Obrázek a kóty ale platí pro uložení kabelu bez chráničky.
Z normy, Poznámka, 3 .odst. implicitně vyplývá, že pokud se použije mech. ochrana nemusí se dodržet hloubka dle obrázku. Čili žádných 70 cm.
Já tam tedy vidím něco úplně jiného.
"Kde nelze dosáhnout hloubek podle tabulky NA.6 a u kabelů do 1 kV s hloubkou uložení 35 cm v místech, kde je zvýšené nebezpečí mechanického poškození, je nutno kabely opatřit mechanickou ochranou (rourami, žlaby, tvárnicemi apod.). Takové případy se vyskytují například při vstupu kabelů do budov, při obcházení nebo přecházení konstrukcí v zemi, při křižování s komunikací apod."
Jinými slovy, v normálním terénu dále od budovy chráničku použít mohu a nemusím, přičemž její použití mě neopravňuje nedodržet předepsanou hloubku.