Je to přesně jak píšete, teď jsem koukal na kabel a je na něm CYKY-J 4x10.
Co je horší tak mám stejný kabel i na přívodu do domu a to se mohu jít rovnou oběsit…
Na tom není nic horšího. Je to běžný standard. A protože už víme že ten samý kabel máte do prvního rozvaděče, tedy je bod rozdělení v něm, není ani použití toho kabelu k napájení podružného rozvaděče špatně. Jde jak jsem už psal, o takové normové minimum.
Co bych ovšem rozhodně doporučil, je doplnění kabelu pro HDO (takzvaný
nízký tarif NT nízký tarif - jak už upozornili kolegové) a osobně bych doporučil i ten vodič CY vedený ke svorkovnici MET. Na té svorkovnici se potkávají všechny různé potenciály z různých sítí a zařízení z celého domu a jsou připojené na potenciál země, který bývá vyveden ze základového, nebo jiného zemniče. Navíc je to důležité místo, které správně přizemní bod rozdělení vodiče PEN. Tedy zjednodušeně řečeno.
Abych to tedy shrnul jestliže někteří tvrdí že 4x10 (barvy žlutozelená, šedá, hnědá, černá) je správně, že se to používá jako přívodní kabel. Jakou barvu v mém případě bude mít vodič N?
Vodič N má vždy světle modrou barvu a ve vašem případě vznikne rozdělením funkcí zeleno/žlutého vodiče
PEN - na přívodu
po rozdělení o kterém se zde mnohokrát píše (bod rozdělení)
PE - ochranný vodič
N - pracovní vodič
Pokud vás to zajímá více, dost se to rozebíralo zcela nedávno třeba zde
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,48377.0/topicseen.htmlShrnutí - nemáte to provedené špatně. Jen je to potřeba trochu "doladit" - viz pár připomínek. Možná by to chtělo více komunikovat s tím elektrikářem.