 Elektromontážn í firma pokládá kabel CYKY do výkopu tak že roztáhne chráničku (kopoflex) kolem výkopu, chráničku rozřízne podélně v celé délce a kabel rozříznutou chráničkou dostane dovnitř. 
 Pak kabel hodí do výkopu a zapískují.
 Jedná se o kabel CYKY 4Bx35.
 Neporuší se rozříznutím chráničky její ochranné vlastnosti?
 Jako laik si myslím, že poruší. Výkop je dlouhý cca 700m.
 
 
 
 
 #106#
 |  
						|  |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Pavel Horský ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
 
  
  Offline 
 
 
  Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
 
 
 
   | 
								|  | « Odpověď #2 kdy: 04.07.2010, 10:11 » |  | 
 
 Když řekneme chránička, tak nás musí napadnout, že jde o materiál, který by měl být použitý k ochraně něčeho. Kabel v zemi se vkládá do chráničky převážně z důvodu jeho mechanické ochrany. Firma chráničku podélně rozřízla a tím jasně zničila podstatnou část ochrany. Např. na trubku KOPOFLEX od Kopos Kolín a.s můžete působit silou větší než 450N/5cm, což je mechanická výdrž působení tlaku náprav osobního automobilu.
 Po rozkuchnutí této trubky jsou pak její ochranné vlastnosti pryč.
 A jestli nějaká firma použije trubku místo folie, tak je to samozřejmě také špatně, nehledě na to, že je trubka oproti folii o dost dražší.
 
 Na závěr bych se chtěl ještě pozastavit nad přemýšlením vedení oné firmy. Rozříznout podélně 700m trubky, tu roztáhnout a vložit do ni kabel 4x35mm2....... ..........hmmm m............. .tak to chce opravdu dost síly a vytrvalosti. Vtažení kabelu do trubky, je podstatně jednoduší.
 |  
						| 
 Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím  Revizní technik E2A, E2Bhttp://www.severocech.cz/  mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz |  |  | 
	|  | 
	|  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Jaroslav Hasala OSVČ
 
  
  Offline 
 
 Znojmo (JM)
 
 
 
   | 
								|  | « Odpověď #5 kdy: 04.07.2010, 19:52 » |  | 
 
 V dané situaci půjde nejspíše o to, že se někomu nechtělo provlékat těch 700 m kabelu přes chráničku, je to poměrně pracné. Samozřejmě je to špatně, jak psali kolegové.
 V dané situaci se dají použít originální půlené plastové chráničky, např. KOPOHALF od KOPOSu.
 |  
						| 
 elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Jirka Š. Svejkovský 
  
  Offline 
 
 
  Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
 
 
 
   | 
								|  | « Odpověď #7 kdy: 04.07.2010, 22:25 » |  | 
 
 To je nový kabel do prázdné chráničky?? Děláte si z nás legraci? Natáhnout 700m chráničku, tu rozříznout, zaklapnout do ní kabel jako párek do hotdogu?Na pár metrech, kdy potřebujete přidat kabel a nejde to protáhnout, to se občas dělá.
 Mimochodem, 700m a kabel 4x35. Copak tím napájíte? Zásuvku pro rychlovarnou konvici?
 Buď jste se spletl v počtu nul, nebo si z nás děláte .
 |  
						| 
 Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2 |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Pavel Horský ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
 
  
  Offline 
 
 
  Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
 
 
 
   | 
								|  | « Odpověď #8 kdy: 05.07.2010, 07:57 » |  | 
 
 Taky si myslím, že si tady z nás někdo dělá srandu. |  
						| 
 Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím  Revizní technik E2A, E2Bhttp://www.severocech.cz/  mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz |  |  | 
	| 
			| 
					
						| elektrikar121 
 | 
								|  | « Odpověď #9 kdy: 05.07.2010, 08:06 » |  | 
 
 Musim se konecne pridat k diskusi .Panove byl jste z vas nekdy nekdo na stavbe?obcas nazory tady citovane mi prijdou jak na stredni skole kdy by se mnelo.... je to zivotu nebezpecne norma rika tohle.. a podobne.Dnes se dela na vydelek a co nejlevneji a nejrychleji"at to funguje potom se to doladi" a nikdy se k tomu nikdo uz nevrati. |  
						|  |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Jirka Š. Svejkovský 
  
  Offline 
 
 
  Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
 
 
 
   | 
								|  | « Odpověď #11 kdy: 05.07.2010, 09:47 » |  | 
 
 Další takový,  co  nás bude krmit moudry typu "svoje předpisy si nechte, já jedu na kšeft" a bojí se i podepsat.
 Až se mu jednou pod správní řízení podepíše inspektor SÚIP, z elektrikare121 bude v tu ránu třeba zednik121.
 
 No, i když,  co je výhodného na řezání 700m trubky proti dotažení nové a protažení kabelu? Pan elektrikar121 diskusi asi moc nečetl a jenom prudí.
 |  
						| 
 Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2 |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Jaroslav Hasala OSVČ
 
  
  Offline 
 
 Znojmo (JM)
 
 
 
   | 
								|  | « Odpověď #12 kdy: 05.07.2010, 11:45 » |  | 
 
 Obvylý postup v těchto situacích je takový, že se kabel rozmotá podél výkopu, pak se navleče chránička a kabel se do výkopu uloží i s touto chráničkou. Při délce 700m (pokud je chránička po celé délce) je to poměrně pracné, člověk se naběhá, takže podle mého soudu nejde o nic jiného, než že si montážní firma chce usnadnit práci. Samozřejmě je to špatně a nemělo by to být tolerováno. Určitě to bude zajímat stavební dozor nebo revizního technika, popřípadě přímo investora - ten jistě nebude nadšený, že si někdo nechá zaplatit za něco, co potom neudělá, respektive to udělá úplně špatně a ještě tu chráničku v podstatě znehodnotí.  |  
						| 
 elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Lukáš Rotrekl 
  
  Offline 
 
 
  
 
 | 
								|  | « Odpověď #13 kdy: 05.07.2010, 12:04 » |  | 
 
 No nevím, možná i kdyby ten kabel už i ležel ve výkopu, tak bych ho z něj vytáhl a navlékl na něj chráničku, než bych chráničku řezal po délce..... Spíš si myslím, že už byl kabel někde zavlečen pod komunikacemi a podobně a nikdo už to nechtěl vyvlékat....Pa k jsou na to jiné výrobky nepř. prefkalk, ale ty jsou pochopitelně dražší, případně půlené chráničky a plastové žlaby, ale když jsem viděl jejich ceny, pokoušely se o mě mdloby...    |  
						| 
 Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....
 Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
 |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Petr Doležal 
  
  Offline 
 
 
  emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #14 kdy: 05.07.2010, 12:29 » |  | 
 
 . . . Mimochodem, 700m a kabel 4x35. Copak tím napájíte? . . . 
 Může se jednat třeba o napájecí (posilovací) kabel pro veřejné osvětlení. Trasu lze na několika místech přerušit (mezerou třeba 4m) a nasunout větší chráničku (třeba 5m na jednu stranu). Tím se vytvoří pomocný protahovací otvor. Po zatažení kabelu, přetáhnout přes mezeru tu větší chráničku, konce zapěnit. |  
						| 
 Na zdraví a abychom byli lidmi to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
 |  |  | 
	| 
			| 
					
						| karel buchta 
 | 
								|  | « Odpověď #15 kdy: 05.07.2010, 16:22 » |  | 
 
 D.í.k za odpovědi.A srandu si z vás nedělám. Jedná se o napájení kamerového systému v prostoru bez el. zdroje.
 Ve výkopu půjde i optický kabel pro kamery. A protlaky tam taky nejsou. Jedná se opravdu jenom o výkop.
 |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| elektrikar121 
 | 
								|  | « Odpověď #16 kdy: 05.07.2010, 19:31 » |  | 
 
 Nonechtel jsem prudit a neco tady hlasat ze je dobre ale proste se to dela a pokud po tom nepujdou lidi co to maj revidovat a tak tak se to bude dit cim dal vic. |  
						|  |  |  | 
	|  |