« kdy: 12.06.2018, 09:11 » |
|
Mohu umístit uvedený ventilátor do sprchového koutu pod strop? Kousek nad sprchovou hlavici. Na netu jsem našel, že by tam měl být ventilátor na nízké napětí, ale zde píšou, že je možné ho instalovat do zóny 1, tak nevím. Chtěl bych ventilátor do sprchového koutu s čidlem vlhkosti.
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 12.06.2018, 15:43 » |
|
V uvedené zóně ventilátor na 230V určitě NE. Zde použít ventilátor na 12V se zdrojem mimo zónu 2. Ventilátor 12V musí být pro tuto zónu schválen výrobcem.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
Fuk Tomáš

Offline

|
 |
« Odpověď #4 kdy: 12.06.2018, 17:30 » |
|
Mohu umístit uvedený ventilátor do sprchového koutu pod strop? ...
Možná vám to přijdou odpovědi kolegů jako papežštější než papež - vždyť má krytí IP 45. Ale to platí jen při nasazené krycí mřížce, kterou lze sundat bez použití nástroje - a občas se sundat musí kvůli jejímu vyčištění. Pak se jednou nějaká pacička ulomí, šlápne se na to, někam se to zašantročí, sundá se to kvůli zlepšení tahu - a ventilátor se bude vesele provozovat bez ní. Ostatně i mapa kolem základny větráku na fotce od kol. Friedricha ukazuje, že voda může přijít i odzadu, krytí nekrytí.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 12.06.2018, 21:52 » |
|
Čl. 701.55 si vykladám tak, že v ňom vymenované EZ v zóne 1 sú okrem jednej z možností (SELV do AC 25V) práve na AC 230V.
 Cóó? Kde to čtete? Nás se podle mého týká článek 701.512.4 u národních podmínek ČR.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník

Offline
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 12.06.2018, 22:08 » |
|
Ja hovorim, ze ventilator, moze byt v zone 1. Vid. 7-701. 701.55 Spotrebiče Pridáva sa: V zóne 1 sa môžu inštalovať iba pevne a trvalo pripojené spotrebiče. Zariadenie musí byť vhodné na inštalovanie v zóne 1 podľa inštrukcií výrobcu na použitie a montáž. Takýmito zariadeniami sú: – jednotky pre vírivé vane; – sprchové čerpadlá; – zariadenia chránené SELV alebo PELV s menovitým napätím neprevyšujúcim striedavú hodnotu 25 V alebo jednosmernú hodnotu 60 V; – ventilačné zariadenia; – sušiče uterákov; – spotrebiče na ohrev vody; – svietidlá. Takze ak bude pripojeny na priamo co je, je z izolantu to je, ma IPx5, je cez RCD tak moze byt aj na 230, alebo som si to zle vysvetlil?
|
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A Projektovanie E2/A El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov pdedik@centrum.sk
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary

Offline

Chránič je chránič!
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 12.06.2018, 22:20 » |
|
Takze ak bude pripojeny na priamo co je, je z izolantu to je, ma IPx5, je cez RCD tak moze byt aj na 230, alebo som si to zle vysvetlil?
Vysvetlil jste si to správně.Pro instalování je nutné splnit podmínku, že zařízení je pevně připojené a je pro instalování do zóny 1 schválené výrobcem. Cituji z čl. 701.55: V zóně 1 mohou být pouze elektrická zařízení, která jsou upevněná a s pevným elektrickým připojením. Zařízení musí být pro umístění v zóně určené výrobcem v pokynech pro montáž a použití. Jedná se o tato zařízení:Pro zónu 0 je uvedeno, že současně splňují tyto požadavky, ale pro zónu 1 to už takto striktně řečeno není. Honzo: - Článek 701.512.4 se týká spínačů, ovládačů a jejich příslušenství.
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 13.06.2018, 06:56 » |
|
Štefane, takže je při revizi vše v pořádku a ty necháš ventilátor v krytí IPX5 v klidu nad sprchovou hlavicí?
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Milan Hudec

Offline
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 13.06.2018, 07:19 » |
|
Vysvetlil jste si to správně. Pro instalování je nutné splnit podmínku, že zařízení je pevně připojené a je pro instalování do zóny 1 schválené výrobcem.
Cituji z čl. 701.55: V zóně 1 mohou být pouze elektrická zařízení, která jsou upevněná a s pevným elektrickým připojením. Zařízení musí být pro umístění v zóně určené výrobcem v pokynech pro montáž a použití. Jedná se o tato zařízení:
Pro zónu 0 je uvedeno, že současně splňují tyto požadavky, ale pro zónu 1 to už takto striktně řečeno není.
Honzo: - Článek 701.512.4 se týká spínačů, ovládačů a jejich příslušenství.
Požadavek na SELV v odrážce jedné a připuštění zařízení na 230V o odrážce další hovoří min.o únavě autorů normy. Zde by měl být elektrikář na velkém pozoru jak se zachovat. Za sebe dávám 230V ve sprše zákaz.
|
|
|
|
Maroš Klein

Offline
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 13.06.2018, 07:22 » |
|
|
|
|
|
Maroš Klein

Offline
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 13.06.2018, 07:47 » |
|
Požadavek na SELV v odrážce jedné a připuštění zařízení na 230V o odrážce další hovoří min.o únavě autorů normy. Zde by měl být elektrikář na velkém pozoru jak se zachovat. Za sebe dávám 230V ve sprše zákaz.
Logiku to má.  Ak už v národnom dodatku pribudla nad sprchou zóna 2, mohol jeho tvorca do tejto zóny presunúť z čl. 701.55 aj ventilačné zariadenie na 230V. Navyše EZ SELV sú zvislou postrannou čiarou na ľavej strane textu ako jediné z vymenovaných EZ modifikované s IEC. Dovtedy to ale nie je nedostatok, a dosť bude záležať na individuálnom prístupe k rizikám. Výrobcovi sa zatiaľ v širšom kontexte stačí oprieť aj vetu z bezpečnostných predpisov pre laikov: Obvyklé zacházení s elektrickým zařízením je takové, kdy zařízení plní funkci, k jaké je určeno podle návodů a pokynů výrobce a uživatel podle nich se zařízením zachází a do zařízení nezasahuje.
|
|
|
|
Milan Hudec

Offline
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 13.06.2018, 08:01 » |
|
Logiku to má.  Ak už v národnom dodatku pribudla nad sprchou zóna 2, mohol jeho tvorca do tejto zóny presunúť z čl. 701.55 aj ventilačné zariadenie na 230V. Navyše EZ SELV sú zvislou postrannou čiarou na ľavej strane textu ako jediné z vymenovaných EZ modifikované s IEC. Dovtedy to ale nie je nedostatok, a dosť bude záležať na individuálnom prístupe k rizikám. Výrobcovi sa zatiaľ v širšom kontexte stačí oprieť aj vetu z bezpečnostných predpisov pre laikov: Obvyklé zacházení s elektrickým zařízením je takové, kdy zařízení plní funkci, k jaké je určeno podle návodů a pokynů výrobce a uživatel podle nich se zařízením zachází a do zařízení nezasahuje.Jediný co je logický, je koupat se s co nejnižším napětím kolem. Na tom žádná postranní čára v textu nic nemění.
|
|
|
|
Radim Strycharski

Offline

|
 |
« Odpověď #14 kdy: 13.06.2018, 08:16 » |
|
Já tedy nevidím na kapitole 701.5 nikde nic záhadného. Ventilátor do zóny 1 musí být do této zóny určen výrobcem. Je jednoznačně stanoveno, že minimální krytí je IPX4. Jestli chce někdo požadovat IPX5, tak může, ale měl by proto mít přesvědčivý důvod. Čl. 701.55 neméně jasně stanovuje, jaké zařízení může být v jakých zónách. Co se týče SELV, požadavky se jasně liší pro zónu 0 a pro zónu 1. V zóně 0 musí být SELV s jasně definovaným napětím. V zóně 1 může být SELV nebo PELV, ovšem pokud se použije, nesmí přesáhnout 25 V AC nebo 60 V DC. To je důležité, protože obecná hranice pro napětí SELV nebo PELV je vyšší, a proto je nezbytné, aby o tom v čl. 701.55 byla zmínka, když chce stanovit velikost napětí menší. Je třeba si uvědomit, že z formálního pohledu normy je 230 V přes RCD 30 mA bezpečnější než SELV 50 V AC.
|
|
|
|
Maroš Klein

Offline
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 13.06.2018, 08:43 » |
|
Jediný co je logický, je koupat se s co nejnižším napětím kolem. Na tom žádná postranní čára v textu nic nemění.
To hej, čím nižšie, tým logickejšie, ideál nula.  Ja si dovtedy úplne vystačím so stanovenou prijateľnou mierou rizík, prípustným spôsobom využitia a riziká si rozdelím na tie pod a nad upevnenou hlavicou.
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #17 kdy: 13.06.2018, 09:37 » |
|
Tam, kde to správne čítajú aj mnohí iní (takmer so napísal že všetci).  Ano, hledal jsem ten článek pouze v národních doplňcích. Má chyba  Honzo: - Článek 701.512.4 se týká spínačů, ovládačů a jejich příslušenství.
 Nicméně za sebe bych to také vyhodnotil jako nepřípustné riziko, přímo život ohrožující.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|