Mám novostavbu před dokončením a elektrikář mi dal od hodin kabel CYKY 4x6. Co potom když budu chtít použít starší třífázové zařízení s pěti vodiči?
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 20.10.2014, 08:50 » |
|
Obecně: opravdový elektrikář bude vědět, jak rozdělit 4 vodiče na 5.
U kabelu z ER 4x6 není správný průřez vodiče PEN, reklamujte to.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #3 kdy: 20.10.2014, 09:21 » |
|
U kabelu z ER 4x6 není správný průřez vodiče PEN, reklamujte to.
S tím bych si dovolil nesouhlasit. Viz ČSN 33 2000-5-54 ed. 3, příloha NA, čl. 19.2
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 20.10.2014, 09:22 » |
|
4x6 Cu lze v neměřené části do 30m, ...
Z dotazu jsem to pochopil tak, že to je za měřením.. Rozumné je mít na vhodném místě "bod rozdělení", rozvody se dnes běžně dělají v TN-C-S a zásuvku pak máte "pětikolíkovou", ale je mi divné, že by nějaký stavební úřad schválil stavbu a zkolaudoval ji, kdyby něco takového nebylo v projektu...
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #5 kdy: 20.10.2014, 09:24 » |
|
4x6 Cu lze v neměřené části do 30m, ale nic to nemění na tom, že je to u novostavby prasárna Zde se ale píše "elektrikář mi dal od hodin kabel CYKY 4x6mm2". To je samozřejmě špatně. Již nemám sil ani zbytečného času psát proč. Prostě je to tak. Tato situace tu byla popisována snad již tisíckrát. Stačí jen použít tlačítko vyhledávání. TO Petr Vojtěch: kabel v každém případě reklamujte. Na RD je to málo a průřez jednotlivých vodičů je nevyhovující. I na čtyřvodičový rozvod lze běžně připojit pětivodičové zařízení, tedy za určitých podmínek, které zná elektrikář, jenž vám to jistě bude zapojovat.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #7 kdy: 20.10.2014, 09:39 » |
|
To je samozřejmě špatně. Již nemám sil ani zbytečného času psát proč. Prostě je to tak. Tato situace tu byla popisována snad již tisíckrát. Stačí jen použít tlačítko vyhledávání.
Možná bys to mohl vysvětlit PRE, kteří bod rozdělení v ER vůbec nepovolují. Kabel CYKY 4x6 vyhoví průřezem do 32A, což je pro většinu RD dostačující. Chápu výhody pětižilového přívodu, ale na reklamaci to opravdu není, není totiž porušen žádný předpis.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 20.10.2014, 14:39 » |
|
Jak může být za ER neměřená část?
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #10 kdy: 20.10.2014, 14:57 » |
|
To je nešikovná formulace, která se nejdřív objevila v připojovacích podmínkách. Pak se to přeneslo do normy.
Měřenou částí se tak myslí instalace odběratele, která začíná připojovacími svorkami v bytové rozvodnici.
Nejspíš to souvisí s tím, že zaplombovaná svorkovnice PEN patří jak do části před, tak za elektroměrem. Podmínky PRE zakazují rozdělit PEN v neměřené části, takže je rozdělení na PEN svorkovnici prakticky vyloučeno.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #13 kdy: 20.10.2014, 16:42 » |
|
Já bych to nehrotil, je to jenom specifikum ČR, slovíčkaření k ničemu není.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 20.10.2014, 19:15 » |
|
Já bych se pod to nepodepsal. Už to, že mezi HDS a ER může být průřez PEN 6mm2 je mi proti srsti, ale je to posvěceno normou. Pro to, že měřená část začíná připojovacími svorkami v RB není nikde žádná opora. Pro mě začíná měřená část výstupními svorkami ER.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #17 kdy: 20.10.2014, 22:15 » |
|
Jako RT si někdy připadám jakou soudce. Ten taky nemůže poslat za mříže někoho, kdo mu připadá jako grázl, ale nenašly se proti němu důkazy.
Pokud je instalace provedená podle předpisů, nemůžu napsat negativní revizi, ani kdyby se mi to nelíbilo.
To je přesně tento případ.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|