« kdy: 16.11.2020, 19:42 » |
|
Jde o napájení vzduchové clony o příkonu 33kW max 50A, trasa je 200m a kabel by byl uložený v kabel kanálu.
Jaký by jste doporučili průřez kabelu a jestli by z hlediska finanční náročnosti nebyl lepší kabel AYKY. Ano, projekt neexistuje ale elektrikář nám doporučuje CYKY 5x25 což je celkem drahá sranda?
|
|
|
|
Martin Kurka
Offline
Projektant automatizace a strojů
|
|
« Odpověď #1 kdy: 17.11.2020, 08:52 » |
|
Cenové nůžky mezi výhodností a nevýhodností kabelu z mědi proti hliníku se mohou rozevírat již mezi 10 a 16mm2 v neprospěch mědi. Záleží na délce kabelu a jeho uložení.
Projektant vám správným návrhem kabelu může ušetřit u 50A i přes 100tisíc kč ročně za optimalizaci ztrát v kabelu. Na 200metrech je elektrikářem od oka stanovený kabel 700W topením. Tak slabý navržený kabel má na konci místo 230V jen 215V, ztráty jsou zbytečně velké, motor clony nebude mít otáčky a výkon.
Projektant vám může ušetřit i jednu žílu v kabelu, cena kabelu bude 4/5 a jen se přidá v tomto případě levnější uzemněná skříňka s hlavním vypínačem a jištěním na konec kabelu a clona půjde i odstavit a opravovat.
Projektant navrhne i správné jištění, které zabrání totálnímu vyhoření objektu proti bouchnutí kabelu při zkratu, nebo jeho roztavení v kanále přetížením a poškozením všech kabelů v kanále - což vede k totálnímu zastavení provozu na několik týdnů.
Jak to vypadá v kanále ví jen projektant znalý místních poměrů, nebo projektant na základě prohlídky a ten také bude vědět, jestli máte 50A výkonu rezervy v rozvodně, Jestli spínání regulace topení vratové clony nezpůsobí blikání světel v celém objektu a třeba u prodejny potravin vypadávání všech motorů kompresorů mrazicích pultů najednou.
První revizní technik, který takový kabel najde jej prohlásí za nebezpečný a nevyhovující a nutný k výměně a budete kabel a pokládku platit 2x.
Prostě v tomto případě projekt nepodceňte, se špatně navrženým 50A kabelem končí veškeré žerty jak v peněžence tak v obecném ohrožení.
|
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu
Teorie=vše víme ale nic nefunguje Praxe=vše funguje a nevíme proč Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté
Ďábel je skryt v detailu
|
|
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #5 kdy: 18.11.2020, 07:22 » |
|
Ano, projekt neexistuje ale elektrikář nám doporučuje CYKY 5x25 což je celkem drahá sranda?
Takže se tu dost sprostě snažíte získat návrh zdarma, protože vám je líto dát nějaké peníze někomu, kdo se tím živí a kdo je se zárukou schopný kvalitního návrhu?! Máte dost. A ten váš kovboj rovněž.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
Odpočet běží
|
|
« Odpověď #6 kdy: 18.11.2020, 12:28 » |
|
CYKY 5x25, 200metrů, asi 300kč metr kabelu, 33kW max. 50A.
R=(0,02x200)/25=0,16ohmů dU=0,16x50=8V Pz=3x8x50=1,2kW Ez=1,2x8x365=3504kWh ztráty za rok při 3kč za kWh 3504x3=10512kč za rok.
Návratnost při použití silnějšího 5tivodičového Cu kabelu, přibližně ((200x300)/10512)x2=11,4 let a více.
|
klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu
31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
|
|
|
Emanuel Kocián
Neverifikovaný uživatel @6
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 19.11.2020, 15:14 » |
|
U dlouhých vývodů nn, což 200 m už je, nestačí dimenzovat pouze na prostou přenosovou schopnost kabelu a finito. Průřez kabelu musí být dostatečně velký na to, aby se při poruše kabelu na jeho konci (nebo v koncovém napájeném zařízení) "protlačil" dostatečně velký zkratový proud, a díky tomu pak spolehlivě a dostatečně rychle vybavil předřazený jistící prvek. Nastudujte si něco o impedanci poruchové smyčky a jejím vztahu k jištění v sítích nn. Z toho mimoděk i plyne, že je potřeba zohlednit do posouzení problému i kabely nn (délky, průřezy), které jsou určitě před tím rozvaděčem nn, kde začíná těch 200 m. Nejlíp až po trafo 22/0,4 kV, které celou tu srandu bude napájet.
|
|
|
|
|