Autor Téma: Je možné do kopoflex chráničky vedoucí základovou deskou RD použít vodiče CY?  (Přečteno 11449 krát)
Petr Bodlák
« kdy: 29.04.2021, 13:05 »


Potřebuji z rozvaděče v RD vytáhnout do zahradního domku kabel 5x4mm2.
Technickou místnost s rozvaděčem mám uprostřed domu a jedinou možností je použít chráničku která vede v základové desce z technické místnosti ven.
Prostorově tam ale nejsem schopen protáhnout kabel  KABEL CYKY-J 5x4.
Jako jediné východisko mě napadlo použít 5x vodič CY4.

Bylo by v pořádku takovéto řešení?
Mám obavu z působení vlhkosti na vodiče. V chráničce, která vede z vytápěného prostoru betonovou deskou do venkovního prostředí určitě dochází ke kondenzaci vzdušné vlhkosti a malé množství vody se v ní může držet, nemusí být dokonale vyspádovaná.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 29.04.2021, 19:16 »

Potřebuji z rozvaděče v RD vytáhnout do zahradního domku kabel 5x4mm2.
Technickou místnost s rozvaděčem mám uprostřed domu a jedinou možností je použít chráničku která vede v základové desce z technické místnosti ven.
Prostorově tam ale nejsem schopen protáhnout kabel  KABEL CYKY-J 5x4.
Jako jediné východisko mě napadlo použít 5x vodič CY4.

Bylo by v pořádku takovéto řešení?
Mám obavu z působení vlhkosti na vodiče. V chráničce, která vede z vytápěného prostoru betonovou deskou do venkovního prostředí určitě dochází ke kondenzaci vzdušné vlhkosti a malé množství vody se v ní může držet, nemusí být dokonale vyspádovaná.


Moc se mi nezdá že by to nešlo. Co tam je za trubku?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 30.04.2021, 07:24 »

Katalogové vyjádření výrobců vámi uvažovaných vodičů......

Vodiče H07V-U jsou určeny pro pevné uložení jako propojovací vodiče v suchém prostředí,  do potrubí, pod omítku, v přístrojích a rozvaděčích.

Takže na samostatné vodiče zapomeňte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 30.04.2021, 09:16 »

Nešlo by protáhnout chráničkou lanko a tím poté vtahovat kabel s pěkně udělanou hlavicí tak, aby nedrhl a současně ho vltlačovat z druhé strany?
Je prokázáno, že ve dvou je to lepší... Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 30.04.2021, 10:00 »

Nešlo by protáhnout chráničkou lanko a tím poté vtahovat kabel s pěkně udělanou hlavicí tak, aby nedrhl a současně ho vltlačovat z druhé strany?
Je prokázáno, že ve dvou je to lepší... Úsměv

Hlavně je to jako s holkou, na sucho to není ono.  Smích

Nechápu proč to neřeší elektrikář, co si to má dělat pan domácí?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 30.04.2021, 11:05 »

Lubrikant spraví zázraky. Glittube pomôže ak už iná cesta nie je .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Bodlák
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 02.05.2021, 12:28 »

,
trubka je kopoflex 30, ale nějaké sdělovací kabely už v ní jsou, navíc je i dost ostře zalomená před vyústěním z podlahy, takže protáhnout tlustší kabel než CYKY 3x2,5 mi nešlo s přiměřenou dávkou násilí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Bodlák
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 02.05.2021, 12:41 »

pro Pavel Horský:
Ano máte pravdu, to jsem našel třeba u výrobce PRAKAB.
Ale třeba když jsem se díval na NKT, tak žádné pokyny vymezující se proti vlhkému prostředí nemají. "Vodič je určen pro pevné instalace v rozvaděčích, v trubkách nebo obdobných uzavřených systémech" Takže by mi na to trubka kopoflex seděla.
https://nkt.widen.net/content/dkjruq4a04/pdf/CY-450-750-V_DSCSEN.pdf?u=gj0n1y


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vratislav Fugl1
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 02.05.2021, 12:42 »

,  
trubka je kopoflex 30,  navíc je i dost ostře zalomená před vyústěním z podlahy, takže protáhnout tlustší kabel než CYKY 3x2,5 mi nešlo s přiměřenou dávkou násilí

Ale to by snad šlo opatrně upravit, není-li těch "zalomení" více... Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!
Petr Bodlák
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 02.05.2021, 12:44 »

Protahoval jsem ve dvou. Disponuju přímo protahovacím perem a lubrikant mi není cizí :-) Už za sebou nějakou praxi s protahováním mám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Bodlák
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 02.05.2021, 12:56 »

pro Rozvodak:
Pan domácí není úplný ...,  má obě ruce zrdavé, má i §6 vyhl 50, tak se cítí na to protáhnout vodiče trubkou. 
Ale nepovažuje se za neomylného a rád si nechám poradit od lidí co mají více vědomostí a zkušeností.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Dančák
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 02.05.2021, 13:58 »

,  
trubka je kopoflex 30, ale nějaké sdělovací kabely už v ní jsou, navíc je i dost ostře zalomená před vyústěním z podlahy, takže protáhnout tlustší kabel než CYKY 3x2,5 mi nešlo s přiměřenou dávkou násilí
Sdělovací kabel uložený ve stejné trubce se silovým kabelem je ale myslím bezpečnostní problém už sám o sobě. Navíc pokud budete tahat kabel do trubky, kde už je nějaký jiný kabel, hrozí, že prodřete izolaci na to nehybném kabelu.

Jinak dodatečně vtáhnout další kabel do již protaženého svazku je často komplikovanějš í, jak celý svazek vytáhnout a vtáhnout znovu celý.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 02.05.2021, 14:30 »

pro Rozvodak:
Pan domácí není úplný ...,   má obě ruce zrdavé, má i §6 vyhl 50, tak se cítí na to protáhnout vodiče trubkou. 
Ale nepovažuje se za neomylného a rád si nechám poradit od lidí co mají více vědomostí a zkušeností.

Dobrá rada je tuto myšlenku opustit a udělat novou trasu. Cpát silovinu do trubky se slaboproudem je zvěrstvo. CY vodiče už vůbec do takto obsazené trubky a do země nepatří.

Tak si už hledejte bourací kladivo. Drahá daň, když se nemyslí do budoucna.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 02.05.2021, 15:32 »

pro Rozvodak:
Pan domácí není úplný ...,   má obě ruce zrdavé, má i §6 vyhl 50, tak se cítí na to protáhnout vodiče trubkou. 
Ale nepovažuje se za neomylného a rád si nechám poradit od lidí co mají více vědomostí a zkušeností.
Tak coby kvalifikovaný dráteník, byste měl vědět, že ta CY je v souběhu se slaboproudem špatně, jak už ostatně padlo.

Jinak problém je v těch již zaústěných kabelech. Pokusy o protažení naráží v prvním místě, kde se tyto budo křížit, či dělat nějakou bouli.
Takovým zoufalým pokusem v takovém případě, je protažení co nejsilnějšího provazu, případně kabelu tak, aby bylo možé za něj tahat z obou stran s co nejmenším odporem. Tím by měla být jakási naděje, že ten zaváděcí provaz/kabel nevyšel mezi již nataženými kabely, ale je vedle.
V další fázi je třeba protahovaný kabel oholit alespoň metr, žíly postupně zkracovat do náběhu a hlavně precizně navázat na oko do vytracena. Následně celé stáhnout izolačkou, ať je to co nejhladší a řádně promazat.
Takhle jsem dvacítkou pancířkou přes dva, naštěstí řemeslníkem a ne dobytkem dělané, rohy prorval CYKY 4x10, pravda i s použitím hupcuku, což sice bylo silně v rozporu s montážním návodem kabelu, ale jednalo se o záchranu památkově chráněných fabionů na chodbě. Nakonec to i ta CYKYna přestála bez ůjmy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 02.05.2021, 21:52 »

Když to tady tak čtu, tak jen pláču! Snad ještě více než řemeslo samo!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 03.05.2021, 09:51 »

protáhnout tlustší kabel než CYKY 3x2,5 mi nešlo s přiměřenou dávkou násilí
Zvážte trebárs aj konštrukčné možnosti trubky a reálny odber v záhradnom domčeku voči hl. isteniu v ER, a skúste si tú 3x2,5ku v trubke s reálnym oteplením prerátať na IJ20A...možno vám vystačí...keď teda záhr. domček nie je rovno dielňa..
Napr. staré IJVčka 25A 1f dodneska bežne ťahajú 3-izbové byty...
A ten súbeh štruktur. kabeláže by bolo dobré pozrieť napr. aj EN50083
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Neznáte desky AROT LT 300/1?
 Použitím kabelové chráničky musím udělat i pískové lože?
 Může být vedení uloženo v chráničce do betonové podlahy?
 Čím chránit vodiče v hale s pecí?
 Kolik kabelů se asi vejde do chráničky typu Kopoflex?
 Jak upevnit chráničku pro kabel AYKY J 4x16 z HDS na betonový sloup?
 Není podelným rozříznutím chráničky snížena její funkce?
 Nebezpečí při účinné ochraně energetických a telekomunikačních kabelových sítí
 Aká chránička má byť na kábel z HDS do elektromerového rozvádzača?
 Kde se dají pořídit chráničky na dráty venkovního vedení NN?
 Je umístění kabelu na stroji bez "chráničky" bezpečné?
 Čím ochránit svod kabelu z SP100 na sloupu?
 Jak rozdvojit chráničku v zemi?
 Jak ochránit Kopoflex před překopnutím?
 Jak v zemi rozbočit chráničku Kopoflex?
 Jaká je odolnost chráničky kopoflex vůči UV?
 EROCOMM: Kabelové přejezdy
 Jak zabezpečit chráničku proti vnikání vody?
 Aký typ ochrannej trubky by ste odporučili miesto FXP 40?
 Program průmyslových kabelových chrániček
 Akú chráničku použiť pri uvedenej aplikácii zástrčky?
 Čím utěsnit konec chráničky?
 TIP na dvoustěnné ochranné trubky, chráničky kabelů
 Jak opravit chráničku kabelu?
 FRAENKISCHE: Návod na pokládku potrubí
 Vzpomínáte co jste používali pro ochranu kabelů v zemi před vznikem KOPOFLEXu?
 BETTRA: Systém vedení kabelů KES-M
 Je plastová chránička v zemi požárně odolná?
 FRÄNKISCHE: Ohebná kabelová chránička Kabuflex R plus
 Jakou použít dodatečnou chráničku kabelů uložených na půdě?
 Lze pouzit chráničku určenou do země místo trubky k montáži na zeď?
 Výprodej chrániček KOPOFLEX a KOPODUR v různých barvách!
 Jaká je vhodná hloubka uložení chráničky do zahradní zeminy?
 Ako sa zmení uloženie nn kábla v zemi, ak ho dám do chráničky?
 Využili jste někdy k uložení vedení nepoužitou drenážní trubku?
 Katalog chrániček vedení KOPOS 2019
 Rozdíl mezi KOPOFLEXEM a KABUFLEXEM?
 Je možné vést chráničku s kabelem v drenážní trubce?
 Jak je přesně kótováná hloubka hloubka uložení kabelové chráničky pro nn?
 Jaká je vhodná chránička pro vedení napájecího kabelu 230V v zemi?
 Co víte o chráničkách vedení KOPOS Kolín?
 KOPOS: Průlet nad trubkami a chráničkami
 Které trubky a chráničky KOPOS můžeme čekat ve velkoobchodech skladem?
 Jaký je rozdíl v konstrukci mezi trubkou a chráničkou KOPOS Kolín?
 Jakou volit dopravu pro odběr trubek a chrániček ze skladu?
 Jak investorovi vysvětlit, že komín není řešení pro uložení vedení?
 Co s utopeným mobilem v chráničce někde v zemi?
 Aký priemer chráničky volit na 2x 3x2,5 CYKY J?
 Kde je dobré uložit vedení v podlaze?
 Jak provést vedení v zemi?
 Jak připevnit vedení (asi CYKYLo) na dosud neomítnutou cihlovou zeď?
 Jak uložit rozvody do betonové podlahy nad podlahovým vytápěním?
 Jak uložit kabely do rýhy v betonové podlaze?
 Pro svod kabelu do země použít plastovou nebo kovovou chráničku?
 Mohu kabely CYKY 3x2,5 volně vložit mezi neomítnutou zeď a dřevěnou stěnu?
 Je možné ukládat šňůru CGSG do země?
 Mozem tahat 700 m kablu teraz ked je vonku -10 stupnov?
 Jak táhnout kabel po ocelových svornících.
 Co myslíte, mohou být kabely takto uloženy?
 Mohu vést kabely v drážce s vedením vody v plastu?
 Lze uložit kabelové vedení do podloží, kde se bude později pěchovat?
 Mohu vést kabely CYKYLo v lištách a nebo jenom CYKY?
 Možu sa položiť káble do podlahy aj na podlahové vykurovanie?
 Jaký mi poradíte nejlepší nástroj pro drážkování do ytongu?
 Existuje sponkovačka na kabely nn ?
 Lze použít jednožilové kabely NYY pro soustavu TN-S s uložením v zemi?
 Jak provádíte ukončení vedení v místě instalace svítidla?
 Co si myslíte o sádrovém přichycení vedení v prostoru podhledu?
 Je v pořádku volně ložený kabel v podhledech?
 Je lepší protáhnout husími krky pouze vodiče nebo kabely?
 Je CYKYLo v trubce přijatelný?
 Neví někdo kde bych sehnal pomůcky na pokládku kabelů?
 Může se kabel CYKYLO vést skrz cihlovou zeď bez ochranné trubky?
 Je možná montáž optokábla na betónové stĺpy vedenia 0.4 kV?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Mohou se ukládat nehořlavé kabelové kanály 20x20mm pod omítku?
 Jak natáhnout kabel vzduchem? Lankem a stahovacími páskami?
 Jakým způsobem uložit kabelové vedení na střechu budovy?
 Co se zapomenutou chráničky pod silnicí pro sloup VO?
 Lze umístit různé přípojky do jednoho výkopu?
 Kudy je vhodné vést rozvod 230V po zahradě?
 Jaký předpis platí pro křížení kabelu nn/vn s elektrifikovanou tratí ČD?
 Lze využít jednu chráničku pro vedení a druhou pro dešťovku?
 Také si oříznete křoviny pod vedením distributora sami?
 Existuje hezčí způsob uchycení kabelu než ošklivými příchytkami?
 Mohou být rozvody zalité v betonovém hrobečku?
 Lze kabely v bytě nastřílet či nalepit na zeď a přelepit tapetou?
 Je možno použít samotné vodiče v instalačních plastových lištách ?
 Mohu uložit kabel nn v chráničce do zemně bez pískového lože ?
 Je možné použít montažní pěnu při elektroinstalaci?
 Platí stejné pravidlo uložení a ošetření pro paralelní kabely tak i pro vodiče?
 Jaký použít písek pro podsyp kabelů v zemi typ a druh písku?
 Ako proviest instalaciu v kamennom dome?
 Také se vám líbí vychytávky Hellermann Tyton?
 Mohu v jednom kab. žlabu vést kabel CYKY(400V) a PAAR-Li2YCYv(datový kabel)?
 Aká je vzdialenosť zemného nn kábla od RD?
 Dali byste pár korun za příchytku, která pomůže přichytit svazek vodičů?
 Měla by všechna řemesla sledovat projekt elektroinstalace?
 Kabelové nosné systémy pro kabelové trasy s funkční integritou
 Je možné uložení kabelu JYTY v zemi?
 SITEL: Primární mikrotrubičky SIDUCT
 Je takovéto uložení správné?
 Dá sa nejak izolačne ukotviť stožiar aktívneho bleskozvodu?
 OBO: Moderní úložné systémy pro elektrické rozvody
 Jak vyřešit funkční kabelovou trasu, částečně pod zemí v souběhu?
 OBO: Moderní úložné systémy pro elektrıcké rozvody
 Lze umístit plochý kabel CYKYlo do betonove podlahy?
 IES: všeobecný katalog produktů
 Ako mechanicky upevniť káble a rozbočovacie krabičky k vzduchotechnickým rúram?
 Znáte spojovací sortiment VBS opravdu dobře?
 Jak se může ohýbat kabel CYKYLo?
 Který předpis přinutí provést uložení kabeláže esteticky?
 Jak docílit, aby ČEZ táhl infrastrukturu zemí v CHKO?
 Víte co vydrží správně ukotvené vedení AES 4x50mm2?
 Mohou být jednožilové vodiče (CY, ...) v instalačních lištách?
 Je stanovena normou minimální hloubka kabelů ve zdi RD?
 Jak široká by měla být drážka pro 11 kabelů?
 Ukládání kabelů
 Bezvýkopová metoda pokládky kabelových vedení
 Ako vyvrtat diery pre zasuvky do tehly a ytongu?
 Je možné vést kabely CYKY mezi parketami?
 Jak široký má být kabelový výkop?
 Smí se pokládat kabely H05VV-F do země?
 Podle čeho se rozhodovat při ukládání privodniho kabelu domovní rozvodnice?
 Mohou být vedeny kabely z elm. rozvaděče k byt. rozvodnicím v plast. lištách?
 Provedení nosných tras a ukládání vedení
 Co si myslíte o ovládání pomocí UTP na hořlavém povrchu?
 Existuje norma uvádějící prostupy kabelů přes plechové hrany?
 Mohu vedení uložit přímo pod plovouci podlahu?
 Je možné vedení rozvodů 230V v husím krku jednotlivými vodiči CY?
 Jaké má být uložení kabelu ve vlhké betonové šachtě?
 ARKYS: Kabelové rozvody pro napájení požárně bezpečnostních zařízení #1
 KOPOS: Katalog kabelových nosných systémů 2013
 Aké používate podpery vedenia zateplene strechy a pokryté hydroizolačnou fóliou?
 Chcete vidět 25.9. v Brně ukázku pluhování na vlastní oči?
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Je kabel uložený v plechové rouře digestoře správné řešení?
 Aké sú zóny ukladania káblov v stene ?
 ARKYS: Kabelové rozvody pro napájení požárně bezpečnostních zařízení #3
 Jak se vám líbí ochrana kabelu prostřednictvím PVC trubky v chodníku?
 Jaké podmínky musí splňovat jednožilové kabely instalované v kovových trubkách?
 Jak se kladou kabely do vody a vodních cest?
 Povoluje se kladení kabelů ve vrstvách (v zemi v celé trase)?
 Jaká mezera musí být dodržena při křižování kabelů nad 1000V s kabely sdělovacími a pomocnými ve vzd
 Jaká mezera se musí dodržet mezi kabely, téhož napětí nad 10kV, uložené ve vzduchu v jedné vrstvě ve
 Jak se postupuje při kladení kabelů do 1000V a nad 1000V na společné konstrukci nad sebou?
 Lze klást kabely na dno kanálu?
 Jak vyřešit ochranu vedení od podlahy k povrchu pracovní desky stolu?
 Znáte úložný HL systém?
 Jakou zvolit dodatečnou ochranu kabelů CYKYLO na půdě?
 V jaké vzdálenosti lze vést kabel od ohniště?
 Je nejaky duvod proc pro ulozeni 230V nepouzit PVC trubku?
 Jaké je nejlepší rozvedení vodičů v podružné rozvodnici?
 Jak se mohu branit rozkopani cesty kdyz existuje jina moznost napojeni?
 Konfigurátor kabelových tras MERKUR 2
 Mohu vést kabel CYKYLo ke světlům pod polystyrenem?
 Řeší nějaká norma vzdálenost kabelu od střechy dřevostavby?
 Kde by se daly koupit rozpěry hliníkových lan na venkovní vedení nn?
 Lze vést elektroinstalaci pod podlahou, tak jak je na fotce?
 Jsou kabely pod podkladovým topením uloženy bezpečně?
 Je uložení vedení tímto způsobem na trestni oznameni?
 Jsou jsou kladeny speciální požadavky na uložení kabelů CHBU 1x185?
 Může být CYKY J-3x1,5 jako přívod ke světlu na palubkách volně položený?
 Mohu kabel CYKY nebo AES vést po rovné plechové střeše objektu?
 Ako ma byt kabel ulozen pod riecnym korytom/potokom?
 Je možné samostané vodiče H07V-K alebo H05V-K ukladať na perforovaný žlab?
 Existuje alternativa zavěšeného CYKY ve vzduchu než na ocelovém lanku?
 Mohu vést 230V pro vestavné zásuvky v pracovní desce kabelem 3Gx1,5mm2?
 Je možné volné uložení kabelů v liaporu pod podlahou z osb desek?
 Znáte distanční OBO příchytky pro kabely a trubky?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Může být kabel ve ventilačním potrubí?
 Musí se v Rakousku ukládat kabely CYKY pod omítkou do husích krků?
 Jak vyresit oblouk pod stropem pro vkladaci listu?
 Lze uložit kabely CYKY Lo pod omítku a částečně chráničkou?
 Lze položit dvojlinku pod koberec a za jakých podmínek?
 Jak vést trasy ve stavbách z CLT panelů?
 Může být křížení stoupaček vedení kabelů nn a topení problém?
 Lze provést část instalace nn v trubkách, nebo žlabech na podlaze?
 ELPOCO: Upevňovací hřebeny pro odlehčení v tahu
 Je možné vést vodiče k čidlům a elektropneumatickým ventilům po trubkách DN100?
 Jak správně uložit zásuvkové rozvody do podlahy pod polystyren?
 Jak bezpečně vést vedení 230V přes dřevěné skříně?
 OBO tweaks#13: Trubky s možností bočního otevření
 Je možné CYKY vodiče v terénu uložit do ztraceného bednění ?
 Je dovoleno tahat CYKY 3x1,5 a CYLY 2x0,5 po trámu?
 HYDRO BG: Kabelové žlaby pro stavbu železnic
 ARisk#6: Jsou vhodnější plastové nebo kovové přepážky v kabelových žlabech?
 Ako vkládať kabely do stropnej instalačnej lišty aby nepadaly?
 Je uložení vodiče pospoj. CY 2,5 pod omítkou dostatečnou mechanickou ochranou?
 Mohu přechodně přilepit vodič CYKYLo k betonovému stropu tavnou pistolí?
 ARisk#7: Proč je při uložení datových a nn kabelů lepší používat plné žlaby?
 Je v pořádku mít rozvody vedené vedle odpadní roury s čistícím kusem?
 Je nutné dodržet minimální poloměr ohybu u kabelu CYKY?
 KOPOS: Katalog elektroinstalačního úložného materiálu 2017
 Je uložení rozvodů v rekonstruovaném RD jinde, než v podlaze reálné?
 Je polní cesta terén nebo vozovka?
 Je přípustné použítí kabelů CYKY v obchodním středisku mimo omítku?
 Která norma popisuje způsob provedení instalace datového rozvodu?
 Systém KES – M nabízí spolehlivé vedení kabelů
 Jednoduché a bezpečné vedení kabeláže ke dveřím rozvaděče.
 Co myslíte? Doporučovaly se v roce 1950 pro jednofázové obvody 2 nebo 3 vodiče?
 Kadial viest kable v kupelni k LED pasu, ktory bude zapusteny po obvode vany?
 Znáte kabelové komory ZEKAN z plastu?
 Je možné do stroje umístit elektrický předmět v krytí IP20?
 Mohu zapojení světel, vypínačů apod. schovat na strop pod sádrokarton?
 OBO: Katalog systémů ukládání vedení LFS
 Doporučuje norma rozvod spárou mezi podlahou, zdí a překrýt dřevěnou soklovkou?
 Lze pokládat kabel CYKY 4x16 v teplotě kolem 0°C?
 Jaká jsou pravidla vedení kabelů vzduchem ?
 Jak bezpečné jsou kabely uložené v podlaze?
 Lze jedním kabelem vést různé hladiny napětí?
 Je vhodné uložit přívodní kabel od elektroměru do bytu v paneláku do trubky?
 KOPOS: Katalog Elektroinstalační úložný materiál 2018
 Ako dostať AYKY 3x120+70 do chráničky v délce 350m?
 Mohou vést kabely zrušenou vodovodní sítí?
 Přidáte své zkušenosti do seriálu #UKV o ukládání vedení také?
 Nebude problem s teplotou pri vedeni CYKY kabla tesne pod plechom na streche?
 Ako najlepsie natiahnut kabel AES medzi dvoma stlpmi?
 Je možné vést novou elektroinstalaci v kabelových kanálech na půdě?
 Je možno umístit přivodní kabel k soklu RD?
 Lze uložit kabel HDO v zemi spolu s hlavním přívodním kabelem?
 Může být polystyren mezi kabely vedoucími k domovnímu rozvaděči?
 Jak často se dnes na stavbách setkáváte se značkou NIEDAX?
 Je v byte nad sadrokartonom potreba viest FXP/FX kable koax +ftp v chranicke?
 Môžem zabetonovať kábel do základov oporného múra?
 Rieši nejaká STN (ČSN) vzdialenosť zemného kábla od stĺpa?
 Zavřeli byste oko nad svisle zavěšeným kabelem delším než 5 m?
 Kanály pro ukládání vedení LKM od OBO
 Katalog elektroinstalačního úložného materiálu KOPOS 2019
 Jaké je správné uložení kabelů v betonu?
 Co použít na uložení UTP kabelů napříč krokvemi?
 Lze vést elektriku podlahou současně s vodním ohřevem podlahy?
 Je kabel CYKY ve starých térových trubkách ve zdi dnes již špatné řešení?
 Potrubní systémy pro kabelová vedení uložená v zemi
 Lze vyvést kabel z krabice do lišty?
 Je možné vést kabel CYKY pod střešními taškami?
 Lze montovat zásuvky na trám ve zdi ?
 Mohou se delší vodiče v rozvodnici stočit do spirály?
 Je možné přívod pro VZT vést potrubím VZT?
 Je v pořádku průchod vodiče SYKFY 2x2x0,5 skrz krabici vypínače 230V?
 Je možné provrtat pod rozvaděčem desku Cemvin?
 Je možné uložit kabel z přípojeného místa do elektroměru do "přistupné" šachty?
 Dodržuje ČEZ distribuce min. vzdálenosti uložení kabelů nn vůči základům domu?
 KOPOS: Kabelový funkční kryt KPS
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Mozem umiestnit predradnik ELT BE-214-35-T5-S v zlabe spolu s kablom?
 Co se stane pokud se bagr zapíchne do trakčního vedení trolejbusu?
 Vázací, rozdělávací pásky WAPRO CACTUS BAND se suchým zipem
 Může být silový kabel v kanalizaci?
 Podlaha, strop, stěna pro vedení od OBO BETTERMANN
 Je vhodné uložení PE vodiče uzemnění anténního stožáru v polystyrenu zateplení?
 Lze kabely křížit vodovodní trubkou s teplou vodou cca 65°C?
 Systémy pro organizaci kabeláže ICOTEK
 Je možné táhnout přípojku 30m příkopem vedle silnice?
 Jak provést instalaci v materiálu Multipor?
 Môžu byť CYKY káble vo fúkanej celulóze?
 Je pro prostup kabelu CYKY železobetonovým stropem ještě nutná izolace?
 Lze umístit malý spotřebič typu router apod. do nebo za dřevěnou skříň?
 Může být kabel typu VR-H05VV-F připojen k pevné instalaci a být na dřevotřísce?
 Svazkový držák GRIP od OBO BETTERMANN
 Jaký je správný průchod kabelů do skříňového ocelového rozvaděče?
 Jsou v nabídce průchozí krytky kabelů v SDK?
 Ktora STN okrem 33 2000 5-52 hovori o sposobe uchytenia kablov na stupacke?
 Co má obsahovat revizní zpráva nových stoupaček?
 Smí být protahovací krabice společná pro "silnoproud" i "slaboproud"?
 Jaká je životnost kabelu CYKY uloženého v hlíně?
 TIP na zatlačovač Bagela KKS 800H
 TIP na elektrický naviják pro tažení zemních kabelů
 Dají se nějak neviditelně označit trasy vedení instalace/ kabelů?
 Jak hluboko pod povrchem má být uloženo vedení do elektroměrového pilíře?
 Která ČSN definuje pojmy volně a pevně vedená kabeláž?
 OBO: Podrobný rozbor sortimentu KTS
 OBO: Podrobný rozbor ukládacích systémů LFS
 Dodržujete při osazování přístrojů vodorovnost i když okolí ne?
 Je vedení kabelů v podlaze vedle rozvodu topení a pod tepelnou izolací bezpečné?
 Kabelové nosné systémy KOPOS
 Jak řešíte přechod vedení z lišty pod omítku pokud nemáte tvarovku?
 Nastřelovací, spojovací a kotvící technika
 Jak nejlépe rozbočit kabel CYKY v zemi?
 Lze vést kabel v rýze mezi stropními panely v paneláku?
 Lze oba póly fotovoltaických panelů vést ve společné chráničce?
 EH# Kabelová vedení v budovách (1970)
 Jak připevnit kabel CYKY J 5x1,5 a 3x1,5 ke světlům v polystyrénovém stropě?
 Upravuje ČSN uložení kabelů v podlaze?
 EH#: Jak se v roce 1970 ukládaly kabely do země
 Lze vést prodlužovačku přes frekventovaný chodník?
 Katalog Niedax kabelové nosné systémy
 Je možné umístit žaluziové relé do hluboké instalační krabice do zdi?
 Kdy jste naposledy upevňovali kabely Niedax příchytkami?
 Jak udělat hrubou elektroinstalaci když nemůžu "sekat do mezibytových stěn"?
 Pracujete ještě s ukládacími systémy PUK?
 Katalog LINEAR 2022-23 od ARKYS
 Jak řešit požadavek §48b vyhlášky č. 268/2009 Sb. kabelovody pro nabíjení?
 Jak navrhujete rezervy pro kabeláž pracovišť a jejich úhlednost?
 Za jakých okolností se ukládaly kabely do betonových tvárnic?
 Jak chráníte přívodní kabel pro roubenku?
 Vzpomínáte, jaká byla pravidla kladení kabelů do země?
 Katalog: Elektroinstalační úložný materiál KOPOS 2022-23
 Jak změnit rozhodnutí o umístění kabelu vn?
 KATALOG: Kabelových nosných systémů KOPOS 2022-23
 Jak se kdysi chránily uložené a neukončené kabely před vnějšími vlivy?
 Kam se krycí desky kabelovych vedení DEKAB nehodí?
 Kde všude vidíte použití betonových žlabů?
 Lze husí krk do betonu nahradit PP trubkou na vodu?
 Mohu instalovat kabel AYKYz 4x16 na plot?
 Jak se díváte na uložení AC a DC kabelů v jedné liště (žlabu)?
 Mezi jakými konstrukcemi kabelových systémů KOPOS lze vybírat?
 Elektroinstalační úložný materiál KOPOS 23-24
 Jak ochránit kabely na půdě proti kunám a hlodavcům?
 Je bezpečné umístit elektroniku do skříňky obývákové stěny?
 Je možné kabel 1–CXKH–R zaomítat podobně jako CYKY?
 Jak nejlepe vest kabely vnejskem terasove zdi?
 Uvažujete do svých projektů také mřížové žlaby od SITELu?
 Jaké uložení kabelů zvolit v případě vedení po trámech?
 Jaké používáte vychytávky k upevňování kabelů?
  Jak správně instalovat kabeláž, když podomítkové vedení není možné?
 Jaký uvažovat nový způsob uložení vedení v případě rekonstrukce starých rozvodů?
 Lze vest v jedne liste kabely 230V a 12V?
 OBO: Nosné a úložné systémy s definovanou požární odolností
 Vzpomínáte na dávné přípravy staveb?
 Jak kopat pas pro ulozeni kabelu k jinym kabelum?
 Co musí splňovat vodiče různého průřezu v chráničce místo kabelu?