Zdeněk Štěpánek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 11.10.2017, 10:42 » |
|
Ségra staví dům a už teď je na chocholouška, ani po několika měsících nemá elektřinu. Betonový sloup nn je vedle silnice, mimo pozemek. Na sloupu už je HDS, pod ní je nový certifikovaný elektroměrový rozvaděč a z boku na něm stavební/dílenský rozvaděč 1x3/16 a 2x1/16 s jističi i chráničem. Jde o dočasné řešení, elektroměrová skříň přijde posléze obestavět cihlama do sloupku na hranici pozemku, ale ten ještě v tuto chvíli nelze postavit. V průběhu času si vymysleli mnoho důvodů proč to nejde připojit, většinou zástupných, vše jsem předělal podle požadavků, ale ten poslední je bonus. Já jsem elektrikář s maturou, než mi vypršel jsem měl i par. 8 z vyh. 50, ale dělám jen domovní instalace, rozvody v bytech apod.
Přípojky jsou pro mě něco nového. Konzultoval jsem to s kamarádem od ČEZ Distribuce, přidělával mi ten rozvaděč na sloup. Bohužel i jeho rady byly na draka (typu kabel z HDS 4x6 bude při jištění 25A pro stavební rozvaděč stačit ... nestačil. Do HDS to nepřipojuj, to si oni připojej sami...). Revizi máme, pojistky do HDS dával zmiňovaný kamarád od čezu a prý vše v pořádku. Ovšem jiný technik ČEZu tam už odmítl osadit elektroměr s udanou závadou: "závada: rozvaděč na sloupu. Jedná se o závadu s vyšší závažností, nutno novou revizní zprávu". Mezitím uplynulo nějakých 30 dní pro započetí odběru takže jí prý ČEZ Prodej zrušil dohodnutou smlouvu.
Bohužel nevím naprosto přesně, zda bylo žádáno o stavební nebo trvalou přípojku (papíry nemám), ale vzhledem k tomu, že sestra již zaplatila 12500 za rezervovaný příkon a měla objednanou sazbu D01d, tak počítám s trvalou přípojkou. Tipuju, že tady je asi problém, že přespříliš rigidní technik odmítá připojit trvalou přípojku v rozvaděči který je zcela očividně dočasný.
Reálná situace je, že sestra elektřinu stále nemá a stavebníci maj prodlužovák od sousedů...
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
Offline
telefon +420 604791991
|
|
« Odpověď #1 kdy: 11.10.2017, 17:18 » |
|
Vidím tam několik věcí špatně. 1. Existuje písemné vyjádření ČEZu, k umístění toho elektroměrovéh o rozvaděče na tom betonovém sloupu? 2. Kabel mezi pojistkovou skříní a elektroměrovým rozvaděčem, je špatný. Minimální průřez vodiče PEN, je u vodiče Cu = 10mm2, a u vodiče Al = 16mm2! 3. Upevnění toho kabelu, mezi pojistkovou skříní a elektroměrovým rozvaděčem, nesvědčí o profesionální práci, ale o diletanta! 4. Výška toho elektroměrovéh o rozvaděče, nad úrovni stávajícího terénu, je jaká? De o to, aby při odečtu stavu počitadla elektroměru, si dotyčný nemusel vozit 5příčkový žebřík. 5. Existuje souhlasné stanovisko ČEZu, s tou přípojkou? Stačí?
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
Zdeněk Friedrich
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 11.10.2017, 17:41 » |
|
Vše jak psal kolega. Kdy jste měl naposled tu osmičku? ČSN 33 2000-5-54, čl. 546.2.1, z ledna 1996 + další edice PEN - Smin≥10mm2 Cu V 16mm2 Al! Kdyby to od začátku nebylo špatně, tak asi problémy nebyly.
|
|
|
|
|
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 11.10.2017, 18:53 » |
|
Kamarád z distribuce je buď velkohubý suverén, nebo jiný matla, který doufá v konexe, nebo nezná připojovací podmínky. Průřez volený aby se s ním dobře dělalo, ne aby byl správný (BTW AYKY 16 je levnější), HDV je majetkem odběratele, tidíž jeho starost je jej připojit, HDV musí být provedeno dle PP atd atd. Ono by to i šlo a nebyl by to první případ, kdy to šlo, ale musí to tak být řešeno od samého počátku, od formalit, pak je nějaká šance se domluvit i na dočasném umístění na sloup a ne že to tam někdo našudlá vyloženě na prasáka a pak bude vymýšlet nesmysly. Pokud je ale v žádosti o zřízení uvedeno "umístění rozvaděče v oplocení", není co řešit a poprávu hodiny nemáte... Mimo již řečených nedostatků přidávám volně přístupné kabely, které jsou nízko a nechráněné. Kopexka a příchytky jsou standard i u provizoru, když je přístupný laikům. Jinak u provizoru podobného typu/situace, dělá se i to, že se ta bedna napáskuje k např betonovému sloupku, nebo trubce a pod. v místě, kde bude později trvale osazen. Samozřejmostí je precizní provedení a konzultace s vedoucím připojování předem. Jsou tam normální lidi, přístupní dohodě v rámci možností a připojovacích podmínek.
|
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 11.10.2017, 21:53 » |
|
Ségra staví dům a už teď je na chocholouška, ani po několika měsících nemá elektřinu. ..... Já jsem elektrikář s maturou, než mi vypršel jsem měl i par. 8 z vyh. 50, ale dělám jen domovní instalace, rozvody v bytech apod. ..... Přípojky jsou pro mě něco nového. ..... Revizi máme, pojistky do HDS dával zmiňovaný kamarád od čezu a prý vše v pořádku.
.... nutno novou revizní zprávu".
Svého času dával distributor ČEZ za takovou revizní zprávu revizního technika na černou listinu. Prostě ČEZ již následně od takového RT revizní zprávu neuznával. Řečeno jinak, je to krásná ukázka, kdy někdo naletí na bastlíře jako elektrikáře, místo toho, aby si nechal udělat přípojku od renomované firmy. Ta vše zařídí a ještě poskytne záruku. Ta maturita i vaše praxe je vám k ničemu, pokud se důkladně neprostudujete Připojovácí podmínky pro připojení elektrické energie. Samozřejmostí je precizní provedení a konzultace s vedoucím připojování předem. Jsou tam normální lidi, přístupní dohodě v rámci možností a připojovacích podmínek.
K tomu jen dodám, že přesto že mám více než padesátiletou praxi v oboru a dovedu přípojku zrevidovat jako revizní technik, tak nikdy bych se nepouštěl do její realizace. A to z jednoduchého důvodu. Nebylo by to precizně provedeno, schází praxe. Naposledy jsem dělal přípojky když jsem měl 25 roků a dnes mám o těch 50 více. Ale dovedu zařídit realizaci přes firmy, které to umí. A to si to ještě pohlídám a vystavím výchozí revizi. Takže na "chocholouška" nebude "segra", ale Zdeněk Štěpánek, bývalý elektrikář, který trochu zaspal dobu a pouští se do věcí, kterým již nerozumí. Nic ve zlém pane kolego v oboru elektro. A nevěřte kamaradům, kteří machrují a výsledek vidíte sám....již nejsou doby, kdy se přípojky i s přihláškou dělaly za dvě velké slivovice
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 11.10.2017, 22:12 » |
|
Malá technická připomínka: Umožňuje výrobce elektroměrovéh o rozvaděče, montáž nějakého jiného rozvaděče, na svůj certifikovaný výrobek? Vlastně certifikovaný za určitých podmínek a tam montáž čehokoliv jiného rozhodně nepatří!! Dle mého, měl by být na samostatném držáku!
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
František Šohajda
Online
RT E2-A
|
|
« Odpověď #6 kdy: 12.10.2017, 06:09 » |
|
Malá technická připomínka: Umožňuje výrobce elektroměrovéh o rozvaděče, montáž nějakého jiného rozvaděče, na svůj certifikovaný výrobek? Vlastně certifikovaný za určitých podmínek a tam montáž čehokoliv jiného rozhodně nepatří!! Dle mého, měl by být na samostatném držáku![/quote Ono je to trochu i na přístupu zaměstnance rozvodných závodů... Někdo je rozumný a nedělá problémy,někdo tam ještě není a už má 20 závad proč to nepřipojit... Ten rozvaděč na "rozvaděči" bych řešil až kdyby by mě někdo "nasral"... V některých lokalitách (Brno) jsou technici co nepřipojí stavenišťní rozvaděč ( o kterém se bavíme) bez hlavního vypínače nebo vyrážecího tlačítka vně bedny!!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 12.10.2017, 07:35 » |
|
Kdysi chodili technici RZ ve dvou a dost často hráli hru na hodného a zlého policajta. Jeden začal osazovat elměr a druhý mu říkal, proč to nemá dělat, co je špatně. Občas to byla dobrá škola pro majitele objektu nebo elektrikáře, co to dělal. Tehdá byl účel jasný - aby dostali něco na svačinku. V tomhle případě by se vyřádili.
K původnímu dotazu: Nevím, proč nelze udělat rovnou pilíř v místě budoucího oplocení, to jde skoro vždy, i na louce, kde ještě není ani náznak budoucí ulice. Provedení je velice neprofesionáln í, nedostatky už popsali kolegové, mně se nelíbí ani to, že k zásuvkám může kdokoliv a prodlužovací kabely se budou tahat přes veřejně přístupný prostor.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Zdeněk Štěpánek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 12.10.2017, 09:33 » |
|
S velkým díky si přečtu všechny komentáře, ale mezitím jsem dostal jakési vyjádření od čezu. Chápu z toho, že nejzásadnější problém je opravdu v tom, že je požádáno o přípojku k rodinnému domu dle projektu, ve kterém je cihlový sloupek. Nechápu dotazy "proč to nejde postavit hned". Prostě nejde, nikdo z vás jste na místě nebyl... Odmítaj připojit dočasný stavební rozvaděč na žádost o přípojku k rodinnému domu.
-----------------------------------
Po připojení Vašeho zařízení dle výše uvedené specifikace provede PDS nutné úpravy distribuční soustavy na své náklady v rozsahu:
Bude vybudována venkovní přípojka nn svodem z vrchního vedení nn z podpěrného bodu nn č. 227 a ukončení HDS.
Rozvaděč RE bude umístěn v pilíři na hranici p.p.č. 3432/4 na přístupném místě. Bude připojen z HDS na podpěrném bodě č. 227.
Při opětovné návštěvně našeho technika za účelem osazení odběrného místa elektroměrem dne 11. 9. 2017 byly zjištěny v odběrném místě závady- nedostatečná zkratová vzdálenost, rozvaděč přidělán na sloup nn vedení č. 277.
Dne 22. 9. 2017 bylo v odběrném místě zjištěno, že závada stále přetrvává – rozvaděč umístěn na sloupu. Protože se jedná o závadu s vyšší závažností, je nutné doložit revizní zprávu.
|
|
|
|
Zdeněk Štěpánek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 12.10.2017, 09:46 » |
|
Ještě jednou díky za odpovědi. Odnáším si z nich, že to "prostě nejde". Protože není vůle ze strany čezu se na čemkoliv dohodnout. Jejich technik tam jezdil vždy a ze zásady bez ohlášení, takže na pozemku nikdy nikdo nebyl. Telefon na něj ani po žádosti neposkytnou a žádost aby volal předem byla odmítnuta se slovy že tam pojede kdy se mu to bude hodit. Takže jediná šance je si tam postavit kempinkový stoleček a čekat na něj :-) :-) :-) A jako bonus od nich choděj závady postupně jedna po druhé. Takže jsem opravil něco a za 14 dní si vymysleli další závadu, potom další. Přičemž všechny tam byly naráz. Rozvaděč je na sloupu od začátku, proč si na tuto "závadu" vzpoměli až teď to je mi prostě záhadou...
Nerozumím tomu, proč mi kritizujete průřez kabelu. Řídil jsem se špatnou radou, takže jsem to pak musel předělat. Vždyť to píšu už v úvodním příspěvku. Sice osobně nechápu k čemu kabel desítku na jištění 25A, ale což, předpis je předpis.
Ten rozvaděč je na sloupu potřeba asi do podzimu a vzhledem k tomu, že už uplynula snad polovina doby do stavby plotu, tak snad sestře doporučím prodloužit dohodu se sousedem a elektroměr zapojit až na finálním místě.
|
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 12.10.2017, 10:17 » |
|
Po připojení Vašeho zařízení dle výše uvedené specifikace provede PDS nutné úpravy distribuční soustavy na své náklady v rozsahu:
Bude vybudována venkovní přípojka nn svodem z vrchního vedení nn z podpěrného bodu nn č. 227 a ukončení HDS.
Rozvaděč RE bude umístěn v pilíři na hranici p.p.č. 3432/4 na přístupném místě. Bude připojen z HDS na podpěrném bodě č. 227.
Při opětovné návštěvně našeho technika za účelem osazení odběrného místa elektroměrem dne 11. 9. 2017 byly zjištěny v odběrném místě závady- nedostatečná zkratová vzdálenost,snad odolnost rozvaděč přidělán na sloup nn vedení č. 277.
Dne 22. 9. 2017 bylo v odběrném místě zjištěno, že závada stále přetrvává – rozvaděč umístěn na sloupu. Protože se jedná o závadu s vyšší závažností, je nutné doložit revizní zprávu.
ČEZ od počátku dává najevo, že elektroměrové zařízení na sloupě nebude. A nebude ani provizorně. A přes to asi nepojede vlak.....proto chtěji tu revizní zprávu, kdo se pod to podepíše. Ale zkusme jiný pohled. Jako RT připravím srozumitelnou dokumentaci pro připojení a osobně to projednám s technickým oddělením na ČEZu. Po dohodě technického řešení to takto provedeme a odevzdáme oficiální žádost o připojení včetně revizní zprávy. Tento postup se mi vždy osvědčil a zvláště u nestandardních řešení. Již to zde bylo uvedeno, že tam nesedí "roboti", ale lidé s elektrotechnic kým vzděláním a praxi. A domluvil jsem se vždy o to nejen u ČEZu , ale i v Praze u PRE a také u EONu Ta "vůle" z ČEZu byla a dokonce ve velmi krátké době návštěvou technika na místě. Chyba byla někde na samém počátku, to již tady zaznělo mnohokráte. Máte revizi, ale revizní technik by měl znát a vědět, že ERM na sloup nelze umístit. Je nutné tu chybu napravit. I když vaše řešení se sousedem je také možné. Vaše otázka na počátku byla: Je možné dočasné umístění elektroměru a rozvaděče na na sloupu? Odpověd mohla být: Není možné.
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 12.10.2017, 10:32 » |
|
Ona ta elektrika je docela jednoduchá, v zásadě ji stačí dva (nebo tři, čtyři) dráty. Ona ale také zabíjí, a na to se musí brát ohled nejvyšší. Problémy tedy dělají zákony a normy.
Na jištění 25A stačí s odřenýma ušima i průřez 4 mm2, ale norma vyžaduje nejmenší průřez vodiče PEN 10mm2, odtud tedy ta desítka.
Vaše sestra udělala chybu, že žádala přípojku rovnou na dům, měla žádat stavební přípojku. Pak by možná technik povolil umístění rozvaděče na nějakém provizorním sloupku v budoucím umístění. Proto to neberte osobně, že vám dát elektriku nechtějí, technik není všemocný, má své nadřízené a je za povolené či zaplombované místo je osobně zodpovědný a snadno dohledatelný.
Řekněme si upřímně, asi zde nechceme mít instalace jako v bývalém SSSR nebo v Asii.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
František Šohajda
Online
RT E2-A
|
|
« Odpověď #12 kdy: 12.10.2017, 10:41 » |
|
Vaše otázka na počátku byla: Je možné dočasné umístění elektroměru a rozvaděče na na sloupu? Odpověd mohla být: Není možné. Jak jsem psal dříve.... Když projedete vesnici, tak takových sloupů s elektroměrákem pro stavbu uvidíte minimálně 3 ! v každé vesnici. (EON) Je to možné (i tak to se dělá) , ale musí ditribuce to povolit! Nebo domluva s vedopucím technikem okrsku!Obecně,jde TO! Je to na domluvě dvou stran! Pokud distirbuce řekne NE a nechce,nejde přes to vlak! Jak píše kolega, asi jste dali jinou přihlášku , ne na stavbu! Stavba je otázka 2 let a sloup bude zase bez rozvaděče! Je to dočasné! K tématu: Jak to máte napsáno v doporučení, nelze to udělat jinak!!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 12.10.2017, 11:37 » |
|
Nevím jak u EONu, do jejich oblastí se nedostávám pracovně ani soukromě, ale v rajonech ČEZu se to nevidí, ovšem neznám a nemohu vědět vše, třeba někdo z kolegů přidá své poznatky.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 12.10.2017, 20:36 » |
|
To:Jaroslav Jonáš Ovšem kabel CYKY-J 4x6 v tomto případě není nic proti ničemu, předělání za CYKY-J 4x10 byla zbytečná práce. Nesouhlas, jak píše Václav Třetí: ale norma vyžaduje nejmenší průřez vodiče PEN 10mm2 Ano, kdyby dal 5x6mm není o čem psát...
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
|