						| ChouLu 
 | 
								|  | «  kdy: 14.07.2009, 23:23 » |  | 
 
 Predelavam LAN sit po dome a zajimalo jak minimalne daleko bych mel tahnout UTP od rozvodu elektriny? Jedna se o obyc UTP CAT-5e.
 
 
 
 #112#
 |  
						|  |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| MisoS 
 | 
								|  | « Odpověď #2 kdy: 15.07.2009, 09:48 » |  | 
 
 Keby mal pan ChouLu k dispozicii normu, asi by sa nepytal. Predpokladam teda, ze by rad konkretnejsiu odpoved... |  
						|  |  |  | 
	|  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Jirka Š. Svejkovský 
  
  Offline 
 
 
  Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
 
 
 
   | 
								|  | « Odpověď #4 kdy: 15.07.2009, 12:35 » |  | 
 
 Keby mal pan ChouLu k dispozicii normu, asi by sa nepytal. Predpokladam teda, ze by rad konkretnejsiu odpoved...
 Tak proč mu ji neposkytnete?    |  
						| 
 Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2 |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Jiří_Macků Neverifikovaný uživatel @1
 
 
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #5 kdy: 15.07.2009, 13:04 » |  | 
 
 |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Jiří Schwarz 
  
  Offline 
 
 
  
 
 | 
								|  | « Odpověď #6 kdy: 15.07.2009, 16:01 » |  | 
 
 Pokud jde o rušení, tak kabely UTP jsou dělané tak, aby co nejméně přijímaly rušivé elektromagneti cké pole, běžně se tahají celé svazkypohromad ě, bez mezer, takže z tohoto hlediska by neměl být problém ani při těsném souběhu s rozvodem nn, kde předpokládám použití kabelů CYKY s atestem na 4kV.Něco jiného je ochrana před přepětím, aby špička, která projde kabelem nn zbytečně neindukovala špičku i v datovém vedení, které by šlo v souběhu. Ale tohle se zase nedá na dálku posoudit, to by chtělo mít podrobnější informace o rozvodech, použití a umístění přepěťovek, provedení HOP,...
 |  
						| 
 Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
 |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Vladimír Miklošík Neverifikovaný uživatel @1
 
 
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #8 kdy: 12.08.2009, 09:09 » |  | 
 
 Som čerstvo narodený RT, ale so skúsenosťami z iných oborov, napríklad počítačové siete.O súbehoch UTP káblov hovorí medzinárodná norma ISO/IEC11801, poslednú revíziu som si prezeral z augusta 2008 a európska norma EN 50173 1995 v znení neskorších úprav, ...
 V zásade norma pre netienenú krútenú dvojlinku UTP hovorí, že súbeh UTP kábla, ktorý je menší než 100mm, nesmie byť dlhší ako 6m. Pre tienené a riadne uzemnené káble toto obmedzenie neplatí a norma sa tomu viacej nevenuje.
 Oddelenie silnoprúdových a slaboprúdových káblov uzemnenou kovovou prepážkou umožňuje znížiť túto vzdialenosť, ale pre domáce použitie je to nepoužitelné-drahé.
 Na záver : ak sa vyskytne súbeh 1-2m 2-3krát v celej sieti, nebude to vadiť. Ale trvalé súbehy neodporúčam. A to ani v prípade, ak by sa jednalo o tienený kábel s jednoduchým tienením. (tieni iba v určitom frekvenčnom rozsahu)
 10MB Ethernet bude fungovať bez problémov. 100MB Eth by nemal mať tiež žiadne problémy. Ale už 1GB Eth môže mať také výpadky, že to bude nepoužitelné. A potom je nutné znižovanie rýchlosti. A to nehovorím o novej norme pre 10GB Ethernet po metalických kábloch, IEEE 801.3an . Ale na kábloch cat 6a. a vyššie (od 500MHz) a tie už majú komplexné tienenie.
 |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| jarda11 
 | 
								|  | « Odpověď #9 kdy: 13.08.2009, 08:00 » |  | 
 
 xxGB Ethernet je pro domácí použití nepoužitelný reálná rychlost dnešních HDD je 50MB/s což davá 400Mbit/s souvislého toku dat, v praxi je to však ještě méně....a i kdyby, stejně nikdo na domácím PC tolik dat nemá, aby potřeboval za 1s přenést xxGB |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| František Šohajda 
  
  Offline 
 
 RT E2-A
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #10 kdy: 13.08.2009, 10:14 » |  | 
 
 Praxe je taková ,že silnoproudaři natáhnou přívod CYKY v liště a za pár dní tam je přitaženo třeba 3x UTP ka....a to i na několik desítek metrů.....a počítače šlapou jako o závod bez problémů.....P C montážníkům PC je to jedno jak a kam to natáhnou...   |  
						| 
 RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let.... |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Jan Alin 
  
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #11 kdy: 13.08.2009, 10:25 » |  | 
 
 ...a počítače šlapou jako o závod bez problémů.....P C montážníkům PC je to jedno jak a kam to natáhnou...  Toto platí jen tam kde nejsou velké nároky na síť, hlavně na její rychlost. Tam kde síťařinu dělají profesionálové se prostupnost ověřuje měřením a při špatně provedeném souběhu to měření prostě nevyjde.  |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Vladimír Miklošík Neverifikovaný uživatel @1
 
 
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #12 kdy: 13.08.2009, 10:28 » |  | 
 
 Firmy, ktoré sa počítačovým sieťam venujú do hĺbky, takéto niečo neurobia. A to že počítače šlapú ako hodinky tiež nie je pravda. Keď zoberiete managed switch L3 a pozriete si logy na tych switchoch, tak zistíte, že v takých sieťach je chybovosť paketov kľudne aj 30% a pakety sa opakovane posielajú.Užívatelia vidia iba najvrchnejšiu vrstvu prenosu dát a tam je to už po mnohých opravách v poriadku. Ale tie opravy bežní užívatelia nevidia. Iba administrátori zariadení, aj to iba Tí, čo majú šťastie a majú drahšie switche.
 |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Vladimír Radimák 
  
  Offline 
 
 Člověk se nikdy nepřestává vzdělávat.
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #13 kdy: 13.08.2009, 13:01 » |  | 
 
 Při tahání několika km kabelu UTP cat.5e po škole, zasekáváno do zdi v protahovacích trubkách společně s elektroinstala cí, jsme se snažili dodržet vzdálenost 20cm, praktik ví, že to ne vždy je možné, proto jsme tam měli spousty krátkých souběhů a křížení. UTP nebyl stíněn a dle mého soudu to byl i jeden z levnějších a přesto po měření celá síť chodila jak má. A to jsem zapomněl, že vedle toho celého, bylo taženo : zvonky, TV/SAT, EZS a i část EPS.    |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Karel111 
 | 
								|  | « Odpověď #14 kdy: 13.08.2009, 17:56 » |  | 
 
 My občas taháme i 20-30m souběhy ve společných žlabech ssilovými vodiči pr mnohaset kW stoje a neni problem. LAN jsou diferencialni signaly vedene kroucenymi pary a pro rychlosti do100MB celkem neni problém. |  
						|  |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Vojtěch Běhunčík Neverifikovaný uživatel @6
 
       
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #16 kdy: 01.11.2021, 19:11 » |  | 
 
  Ja to v tej 5-52 nevidím. Tam sa rieši len vzdialenosť v zemi....
 
 Odpovídáte na příspěvek z roku 2009. Letos je rok 2021. Podívejte se na tyto normy:  "Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy" --- ČSN EN 50173-1 ed. 4 - Část 1: Obecné požadavky ČSN EN 50173-2 ed. 2 - Část 2: Kancelářské prostory ČSN EN 50173-3 ed. 2 - Část 3: Průmyslové prostory ČSN EN 50173-4 ed. 2 - Část 4: Obytné prostory ČSN EN 50173-5 ed. 2 - Část 5: Datová centra ČSN EN 50173-6 ed. 2 - Část 6: Distribuované služby v budovách --- |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Jiří Schwarz 
  
  Offline 
 
 
  
 
 | 
								|  | « Odpověď #17 kdy: 01.11.2021, 22:48 » |  | 
 
 Ja to v tej 5-52 nevidím. ...
 
 Tak se podívejte do ČSN 34 2300, ed.2... Tam se píše něco o tom, že by silový kabel měl mít atest na 4kV...  Díky výrobcům, co běžně přešli na atest jen na 2,5kV asi budeme muset všude mezi silový kabel a datový cpát přepážku...    |  
						| 
 Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
 |  |  |