Obchodní středisko.
Jsou dané prostory občanskou výstavbou? ANO => nemůže být vliv BD1
Budou v dané prostory větší jak 60 m2? nejspíš ANO => protipanické osvětlení
Je protipanické osvětlení součástí únikového osvětlení? ANO
Budou nouzová svítidla únikového osvětlení? nejspíš ANO => únikové cesty
Jsou únikové cesty? patrně ANO => ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 (viz příloha)
Které kabely tomu vyhovují je v ČSN EN 50575, Tabulka 1.
Jsou v daných prostorách návštěvníci? ANO => ČSN 73 0848 (viz příloha)
Na tydle otázky nemusím být zpracovatel PBŘ.
Todle mám znát z oboru elektro.
Mám být odborníkem.
A i kdybych si nebyl jo jistý, jestli to je nebo není úniková cesta, tak nad vším stojí nařízení EU:
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011
PŘÍLOHA I
ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STAVBY
2. Požární bezpečnost
Stavba musí být navržena a provedena takovým způsobem, aby v případě požáru:
b) byl uvnitř stavby omezen vznik a šíření ohně a kouře;
Ještě chce někdo cpát do staveb s veřejností CYKY?
CYKY, které nesplňují žádnou klasifikaci na vznik a šíření kouře ("s")?
Mám-li být odborníkem, musím holt číst normy, a ne jen slepě věřit PBŘ.