ShH
|
 |
« kdy: 02.05.2011, 12:10 » |
|
Vyrozuměl jsem, že při vyšším napětí bývá zemní vedení vedeno vícero kabely, to znamená v nejsou všechny fáze (+ příp. PEN) v jednom kabelu, ale každá fáze má vlastní kabel (s jedním nebo více žílami). Od jakého napětí to tak může být (obvykle bývá) a od jakého to tak musí být?
Příklad (hodnoty jsou jen jako příklad): 0-10 kV - zpravidla vše v jednom kabelu 10-22 kV - jak kdy nad 22 kV - vždy ve více kabelech
Prosím o krátkou, ale jednoznačnou odpověď. Předesílám, že nehodlám žádné kabely pokládat ani do nich jakkoliv zasahovat.
|
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ

Offline
Znojmo (JM)
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 02.05.2011, 16:45 » |
|
Běžně se moc různých napětí nepoužívá, takřka všechny distribuční vn sítě jsou 22 kV, už jen velmi málo, v hodně starých sítích je možno narazit na 6 kV. V současné době se pro 22 kV takřka výhradně používají jednožilové kabely. Protože distribuční transformátory 22/0,4 kV mají primární vedení zapojené do trojúhelníku, není zapotřebí N (PEN), jsou tedy vedeny pouze tři vodiče.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník

Offline

telefon +420 604791991
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 02.05.2011, 20:17 » |
|
Jenom doplním kolegu Hasalu. Východočeský region má distribuční rozvody 35 kV  Samozřejmě v zemi se používají jednožilové kabely.
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
|
ShH
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 02.05.2011, 22:36 » |
|
Kontrolní otázka: ptáte se jako projektant?
Ne.
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ

Offline
Znojmo (JM)
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 03.05.2011, 00:01 » |
|
Rozvody 6kV, 10,5kV a 15kV sa používajú v priemysle.
V současné době už moc ne, ani v průmyslu. Když vynecháme nějaké specialitky, v nových instalacích se takřka výhradně používá 22/0,4 kV. Pro přenosy vyšších proudů se jednožilové kabely využívají spíše z nutnosti, protože zatímco klasické vícežilové kabely obvykle končí na průřezu 240 mm2, jednožilové kabely se vyrábí v průřezech 300, 500, 800 i 1000 mm2. Jiným úhlem podledu je také to, že např. kabel 4x 800 mm2, už by byl pěkný "macek" a dost obtížně by se s ním pracovalo, jak už dříve zmínil kolega Doležal.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B

Offline

|
 |
« Odpověď #9 kdy: 03.05.2011, 23:54 » |
|
V současné době už moc ne, ani v průmyslu. Když vynecháme nějaké specialitky .....
...napr. motor čerpadla 1500kW (6kV), vývod z generátoru 250MW (15kV), atd. Tieto napätia sú dosť rozšírené, len sa o nich málo vie. Nie sú pre "bežných smrteľníkov". Používajú sa hlavne v energetike pre vlastnú spotrebu alebo vyvedenie výkonu cez blokové trafo. :-)
|
You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest) But I am :-)
|
|
|
Ján Pitoňák
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 04.05.2011, 18:59 » |
|
Áno, 6kV sieť je ešte značne rozšírená hlavne v starších a väčších fabrikách. Čo sa týka napäťovej hladiny 10,5kV, tá sa na Slovensku využíva napr. na distribúciu elektriny v oblasti Vysokých Tatier.
|
|
|
|
|
IM
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 05.05.2011, 11:02 » |
|
Samozřejmě v zemi se používají jednožilové kabely.
Tomu nerozumím. ??
|
|
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník

Offline

telefon +420 604791991
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 05.05.2011, 22:43 » |
|
Tomu nerozumím. ?
Milane myslel jsem to tak, že na těch 35 kV, alespoň to co jsem vyděl, používal ČEZ jednožilové kabely ve svazku.
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
Josef Dolejšek

Offline

Důchodce, ale stále ještě příležitostný projektant
|
 |
« Odpověď #16 kdy: 06.05.2011, 18:17 » |
|
Nedá mi to nevzpomenout si na můj projekt pro SCP Ružomberok na rozvodnu 11kV
Já jsem ještě před půl rokem projektoval trafo 5/0,4 kV, které jsem napojoval z rozvodny 5 kV. Ale zpět ke kabelům. Ono to není tak jednoduché říct, že od určitého napětí se používají jednožilové. Já jsem běžně projektoval kabelové rozvody 22 a 6 kV a přednostně jsem předepisoval jednožilové kabely. Měli jsme, ale u nás v podniku, kabelový kanál, který vedl pod vysokými pecemi a teplota v něm nešla dost dobře srazit pod určitou mez. Tam se jednožilové kabely nedaly použít - vyrábí se totiž jen s plastovou izolací. V inkriminovaném kanálu jsme používali dovozové tzv. "mastné" kabely, tj. třížilové kabely 6 kV s klasickou konstrukcí (izolace žil papírová, napuštěná olejem).
|
|
|
|