Zdenal Velky
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« kdy: 26.04.2012, 09:33 » |
|
Při opravě bytu došlo i na rozvaděč. Původní vedeni je vedeno od elektroměrové skříně až k rozvaděči starými hliníkovými vodiči o průřezu 4 mm2 v husím krku, které bude nahrazeno vodiči o pruřezu 6mm2. Nové vodiče, které bych chtěl protáhnout by byly 4 krát CY 6, k tomu CY 10 o kterou se mi jedná. Bude sloužit jako ochrané pospojení, které bude v bytě ukončeno pod rozvaděčem v krabici a z něj paprskovitě vyvedeny vodiče CY 10 do rozvaděče a vodiči CY 4 pro vanu a bojler. Na druhém konci v rozvodné skříni, ve které ho nechám stočený společně s ostatními, aby mi ho EON připojil k svorce PEN. Rozvaděč je stará železná bedna pro 5 odběrných míst, kde na vršku jsou po odkrytování připojnice pro jednotlivé byty. Zbytek je zaplombovaný, proto se tam nemohu dostat. Při této opravě bude změněno původní jednofázové vedení s jističem 15 A na jistič o velikosti 3 krát 16 A, což už bude zajištovat EON. Chtěl jsem se zeptat jestli EON nebude vadit tohle ochrané pospojení a připojí mi ho?
Původní otázka: Prosím o radu-ohledně ochraného pospojení ?
|
|
|
|
|
|
|
Zdenal Velky
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 26.04.2012, 19:39 » |
|
Možná jsem to špatně napsal,chci v podstatě pararelně z hlavním vedením přidat vodič o průřezu CY 10,jako ochrané pospojení. V nové bytové rozvodnici bude nová instalace pro koupelnu a kuchyn,v novém TN-S a použití proudového chrániče a zbytek bytu,pojede zatím na starý rozvod TN-C. Protože potřebuji v bytové rozvodnici rozdělit vodič PEN na PE a N pro nové rozvody,chtěl jsem ho přizemnit. Vím,že nejlepši by bylo předělat elektroinstala ci v celém bytě,ale na to majitelé zatím nemají peníze.
|
|
|
|
Zdenal Velky
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 26.04.2012, 19:48 » |
|
Zapomněl jsem napsat,že se jedná o starý cihlový dům. Mám tu problémi s památkáři,takže nemohu nijak sekat.Největší oříšek bude protáhnout nové vedení. Nejraději bych natáhnul vodič CYKY 5 krát 6.
|
|
|
|
Petr Doležal

Offline

emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 26.04.2012, 20:20 » |
|
. . . Největší oříšek bude protáhnout nové vedení. Nejraději bych natáhnul vodič CYKY 5 krát 6. . .
CYKY 5x6 je rozhodně průměrově menší než CYKY 4x6+CY10
|
Na zdraví a abychom byli lidmi to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #6 kdy: 26.04.2012, 20:53 » |
|
CYKY 5x6 je rozhodně průměrově menší než CYKY 4x6+CY10
Ona ta kombinace není právě moc "kulatá"...  4X6 + CY10 je sporné řešení, jestli vyhoví PEN, jestli tu CY10 do toho počítat...
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Vít Rotrekl

Offline
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 26.04.2012, 21:34 » |
|
Tady se celkem nabízí oblíbené řešení kolegy Hudce s tuplovaným PENem. Pro tazatele: Natáhnete kabel CYKY 5x6, případně 5xCY6mm, vodič PE a N spojíte v ER na jednu svorku (pochopitelně na tu která to umožňuje). v bytovém rozvaděči skončíte taktéž na svorkovnci PEN a z ní si si už lehce vyrobíte PE a N svorkovnici... . EDIT: Jen jsem si nějak neuvědomil nedostatečný průřez jednotlivého vodiče PEN  . I když když budou dva CY6 dohromady tak mají průřez 12mm. (Vtip) Dle mě by toto řešení bylo bylo lepší než 4xCY6 a k tomu 1x CY10 na pospojení. Ta desítka by měla určitě menší odpor než CY6 a tudíž by se přes nic mohl uzavírat pracovní proud.
|
Mírně pokročilý RT 
|
|
|
Vít Rotrekl

Offline
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 26.04.2012, 21:51 » |
|
Tady se celkem nabízí oblíbené řešení kolegy Hudce s tuplovaným PENem. Pro tazatele: Natáhnete kabel CYKY 5x6, případně 5xCY6mm, vodič PE a N spojíte v ER na jednu svorku (pochopitelně na tu která to umožňuje). v bytovém rozvaděči skončíte taktéž na svorkovnci PEN a z ní si si už lehce vyrobíte PE a N svorkovnici... . EDIT: Jen jsem si nějak neuvědomil nedostatečný průřez jednotlivého vodiče PEN  . I když když budou dva CY6 dohromady tak mají průřez 12mm. (Vtip) Dle mě by toto řešení bylo bylo lepší než 4xCY6 a k tomu 1x CY10 na pospojení. Ta desítka by měla určitě menší odpor než CY6 a tudíž by se přes nic mohl uzavírat pracovní proud. Nějak mě to psaní dneska nejde....Asi tím sluníčkem co jsem na něm trávil (=pracoval) dneska celej den
|
Mírně pokročilý RT 
|
|
|
Zdenal Velky
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 26.04.2012, 22:23 » |
|
Přeji pěkný večer ted jsem dokončil rozhovor s majitelkou bytu. Podařilo se mi nemožné,přemluvil jsem ji at vymnění i zbytek rozvodu,takže se úplně zruší staré hliníkové rozvody a natahá se celé nová elektroinstala ce. Takže přívod do bytové rozvodnice provedu standartně, kabely CY 6,které potáhnu původním husím krkem. Povedu 5 žil a bod rozdělení bude v elektroměrovém rozvaděči. K tomu ještě přidám kabel CY 2.5 pro nízký tarif.
|
|
|
|
David Hruda

Offline

|
 |
« Odpověď #10 kdy: 26.04.2012, 23:11 » |
|
kabel CY 2.5 pro nízký tarif.
Nebylo by lepší, aby to aspoň viděl elektrikář?? O projektu nebo RT nemluvě...
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
Milan Hudec

Offline
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 27.04.2012, 07:50 » |
|
Mno, já bych na to šel jinak. Do ER bych natáhnul 5x CY4(6)mm, a tu CY10 na pospojení bych natáhnul raději do jádra, kde ve stupačkách bude jistě nějaký vodič pospojení. V ER panelákových (bytových) rozvodů tento vodič nebývá, alespoň já jsem se s tím ještě nepotkal.
Velice by mne zajímalo, jak se v tomto případě onen CY10 správně nazývá?
|
|
|
|
Václav 3
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 27.04.2012, 10:28 » |
|
Pro ovládání stykače sazbování použijte CY1,5.
|
|
|
|
Petr_P
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 27.04.2012, 13:20 » |
|
Velice by mne zajímalo, jak se v tomto případě onen CY10 správně nazývá? Řekl bych, že H07V-U. Ale nechápu proč tahat dráty jednotlivě, když kabel je mnohem lacinější a bezpečnější.
|
|
|
|
Milan Hudec

Offline
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 27.04.2012, 14:04 » |
|
Velice by mne zajímalo, jak se v tomto případě onen CY10 správně nazývá? Řekl bych, že H07V-U. Ale nechápu proč tahat dráty jednotlivě, když kabel je mnohem lacinější a bezpečnější.
S trochou domýšlivosti bych řekl, že ve fabrickém značení vodičů se vyznám, šlo mě o jeho správné označení v systému (ochranných vodičů máme mraky typů). Ale jinak jste mě utřel 
|
|
|
|
tekseb
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 27.04.2012, 14:14 » |
|
To Vít Rotrekl : " Ta desítka by měla určitě menší odpor než CY6 a tudíž by se přes ni mohl uzavírat pracovní proud. " Co by to v reálu znamenalo?
|
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník

Offline
|
 |
« Odpověď #16 kdy: 27.04.2012, 14:49 » |
|
To Milan Hudec: (ochranných vodičů máme mraky typů). Mraky rozdělujeme podle: tvarů 14x druhů 10x odrůdy 9x zvláštností 9x + jejich kombinace To jsem opravdu netušil, že bychom měli tolik druhů ochranných vodičů. 
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
Vít Rotrekl2
|
 |
« Odpověď #17 kdy: 27.04.2012, 15:52 » |
|
To Vít Rotrekl : " Ta desítka by měla určitě menší odpor než CY6 a tudíž by se přes ni mohl uzavírat pracovní proud. " Co by to v reálu znamenalo?
To by mohlo znamenat to, že by eventuelně mohl pracovní proud uzavírat třeba pře rám rozvaděče, nebo jinou kovovou část, která by byla nějakým způsobem spojena s vodičem PEN, ať už v ER, HDS, nebo někde jinde. Pravděpodobně by k tomu mohlo dojít jen při nějaké poruše, nebo nějaké jiné události, ale možné by to mohlo být. Vít Rotrekl
|
|
|
|