TO: Sipeky
Pokud je vodič ochranného pospojování pouze od vany do zásuvky, tak je to špatně.
Vodič doplňujícího pospojování cizích vodivých částí musí být zavedený na ochrannou přípojnici místního pospojování a/nebo na přípojnici PE do rozváděče (pokud je blízko).

Pochopitelně je možné připojit k pospojování cizích vodivých částí i ochranný kolík zásuvky, případně další neživé části elektrických předmětů.
Poč je to špatně?

Protože pokud je v koupelně víc neživých částí, může dojít z jakéhokoliv důvodu k odpojení přívodu do zásuvky a tím se přeruší spojitost vodičů ochranného pospojování.
Je ale možné, že je opravu ke všem neživým částem přivedený samostatný vodič ochranného pospojování, no a pak by to mohlo být i v pořádku. Tímto nestandardním způsobem provádí pospojování velice málo montážníků.