Jaroslav K
|
 |
« kdy: 17.07.2011, 16:31 » |
|
Rekonstruujeme starý dům, který je prakticky postaven na skále. Dělal jsem novou elektroinstala ci a vím, že bod rozdělení sítí TN-C na TN-S by měl být uzemněn. Na pozemku je skála a na ní tak 15-30cm hlíny. Tedy co s tím? V současné době je to zapojeno tak, že vodiče N a PE jsou v rozvaděči spojeny a napojeny na PEN vodič ze sloupu. Může to tak být? Do budoucna bych chtěl také nechat nainstalovat hromosvod, a to už vůbec netuším, jak by se uzemnil. Lze to nějak řešit?
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 17.07.2011, 19:02 » |
|
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #2 kdy: 17.07.2011, 19:16 » |
|
Pokud bude použit proudový chránič, ten při závadě na vodiči PE dokáže "fungovat a chránit" i při odporu uzemnění řádově ve stovkách Ohmů a to je reálné i v prostředí, jaké popisujete.
Hromosvod je horší. Tam je třeba to tak trochu postavit na tom, že budete mít rozsáhlejší uzemňovací soustavu, i když nedosáhnete nějaké extra malé hodnoty zemního odporu, budete mít vše dobře pospojované nebo dobře skryté v ochranném prostoru hromosvodu, "pořádné" svodiče bleskových proudů a když už by se tam nějaký blesk objevil, věřit, že to přepěťovky zachrání a pošlou to "do země", které v tomto případě výrazně "pomůže" přívod PEN, takže pošlete pěknou špičku "sousedům"!
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
|
|
Jaroslav K
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 18.07.2011, 22:50 » |
|
, uvidím co se dá dělat, ale myslím, že nic. Zkoušel jsem tak různě zatloukat roxor a je to bez šance. Nic speciálního vymýšlet nebudu, uzemněno asi nebude.
|
|
|
|
XL
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 19.07.2011, 06:00 » |
|
Budete se muset dostat na skálu, pak udělat něco na způsob pavučiny (tak jak se dělá zemnění u vysílačů) to kdyžtak zabetonovat a znovu zakrýt zeminou. Hodnoty, které naměříte budou špatný.
Takovou "pavučinu" (v betonovém základu) jsem viděl ve Francii.
|
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #7 kdy: 19.07.2011, 17:21 » |
|
Nic speciálního vymýšlet nebudu, uzemněno asi nebude.
Lepší nějaké uzemnění, než žádné. Nebo budete radikálnější a odvážnější než propagátoři aktiváků a ve stylu "zákazu reklamních tiskovin do schránky" dáte "zákaz" blesku projít přes váš objekt? Obchodně by se na tom možná dalo vytřískat balík peněz, ale funkčně bych tomu nevěřil.
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
|
Fuk Tomáš

Offline

|
 |
« Odpověď #10 kdy: 20.07.2011, 10:04 » |
|
Pouze bych dodal, že tazatel se mýlí, pokud se domnívá, že pokud nebude mít uzemněno on, tak ani blesk, je to hluboký omyl sahající až do počátků bleskovědění.
Škoda, že vám nemohu dát bod!
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #11 kdy: 20.07.2011, 12:24 » |
|
Pouze bych dodal, že tazatel se mýlí, pokud se domnívá, že pokud nebude mít uzemněno on, tak ani blesk, je to hluboký omyl sahající až do počátků bleskovědění.
Něco podobného nám říkali před léty v Plzni na školení: máš anténu? máš kovový okap? máš vložkovaný komín?... Tak nelži, že nemáš "hromosvod", máš, ale úplně špatný, nebezpečný,...
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Milan Hudec

Offline
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 20.07.2011, 12:53 » |
|
Něco podobného nám říkali před léty v Plzni na školení: máš anténu? máš kovový okap? máš vložkovaný komín?... Tak nelži, že nemáš "hromosvod", máš, ale úplně špatný, nebezpečný,...
Ono nemusí být ani okap, ani anténa ani vložkokomín, stačí prachsprostá el. instalace a může být objekt vybleskován.
|
|
|
|