového kohoutku, nebo sprchové hlavice, oproti PE v zásuvce, nebo pospojenému topnému žebříku. Strašíte zbytečně. Je zajímavé že někteří často hledají jak obejít normu a nemuset řešit některá bezpečnostní opatření, případně jak omluvit a schválit kutilská řešení neprovedená dle normy a na druhou stranu pak hledají problémy tam, kde je ani odborná veřejnost ani normotvůrci nevidí. (nepíši o nikom konkrétním, jen všeobecně  každý si to může přebrat podle svého )
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
      
Offline
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 23.07.2022, 10:30 » |
|
Kým nezoberiete chlapi do úvahy napr. aj riziká z iných napätí a prepätí jak je len 230V zo zásuvky alebo 1000V z meráku, či riziká jak je mokré telo, strojček na srdci, rekonštrukcia kúpeľky bez ostatnej TN-C, bez METky a bleskozvodu... atď...., tak potom ste s Ohmovým zákonom samozrejme všetci v pohode, a máte pravdu....
Ja nikoho nepresviedčam, nepoučujem, ani jeho prístupy neznevažujem,..ja len verím, že je lepšie byť viac v strehu, viac sa obzerať okolo seba, a menej prikladať šablóny... Ono navrhovať EI s z jedným rizikom je naozaj oveľa ľahšie jak s viacerými ..
Napr. aj v 701.415.2 sa uvádza, že čo s kovovými súčasťami vody, odpadu, kúrenia, plynu..keď chýba hlavné pospájanie,...typický prípad rizika pri čiastkových rekonštrukciác h..
|
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 23.07.2022, 12:21 » |
|
Pospojování je krásná a užitečná věc, ale je třeba uvažovat také to, že může v případě poruchy přivést potenciál tam, kdy by se jinak neměl šanci dostat.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #16 kdy: 23.07.2022, 13:42 » |
|
Nemyslím si, že práve toto sú preukázateľné elektrické izolanty v súlade s elektrotechnic kou výrobkovou normou pre izolačné materiály...
Pane Lovacký, zřejmě jsme si uplně nerozuměli. Myslel jsem tím samozřejmě izolované uložení jmenovaných koupelnových doplňků. Nikde jsem nepsal, že jsou to izolanty. Nebo vy to někde vidíte?
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #17 kdy: 23.07.2022, 13:43 » |
|
Pospojování je krásná a užitečná věc, ale je třeba uvažovat také to, že může v případě poruchy přivést potenciál tam, kdy by se jinak neměl šanci dostat.
Přesněěěěěěěěě .  A to by si měl uvědomit každý "šílený pospojovač".
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|