Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Jaká je životnost kabelu CYKY uloženého v hlíně?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaká je životnost kabelu CYKY uloženého v hlíně?  (Přečteno 16488 krát)
Martin Habrovansky
« kdy: 12.04.2021, 10:40 »

Prosím, má někdo praktické zkušenosti s životností kabelu CYKY, který je uložený v hlíně, ve hloubce asi 160cm v pískovém loži?

Kabelem CYKY 5x2.5mm2 je napojené ponorné čerpadlo ve vrtu, čerpadlo je 1f, takže se v kabelu používají pouze 3 vodiče. Nedávno po spuštění čerpadla často vypadl B 10A jistič předřazený kabelu v technologické místnosti a někdy i B 25A 3f v hlavním rozvaděči. Revizní technik změřil svod mezi L a N v hodnotách, které značí, že je po kabelu a navrhl výměnu. K té dojde, ale mrzí mě, že trasa kabelu povede přes udržovaný trávník a okrasné keře a květiny. Kabel je takto uložen asi 20let. V chráničce asi není, alespoň nebyla nalezena. Přes trasu kabelu nikdy nejezdilo žádné vozidlo, kromě travní sekačky.
Mám tedy očekávat, že za dalších dvacet let budu kabel měnit (a nebo už možná nebudu, ale příští majitel objektu)?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 12.04.2021, 15:49 »

Netuším, jak bylo při měření postupováno, takže nemusí být nutně vadný kabel, ale jeho případné napojení na kabel čerpadla.
Pokud má kabel nevyhovující izolační stav dvou žil, zrovna těch, ke kterým je připojeno čerpadlo, je zajímavá náhoda.
Odpojit kabel z obou stran, změřit proti sobě všechny žíly a rovněž proti zemní sondě.
Následně lze celkem snadno najít místo poruchy, je-li k dispozici alespoň základní radiodetektor, který už má i mnoho soukromníků.
Obecně si troufám tvrdit, že správně uložený PVC kabel v pískovém loži, vydrží klidně 100 let, což dokazují dožívající papíráky z 30. let.
Spíše než výměnou, bych to řešil lokalizací poruchy a opravou.
Pokud se tedy nejedná o 5 metrů výkopu, který se dá vytvořit s odkrytím drnů tak, že po prvním dešti a sečení není patrné, kudy ten výkop vede.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 12.04.2021, 15:53 »

Prosím, má někdo praktické zkušenosti s životností kabelu CYKY, který je uložený v hlíně, ve hloubce asi 160cm v pískovém loži?

Kabelem CYKY 5x2.5mm2 je napojené ponorné čerpadlo ve vrtu, čerpadlo je 1f, takže se v kabelu používají pouze 3 vodiče. Nedávno po spuštění čerpadla často vypadl B 10A jistič předřazený kabelu v technologické místnosti a někdy i B 25A 3f v hlavním rozvaděči. Revizní technik změřil svod mezi L a N v hodnotách, které značí, že je po kabelu a navrhl výměnu. K té dojde, ale mrzí mě, že trasa kabelu povede přes udržovaný trávník a okrasné keře a květiny. Kabel je takto uložen asi 20let. V chráničce asi není, alespoň nebyla nalezena. Přes trasu kabelu nikdy nejezdilo žádné vozidlo, kromě travní sekačky.
Mám tedy očekávat, že za dalších dvacet let budu kabel měnit (a nebo už možná nebudu, ale příští majitel objektu)?

Pokud vám kabel uloží tak jak mají, tak vydrží určitě déle.

Obvykle bývá problém v nekvalitní (samodomo) spojce do které se časem dostane voda. Nebo špaté uložení kabelu, který se poškodí mechanicky o předmět, který nemá co pohledávat ve výkopu.

Místo poškození kabelu se nechá dohledat a opravit spojkou. Ale je to i otázka financí a každý na to nemá vybavení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #3 kdy: 12.04.2021, 16:05 »

Nebudu předpokládat, že by RT udělal chybu při měření a budu tedy věřit jeho výstupu. Pak nezbývá nic jiného, než položit kabel nový. Vzhledem k tomu že kabel nemusí být ve vašem případě tak hluboko, je to otázka vzdálenosti. Uložil bych kabel do cca 60cm loubky a do trubky KOPOFLEX, případně jakékoliv jiné trubky, kterou by šel v budoucnu protáhnout kabel nový. Trávník se nechá vykopat tak, že se vyrýpou drny, položí se trubka s kabelem a provede se opětovné zaházení, spojené s průběžným pěchováním. Nakonec se zpět uloží drny s trávou a důkladně zalijí. Pokud je to provedeno během 2 dnů a dobře zalito, nebude trvat dlouho a stopy po kopání se budou rychle ztrácet. Za rok už budete muset hledat, aby jste objevil kde jste kopal.

Já po pár letech nevědět kde jsem vlastnoručně zakopával závlahu zahrady, nepoznám ani kudy jsem ty trubky vedl.

Jinak jak psali kolegové, životnost kabelu v písku, je v případě správné montáže desítky let. Trubka to ještě zlepší a do budoucna i zjednoduší případnou výměnu. Pokud nemáte hlínu samej šutr, ušetříte i za písek.


* uložení kabelu.png (5.86 KB, 227x222 - prohlédnuto 468 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Martin Habrovansky
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 12.04.2021, 16:17 »

Při zkoušce byl kabel odpojený na obou koncích (jak v technologické místnosti, tak v šachtě vrtu),  nebyl jsem u toho, ale syn takto referoval. V krabici v šachtě bylo sucho. Svod je mezi modrým, hnědým a černým (který byl nezapojen). Podle technika to vypadá, že se v tom místě narušila izolace těchto tří žil.

Nevím, jak je kabel uložen (v době, kdy se dílo realizovalo, jsem nebyl majitelem). Technik hrábl kolem vyústění kabelu v čerpadlové šachtě a odhalil přítomnost písku. Chráničku neviděl, takže tam buď není, nebo je utopená za zkruží. Předpokládám, že spojka na cestě není. Nepředpokládám, že firma, která instalaci dělala by kabel napojovala v zemi.

Každopádně to vydrželo více než dvacet let, a je trošku s podivem, že se něco na izolaci stalo až teď.

Pod trávníkem vedou asi 4 metry kabelu. Zbytek je už v domě. Doporučení k výměně kabelu zaznělo právě proto, že nemá cenu hledat místo poruchy.

Asi jsem to zbytečně dramatizoval, ale dopoledne mě to trošku překvapilo a nechtěl jsem překopávat trávník. Ale teď s odstupem to vidím tak, že pokud se kopne ještě teď, tak v létě nebude nic vidět. Zatím nám tam zhotovili převěs, než se to vykope.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 12.04.2021, 21:01 »

Celé je to trochu divné. Kabel uložený 1,6m je nezvyklý, zřejmě byl umístěn do stejného výkopu s potrubím, což je obvyklá hloubka pro vodovodní potrubí kvůli nezámrznosti.

Poškození kabelu zvnějšku je dost nepravděpodobn é, napadají mě pouze dvě možnosti, jak se mohla chyba stát. Kabel byl částečně narušen při pokládání nebo došlo k tomu, že se poškodil váhou materiálu ve výkopu, kde byla zárověň nějaká ostrá příměs. V této hloubce ho nepoškodí běžná činnost na povrchu a v této hloubce se nepohybují ani krtci a ostatní podobní škůdci. Stejně tak tam těžko někdo zatloukl kolík k rajčatům nebo jako podpěru nově vysazeného keře či stromku.

V délce několika metrů je skutečně nejlevnější a nejlepší položit kabel nový. Není třeba ho dávat do původní hloubky, já v zahradě doporučuji o něco více než kol. Franěk, aby se vytvořila reserva pro obdělávání půdy při zahradnických pracech, tedy asi 80 cm. Kabel bych vedl mírně mimo původní trasu, aby nevznikala kolize v případě, že bude někdy třeba měnit potrubí a použil bych chráničku.

Velkou výhodou chráničky je možné přímé protažení kabelu od čerpadla až do technické místnosti - sklepa. Ubyde tím problémové místo v podobě svorkovnice ve studni nebo v pomocné šachtě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Martin Habrovansky
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 12.04.2021, 22:50 »

Děk... všem za podněty.

>Václav Třetí: Ano, kabel je velmi pravděpodobně uložen pouze 10cm nad potrubím z polyethylenu, alespoň soudě podle vyústění kabelu a potrubí. V jakém podloží je uložen už asi nikdo bez pitvy, tj. vykopání celého kabelu, nezjistí.
Aniž by elektrikář četl, co jste napsal, navrhl prakticky totožný způsob položení nového kabelu. A říkal, že poškozený kabel zažil jedině snad u nově položeného, kdy se při pokládce udělá chyba, ale takto po letech nikdy, že byl u pokládek hliníkových kabelů před 40 lety v délkách stovek metrů a ty stále fungují (nějaké veřejné osvětlení). 
Takže o víkendu budeme kopat ...
Diskusí se sousedem jsem se dozvěděl, že on má kabel v trubce D snad 80mm (ale jen 3x1,5mm2, protože pro dané čerpadlo to stačí a v budoucnu lze protáhnout i jiný kabel ale on to má přes půl zahrady, takže asi 20m),  ale na mém to dělala jiná firma (vodo i elektro),  takže asi uložili kabel pro případné připojení i 3f čerpadla.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #7 kdy: 13.04.2021, 05:58 »

Dle mého púsobí na kabel jednak 1,6m tíhy hlíny nad ním a pak hlavně vibrace vodovodního potrubí, které vznikají pří zapnutí a vypnutí čerpadla. Kabel může být uložen i i správně, ale stačí jeden větší oblázek bez ostrých hran, ale jeho letitý stálý tlak na pášť kabelu udělá své. Často se stává že dojde k poškození kabelu ještě venku během pokládky, jak už bylo poznamenáno, ale toto se většinou projevuje o dost dříve, v řádu pár let.

A ano, běžně se používal 3f kabel, protože před lety nebylo tak snadné sehnat výkonné jednofázové čerpadlo.
Ještě bych vzhledem k situaci se spodní vodou uvažoval o dalším kabelu a díky němu bych do studny připravil sondy na hlídání minimální hadiny. Pravdou je že mnohá dnešní čerpadla mají už ochranu před chodem na prázdno, ale vy by jste tím získal jasnou zprávu o dosažení nízké hladiny vody ve studni a tolik by jste nebyl omezen na výběru čerpadla.. Což se může v této době hodit.

Tak držíme palce, ať se dílo podaří.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #8 kdy: 13.04.2021, 08:33 »

Ještě se zaměřte na to, zda máte na obou koncích kabelu stejné barvy vodičů.
Já jsem se s takovým "kabelem" setkal nedávno u kamaráda. Tvrdil, že je v zemi jen jedna spojka, která byla po její exhumaci shledána jako netknutá a byla v perfektním stavu. Spojovala kabel CYKY-J5x4mm2 s barvami hnědá, černá, šedá, modrá zeleno/žlutý.
A jaký pak byl údiv, když v garážovém rozvaděči čučel ze zdi CYKY-J5x4mm2 s barvami černý, hnědý, černý, modrý, zeleno/žlutý.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 13.04.2021, 08:48 »

...Nedávno po spuštění čerpadla často vypadl B 10A jistič předřazený kabelu v technologické místnosti a někdy i B 25A 3f v hlavním rozvaděči. Revizní technik změřil svod mezi L a N v hodnotách, které značí, že je po kabelu a navrhl výměnu....
Pokud byl naměřen špatný izolační odpor kabelu, kvůli kterému zkratem vybavují jističe tak jak uvádíte, musí to být tvrdý zkrat a vypínání by mělo být okamžité. Píšte často vypadl...
Ještě než kopnete:
Nemůže být vada v čerpadle?
Zapněte samotný kabel při odpojeném čerpadle...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 14.04.2021, 19:54 »

Přikláním se k názoru, že je kabel někde poškozený. V tuto chvíli je celkem jedno jestli blbou montáží nebo něčím jiným.

Asi bych se nedivil, kdyby po cestě byla někde spojka.

Pokud byl naměřen špatný izolační odpor kabelu, kvůli kterému zkratem vybavují jističe tak jak uvádíte, musí to být tvrdý zkrat a vypínání by mělo být okamžité. Píšte často vypadl...

Nemusí být pravdou cca dva roky zpět jsem řešil vypadávání hl jističe pro RD. Kabel (CYKY 4x16) mezi ER a domovním rozvaděčem, cca 20m v zemi v hloubce cca 60cm byl uložen vzorně v kabelovém pískovém loži a ještě v chráničce. Bohužel se kolem kabelu motali nějaký vodaři poškodili jak chráničku izolaci kabelu. Po cca 2 letech provozu, začalo docházek k nepravidelným výpadkům hl. jističe v ER. Měřením jsem zjistil špatný izolační stav mezi dvěma fázovými vodiči. Ale nebyl to tvrdý zkrat. Vždycky po výpadku a nahození jistič to cca 1hod fungovalo, pak vlhkost v zemi udělal vodivou cestičku a prásk.
Bohužel nemohu dohledat fotky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #11 kdy: 14.04.2021, 20:13 »

Také někdy bývá chyba v provedení prostupu základy domu. Jak na jaře klesá dům zdvihlý mrazem nebo stoupá vana zdvihlá spodní vodou, může kabel nastřihnout, nebo vypraskat izolaci. Zkušení mi jednou dobře radili začít kopat od budovy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #12 kdy: 14.04.2021, 20:20 »

Jak píše Vítek...
V příloze kabel CYKY-J 4x10 po deseti letech v zemi. Při ukládání byl poškozen o hranu sloupu. Po deseti letech výpadky jištění s četností zhruba 1-2x týdně, poté častěji, po asi měsíci výpadky za cca hodinu po zapnutí.
Izolační stav zhoršený, ale zkrat vždy až po chvíli.
Nakonec se to našlo pomocí měřícího vozu a vysokého napětí.


* IMG_20191001_140441.jpg (232.04 KB, 800x600 - prohlédnuto 804 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Zdeněk Dančák
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 14.04.2021, 21:05 »

Také někdy bývá chyba v provedení prostupu základy domu. Jak na jaře klesá dům zdvihlý mrazem nebo stoupá vana zdvihlá spodní vodou, může kabel nastřihnout, nebo vypraskat izolaci. Zkušení mi jednou dobře radili začít kopat od budovy.

je to OT, ale doplním, že domy často tancují na jílovém podloží, které v závislosti na vlhkosti mění velmi svůj objem, hlavně když zcela vyschnou se hodně scvrknou. A při velmi vysokém nasycení se snižuje únosnost, jíl rozbředne. Navíc jíl promrzá mnohem více (1,2 až 1,5m) jak běžný podklad (cca 0,8m)....Dále pokud se poškodí izolace, tak co vím, je jílová zemina velmi agresivní na Al i Cu materiál (proto se do země nedává AL ani CU zemnič).

Známý si kdysi u starého domu, který byl relativně stabilní ale na jílu dodělal rýny ("okapy"),  díky tomu mu vyschlo jílové podloží a celý dům mu popraskal.

Navíc dříve se zásyp dělal kde z čeho, co zrovna zbylo. Často i slevárenský písek i s kusy nátokové soustavy (kov s ostrýma hranama).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 15.04.2021, 05:57 »

Obecně platí, že kabely vydrží mnoho let, ale pokud jsou staré, jsou ztvrdlé a obvykle odejdou, pokud se s nimi začne něco dít. Moje zkušenost je, že první PVC-AYKY z 50. let drží ještě dnes, je jedno jestli jsou v zemi nebo v omítce či na příchytkách, ale nesmí se s nimi začít manipulovat. Pokud dochází k pohybům domu, bývá to častý zdroj poškození kabelů v zemi, hned po poškození zemními pracemi.

Nepravidelné vypadávání jističe poškozeného kabelu bývá vlivem vlhkosti. Výpadky se mohou opakovat v různých nepravidelných intervalech a dokud nedojde buď k přerušení některé žíly a nebo naopak k tvrdému zkratu mezi žilami, tak na to někteří odběratelé dlouho ani nepřijdou.

Na rychlost stárnutí má vliv chemické složení půdy nebo omítky a u kabelů vně objektů též UV složka slunečního zářění.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaké jsou kapacity nn kabelů?
 Jak správně posoudit zatížitelnost kabelu?
 Jak správně určit pořadí párů v kabelu?
 Řeší nejaký předpis prořezy délek kabelů při tvorbě rozpočtu?
 Jak spojit dva hliníkové kabely?
 Jak vypočítat průměr kabelu?
 Ako nájsť výrobcu káblov typu 1-NYYx630, 1x800?
 Setkal se někdo s přerušeným kabelem CYKY z výroby?
 DRAKA: Speciální kabely v sortimentu společnosti
 OBO: Jak vypočítat hmotnost kabelů?
 Využití vedení dvou různých ovládacích napětí jedním kabelem
 Kde seženu informace o starých kabelech?
 PRAKAB: Katalog kabelů a vodičů 2010-11
 Od jakého napětí se vede elektrický proud více kabely?
 LAPP: Generální katalog kabelů 2011
 Napěťové nedestruktivní zkoušky zařízení vn (Mečislav Hudeczek)
 Kabely z tekutého kovu
 Jak spočítám celkovou délku všech vedení v bytové instalaci?
 Aké sú zóny ukladania káblov v stene ?
 LAPP KABEL: O kabelové konfekci na AMPERu 2014
 V jaké vzdálenosti lze vést kabel od ohniště?
 LAPP KABEL: Vysoce odolné kabely ÖLFLEX 408 P a ÖLFLEX 409 P
 DDA: Katalog kabelů a vodičů 2016
 PRECON: Katalog pohyblivých přívodů a příslušenství
 Co se mění pro domovní instalace pokud jsou kabely nyní stavebním prvkem?
 Tip na naviják určený k tažení zemních kabelů
 Proč naměřím napětí na vedlejších nezapojených vodičích kabelu Cyky-J 5x1,5?
 SCHRACK a Construction Products Regulation
 Nejdelší energetický řetěz světa funguje již 10 let
 Čím měříte délku již instalovaných kabelů?
 Katalog kabelů LABARA Cables
 Jak se v roce 1970 označovaly kabely?
 Znáte někdo slovenské kabely a vodiče ELKOND?
 O jaký typ historického kabelu se jedná?
 Co si vše představit s kabelem pro vertikální aplikace?
 Kde je dobré uložit vedení v podlaze?
 Jak provést vedení v zemi?
 Jak připevnit vedení (asi CYKYLo) na dosud neomítnutou cihlovou zeď?
 Jak uložit rozvody do betonové podlahy nad podlahovým vytápěním?
 Jak uložit kabely do rýhy v betonové podlaze?
 Pro svod kabelu do země použít plastovou nebo kovovou chráničku?
 Mohu kabely CYKY 3x2,5 volně vložit mezi neomítnutou zeď a dřevěnou stěnu?
 Je možné ukládat šňůru CGSG do země?
 Mozem tahat 700 m kablu teraz ked je vonku -10 stupnov?
 Jak táhnout kabel po ocelových svornících.
 Co myslíte, mohou být kabely takto uloženy?
 Mohu vést kabely v drážce s vedením vody v plastu?
 Lze uložit kabelové vedení do podloží, kde se bude později pěchovat?
 Mohu vést kabely CYKYLo v lištách a nebo jenom CYKY?
 Možu sa položiť káble do podlahy aj na podlahové vykurovanie?
 Jaký mi poradíte nejlepší nástroj pro drážkování do ytongu?
 Existuje sponkovačka na kabely nn ?
 Lze použít jednožilové kabely NYY pro soustavu TN-S s uložením v zemi?
 Jak provádíte ukončení vedení v místě instalace svítidla?
 Co si myslíte o sádrovém přichycení vedení v prostoru podhledu?
 Je v pořádku volně ložený kabel v podhledech?
 Je lepší protáhnout husími krky pouze vodiče nebo kabely?
 Je CYKYLo v trubce přijatelný?
 Neví někdo kde bych sehnal pomůcky na pokládku kabelů?
 Může se kabel CYKYLO vést skrz cihlovou zeď bez ochranné trubky?
 Je možná montáž optokábla na betónové stĺpy vedenia 0.4 kV?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Mohou se ukládat nehořlavé kabelové kanály 20x20mm pod omítku?
 Jak natáhnout kabel vzduchem? Lankem a stahovacími páskami?
 Jakým způsobem uložit kabelové vedení na střechu budovy?
 Co se zapomenutou chráničky pod silnicí pro sloup VO?
 Lze umístit různé přípojky do jednoho výkopu?
 Kudy je vhodné vést rozvod 230V po zahradě?
 Jaký předpis platí pro křížení kabelu nn/vn s elektrifikovanou tratí ČD?
 Lze využít jednu chráničku pro vedení a druhou pro dešťovku?
 Také si oříznete křoviny pod vedením distributora sami?
 Existuje hezčí způsob uchycení kabelu než ošklivými příchytkami?
 Mohou být rozvody zalité v betonovém hrobečku?
 Lze kabely v bytě nastřílet či nalepit na zeď a přelepit tapetou?
 Je možno použít samotné vodiče v instalačních plastových lištách ?
 Mohu uložit kabel nn v chráničce do zemně bez pískového lože ?
 Je možné použít montažní pěnu při elektroinstalaci?
 Platí stejné pravidlo uložení a ošetření pro paralelní kabely tak i pro vodiče?
 Jaký použít písek pro podsyp kabelů v zemi typ a druh písku?
 Ako proviest instalaciu v kamennom dome?
 Také se vám líbí vychytávky Hellermann Tyton?
 Mohu v jednom kab. žlabu vést kabel CYKY(400V) a PAAR-Li2YCYv(datový kabel)?
 Aká je vzdialenosť zemného nn kábla od RD?
 Dali byste pár korun za příchytku, která pomůže přichytit svazek vodičů?
 Měla by všechna řemesla sledovat projekt elektroinstalace?
 Kabelové nosné systémy pro kabelové trasy s funkční integritou
 Je možné uložení kabelu JYTY v zemi?
 SITEL: Primární mikrotrubičky SIDUCT
 Je takovéto uložení správné?
 Dá sa nejak izolačne ukotviť stožiar aktívneho bleskozvodu?
 OBO: Moderní úložné systémy pro elektrické rozvody
 Jak vyřešit funkční kabelovou trasu, částečně pod zemí v souběhu?
 OBO: Moderní úložné systémy pro elektrıcké rozvody
 Lze umístit plochý kabel CYKYlo do betonove podlahy?
 IES: všeobecný katalog produktů
 Ako mechanicky upevniť káble a rozbočovacie krabičky k vzduchotechnickým rúram?
 Znáte spojovací sortiment VBS opravdu dobře?
 Jak se může ohýbat kabel CYKYLo?
 Který předpis přinutí provést uložení kabeláže esteticky?
 Jak docílit, aby ČEZ táhl infrastrukturu zemí v CHKO?
 Víte co vydrží správně ukotvené vedení AES 4x50mm2?
 Mohou být jednožilové vodiče (CY, ...) v instalačních lištách?
 Je stanovena normou minimální hloubka kabelů ve zdi RD?
 Jak široká by měla být drážka pro 11 kabelů?
 Ukládání kabelů
 Bezvýkopová metoda pokládky kabelových vedení
 Ako vyvrtat diery pre zasuvky do tehly a ytongu?
 Je možné vést kabely CYKY mezi parketami?
 Jak široký má být kabelový výkop?
 Smí se pokládat kabely H05VV-F do země?
 Podle čeho se rozhodovat při ukládání privodniho kabelu domovní rozvodnice?
 Mohou být vedeny kabely z elm. rozvaděče k byt. rozvodnicím v plast. lištách?
 Provedení nosných tras a ukládání vedení
 Co si myslíte o ovládání pomocí UTP na hořlavém povrchu?
 Existuje norma uvádějící prostupy kabelů přes plechové hrany?
 Mohu vedení uložit přímo pod plovouci podlahu?
 Je možné vedení rozvodů 230V v husím krku jednotlivými vodiči CY?
 Jaké má být uložení kabelu ve vlhké betonové šachtě?
 ARKYS: Kabelové rozvody pro napájení požárně bezpečnostních zařízení #1
 KOPOS: Katalog kabelových nosných systémů 2013
 Aké používate podpery vedenia zateplene strechy a pokryté hydroizolačnou fóliou?
 Chcete vidět 25.9. v Brně ukázku pluhování na vlastní oči?
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Je kabel uložený v plechové rouře digestoře správné řešení?
 ARKYS: Kabelové rozvody pro napájení požárně bezpečnostních zařízení #3
 Jak se vám líbí ochrana kabelu prostřednictvím PVC trubky v chodníku?
 Jaké podmínky musí splňovat jednožilové kabely instalované v kovových trubkách?
 Jak se kladou kabely do vody a vodních cest?
 Povoluje se kladení kabelů ve vrstvách (v zemi v celé trase)?
 Jaká mezera musí být dodržena při křižování kabelů nad 1000V s kabely sdělovacími a pomocnými ve vzd
 Jaká mezera se musí dodržet mezi kabely, téhož napětí nad 10kV, uložené ve vzduchu v jedné vrstvě ve
 Jak se postupuje při kladení kabelů do 1000V a nad 1000V na společné konstrukci nad sebou?
 Lze klást kabely na dno kanálu?
 Jak vyřešit ochranu vedení od podlahy k povrchu pracovní desky stolu?
 Znáte úložný HL systém?
 Jakou zvolit dodatečnou ochranu kabelů CYKYLO na půdě?
 Je nejaky duvod proc pro ulozeni 230V nepouzit PVC trubku?
 Jaké je nejlepší rozvedení vodičů v podružné rozvodnici?
 Jak se mohu branit rozkopani cesty kdyz existuje jina moznost napojeni?
 Konfigurátor kabelových tras MERKUR 2
 Mohu vést kabel CYKYLo ke světlům pod polystyrenem?
 Řeší nějaká norma vzdálenost kabelu od střechy dřevostavby?
 Kde by se daly koupit rozpěry hliníkových lan na venkovní vedení nn?
 Lze vést elektroinstalaci pod podlahou, tak jak je na fotce?
 Jsou kabely pod podkladovým topením uloženy bezpečně?
 Je uložení vedení tímto způsobem na trestni oznameni?
 Jsou jsou kladeny speciální požadavky na uložení kabelů CHBU 1x185?
 Může být CYKY J-3x1,5 jako přívod ke světlu na palubkách volně položený?
 Mohu kabel CYKY nebo AES vést po rovné plechové střeše objektu?
 Ako ma byt kabel ulozen pod riecnym korytom/potokom?
 Je možné samostané vodiče H07V-K alebo H05V-K ukladať na perforovaný žlab?
 Existuje alternativa zavěšeného CYKY ve vzduchu než na ocelovém lanku?
 Mohu vést 230V pro vestavné zásuvky v pracovní desce kabelem 3Gx1,5mm2?
 Je možné volné uložení kabelů v liaporu pod podlahou z osb desek?
 Znáte distanční OBO příchytky pro kabely a trubky?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Může být kabel ve ventilačním potrubí?
 Musí se v Rakousku ukládat kabely CYKY pod omítkou do husích krků?
 Jak vyresit oblouk pod stropem pro vkladaci listu?
 Lze uložit kabely CYKY Lo pod omítku a částečně chráničkou?
 Lze položit dvojlinku pod koberec a za jakých podmínek?
 Jak vést trasy ve stavbách z CLT panelů?
 Může být křížení stoupaček vedení kabelů nn a topení problém?
 Lze provést část instalace nn v trubkách, nebo žlabech na podlaze?
 ELPOCO: Upevňovací hřebeny pro odlehčení v tahu
 Je možné vést vodiče k čidlům a elektropneumatickým ventilům po trubkách DN100?
 Jak správně uložit zásuvkové rozvody do podlahy pod polystyren?
 Jak bezpečně vést vedení 230V přes dřevěné skříně?
 OBO tweaks#13: Trubky s možností bočního otevření
 Je možné CYKY vodiče v terénu uložit do ztraceného bednění ?
 Je dovoleno tahat CYKY 3x1,5 a CYLY 2x0,5 po trámu?
 HYDRO BG: Kabelové žlaby pro stavbu železnic
 ARisk#6: Jsou vhodnější plastové nebo kovové přepážky v kabelových žlabech?
 Ako vkládať kabely do stropnej instalačnej lišty aby nepadaly?
 Je uložení vodiče pospoj. CY 2,5 pod omítkou dostatečnou mechanickou ochranou?
 Mohu přechodně přilepit vodič CYKYLo k betonovému stropu tavnou pistolí?
 ARisk#7: Proč je při uložení datových a nn kabelů lepší používat plné žlaby?
 Je v pořádku mít rozvody vedené vedle odpadní roury s čistícím kusem?
 Je nutné dodržet minimální poloměr ohybu u kabelu CYKY?
 KOPOS: Katalog elektroinstalačního úložného materiálu 2017
 Je uložení rozvodů v rekonstruovaném RD jinde, než v podlaze reálné?
 Je polní cesta terén nebo vozovka?
 Je přípustné použítí kabelů CYKY v obchodním středisku mimo omítku?
 Která norma popisuje způsob provedení instalace datového rozvodu?
 Systém KES – M nabízí spolehlivé vedení kabelů
 Jednoduché a bezpečné vedení kabeláže ke dveřím rozvaděče.
 Co myslíte? Doporučovaly se v roce 1950 pro jednofázové obvody 2 nebo 3 vodiče?
 Kadial viest kable v kupelni k LED pasu, ktory bude zapusteny po obvode vany?
 Znáte kabelové komory ZEKAN z plastu?
 Je možné do stroje umístit elektrický předmět v krytí IP20?
 Mohu zapojení světel, vypínačů apod. schovat na strop pod sádrokarton?
 OBO: Katalog systémů ukládání vedení LFS
 Doporučuje norma rozvod spárou mezi podlahou, zdí a překrýt dřevěnou soklovkou?
 Lze pokládat kabel CYKY 4x16 v teplotě kolem 0°C?
 Jaká jsou pravidla vedení kabelů vzduchem ?
 Jak bezpečné jsou kabely uložené v podlaze?
 Lze jedním kabelem vést různé hladiny napětí?
 Je vhodné uložit přívodní kabel od elektroměru do bytu v paneláku do trubky?
 KOPOS: Katalog Elektroinstalační úložný materiál 2018
 Ako dostať AYKY 3x120+70 do chráničky v délce 350m?
 Mohou vést kabely zrušenou vodovodní sítí?
 Přidáte své zkušenosti do seriálu #UKV o ukládání vedení také?
 Nebude problem s teplotou pri vedeni CYKY kabla tesne pod plechom na streche?
 Ako najlepsie natiahnut kabel AES medzi dvoma stlpmi?
 Je možné vést novou elektroinstalaci v kabelových kanálech na půdě?
 Je možno umístit přivodní kabel k soklu RD?
 Lze uložit kabel HDO v zemi spolu s hlavním přívodním kabelem?
 Může být polystyren mezi kabely vedoucími k domovnímu rozvaděči?
 Jak často se dnes na stavbách setkáváte se značkou NIEDAX?
 Je v byte nad sadrokartonom potreba viest FXP/FX kable koax +ftp v chranicke?
 Môžem zabetonovať kábel do základov oporného múra?
 Rieši nejaká STN (ČSN) vzdialenosť zemného kábla od stĺpa?
 Zavřeli byste oko nad svisle zavěšeným kabelem delším než 5 m?
 Kanály pro ukládání vedení LKM od OBO
 Katalog elektroinstalačního úložného materiálu KOPOS 2019
 Jaké je správné uložení kabelů v betonu?
 Co použít na uložení UTP kabelů napříč krokvemi?
 Lze vést elektriku podlahou současně s vodním ohřevem podlahy?
 Je kabel CYKY ve starých térových trubkách ve zdi dnes již špatné řešení?
 Potrubní systémy pro kabelová vedení uložená v zemi
 Lze vyvést kabel z krabice do lišty?
 Je možné vést kabel CYKY pod střešními taškami?
 Lze montovat zásuvky na trám ve zdi ?
 Mohou se delší vodiče v rozvodnici stočit do spirály?
 Je možné přívod pro VZT vést potrubím VZT?
 Je v pořádku průchod vodiče SYKFY 2x2x0,5 skrz krabici vypínače 230V?
 Je možné provrtat pod rozvaděčem desku Cemvin?
 Je možné uložit kabel z přípojeného místa do elektroměru do "přistupné" šachty?
 Dodržuje ČEZ distribuce min. vzdálenosti uložení kabelů nn vůči základům domu?
 KOPOS: Kabelový funkční kryt KPS
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Mozem umiestnit predradnik ELT BE-214-35-T5-S v zlabe spolu s kablom?
 Co se stane pokud se bagr zapíchne do trakčního vedení trolejbusu?
 Vázací, rozdělávací pásky WAPRO CACTUS BAND se suchým zipem
 Může být silový kabel v kanalizaci?
 Podlaha, strop, stěna pro vedení od OBO BETTERMANN
 Je vhodné uložení PE vodiče uzemnění anténního stožáru v polystyrenu zateplení?
 Je možné vést chráničku s kabelem v drenážní trubce?
 Lze kabely křížit vodovodní trubkou s teplou vodou cca 65°C?
 Systémy pro organizaci kabeláže ICOTEK
 Je možné táhnout přípojku 30m příkopem vedle silnice?
 Jak provést instalaci v materiálu Multipor?
 Môžu byť CYKY káble vo fúkanej celulóze?
 Je pro prostup kabelu CYKY železobetonovým stropem ještě nutná izolace?
 Lze umístit malý spotřebič typu router apod. do nebo za dřevěnou skříň?
 Může být kabel typu VR-H05VV-F připojen k pevné instalaci a být na dřevotřísce?
 Svazkový držák GRIP od OBO BETTERMANN
 Jaký je správný průchod kabelů do skříňového ocelového rozvaděče?
 Jsou v nabídce průchozí krytky kabelů v SDK?
 Ktora STN okrem 33 2000 5-52 hovori o sposobe uchytenia kablov na stupacke?
 Co má obsahovat revizní zpráva nových stoupaček?
 Smí být protahovací krabice společná pro "silnoproud" i "slaboproud"?
 TIP na zatlačovač Bagela KKS 800H
 Je možné do kopoflex chráničky vedoucí základovou deskou RD použít vodiče CY?
 TIP na elektrický naviják pro tažení zemních kabelů
 Dají se nějak neviditelně označit trasy vedení instalace/ kabelů?
 Jak hluboko pod povrchem má být uloženo vedení do elektroměrového pilíře?
 Která ČSN definuje pojmy volně a pevně vedená kabeláž?
 OBO: Podrobný rozbor sortimentu KTS
 OBO: Podrobný rozbor ukládacích systémů LFS
 Dodržujete při osazování přístrojů vodorovnost i když okolí ne?
 Je vedení kabelů v podlaze vedle rozvodu topení a pod tepelnou izolací bezpečné?
 Kabelové nosné systémy KOPOS
 Jak řešíte přechod vedení z lišty pod omítku pokud nemáte tvarovku?
 Nastřelovací, spojovací a kotvící technika
 Jak nejlépe rozbočit kabel CYKY v zemi?
 Lze vést kabel v rýze mezi stropními panely v paneláku?
 Lze oba póly fotovoltaických panelů vést ve společné chráničce?
 EH# Kabelová vedení v budovách (1970)
 Jak připevnit kabel CYKY J 5x1,5 a 3x1,5 ke světlům v polystyrénovém stropě?
 Upravuje ČSN uložení kabelů v podlaze?
 EH#: Jak se v roce 1970 ukládaly kabely do země
 Lze vést prodlužovačku přes frekventovaný chodník?
 Katalog Niedax kabelové nosné systémy
 Je možné umístit žaluziové relé do hluboké instalační krabice do zdi?
 Jak investorovi vysvětlit, že komín není řešení pro uložení vedení?
 Kdy jste naposledy upevňovali kabely Niedax příchytkami?
 Jak udělat hrubou elektroinstalaci když nemůžu "sekat do mezibytových stěn"?
 Pracujete ještě s ukládacími systémy PUK?
 Katalog LINEAR 2022-23 od ARKYS
 Jak řešit požadavek §48b vyhlášky č. 268/2009 Sb. kabelovody pro nabíjení?
 Jak navrhujete rezervy pro kabeláž pracovišť a jejich úhlednost?
 Za jakých okolností se ukládaly kabely do betonových tvárnic?
 Jak chráníte přívodní kabel pro roubenku?
 Vzpomínáte, jaká byla pravidla kladení kabelů do země?
 Katalog: Elektroinstalační úložný materiál KOPOS 2022-23
 Jak změnit rozhodnutí o umístění kabelu vn?
 KATALOG: Kabelových nosných systémů KOPOS 2022-23
 Jak se kdysi chránily uložené a neukončené kabely před vnějšími vlivy?
 Kam se krycí desky kabelovych vedení DEKAB nehodí?
 Kde všude vidíte použití betonových žlabů?
 Lze husí krk do betonu nahradit PP trubkou na vodu?
 Mohu instalovat kabel AYKYz 4x16 na plot?
 Jak se díváte na uložení AC a DC kabelů v jedné liště (žlabu)?
 Mezi jakými konstrukcemi kabelových systémů KOPOS lze vybírat?
 Elektroinstalační úložný materiál KOPOS 23-24
 Jak ochránit kabely na půdě proti kunám a hlodavcům?
 Je bezpečné umístit elektroniku do skříňky obývákové stěny?
 Je možné kabel 1–CXKH–R zaomítat podobně jako CYKY?
 Jak nejlepe vest kabely vnejskem terasove zdi?
 Uvažujete do svých projektů také mřížové žlaby od SITELu?
 Jaké uložení kabelů zvolit v případě vedení po trámech?
 Jaké používáte vychytávky k upevňování kabelů?
  Jak správně instalovat kabeláž, když podomítkové vedení není možné?
 Jaký uvažovat nový způsob uložení vedení v případě rekonstrukce starých rozvodů?
 Lze vest v jedne liste kabely 230V a 12V?
 OBO: Nosné a úložné systémy s definovanou požární odolností
 Vzpomínáte na dávné přípravy staveb?
 Jak kopat pas pro ulozeni kabelu k jinym kabelum?
 Co musí splňovat vodiče různého průřezu v chráničce místo kabelu?
 Jaké zákony a normy stanoví záruky a životnosti akumulátorů?
 Proč dochází k nežádoucímu vypínání jističe při zkratu vlákna žárovky?
 Muze mit stari tlumivek vliv na zivotnost vybojek nebo se jejich funkcnost s lety nemeni?
 Jaká je podle vás životnost elektroinstalace?
 Je záruka na světelné zdroje opravdu dva roky?
 Nevíte někdo proč mi pořád praskají žárovky?
 Jaká je životnost jisticích prvků?
 Jak prodloužit životnost LED žárovky spínané pohybovým senzorem?
 Môže vadný spoj skrátiť životnosť žiarovky?
 Existuje norma pro určování životnosti elektrických zařízení ?
 Jaká životnost je LED svítidel, když vše závisí také na kondenzátorech?
 Ovlivní životnost LED žárovek jejich mírné svícení?
 Existují kazítka životnosti i v elektrotechnice?
 Setkali jste se někdy s prokazatelným výrobkovým kazítkem?
 Jaká může být funkční trvanlivost chráničojističů HAGER?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (3)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.103 sekund, 24 dotazů.