Pánové, asi jste špatně pochopili, na co se pan Kolo ptá. On právě nechce uložit kabel 5cm pod povrch, tak přemýšlí nad řešením s drenážní trubkou, která je 80cm hluboko.
možná se zeptám ještě jinak.
Co brání řádnému uložení kabelu do drážky jenž je odpovídající požadavkům předpisů? nikde jsem v textu nic nenašel. Proto to spíš vnímám jako nechuť kopat 20m.
Osobně jsem přesvědčen třeba i o tom, že i samotné protažení dvou kopoflexek do 15cm trubky, v délce 20m, nebude úplně jednoduché, pokud nějaká z trubek sedla, tak třeba i nemožné. Občas se také státá, že lidi vymýšlí pitomosti aby ušetřili peníze nebo čas a ve finále se nadřou, nebo zaplatí mnohem více ,než kdyby od začátku sáhli po normořešení.
Je zásadní rozdíl, zda je krytí 80 nebo 75 cm?
Když se podíváte do výstřižku který jsem z normy vložil, uvidíte že dle rizika mechanického poškození kabelu, máte možnost uložit kabel od 35 po 80cm.
Uložením kabelu "pod drn" nic nezískám a jen si ulehčím momentální práci. Nicméně už přejezd autem, obzvláště pak těžkou technikou, je díky mělkému uložení rizikovým. 5cm je málo i na květinový záhon. Ale osobně mne třeba nenapadá nic, co by mi na pozemku s drenážními trubkami mohlo vadit tak, že by se tam nedalo kopat.
Z hlediska samotné čisté vody kabelu nic nehrozí. Pokud bude v kopoflexu, tak pravděpodobně ani mechanicky. Přesto považuji tu variantu vhodnou maximálně jako provizorní řešení. A ani tak bych z toho nebyl nadšený. Stále si trvám na tom, že vykopání a uložení kabelu dle předpisů je jako standardní řešení zároveň to nejlepší a nejjednodušší.