Jan Bocek

Offline
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 29.01.2019, 17:35 » |
|
ČSN 34 7710 - sdělovací dráty a lanka
B - opředení bavlnou jedenkráte H - opředení hedvábím dvakrát proti sobě
L- lak S - smalt G- guma E- polyetylen GZ- zesílená guma U- polyvinylchrod id X- opletení vlákninou
SHL- smalt, opředený hedvábím a lak
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 29.01.2019, 19:25 » |
|
Vidím v seznamu pouze Cu a Al vodiče.... Ale sem tam vidím v zásuvkách a světlech,rozvaděčích vodiče opředené látkou v gumě , ale není to měď... Je to takové tvrdé (tipnul bych si na nějakou slitinu),asi poměděné (nebo bylo, když to vyrobili)... Stavby někdy koncem II.války nebo do 50. roku minulého století?
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník

Offline
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 29.01.2019, 19:39 » |
|
Také jsem se s tím setkal, ale byly to měděné dráty s povlakem cínu, nebo stříbra. Stačí víc říznout, nebo zapilovat... Víc jsem to nezkoumal, abych zjistil pravý stav věci.
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 29.01.2019, 19:56 » |
|
Taky jsem se probojoval do původní instalace asi z roku 25. Izolace rozpadlý hadr. Vodiče měď, průřez tak 0,8. Nějaký povlak. Světelný obvod.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
|
|
|
Rozvodak

Offline

|
 |
« Odpověď #9 kdy: 29.01.2019, 21:59 » |
|
Ty hadráky se jmenovaly ANG v hliníku a NG v mědi.To N značilo napouštěné opletení a G gumovou izolaci na vodiči.Měď byla pocínovaná, protože vlivem síry použité v gumě černala na povrchu.Jako vodič se možná někdy používala nějaká náhražka v době nouze ale já jsem se setkal jen se ztvrdlou mědí, jestli to tedy nebyla nějaká slitina.Je fakt, že ty průřezy se používaly menší ale na druhou stranu pantáta měl na dvoře osvětlení 15W žárovkou a největší žrout a vymoženost byla žehlička nebo vařič 600W.  Nutno podotknout že spousta těhle instalací měla odjištěný přívod 25A pojistkou (v lepším případě jednopólově) a průřez <4mm 2.
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 30.01.2019, 02:49 » |
|
Ve 20. a 30. létech se v pevných instalacích používaly zejména vodiče N a O.
Vodiče N byly izolované opletením v několika vrstvách. Opletení bylo napuštěné voskem nebo asfaltem. Materiál vodičů byla měď nebo mědibronz (tvrdší vodiče) s povrchovou úpravou obvykle cínováním, vyjímečně stříbřením. Používáno pro pevné instalace v plášťových trubkách.
Vodiče O byly izolované pouze opletením v několika vrstvách a sloužily zejména pro nízkonapěťové rozvody do 150V - tedy zvonky, telefony a pod.
Vodiče O existovaly též se slaněnou žílou a ty byly používány jako pohyblivé přívody spotřebičů pro běžné síťové napětí. Opletení bylo silnější a bývaly dvě žíly zakroucené spolu.
Ve druhé polovině 30. let se začaly používat vodiče NG, kde základní izolace vodiče byla gumová a navrch bylo napuštěné opletení. V průběhu války se nahrazovala měď hliníkem a vodiče se začaly označovat ANG, aby byl odlišen materiál vodiče.
Pokud se v instalaci objevuje jeden vodič světlý je to vodič N (PEN).
Poměděné nebo pozinkované ocelové vodiče se používaly na vzdušná venkovní vedení telefonů a telegrafu.
Existovaly i různé speciální provedení vodičů a kabelů, například kabely k motorům v továrnách a zemědělství, které měly slaněné žíly typu O a plášť byl kožený, podélně sešívaný, později gumový. Obdobně existovaly vodiče s olověným pláštěm určené na povětrnost nebo uložení do země.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 30.01.2019, 09:20 » |
|
Asi bych se přiklonil k poznatku kolegy Janečka... Jako vodič se možná někdy používala nějaká náhražka v době nouze ale já jsem se setkal jen se ztvrdlou mědí, jestli to tedy nebyla nějaká slitina. Tipnul bych si na nějakou slitinu s menším obsahem Cu. Je zajímavé, že fáze byli tahány tak 2,5 mm a N možná 1,5-1 mm. PE byl zase silnější. (Bylo to instalováno koncem II.války a těsně po ní)
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Záhyna Lubomír

Offline
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 30.01.2019, 14:29 » |
|
Něco z historie
|
od 05/2014 emeritní revizní technik - E2/B
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 31.01.2019, 08:51 » |
|
Něco z historie
Ano, ale trochu novější, to už je konec padesátých a šedesátá léta.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|