Šubrt Jakub
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 12.02.2012, 11:44 » |
|
Narazil jsem při výměně zářivkových trubic na tento dokument. Je fakt, že na malý plast.rozvaděč jede jen lednice a pár drobných spotřebičů ale přívod je i podle mě nedostačující.
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #1 kdy: 12.02.2012, 18:08 » |
|
Narazil jsem při výměně zářivkových trubic na tento dokument. Je fakt, že na malý plast.rozvaděč jede jen lednice a pár drobných spotřebičů ale přívod je i podle mě nedostačující.
TO: Šubrt U kabelů se zatížení omezuje jističem na přívodu. V tomto případě, bez znalostí dalších informací, je nutné přívod jistit jističem 16A. Ve výjimečných situacích, kdy je nutné znát způsob uložení a délku vedení, je možné zatížení 20 až 25A. Rychlá pomůcka: http://elektrika.cz/jisteni-kabeluPS: Ztížení kabelu v kW si již umíte určitě spočítat sám.
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #5 kdy: 14.02.2012, 21:16 » |
|
Avšak treba si uvedomiť, že dovolené zaťaženie vodičov je maximálne zaťaženie jadier pri maximálnej dovolenej teplote jadier. A tá je pri PVC izolácii 70°C.
A to je podľa môjho skromného názoru teplota, ktorá rýchlo vytvrdzuje izoláciu, čo nie je pre káble žiadna výhra.
TO: Revús Jak to myslíte? Teplota jádra 70°C neznamená povrchovou teplotu izolace. Teplota povrchu izolace, při dovoleném maximálním proudu dle způsobu uložení, dosahuje teplotu, která je výrobcem ověřená pro trvalý provoz. PS: Pokud projektant navrhl rozváděč cca 32A (s vypínačem 32A), měl také navrhnout přívod pro 32A, a to je podle mne chyba v přiloženém schéma. Asi se zřejmě "uklepl".
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
Marián K
|
|
« Odpověď #6 kdy: 15.02.2012, 07:49 » |
|
Je tam kúpeľňa? Chránič v druhej polovici vyzerá len pre zásuvkové obvody.
|
|
|
|
Šubrt Jakub
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 16.02.2012, 17:16 » |
|
Koupelna tam není. Rozvaděč je jen pro poschodí, kde bude jen malá kuchyňka s ledničkou. klima, zásuvky a osvětlení. Je to malý ateliér.
|
|
|
|
IM
|
|
« Odpověď #8 kdy: 16.02.2012, 18:10 » |
|
Pokud projektant navrhl rozvaděč cca 32A (s vypínačem 32A), měl také navrhnout přívod pro 32A, a to je podle mne chyba v přiloženém schéma. Asi se zřejmě "uklepl".
To nevidím jako nutnost, může tam mít ten vypínač proto, že menší hodnota (1 pól na DIN lištu) není. Na dotaz se nedá jednoznačně odpovědět, nejsou uvedeny zátěže ani jištění přívodního kabelu.
|
|
|
|
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 17.02.2012, 10:25 » |
|
TO: Revús Jak to myslíte? Teplota jádra 70°C neznamená povrchovou teplotu izolace. Teplota povrchu izolace, při dovoleném maximálním proudu dle způsobu uložení, dosahuje teplotu, která je výrobcem ověřená pro trvalý provoz. Teplota jadra 70°C spôsobuje, že je izolácia na dotyk teplá a mäkká. Zmäknutie je problémové na hranách a ohyboch. A káble prevádzkované pri vyšších teplotách vždy vytvrdnú A sú následne citlivé na vibrácie a iné pohyby (praskajú). Netvrdím, že je to hneď. Je to dlhodobá záležitosť. Ale ja osobne s tým nemám dobré skúsenosti.
|
You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest) But I am :-)
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 21.02.2012, 20:43 » |
|
...každý 1°C nad maximální dovolenou teplotu jádra snižuje životnost kabelu na polovinu...
Myslím, že v oblasti teplot, při nichž ještě izolace neodkapává a neuhelnatí, je ta polovina na každých 10°C (obvyklá dynamika chemických procesů).
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Petr M
|
|
« Odpověď #12 kdy: 27.02.2012, 14:28 » |
|
... jen lednice a pár drobných spotřebičů...
Koupelna tam není. Rozvaděč je jen pro poschodí, kde bude jen malá kuchyňka s ledničkou. klima, zásuvky a osvětlení. Je to malý ateliér.
Od kdy je klimatizace malý spotřebič? Resp. jaký má výkon?
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #13 kdy: 27.02.2012, 16:20 » |
|
Myslím, že v oblasti teplot, při nichž ještě izolace neodkapává a neuhelnatí, je ta polovina na každých 10°C (obvyklá dynamika chemických procesů).
Je to možné,už je to dlouho, co jsem to slyšel. Pak jsem se snažil dohledat zdroj a nenašel. I tak to může být docela sešup.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 29.02.2012, 10:58 » |
|
Od kdy je klimatizace malý spotřebič? Resp. jaký má výkon?
Prenosné klímy majú príkon okolo 1500-2000W
|
You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest) But I am :-)
|
|
|
Petr M
|
|
« Odpověď #15 kdy: 01.03.2012, 14:36 » |
|
I ty 2kW budou zajímavý, když se potkají s 2kW rychlovarkou a pár dalšíma "drobnostma"... To je zralý na jištění přívodu min. 20A a osobně bych neměl odvahu to tahat jednofázově a ještě 2,5kou.
Sice je to pidirozveděč, ale pár metrů 5x4 nebo 5x6 určitě nestojí víc, než instalace klimy.
|
|
|
|