kolego jste skutečně maximalista.

Takto navrženému zemniči skutečně není co vytknout, snad kromě ekonomické stránky věci.
Zkusím navrhnout pravý opak. Tedy nejlevnější použitelnou variantu.
V rozích objektu zatlučte pod úroveň terénu zemnící tyče. ve vzdálenosti 1m od základů objekt obkopejte a propojte zemniče kulatinou 10mm.
Protože kolem domu bývá agresivní suť, doporučím vám nerez V2A. Pozink je samozřejmě použitelný, ale zvažte, zda před se vám za pár let bude chtít zemnič obnovovat.
Protože s největší pravděpodobnos
tí narazíte na zavážku, uvažujte hloubkové zemniče délky alespoň 2m.
Samozřejmostí je ochrana zemniče na přechodech prostředí a propojení s HOP.
Tak a někde mezi mým návrhem a návrhem kolegy Hudce je optimální řešení z pohledu funkčnosti a ekonomiky. S konkrétním řešením se obraťte na odborníka, který zná místní půdní poměry a na místě určí nejoptimálnějš
í variantu.