Z domového rozvádzaća mam natiahnutý kábel do kotolne (podružného rozvádzača)CYKY 5Cx2,5 cca 15m v omietke. Kábel je istený ističom 16B/3p. Do podružného rozvádzača je tiež v súbehu natiahnuty kábel CYKY 5C x1,5 pre budúce možné ovládanie kotla s hdo. Kotol mám však plynový a kábel je nevyužitý. Z podružného rozvádzača mám vyvedenú 3f zásuvku na 400V/16A. Moja zváračka však potrebuje aspoň 25A lebo inak vypína istič. Potrebujem vymeniť zásuvku za 400V/32A/5p. Chcem sa opýtať či možem spojiť paralelne kábel CYKY 5Cx2,5 s káblom CYKY 5Cx1,5 a zvýšiť tak istenie s doterajších 16A na 25A. Natiahnuť nový kábel 5x4 je nerealizovateľ né.
#112#
|
|
|
|
Petr Doležal
Offline
emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)
|
|
« Odpověď #1 kdy: 26.02.2010, 14:04 » |
|
ČSN 33 2000-4-473 čl.473.2.4N1 b) Paralelní vodiče (kabely) musí být stejného průřezu, délky a materiálu žíly
|
Na zdraví a abychom byli lidmi to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
|
|
|
Marian T.
|
|
« Odpověď #2 kdy: 26.02.2010, 14:30 » |
|
ČSN 33 2000-4-473 čl.473.2.4N1 b) Paralelní vodiče (kabely) musí být stejného průřezu, délky a materiálu žíly Ďakujem vám za promtnú odpoveď. Možem tú 5Cx2,5 istiť 25A ističom? Kábel je pod omietkov cca 15m. Využívaná bude asi jeden den v týždni.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Václav Pešek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 26.02.2010, 23:24 » |
|
v katalogu vidím 25/38A - ono ale ještě záleží jak daleko to vede, pokud to bude na pár (třeba do 10metrů) tak by to s 5x25 mohlo ještě vyjít, ovšem pokud to bude dál, asi by to už nebylo košer
zkusil bych to hodit spočítat, ale z předchozích zkušeností vím že u 8-10m, v omítce, a 25A už je to hraniční - takže by to asi vyšlo na Bčkovou charakteristik u, na C už asi ne.
|
CNC mechanik - §6
|
|
|
Ivo Faltus
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 01.03.2010, 11:15 » |
|
Odkaz na ČSN 33 2000-4-47 čl. 473.2.4 N1, který uvádí pan Doležal, se týká paralelních kabelů jištěných proti zkratu společným jistícím přístrojem. Paralelní spojení kabelů CYKY 5C x 1,5 a CYKY 5C x 2,5 lze provést pokud budeme jistit jednotlivé kabely samostatnými jističi, které zajistí jejich nadproudovou ochranu z hlediska trvalého zatížení, přetížení a zkratu. Pokud jsou oba kabely stejně dlouhé rozdělí se celkový přenášený proud v poměru průřezů kabelů, tedy v tomto případě v poměru 1,66666 (reaktance kabelů tak malých průřezů je zanedbatelná vzhledem k jejich činným odporům). Pokud bychom uvažovali trvalý přenášený proud 25 A (odpovídá požadovanému jističi In = 25 A), potom bude kabelem CYKY 5C x 2,5 procházet proud 15,625 A a kabelem CYKY 5C x 1,5 proud 9,375 A. V tomto případě můžeme jistit kabel CYKY 5C x 2,5 jističem In = 20 A (jeho dovolený zatěžovací proud při uložení ve zdi je 24 A) a kabel CYKY 5C x 1,5 jističem In = 13 A (jeho dovolený zatěžovací proud při uložení ve zdi je 17,5 A). Tyto jističe zajistí také ochranu kabelů proti přetížení a zkratu. Abychom mohli najednou odpojit podružný rozvaděč je vhodné dát na konec vedení (do podružného rozvaděče v kotelně) společný odpínač (jistič bez nadproudové spouště). Druhou možností je předřadit jističům, které jistí jednotlivé kabely společný jistič In = 25 A nebo In = 32 A.
Otázka na závěr. Stávající jistič vypíná okamžitě při zapnutí transformátoru nebo snaze zapálit oblouk nebo po určité krátké době? Pokud okamžitě, mohlo by pomoci změnit vypínací charakteristik u jističe, např. B za C. V tom případě doporučuji ověřit zajištění ochrany automatickým odpojením od zdroje.
|
|
|
|