« kdy: 07.09.2012, 19:40 » |
|
Opravuji na chalupě tmavou komoru, ve které potřebuji světlo. Připravil jsem od jističe k vypínači kabel CYKY a od vypínače ke světlu kvůli rákosovému stropu kabel CYKYLo. Požádal jsem místního elektrikáře o zapojení. Prý je to špatně, ve vypínači se přerušuje pouze fáze, ochranný a střední vodič prochází bez přerušení. Musím prý mít po celé délce buď CYKY nebo CYKYLo. Teď nevím, jestli si "šprýmař" nedělá legraci.
|
|
|
|
Jiří Mudra

Offline
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 07.09.2012, 20:46 » |
|
Osobně nevidím problém v kvalitních svorkách v krabičce pod vypínačem... ale nejsem RT ani nemám ještě normy v malíku, tak raději počkám, zda se nedočkám normovaného překvapení
|
Elektrikář - údržbář §6, §8
|
|
|
Tomáš Hradecký

Offline

od projektu po revizi
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 07.09.2012, 20:52 » |
|
argument nepřerušení N a PE v krabici pod vypínačem je trošku mimo v době kdy se vše spojuje pomocí WAGO svorek právě po vypínači. Druhá věc je uložení kabelu CYKYLo .
|
projekty , elektroinstala ce , hromosvody , revize E2/A , slaboproud , silnoproud , Liberecký , Královehradeck ý , Středočeský kraj www.elektrohra decky.cz , tel :739643901
|
|
|
|
Jiří Salz
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 07.09.2012, 20:58 » |
|
Je něco špatně na uložení kabelu CYKYLo v omítce rákosového stropu?
|
|
|
|
Tomáš Hradecký

Offline

od projektu po revizi
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 07.09.2012, 21:03 » |
|
uložení v omitce problémem není , jen nebylo jasné když jde o chalupu zda nepovedete někde kabel po dřevěných konstrukcích atd .
|
projekty , elektroinstala ce , hromosvody , revize E2/A , slaboproud , silnoproud , Liberecký , Královehradeck ý , Středočeský kraj www.elektrohra decky.cz , tel :739643901
|
|
|
|
Jiří Salz
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 07.09.2012, 21:13 » |
|
CYKYLo je v omítce, ale dotýká se rákosu na stropě. Bylo mi ve velkoobchodu řečeno, že CYKYLo může na hořlavé materiály, dřevo atd.
|
|
|
|
Tomáš Hradecký

Offline

od projektu po revizi
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 07.09.2012, 21:16 » |
|
CYKY na dřevo ano ale kdyz uz používám CYKYLo tak jedině do zdi určitě ne ho volně položit na dřevo , SDK nebo cokoliv jiného , prostě je to takový divný 
|
projekty , elektroinstala ce , hromosvody , revize E2/A , slaboproud , silnoproud , Liberecký , Královehradeck ý , Středočeský kraj www.elektrohra decky.cz , tel :739643901
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #10 kdy: 07.09.2012, 21:37 » |
|
Ideálně by se měly ukládat v souladu s návodem výrobce, tedy pod omítku nebo do lišt. (v omítce != pod omítkou)
?? Co když vám výrobce předloží prohlášení o shodě, ve kterém bude napsáno, že kabel CYKYlo má stejný "protipožární atest" jako CYKY? A pokud se máme bavit o "normách", pokud budeme strop považovat za "hořlavý materiál", měl by tak být proudový chránič 300mA... Spojení N a PE vodičů z kabelu CYKY a CYKYlo v krabici pod vypínačem beru jako běžné "standardní" řešení...
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Tomáš Hradecký

Offline

od projektu po revizi
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 07.09.2012, 21:42 » |
|
? Co když vám výrobce předloží prohlášení o shodě, ve kterém bude napsáno, že kabel CYKYlo má stejný "protipožární atest" jako CYKY?
Ať už výrobce předloží cokoliv ... tak CYKYLo patří JEN do zdi .
|
projekty , elektroinstala ce , hromosvody , revize E2/A , slaboproud , silnoproud , Liberecký , Královehradeck ý , Středočeský kraj www.elektrohra decky.cz , tel :739643901
|
|
|
Vít Rotrekl

Offline
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 07.09.2012, 22:00 » |
|
Ať už výrobce předloží cokoliv ... tak CYKYLo patří JEN do zdi .
Toto je hodně odvážné tvrzení... Z webu výrobce DRAKA: TECHNICKÁ SPECIFIKACE Jmenovité napětí: 450/750 V Zkušební napětí: 2,5 kV Dovolená provozní teplota: min. -40 °C max. +70 °C Nejmenší teplota - při montáži a manipulaci: +4 °C - při skladování: -40 °C Největší teplota při skladování: +40 °C Použití: Pro instalace pod omítkou a do lišt.Barva pláště: černá Barevné provedení žil dle: ČSN 33 01 66 ed. 2 Vyrobeno dle: PN–DK 2.98 Standardní balení: kruhy 50, 100, 200 m; bubny 2 000 m Poznámka: Odolnost vůči šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 (IEC 60332-1). Nemáte někdo v hlavě tu normu co se týče šíření plamene? Řekl bych, že jestli v liště nebo na dřevě tak to bude v podstatě to stejné... A ještě zajímavá informace: Proudová zatižitelnost CYKYlo 3x1,5 je 19A. Hmm tomu relativně docela velký číslo
|
Mírně pokročilý RT 
|
|
|
Tomáš Hradecký

Offline

od projektu po revizi
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 07.09.2012, 22:14 » |
|
dobrá přepíšu své tvrzení " Podle mě" patří CYKYLo jen do zdi. Osobně bych ho nedal ani volně ani do lišty , protože vrchni izolace je slabší než u CYKY a při instalaci do lišty , zvlášť pokud se tak dává více kabelů může dojít k poškození izolace.
|
projekty , elektroinstala ce , hromosvody , revize E2/A , slaboproud , silnoproud , Liberecký , Královehradeck ý , Středočeský kraj www.elektrohra decky.cz , tel :739643901
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary

Offline

Chránič je chránič!
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 07.09.2012, 22:30 » |
|
Ať už výrobce předloží cokoliv ... tak CYKYLo patří JEN do zdi .
TO: Hradecký Máte pravdu, ale jen částečnou. Záleží vždy na prohlášení výrobcem. Například DRAKA uvádí v katalogu: Použití: Pro instalace pod omítkou a do lišt - viz příloha 1  ale v prohlášení uvádí uložení do hořlavých materiálů - viz příloha 2  V dnešní době si musí každá montážní firma i revizní technik dávat veliký pozor a vždy vyžadovat dokumenty od výrobců k použitým materiálům. 
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
David Hruda

Offline

|
 |
« Odpověď #15 kdy: 07.09.2012, 22:32 » |
|
Pokud to "podle mě" nepodpoříte argumentem, který bude obsahovat článek normy nebo něco podobného, velkou váhu bych tomu nepřikládal.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
Jiří Salz
|
 |
« Odpověď #16 kdy: 08.09.2012, 00:04 » |
|
Kdybych tedy vedl ke světlu raději CYKY, je lepší, když bude podle elektrikáře pod vypínačem přerušena jen fáze, nebo je to úplně jedno a mohou se přerušit všechny tři vodiče?
|
|
|
|
David Hruda

Offline

|
 |
« Odpověď #17 kdy: 08.09.2012, 00:21 » |
|
Klidně přerušte všechny tři vodiče, pomocí WAGO ty dva zase napojíte. Kolik času byste trávil u jednoho spínače, kdybyste je nechtěl přerušit? A jak byste tam motal ty dlouhé kusy nepřerušených vodičů...
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|