Autor Téma: Jak dlouhý muže být kabel CYKY 3x1.5mm2?  (Přečteno 33026 krát)
PilíkF
« kdy: 08.05.2010, 19:41 »

Jak dlouhý muže být kabel CYKY 3x1.5mm2 při jištění B/6A?

#105#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 08.05.2010, 21:56 »

To záleží na výpočtu úbytku napětí a na kontrole použité ochrany před úrazem.  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #2 kdy: 08.05.2010, 22:06 »

uložení a atd.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 08.05.2010, 23:13 »

Jak dlouhý muže být kabel CYKY 3x1.5mm2 při jištění B/6A?

#105#

A taky bude záležet k jakému zdroji bude připojen.....



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 08.05.2010, 23:36 »

Kvalifikovaný odhad? 0 - 5 km (víc se na buben asi nevejde).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
IM
« Odpověď #5 kdy: 08.05.2010, 23:48 »

Tak, aby byly splněny zejména požadavky na ochranu před úrazem el. proudem (při poruše) a úbytek napětí byl v dovolených mezích.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
tekseb
« Odpověď #6 kdy: 09.05.2010, 00:40 »

Docela by mě zajímalo nějaké konkrétní číslo, při úbytku U = 10% mi vychází pro zatížení 100W žárovkou asi 1km, pro max proud podle jističe 6A a zatížení 1,4kW asi 70m, je to správně?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #7 kdy: 09.05.2010, 08:15 »

To Tekseb:
Úbytek napětí na kabelu spočítá jakýkoliv SW výrobce jistících přístrojů. Jenže, jaký ten úbytek může být?
Je to rozdíl mezi dovoleným úbytkem na konci vedení a mezi úbytkem, který již existuje v připojovacím bodě toho jističe zmiňovaného kabelu. A ten úbytek v připojovacím bodě není konstantní, mění se v čase na zatížení předchozí sítě. Není to tak jednoduché.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
IM
« Odpověď #8 kdy: 09.05.2010, 09:58 »

Docela by mě zajímalo nějaké konkrétní číslo, při úbytku U = 10% mi vychází pro zatížení 100W žárovkou asi 1km, pro max proud podle jističe 6A a zatížení 1,4kW asi 70m, je to správně?
Nemáte to spočítané na 10%,  ale na 10V.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
PilíkF
« Odpověď #9 kdy: 09.05.2010, 12:20 »

Tak, aby byly splněny zejména požadavky na ochranu před úrazem el. proudem (při poruše) a úbytek napětí byl v dovolených mezích.




Vím jak mají být spněny požadavky na ochranu před úrazem el. proudem.

Jaké jsou tedy pro úbytek napětí dovolené meze?
 
Podle toho si jednoduše spočítám délku vedení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #10 kdy: 09.05.2010, 13:02 »

Nespočítáte.

1) Jaký je úbytek napětí na začátku kabelu? Lze zjistit měřením, pokud znáte parametry zdroje tak výpočtem.
2) Jaký druh ochrany před NDN je použit?
3) Nenapájí kabel náhodou ovládací tlačítko, které spíná relé nebo stykač? Při délce okolo 300m se už dostanete do potíží s kapacitou kabelu (udrží stykač sepnutý).
4) Co kabel napájí? Je rozdíl mezi osvětlením a motorem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #11 kdy: 09.05.2010, 14:00 »

Veľa záleži podľa uloženia, odbere atd... pozor
Ale napríklad kábel istený ističom B6/1 dlhý 100 m vo vzduchu bude mať na konci kábla pri odbere 6A približne 215V .
pri 4A to bude 221V  (čím menší odber tím väčšie svorkové napätie)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
PilíkF
« Odpověď #12 kdy: 09.05.2010, 14:48 »

Nespočítáte.

1) Jaký je úbytek napětí na začátku kabelu? Lze zjistit měřením, pokud znáte parametry zdroje tak výpočtem.
2) Jaký druh ochrany před NDN je použit?
3) Nenapájí kabel náhodou ovládací tlačítko, které spíná relé nebo stykač? Při délce okolo 300m se už dostanete do potíží s kapacitou kabelu (udrží stykač sepnutý).
4) Co kabel napájí? Je rozdíl mezi osvětlením a motorem.

1) V rozvaděči na začatku kabelu je napětí 227V

2) Nevím co je zkratka NDN? Ale ochrana před úrazem el. proudem je standardní - chránič 30mA,
jistič B/6A

3) Kabel nenapájí nic takového.

4) Kabel napájí 5x venkovní žarovky max. cca 500W klidně mohu použít jistič B/4A. Délka kabelu je přibližně 50 metrů. Kabel je uložen v zemi a část ve zdi v ochrané trubce. Pokud dobře počítám  tak na konci bude úbytek napětí při zatížení 4A necelých 5V. Je to problém?
Nestanovuje nějaká norma max. možnou délku kabelu s průřezem 1.5mm2?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #13 kdy: 09.05.2010, 14:56 »

Hmm.
5x 500 = 2500 W a to je přes 10A
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
PilíkF
« Odpověď #14 kdy: 09.05.2010, 15:03 »

Hmm.
5x 500 = 2500 W a to je přes 10A
 

Ne ne 5x100 = 500W to je něco málo přes 2A

Proud ješte počítat umím Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #15 kdy: 09.05.2010, 15:12 »

Nestanovuje nějaká norma max. možnou délku kabelu s průřezem 1.5mm2?
Dostal jste na to již několik odpovědí a ptáte se pořád dokola. Mohl jste uvést hned, že chcete napájet 500W na 50 m a bylo po problému.
Proč by měla norma stanovovat max. délku kabelu 1,5 mm2?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
PilíkF
« Odpověď #16 kdy: 09.05.2010, 15:19 »

Dostal jste na to již několik odpovědí a ptáte se pořád dokola. Mohl jste uvést hned, že chcete napájet 500W na 50 m a bylo po problému.
Proč by měla norma stanovovat max. délku kabelu 1,5 mm2?

Nezlobte se ale pokud vím tak žádnou přesnou odpověd jsem nedostal. Ani na délku ani na povolený max. úbytek.

Normy neznám proto se ptám a věřil bych že tam taková informace může být.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #17 kdy: 09.05.2010, 15:43 »

Platná norma 34 1610 sice platí pro průmyslové rozvody, nicméně asi jako jediná udává dovolený pokles napětí na svorkách světelných zdrojů na 97% jmenovitého napětí, t.j. 223V.
Při vašich zadaných údajích vychází 224V. Zanedbávám zvýšení úbytků na neznámé předchozí síti způsobených vašim proudem 2,17A
Ovšem teorie je teorie. Stačí, aby rozvodné závody u dodávané elektřiny využily spodní tolerance dovolených úchylek od jmenovitých hodnot a vše je jinak.
Pokud to jsou opravdu klasické žárovky a máte je v zásobě, vězte, že na příklad pokles napětí o 10% omezí světelný tok na 65%,  naopak ale zvýší životnost na 470%.

* pilik.pdf (10.29 KB - staženo 716 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jaké kabely budou potřeba k rekonstrukci bytu?
 Existuji podomítkové kabely?
 Jaký typ kabelu použít pro přívodní vedení kůlny v zemi?
 Je možné že poškozená izolace kabelu způsobuje odběr proudu?
 Opravdu se nesmí CYKY kabel používat do lišt?
 Aký je najnižší dovolený silový prierez, ktorý je možné uložiť do zeme?
 Je CYKYLo v trubce přijatelný?
 Je přípustná instalace flexibilními kabely s gumovou izolací?
 Jaký byste mi doporučili přívodní kabel pro bytovou rozvodnici?
 Aké použiť káble v spoločných priestoroch v novostavbe obytného domu.
 Mohu použít na realizaci přípojky rodinného domu lanový CU kabel?
 Jak správně prodloužit kabel 220 (230V) v zemi ?
 Kdy mám použít kabel CYKY a kdy CYKYLO?
 Je možné použiť H05VV-F (CYSY) s prierezom 0.75 pre izbový termostat?
 Jaký kabel mám použít pro napájení RD, z hlediska dostatečného dimenzování?
 Jaký typ kabelu mám použít k napájení zahradní pergoly a bazénu?
 Môžem použiť káble CYKY na stenu v kúpelke pod sadrokartonom?
 Je spojení kabelu CYKY 3x2,5 a CYKYlo 3x1,5 bez doplnění jističe povolené?
 Jaký kabel mám zvolit pro zemní vedení od ER do RD?
 Jaký je mimo tvar průřezu rozdíl mezi CYKYLo a CYKY?
 Je vhodný kabel s označením LKM-HF 3G1,5mm pre sv. obvod v rod. dome?
 Je možné spojenie kablov CYKY 5Cx1,5 a CYKY 5Cx2,5 paralelne?
 Existuje kabel sdružující silový kabel s ovládacím v jednom kabelu?
 Jaké je oznaceni stineneho elektrickeho kabelu?
 Jaký je rozdíl v kabelu třeba CYKY 4Bx10 a CYKY J4x10?
  Podľa akej logiky sa dá zistiť, či označenie káble znamená plochu, či prurez?
 Pomůžete mi někdo s vysvětlením písmenného označení kabelů?
 Mohu použít kabel CYSY do země?
 Je možno použít CYKY-J 3x2,5 pro rozvod 1f 230V v zás.rozvodech anebo CYKYLo?
 Do jakého celkového výkonu mohu použít kabel CYKY3Cx1,5?
 Jaký zvolit průřez žil v kabelu pro halogenové osvětlení u bazénu?
 Přenese 2,5mm^2 ohebný kabel 800V?
 Je vhodné použití kabelu CYSY v omítce?
 Kde sehnat opletené kabely na výměnu původních ve starožitném lustru?
 Jaký použít typ kabelu pro přípojku domu pro uložení do země ?
 Jaké kabely použít na stoupačky činžovního domu?
 Aké su možnosti nápravy zámeny CYKY-J za CYKY-O od vypínača k svetlu?
 Jaký kabel potřebuji pro přípojku s hodnotou hlavního jističe je 3x25A?
 Čím nahradiť kábel CYKY-4C?
 Je možné použiť v zemi kábel N2XH-J 5×10?
 Mohu použít kabel CYKY J 5x10 (motaný z drátků)?
 Proč použít kabel CYKY pro přívod pro RD?
 Može byť použitý tienený kábel na elektroinštaláciu?
 Jaké kabely zvolit pro rekonstrukci bytu?
 Lze nahradit kabel AYKY kabelem CYKY?
 Na čo sa používa CYKY kábel ZŽ-ZŽ-M ?
 je možné použít smršťovací spojku k napojení plochého a kulatého kabelu?
 Jaký přívodní kabel zvolit pro bytový dům se 14 byty?
 Lze použít pro rozvody kabel CYKY 3Bx2,5?
 Může vést k vypínači kabel CYKY a od vypínače ke světlu CYKYLo?
 Jaký kabel použít ke světlu mezi prkny na stropě ?
 Lze použít na zásuvkový okruh kabel CYSY 3x2,5?
 Nevíte cenu ohebného CY kabelu 4x25?
 Lze použít kabel CGSG 3x2,5 pro domovní instalaci?
 Na co mohu použít kabel CYKY-0 3x1,5?
 Je kábel N2XH-J 3x2,5 vhodny na uloženie na drevo ?
 Lze nějakým způsobem využít do rekonstruované instalace V TN-S kabel CYKY 4x4J?
 Stárne izolace na kabelu CYKY vlivem povětrnostních vlivů?
 Je nový kabel lepší, než starší, který má o 50% větší průřez kabelu s izolací?
 Jaký typ kabelu lze použít do drátěného žlabu?
 Jaký typ kabelů použít pro pohony vrat?