Honza Veselý
Offline
|
|
« Odpověď #18 kdy: 06.08.2018, 08:43 » |
|
Já bych uvažoval nad 80cm výkopem. Samozřejmě, pokud podloží dovolí.
1. Protože zemnící pásek ve 35cm, pokud tedy nebydlíte zrovna v mokřadu, moc smyslu nemá(...teorie o tom že když blesk tak bouřka, když bouřka tak voda, neboj se toho a pořádně zalej ať nám ten hromosvod zítra vyjde, veřejně bičovat takovéto "experty"...)
2. Dneska trávník, zítra tůje, pozítří zatlučete podpůrný kolík pro angrešt, a co mi víme za 5 let třeba mělké zahradní jezírko. A nad kabelem 35cm bezpečně nezaložíš ani pořádnou udírnu nebo gril.
|
|
|
|
|
Honza Veselý
Offline
|
|
« Odpověď #20 kdy: 06.08.2018, 13:55 » |
|
No vida, pomalinku se rady hloubky zakopání blíží zemskému jádru Já bych se především zaměřil na řádnou mechanickou ochranu kabelu, takový betonový obrubník či festovní železný profil z vyřazených zásob tyčkou k rajčeti nepropíchnu. Nepropíchnete, ale překážet bude stále. Do té doby, než bude dospívající syn chtít udělat mamince radost a než přijde tatínek domů z práce, tak tyčku k rajčatům skrz ten v zemi z dob výstavby zapomenutej kus betonu do země dostane pomocí stroje Hilti s 80cm průrazákem zapůjčeným od kamaráda-syna mistra elektrikáře. ... A vůbec, podle Největšího z Čechů, nejlepší je bezdrát. Ale to potom pozor aby se do sousedství nenastěhoval jistý pan Danyk.cz
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #21 kdy: 06.08.2018, 21:30 » |
|
No vida, pomalinku se rady hloubky zakopání blíží zemskému jádru No, myslím že to trochu zlehčuješ. Osobně bych po své zahradě kopal minimálně 60cm, v případě že bych potřeboval položit i zemnič, tak minimálně 80cm. Jak jsem psal, podařilo se mi položit pásek spolu s přípojkou vody a kanalizací, tedy mám vodu a odpad ve 120cm a pásek v 80-90 cm hloubce. Kabelem toto vedení křížím pouze do garáže/dílny, kdy mám KOPOS trubku v 60cm hloubce, v místě kde se už nebude jezdit. A protože mám rád jistotu, přihodil jsem do výkopu i trubku pro závlahu, přípojku vody ke garáži a vzduch z garáže až do kotelny, abych nemusel tahat kompresor k dofukování expanzky Do garáže mám přípojku EZSky, datovou linku, CIB sběrnici, HDO a samozřejmě napájení 5x4CYKY. Jen ke slepicím jsem s kabelem tak v 35-40cm, kdy je ten uložený v trubkách pod betonovým chodníkem. Ani vám nebudu popisovat co všechno jsem ke slepicím tahal Mám si připadat jak blázen??
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #23 kdy: 06.08.2018, 23:44 » |
|
Nemůže v tomto případě, při průchodu bleskového proudu ze zemnícího pásku do země, dojít k poškození přípojky vody nebo té kanalizace?
DEHN doporučuje - má-li být podzemní inženýrská síť chráněna před přímým úderem blesku - uložit ochranný zemnicí pásek min. 0,5 m nad ni.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #25 kdy: 07.08.2018, 07:37 » |
|
DEHN doporučuje - má-li být podzemní inženýrská síť chráněna před přímým úderem blesku - uložit ochranný zemnicí pásek min. 0,5 m nad ni.
Ano, nicméně se bude při takovém využití pásku jednat spíše o jímačozemnič, myslím že pro kvalitní ochranu by musel být jeden pásek dole ve výkopu, druhý pod povrchem a oba po 5 - 10m propojeny.
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #26 kdy: 07.08.2018, 13:42 » |
|
Ale v tomto ten pásek přivede blesk od hromosvodu 0,3 až 0,4m nad přípojku vody a kanalizaci.
Pokud jde o blesk zachycený hromosvodem, tak u toho zemnicího pásku “dostatečná vzdálenost s” bude asi menší než těch 30 cm. Toho 0,5 m platilo pro případ přímého zásahu do ochranného zemnicího pásku. P.S. a pokud jsou dotyčná potrubí kovová, tak předpokládám, že jsou s tím zemnicím páskem tak jako tak spojena.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #29 kdy: 08.08.2018, 20:44 » |
|
Podle mého názoru, při uložení zemnícího pásku v menší vzdálenost než 0,5metru nad podzemní inženýrskou sítí, neposkytuje dostatečnou ochranu před přímým úderem blesku a při zachycení blesku hromosvodem spojeným s tímto zemnícím páskem, může při vzdálenosti zemnícího pásku menší než 0,5metru od inženýrské sítě, dojít k jejímu ohrožení.
Díky za upozornění. Ale rád bych věděl jakým způsobem jsou mé inženýrské sítě ohrožené. Tedy voda a odpad v silných plastových trubkách ve 120cm hloubce. Zemnící pásek FeZn (Dehn) cca 30-40cm nad nimi v zemině. Od svodů vede pásek nejdříve cca 2m zemí a pak teprve dochází k souběhu s těmito sítěmi. Jednak funguje něco jako takzvaný napěťový trychtýř, kdy se se vzdáleností nebezpečný potenciál rychle zmenšuje a pak se jedná o plastové rozvody. Tedy si úplně nedokáži představit, že by tento potenciál "vběhl" zpět do domu a udělal nějakou škodu, ani to že by mi dokázal toto potrubí poničit. Navíc hned u vstupu těchto sítí do domu, mám podružný rozvaděč, který je také přizemněn a z něj vede pospojení na vodárnu, bojler, elektrokotel, kotel na tuhá paliva a akumulační nádoby, umístěné v této místnosti, kam vybíhá i přípojka s pitnou vodou a odtud je rozvedena do domu. Rozvody mám navíc dvojí. Tedy studniční a pitnou vodu. Pokud ovšem nějaké nebezpečí přehlížím, budu rád za správné nasměrování. Děkuji Ano, nicméně se bude při takovém využití pásku jednat spíše o jímačozemnič, myslím že pro kvalitní ochranu by musel být jeden pásek dole ve výkopu, druhý pod povrchem a oba po 5 - 10m propojeny.
Jsem pro dobrá řešení, ale nikde jsem ještě nepotkal toto co zde popisuješ. Jen trochu podobně jsem viděl v normě, kdy šlo o ochranu před krokovým napětím. Přijde mi to trochu jako s kanónem na vrabce, v případě rodinného domu, kdy se toto nějak příliš neřeší. Byť bych to někdy okolo vchodů do domu, nebo teras, kde je do cca 5m udělaný svod z jímače, velmi vřele doporučil.
|