Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Lze vést kabely v SDK podhledu v koupelně přímo nad vanou?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Lze vést kabely v SDK podhledu v koupelně přímo nad vanou?  (Přečteno 10329 krát)
Jan Fundek
« kdy: 10.12.2020, 19:01 »

Jako pomocná síla jsem viděl na stavbě tahat kabely v SDK podhledu v koupelně přímo nad vanou a sprchovacím koutem. Majitel se na to ptal a byl ujištěn, že se to tak běžně dělá. Mě to vrtá hlavou a rád bych věděl, zda to neporušuje nějakou normu.  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 10.12.2020, 21:09 »

Sice nemám rád větu „děláme to takhle 30 let a nikdy nebyl problém“,  ale pokud je obvod s doplňkovou ochranou RCD 30mA nevidím v tom opravdu problém.


* 701.jpg (159.07 KB, 983x225 - prohlédnuto 374 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 10.12.2020, 21:59 »

Kdyby to bylo v zóně 2, mohli bychom přemýšlet kolik cm pod povrchem (zde nad  Smích ) to vedení je.
Tady bych předpokládal dostatečnou výšku  také bych v tom nehledal problém
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 10.12.2020, 23:11 »

Sice nemám rád větu „děláme to takhle 30 let a nikdy nebyl problém“,   ale pokud je obvod s doplňkovou ochranou RCD 30mA nevidím v tom opravdu problém.
Proč by musely být za chráničem? Pomineme-li fakt, že chrániče jsou pro bytový prostory povinný.

Nad SDK podhledem už jistě není žádná zóna, a bude-li ještě zajištěna hloubka 5cm, což by neměl být problém, tak si myslím, že chránič by být nemusel. Pochopitelně za předpokladu, že není na těch obvodech nutný z jiného důvodu.

Z dotazu nevyplývá jestli to jsou kabely, které vedou k prvků v jednotlivých zónách, nebo jsou to kabely které jen prochází....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 11.12.2020, 16:45 »

Pokud by instalaci dělal řemeslník a kabelový svazek by byl řádně vyvázán do stropu nad sádrošem, tak není co řešit, ale jelikož má každý zkušenost s fušerstvím, kdy jsou kabely volně pohozeny na rastru, tak ten chránič je jistější.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 12.12.2020, 05:53 »

To jsem chtěl také napsat, je třeba zajistit, aby se kabely nemohly poškodit proříznutím o ostré hrany profilů a aby byly ochráněné od prošroubování, případně protlačení špiček šroubů do kabelů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #6 kdy: 12.12.2020, 09:07 »

.....a hlavně nezapomenout pospojit SDK rastr.........
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Marek Laube
*
Offline Offline



elmara@atlas.cz


« Odpověď #7 kdy: 13.12.2020, 18:23 »

Pane Horský.

Můžete uvést důvod pospojení SDK rastru, který není přístupný dotyku, byť je v prostoru koupelny? Dále, jak byste to chtěl provést? Při představě, kolik máme UD a CD profilů v jednom "běžném" podhledu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 13.12.2020, 18:37 »

Můžete uvést důvod pospojení SDK rastru, který není přístupný dotyku, byť je v prostoru koupelny? 

Raster sice pristupny nie je, ale su v nom sadrokartonars ke skrutky - samorezky. Ich hlavicku kryje len par desatin mm tmelu a farby, to sa neda povazovat za izolaciu. Zasunutie nosnych profilov do profilov obvodovych je dost tesne, pravdepobne by to preslo testom vodivosti. Teoreticky staci pospojit protilahle obvodove profily. Riesenie pre paranoika je nalisovat na CYA zltozeleny kablove ocka a cez vejarovu podlozku to spojit samorezkou na kazdy profil, v ktorom su skrutky nesuce sadrokarton.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marek Laube
*
Offline Offline



elmara@atlas.cz


« Odpověď #9 kdy: 13.12.2020, 18:48 »

Raster sice pristupny nie je, ale su v nom sadrokartonars ke skrutky - samorezky. Ich hlavicku kryje len par desatin mm tmelu a farby, to sa neda povazovat za izolaciu.

Je hlavička TN šroubu náchylná k přivedení potenciálu?

pravdepobne by to preslo testom vodivosti.

Pravděpodobně? Hmmm...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 13.12.2020, 21:51 »

Je hlavička TN šroubu náchylná k přivedení potenciálu?

Ak budu raster a obvodove profily na stene, upevnene hmozdinkami, tak je ako taky skoro izolovany voci zemi. Potom staci prerezany kabel po montazi fuserom o hranu profilu alebo hrot skrutky zapichnuty v kabli a potencial je tam.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #11 kdy: 14.12.2020, 08:33 »

Pane Horský.

Můžete uvést důvod pospojení SDK rastru, který není přístupný dotyku, byť je v prostoru koupelny? Dále, jak byste to chtěl provést? Při představě, kolik máme UD a CD profilů v jednom "běžném" podhledu.

Sám rastr přístupný není, to je asi jasné, že?
Mnozí však v rastru ukládají kabely a to v mnoha případech dost nešťastně.
Ve stojnách využijí vycvaklá háčka a když nejsou v jedné rovině, vrtají a vystříhávají otvory, které mají dost ostré hrany, které neřeší, atd. atd. atd.  Myslím, že jste praktik a viděl jste dost cizích instalací, takže vám nemusím dopodrobna vykládat jak to myslím.
Do rastru se pak připevňují různé koupelnové doplňky vodivými vruty.
Pak si jistě umíte sestavit scénář, kde hlavní roli hraje poškozený kabel, L na rastru, člověk ve sprše, proud vody, nezkoušený chránič a nebo jeho úplná absence....... ......

A nebo.
Rastry v podkroví byť v dostatečné vzdálenosti "S" od jímací soustavy. Co se asi stane při zásahu  jímací soustavy pořádným bleskovým výbojem?
Jistě víte.

To, že nikdo rastry nepospojuje (znám pár kolegů, kteří to provedou po vyhodnocení situace) přece neznamená, že je to v pořádku. Ano, dělá se to špatně, ale jde to a hlavně je to účinné.

Když se mi nechce něco dělat, najdu si tisíce důvodů proč to nejde. Pak se najde borec, který v tom nevidí problém a bez řečí to provede. Nebudete si pak připadat jako vemeno? Já tedy ano  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 15.12.2020, 15:48 »

Mnozí však v rastru ukládají kabely a to v mnoha případech dost nešťastně.
Ve stojnách využijí vycvaklá háčka a když nejsou v jedné rovině, vrtají a vystříhávají otvory, které mají dost ostré hrany, které neřeší, atd. atd. atd. 

V tomto případě vidím trochu problém v tom, že ten, kdo nahází kabely na rastr jako seno nebo je tahá přes ostré hrany, se tuplem vykašle na nějaké pospojování.

Primárně bych spíše řešil eliminaci rizika poškození. Kdo kabely řádně upevňuje, popřípadě provádí jiná opatření, většinou z hlediska ochrany před dotykem nic pospojovat nemusí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 15.12.2020, 17:14 »

Bohužel platí "co oči nevidí, to srdce nebolí"

Jaká je šance tlačit investory do toho, aby jim např. tohle ohlídal stavební dozor nebo aby firma dodala jako součást dokumentace skutečného provedení stavby také fotodokumentac i některých věcí, které se při revizi "nenaměří" (uložení nejen kabelů, ale třeba i zemničů, pásků...)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 15.12.2020, 21:29 »

Ještě jsem nezažil, že by si investor RD sjednal TD elektro, Max někdy na stavbu zaplatí TDS (samozřejmě ověnčeného razítkem ČKAIT),  který o elektrice ví kulový. Začíná to už od základového zemniče.  Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #15 kdy: 16.12.2020, 07:08 »

Ještě jsem nezažil, že by si investor RD sjednal TD elektro, Max někdy na stavbu zaplatí TDS (samozřejmě ověnčeného razítkem ČKAIT),   který o elektrice ví kulový. Začíná to už od základového zemniče.  Kroutím očima

Prosím, prosím, Plha se hlásí   Smích
Já už byl několikrát přizván jako TD a vždy byla perfektní spolupráce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Ižák Ctibor
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 17.12.2020, 15:01 »

Ak budu raster a obvodove profily na stene, upevnene hmozdinkami, tak je ako taky skoro izolovany voci zemi. Potom staci prerezany kabel po montazi fuserom o hranu profilu alebo hrot skrutky zapichnuty v kabli a potencial je tam.
Keď ale takto budeme hľadať možnosti porúch, asi by bolo potrebné na pospojovanie pripojiť aj háky na obrazy. Čo keď náhodou niekto navŕtal kábel a dal na to hák z obrazom. Myslím, že je to ešte nebezpečnejšie, ako UD a CD profily pod sadrokartónom. A môžeme pokračovať v tom, čo sa môže stať. Elektriku máme v dome ozaj všade, ja keď si to neuvedomujeme. Preto si myslím že to preháňať netreba. lebo potom ale budeme musieť po spojovať pomaly všetko kovové v domácnosti včetne snáď aj príborov.   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #17 kdy: 21.12.2020, 13:15 »

 Smích Smích Smích Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Je mozne, ze vedou elektricke kabely v podlaze v panelaku?
 Jaké potřebujeme povolení, pro uložení UTP do elektrických stoupaček v domě?
 Jak připevnit samonosný kabel svisle na komín?
 Je mozna montaz kabelu primo na dreveny podklad?
 Aka je cena za drazkovanie do panelu?
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Lze vést kabel lištou kolem plavoucí podlahy?
 Může být elektrika v komíně?
 Jakým způsobem mam zadelat stoupacky v paneláku?
 Jaky zvolit kabel pro trvalé uložení zeminy?
 Jaká je vzdálenost nn od střešního okna?
 Mohu umístit vedenie elektrickej instalacie v RD v podlahe?
 Jaké kabely a uložení v kuchyni pod podlahou?
 Lze použít PVC elektroinstalační lišty do nevytápěných prostor?
 Jaká jsou pravidla pro vedení vodičů místností jiného uživatele?
 Jak se od sebe oddělují kabely 230V, 12V a sdělovací?
 Je lepší rozvod propojením mezi zásuvkami nebo rozvodnými krabicemi?
 Kudy vést kabel za radiátorem?
 Mohu vést kabely v drážce s vedením vody v plastu?
 Může být vedení uloženo v chráničce do betonové podlahy?
 Lze nad draty pro privod el. proudu do bytoveho domu umistit stojan na kola?
 Jak zabezpečit silové vedení v zemi proti hrabošům?
 Lze uložit kabelové vedení do podloží, kde se bude později pěchovat?
 Lze u rekonstrukce instalace vést vodiče po povrchu nebo jen pod omítkou?
 Jaká je minimální vzdálenost mezi silovým vodičem a koaxiálem?
 Existuje nejaky plochy vodic na zelezobetonovy strop?
 Existuje nějaká norma, kolik kabelů lze umístit do jedné lišty?
 Muže se el.instalace provést do omítky komína?
 Je možný kabel CYKYLO nebo CYMY pro přívod světla vedený mezi palachem a dřevem?
 Možu sa položiť káble do podlahy aj na podlahové vykurovanie?
 Může vést elektroinstalace bytovým jádrem?
 Pro který rozvod elektroinstalace se rozhodnout? Podlahou nebo stropem?
 Vylučuje některý předpis vedení v chráničkách a se zásuvkami 25cm nad zemí?
 Jaký průřez vodiče bude stačit pro volně uložený kabel?
 jak hluboký výkop je třeba připravit pro venkovní podzemní vedení 230V?
 Jaká je minimální vzdálenost el.vedení od RD domu.
 Vedení napájecího kabelu
 Mohl bych vést kábl ke světlu jen tak napovrchu omítky?
 Vadí hliníkovému kabelu jeho položení v zemi bez připojení k el. síti?
 Je v pořádku volně ložený kabel v podhledech?
 Mám vést kabel na POZEMEK nad nebo pod tratí?
 Lze uložit elektrický kabel a vodovodní přípojku do jednoho výkopu?
 Je lepší protáhnout husími krky pouze vodiče nebo kabely?
 Jaký kabel použít do rákosového stropu?
 Mohu vést hadicí (Kopodur,Kopoflex) více vodičů s různým napětím?
 Je potrebné vn kabel prekladať alebo stačí ho opatriť chráničkou?
 Mohu mít silový a sdělovací kabel v jedné chráničce?
 Mohou vést kabely ve zdi za topením?
 Může se kabel CYKYLO vést skrz cihlovou zeď bez ochranné trubky?
 Nebude souběh strukturované kabeláže a nn vedení rušeno?
 Je nutné ukládat kabely pod omítkou ještě do husích krků?
 Jak připravit kabeláž pro inteligentní instalaci RD?
 Jaká pravidla platí pro položení kabelu do země ?
 Může být spojovací krabice za radiátorem ?
 Je možné vyvést vedení ze zdi a pokračovat lištou nad podlahou?
 Vie niekto poradiť pri identifikácií nájdeného kábla uloženého v zemi?
 Co doporučuje norma při ukládání vedení do vozovky?
 Liší se způsob uložení zemního kabelu v chráničce?
 Mohou být obvody 230VAC a 24VDC v jednom kabelu?
 Lze umístit instalační krabici do jímky, nebo raději vně?
 Mohu použít stávající elektroinstalační trubky ve zdivu?
 Musí být kabel (pro zásuvku) za kuchyňskou linkou celý zasekaný do zdi?
 Je možné uložit antenní svod UPC (satelit) společně s vedením pro zvonky?
 Jakou vzdálenost dodržet mezi UTP vs 230V?
 Existuje estetická průchodka pro kabel/vodič vývod ze zdi?
 Mohu zasekat do stěny z heraklitu drážku a do ní husí krk?
 Lze instalovat kabel CYKY na vnější těleso stavebnicového komínu?
 Může být uložen vodič CYSY 5Cx2,5 na dřevěném trámu?
 Jak daleko uložit kabel od chodníku?
 Existují okrasné soklové lišty na zásuvkový kabel, schválené dle norem?
 Musí byť káble betóne v trubke?
 Kudy je vhodné vést rozvod 230V po zahradě?
 Brání nějaký předpis uložení kabelu ve sklepě pod omítku
 Je vhodné pro rekonstrukci panelového bytu použít přípodlažní lišty?
 Moze sa elektrika viest docasne v liste po mure ked je byt obyvany?
 Může být veden kabel CYKY za předsazenou stěnou z ytongu, a za jakych podminek?
 Lze využít jednu chráničku pro vedení a druhou pro dešťovku?
 Existuje hezčí způsob uchycení kabelu než ošklivými příchytkami?
 Mohl bych za nějakých okolností uložit venkovní vedení na své náklady pod zem?
 Mohou být rozvody zalité v betonovém hrobečku?
 Lze kabely v bytě nastřílet či nalepit na zeď a přelepit tapetou?
 Aký typ kábel volit pre závlahový systém?
 Nebylo by výhodnější, kdyby se kabely vedly v zemi?
 Kudy by mohly vést hlavní přívodní kabely do bytu v panelovém domě z roku 1970?
 Ako ochránim káble uložené pod podlahou?
 Je možné vést kabel ve společném výkopu s odpadem?
 Smí být uložený kabel ve výkopu s plynovým potrubím?
 Čím udělat drážky do zdi do panelu pro kabely a krabici na vypínač?
 Mohu uložit kabel nn v chráničce do zemně bez pískového lože ?
 Lze provést elektroinstalaci mezi sádrokartonovým stropem a původním dřevěným?
 Mohu pouze vyvrtat díru skrze trám a kabel CYKY 3x2,5 tím trámem protáhnout?
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Lze kabel CYKYLo vést v podlaze těsně pod povrchem?
 Mohu protáhnout dvě chráničky se silovými kabely PVC rourou v zemi?
 Není podelným rozříznutím chráničky snížena její funkce?
 Musí být být vodiče ke kabelové televizi ve stoupačce v chráničce?
 Ako proviest instalaciu v kamennom dome?
 Co vše porušil soused, když vede kabel mým pozemkem?
 Existuje norma která zakazuje táhnout přívody k zásuvkám v drážkách podlahy?
 Mám dát instalační kabely do trubek ano či ne?
 Ako správne postupovať u vedeni nad sadrokartónom?
 Je to vhodná "chránička" na drevo /krov/?
 Nemusi sa dat elektricky kabel, ktory ide do zemem do chranicky?
 Aká je vzdialenosť zemného nn kábla od RD?
 Jaká je minimální vzdálenost souběhu kabelu a vodovodní přípojky?
 Aké je bezpečné uchytenie kablov na dreve?
 Lze polozit kabel pod plovouci podlahou?
 Mozem umiestnit predlzovaci kabel pod drevennu podlahu?
 Kudy vést nové rozvody při renovaci panelového bytu? Podlahou nebo stropem?
 Jaké mohou být v instalačních trubkách vodiče?
 Je možné vést elektroinstalaci stoupačkou bez dodatečné chráničky?
 Vadí když je za svodem okapu volně položen přívodní kabel na vytápění žlabů?
 Jak ochranit stavajici kabely pri budovani noveho vjezdu?
 Je nutne, aby bol CYKY kabel ulozeny v chranicke ?
 Môžem viesť v trubkách CYYpL ?
 Mohu vést CYKY 2.5 pro zásuvky izolací podlahy (min. vata) bez chráničky ?
 Porušuje vedení CYKYLo 3x2,5 v koupelně volně vzduchem bezpečnostní normy?
 Co je to za oválnou trubku a k čemu je?
 Jaké rozměry výkopu pro vedení z elekroměru do zařízení v chatce?
 Jak správně nahradit vedení k lustrům v rákosovém stropě?
 Jaké použít krabice pod omítku pro přístroje s roztažitelnými drápky?
 Mohu vést kabel dočasné přípojky nn v chráničce po zemi?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak se může ohýbat kabel CYKYLo?
 Jak docílit, aby ČEZ táhl infrastrukturu zemí v CHKO?
 Mohou silové kabely vést těsně vedle sebe v délce 2m?
 Mohu vést zásuvkový okruh 5 cm nad podlahou a 5 cm pod radiátorem?
 Stačí vést pouze fázový vodič a N a PE vzít "odjinud"?
 Mohou být jednožilové vodiče (CY, ...) v instalačních lištách?
 Musi byt kabel CYKY ulozeny v zemi v trubke?
 Jakou mám použít kabelovou lištu?
 Na jaký materiál připevnit krabice se svorkovnicemi ?
 Je potřeba použít husí krky na CYKY kabely?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak široká by měla být drážka pro 11 kabelů?
 Môže byť zavesený CYKY 5Cx6 vystavený mrazu a inému nepriaznivému počasiu?
 Je kabel obtočený okolo hromosvodu dobrá volba?
 Môže ísť hlavný prívod do bytu po povrchu v lište?
 Ako vyvrtat diery pre zasuvky do tehly a ytongu?
 Je možné vést kabely CYKY mezi parketami?
 Kudy vést kabel ke keramické desce?
 Podle čeho se rozhodovat při ukládání privodniho kabelu domovní rozvodnice?
 Mohou být vedeny kabely z elm. rozvaděče k byt. rozvodnicím v plast. lištách?
 Může být kabel CYKY kolem stoupaček topení?
 Co si myslíte o ovládání pomocí UTP na hořlavém povrchu?
 Projdou revizí elektroinstalace omítkou nezahozené kabely?
 Jaké použít chráničky pro venkovní vedení?
 Existuje norma uvádějící prostupy kabelů přes plechové hrany?
 Mohu vedení uložit přímo pod plovouci podlahu?
 Je možné vedení rozvodů 230V v husím krku jednotlivými vodiči CY?
 Lze dovést 3f přívod v paneláku v liště na stěně chodby až do bytu?
 Jaký je vhodný kabel do země k čerpadlu?
 Je mozne pouzit kable cyky a PVC listy na povrchovu montaz?
 Lze vést elektroinstalaci ve zděném schodu paneláku do sprchového koutu?
 Brání nějaká norma osazení krabic až na obklady?
 Je potřeba uložit chráničku kabelů do pískového lože?
 Je nejaky duvod proc pro ulozeni 230V nepouzit PVC trubku?
 Jak utěsnit kabel v krabici Acidur?
 Jak ochránit Kopoflex před překopnutím?
 Jak se mohu branit rozkopani cesty kdyz existuje jina moznost napojeni?
 Mohu vést kabel CYKYLo ke světlům pod polystyrenem?
 Jak správně uložit přívod k elektroměrové skříni?
 Je možné vést domovní rozvod komínem společně s vodou a odpadem?
 Je možné tahat elektroinstalaci sadrokartonovým stropem?
 Jak se rozvádí instalace v litém betoně?
 Jaké zvolit lišty pro rozvod elektriky po zdi?
 Lze vést elektroinstalaci pod podlahou, tak jak je na fotce?
 Jsou kabely pod podkladovým topením uloženy bezpečně?
 Je možné uložení zásuvkových vodičů CYKY pod okrajovou lištu parket ?
 Mohu vést 230V pro vestavné zásuvky v pracovní desce kabelem 3Gx1,5mm2?
 Je možné volné uložení kabelů v liaporu pod podlahou z osb desek?
 V čem ochránit vedení zahradního osvětlení?
 Lze položit dvojlinku pod koberec a za jakých podmínek?
 Jaké si vybrat lišty pro rozvod vodičů v paneláku?
 Mohu pro vedení kabelu v dřevěné dutině použít pevnou PVC trubku?
 Může být elektřina, voda a plyn v jedné průchodce?
 Jak bezpečně vést vedení 230V přes dřevěné skříně?
 Může vést pod vanou volně ložený kabel?
 Jak správně uložit vedení do duté podlahy v RD?
 Lze k bojleru přivést kabel volně nechráněn?
 Je v pořádku mít rozvody vedené vedle odpadní roury s čistícím kusem?
 Je uložení rozvodů v rekonstruovaném RD jinde, než v podlaze reálné?
 Je možné vést se stoupačkou vody a kanalizace i přívod elektriky do bytu?
 Doporučuje norma rozvod spárou mezi podlahou, zdí a překrýt dřevěnou soklovkou?
 Lze vést prodlužovací kabel po kovovém zábradlí?
 Může nás ČEZ nutit k přeložení vrchního vedení do kabelu?
 Mohu přivázat CYKY kabel k plynovému potrubí?
 Jaké vzdálenosti dodržet mezi kabely v chráničkách u vedení 12V a 230V?
 Lze propojovat instalační krabice mezi sebou?
 Mohou vést kabely zrušenou vodovodní sítí?
 Nebude problem s teplotou pri vedeni CYKY kabla tesne pod plechom na streche?
 Je v pořádku použití samostatných vodičů (drátů) pri elektroinstalaci v RD?
 Je možné vést novou elektroinstalaci v kabelových kanálech na půdě?
 Jaká je vhodná hloubka uložení chráničky do zahradní zeminy?
 Jak uložit správně kopoflex do země?
 Jak se řeší přechod kabelu z omítky do svítidla?
 Je kabel CYKY ve starých térových trubkách ve zdi dnes již špatné řešení?
 Lze montovat zásuvky na trám ve zdi ?
 Je možné protáhnout kabel 2,5mm CYKY bývalou odpadní trubkou ?
 Musia byt dátové káble vedené o drevo v chráničke?
 Jak se v rodinném domě ukládá vedení přes stropy a základy?
 Jak hluboko pod povrchem má být uloženo vedení do elektroměrového pilíře?
 Lze vést elektroinstalaci v místnosti ve zdi, ve které je komín?
 Je vedení kabelů v podlaze vedle rozvodu topení a pod tepelnou izolací bezpečné?
 Jakou zvolit kombinaci lišt a drážek při rekonstrukci panelového bytu?
 Definuje norma výšku zásuvky při lištovém rozvodu v obytných prostorech?
 Jak nejlépe rozbočit kabel CYKY v zemi?
 Lze vést kabel v rýze mezi stropními panely v paneláku?
 Upravuje ČSN uložení kabelů v podlaze?
 Lze kabel CYKY 5x2,5 uložit do sedlové střechy mezi trámy do vaty?
 Jak ukončit kabel pro zabetonování?
 Jak dostat kabel do chráničky ve zdi, kde už nějaké kabely jsou?
 Lze uložit kanal, vodovod. potrubí a chráničky pro tel. a opt. kabel společně?
 Jakou použít kabelovou chráničku v souběhu trubky topení?
 Jak změnit rozhodnutí o umístění kabelu vn?
 Můžeme vést kanalizaci po vedením?
 Je odpláštěný kabel ještě v liště před krabici v pořádku?
 Jak vyhledat trasu kabelu v železobetonovém stropě?
 Jak protáhnout kabel sádrokartonovou zdí skrz kovové profily?
 Jak nejlepe vest kabely vnejskem terasove zdi?
 Jak detekovat kabel v základech domu?
 Aký priemer chráničky volit na 2x 3x2,5 CYKY J?
 Jak je náročné vyměnit kabel v chráničce za jiný?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
 Jaký uvažovat nový způsob uložení vedení v případě rekonstrukce starých rozvodů?
 Může rezavá svorka poškodit kabel?
 Lze vest v jedne liste kabely 230V a 12V?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.071 sekund, 23 dotazů.