Co doporučíte za kabel pro byt v panelovém domě. Je to jednofázově vzdálenost 6m. Přemýšlel jsem na CYKY 3Jx4 nebo doporučujete raději 3Jx6? Na odvodu v elektroměrové skřínce jsou jen dvě svorky proto zapojím jen dva dráty třetí bude nezapojen. Hlavní jistič momentálně je B16/1, v budoucnu možná B25/1 Může to tak být?
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 21.05.2014, 20:01 » |
|
5x6. ZŽ a M zapojit do jedné svorky.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #3 kdy: 21.05.2014, 21:29 » |
|
Nehledě k tomu, že kabel 5x, doporučují, možná přímo přikazují i předpisy. Navíc každé jiné řešení, je polovičaté a krátkozraké. Konkrétně v ČSN33 2130, ed. 2 v článku 7.4.4 sice připouští v určitých případech i jednofázové přípojky, ale jasně říká, že -
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 22.05.2014, 09:01 » |
|
Třeba klimatizaci?
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #14 kdy: 22.05.2014, 20:24 » |
|
Vedením od elektroměrů k podružným rozvaděčům, se zabývá ČSN 33 2130, ed.2 v článku 7.5 Za dobu své praxe, jsem řešil HDO v paneláku pouze jednou. Už ani nevím proč. Možná šlo jen o rozmar investora.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #15 kdy: 23.05.2014, 05:51 » |
|
Ono také záleží na tom, jakým způsobem je instalace v bytu v panelovém domě rekonstruována . Pokud jde o nějakou "polorekonstruk ci", kdy část okruhů zůstává TN-C(dvoudrátově), potom je nejjednodušší a také i z pohledu norem "nejčistější" použít kabel CYKY 4Bx 10. U jednofázových přípojek je možné použít i samostatné vodiče CY 10, uložené ve stávajících trubkách nebo v lištách L70. V panelových domech jde většinou jen o krátké trasy.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #17 kdy: 23.05.2014, 07:23 » |
|
U jednofázových přípojek je možné použít i samostatné vodiče CY 10,
Tak znova. ČSN33 2130, ed. 2 v článku 7.4.4. Ted vždy plný počet vodičů. Bez ohledu na to, jestli se to pak zapojí jen v jednofázově. Ono také záleží na tom, jakým způsobem je instalace v bytu v panelovém domě rekonstruována . Pokud jde o nějakou "polorekonstruk ci", kdy část okruhů zůstává TN-C(dvoudrátově), potom je nejjednodušší a také i z pohledu norem "nejčistější" použít kabel CYKY 4Bx 10.
SOuhlasím. Minimální průřez PEN vodiče je dán. Proto doporučuji provedení kompletní rekonstrukce bytu a hnedle můžeme jít s průřezem dolů. NA většinu bytů může stačit 5x4mm ( za určitých podmínek), ale doporučil bych připravovat minimálně 5x6mm Ak kábel prechádza priestormi požiarnej únikovej cesty - čo je v paneláku takmer nevyhnutné - nemožno CYKY použiť, je nutné použiť bezhalogénové káble.
Pokud jsou kabely v lištách, tak máte pravdu. TO je často problém i jednoduchých "rekonstrukcí" osvětlení v těchto domech, kdy se rozvedou nové kabely ve vkládacích lištách, mezi všemi patry. NIkdo neřeší další požadavky n atyto prostory a to proto, že každý zvládá úpravy osvětlení bez projektové dokumentace, která by mu určila VV v dotčených prostorech.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|